И не всякий заземлите - безусловный ноль, зависит от исполнения. Есть такое понятие как сопротивление повторных заземлителей, сиреч сопротивление токопроводящей конструкции заземлителя и земли в объёме между повторным заземлением и заземлением нейтрали трансформатора на питающей подстанции.

Я об этом и пишу, спасибо что нашли. Не думал что до ТП дойдем но раз уж дошли то...
Входящий кабель на ТП 6-10 КВТ от так же четырехпроводная сеть, Сам работал кабельщиком и муфты заливал и ТП и в канавах и в дождь и в снег. Соответственно ТП заземлялось по месту постройки. Но пятипроводной сети в 90-х годах не было априори, и если из квартиры вытягивали трехпроводной кабель то землю именно зануляли в поэтажном щите.
 
[^]
iurok
1.04.2018 - 02:35
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.11.16
Сообщений: 1894
Цитата (ssmac @ 1.04.2018 - 02:23)
Цитата (iurok @ 1.04.2018 - 02:16)
ssmac-  поясните  пожалуйста про перемычку. Где она должна стоять и что соединять?

между нулевой шиной и шиной заземления в распредщитке;

там всё написал я, ?зачем повторять просишь -- ?меня ?проверяешь;
не веришь -- проверь, себя и на себе;

К сожалению, я ничего не понял из Вашего объяснения. Я ведь не электрик.
Итак... Вы утверждаете, что в щитке между шиной заземления и шиной нуля должна быть перемычка- верно?

 
[^]
Juk312
1.04.2018 - 02:40
1
Статус: Offline


Мизантроп

Регистрация: 19.01.18
Сообщений: 5168
Цитата
Или вникать самому. Я бы не стал давать практических советов. Кому охота грех на душу брать? Но если хотите, давайте про кабель: в каком месте сгорел?

Подгореть может только в местах соединения, если только кабель не брак, где на комбинате при производстве его нарастили скруткой и пустили дальше на вторичную оплетку, но если весь кабель пропускаете через руки сразу это почувствуете.
Итак задымить может на выводе автомата, для этого если многожильный кабель, зачищайте больше, складывай вдвойне закручивай косичкой и под отвертку, если в коробке, ну это лютый жесть - электрика на вилы, т.к. хуевая спайка, как пример медь с алюминием при ремонте в старых домах. Медь с алюминием только через клемник.
Если розетка, опять же либо контакты либо производитель розетки.
Меняйте розетку, не ставьте дешевую.
На этом экономить не стоит. В любом случае греет или горит в местах соединений. Будь то скрутка или соединение или клемник.
Контакты в автоматах подтягивайте в первый год раза 3-4.

Это сообщение отредактировал Juk312 - 1.04.2018 - 03:05
 
[^]
Romario90
1.04.2018 - 02:40
4
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 30.01.15
Сообщений: 124
Цитата (ssmac @ 1.04.2018 - 02:17)
Цитата (Romario90 @ 1.04.2018 - 02:09)
Цитата (ssmac @ 1.04.2018 - 01:44)
в щите и ДОЛЖНА-ОБЯЗАНА быть перемычка между шиной нулевой и шиной заземления;

земля -- аварийный безусловный н0ль по назначению и по сути, так строятся сети в бытовых комплексах;

и вот это вот пытается тут щёки надувать и что-то писать типа поучительное и умное; и самое страшное, что его активно кто-то зелёнкой мажет, то есть его поддерживают и ему верят;

!ау, читатели, очнитесь, вам в уши ссут и срут за шиворот; говноэлектрик -- это ваш убийца;

Друг, перемычка не в этажном щите должна быть, она во ВРУ, где PE шина повторно заземляется. Вот цитата из ПУЭ 7.1.21 "При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается." И не всякий заземлите - безусловный ноль, зависит от исполнения. Есть такое понятие как сопротивление повторных заземлителей, сиреч сопротивление токопроводящей конструкции заземлителя и земли в объёме между повторным заземлением и заземлением нейтрали трансформатора на питающей подстанции. Почему Вы уверены что вы - Д'Артаньян, а остальные - "говноэлектрик -- это ваш убийца"?

ну да, ты -- ещё один нечитатель; вон то, жирным выделил тебе, почитай; и разговор был именно за однофазную сеть, а ты тащишь текст про трёхфазную, и даже этого не соображаешь;

Уважаемый ssmac, что же вы так нервничаете, дорогой мой человек? И чего слиняли из темы про "лампочку через диод"? Я от ваших понятий о такой физической величине как частота тока (напряжения), до сих пор под нехорошим впечатлением, но, возможно, мы друг друга там неправильно поняли. Но вернёмся к PE. А разве PE-проводник в однофазной сети "растёт" не из PE проводника сети тёхфазной. Если это конечно не частный дом с системой TT? Моё сообщение содержало такой смысл: в многоквартирных, многоэтажных домах, нельзя разделять PEN-проводник на PE и N, абы где, в частности в занулёном (на N-проводник трёхфазного "стояка") этажном щите, а можно только в том месте, о котором говорится в 7.1.21. В противном случае, при обрыве N-проводника в трёхфазном, четырёхпроводном стояке, на участке более близком к вводу, чем отвод в квартиру, на PE-проводнике в сети однофазной (квартире, у конечного однофазного потребителя занулённого через этот проводник на нейтраль трансформатора), может возникнуть опасный потенциал.
 
[^]
ssmac
1.04.2018 - 02:47
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 5.01.18
Сообщений: 4046
Цитата (z80a @ 1.04.2018 - 02:08)
Так. Много букв, много умных людей.
Вы лучше скажите, вот это стоит в подъезде, и еще три штуки с16.
Это круто или говно?
Проблема в том, что стоит водонагреватель, отработал месяца 4, и вдруг задымил ВВГ, на котором он висит. Подключен от распредкоробки наименее нагруженой.
Переподключил через сетевой фильтр, постоянно вышибает на нем предожранитель. (Там УЗО? Или что?)
Подъездные отрубатели не отрубаются.
Вызывал гарантийщика, он сказал, что ТЭНы в порядке, пошёл накуй.
Что делать?

на автомате вижу маркировку С40 (автоматы эти -- не лучшие конечно, но от кз защитят); под 40А надо прокладывать кабель с сечением фазы и нейтрали по 6мм², это если жилы медные; а если у тебя там жилы с сечением 2,5мм², то они героически нагреются под нагрузкой, для этого им хватит 30А, да даже 25А, дальше расплавят изоляцию, и замкнувшись ебанут, и только тогда автомат отключится; для тока в 40А даже 4мм² будет маловато;

токовый автомат защищает кабель (питающую линию) -- а не конечное устройство;
а "электрик", который к тебе приходил, боюсь, учился вместе с некоторыми "электриками" из этой ветки;
 
[^]
Romario90
1.04.2018 - 02:49
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 30.01.15
Сообщений: 124
Цитата (Juk312 @ 1.04.2018 - 02:40)
Подгореть может только в местах соединения, если только кабель не брак, где на комбинате при производстве его нарастили скруткой и пустили дальше на вторичную оплетку, но если dss кабель пропускаете через руки сразу это почувствуете. Итак задымить может на выводе атомата, для этого если многожильный кабель, зачищайте больше, складывай вдвойне закручивай косичкой и под отвертку, если в коробку, ну это лютый жесть - электрика на вилы, Если розетка, опять же либо контакты либо производитель розетки.
На этом экономить не стоит. В любом случае греет или горит в местах соединений. Будь то скрутка или соединение. Контакты в автоматах подтягивайте в первый год раза 3-4.

Я там допечатал потом про зажим в автомате, если провод, или кабель, с многопроволочной жилой, как ПВС или КГ то его надо или НШВ или НШВИ обжимать, ну по крайней мере - стремиться к этому, но человек про ВВГ писал, он только толстый бывает многопроволочным. Про протяжку контактов - сказано верно, я после установки нового автомата, поджимаю через месяц обычно, но что делать с клемной колодкой счётчика, которая опломбирована (вопрос риторический, на него можно не отвечать)?

Это сообщение отредактировал Romario90 - 1.04.2018 - 02:50
 
[^]
Juk312
1.04.2018 - 02:52
1
Статус: Offline


Мизантроп

Регистрация: 19.01.18
Сообщений: 5168
Цитата
Ну щиток будет приблизительно так выглядеть

Снимаю шляпу!
Тебе для серверной PowerWare 9 120 на 6 Квт со странной ошибкой не нужен? Уступлю по дружбе)))
Или может подскажешь кого по ремонту? Стоял без дела 3-4 года с компом связь есть но не работает зараза... аккумы может подохли или раскачать надо, я хз, хотел на дом его поставить но чето долго хотел видимо.

Чем отличается узо от дифавтомата
 
[^]
z80a
1.04.2018 - 02:53
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.08.12
Сообщений: 1603
Цитата (Romario90 @ 1.04.2018 - 03:14)
Цитата (z80a @ 1.04.2018 - 02:08)
Так. Много букв, много умных людей.
Вы лучше скажите, вот это стоит в подъезде, и еще три штуки с16.
Это круто или говно?
Проблема в том, что стоит водонагреватель, отработал месяца 4, и вдруг задымил ВВГ, на котором он висит. Подключен от распредкоробки наименее нагруженой.
Переподключил через сетевой фильтр, постоянно вышибает на нем предожранитель. (Там УЗО? Или что?)
Подъездные отрубатели не отрубаются.
Вызывал гарантийщика, он сказал, что ТЭНы в порядке, пошёл накуй.
Что делать?

Если сами не разбираетесь - лучше найти хорошего электрика. Или вникать самому. Я бы не стал давать практических советов. Кому охота грех на душу брать? Но если хотите, давайте про кабель: в каком месте сгорел? В зажиме автомата? Значит был плохо зажат или автомат гавно (EKF - ИМХО гавно), или кабель. В любом случае автомат менять, кабель обрезать, заново зачистить, проверить соответствие сечения, току потребляемому нагрузкой и номиналу автомата.Зажать жилу в новый автомат. Если запаса кабеля на переподключение не хватает, тогда зачистить жилу (медь), на оплавленную изоляцию одеть трубку ТКСП, но это аварийная мера, ибо мешает визуальному контролю.

Сам не разбираюсь, следовательно не лезу.
Но прежде чем кому то предъявлять надо понять самому. dont.gif
1. Нагреватель висит в туалете. Через стенку вытащен его провод с вилкой и и какимбто предохранителеподобным блоком, который не отключился не разу.
2 на стене установлена розетка для этой тряхомудии, которая проводом ВВГ–Л(А) 2х25 ГОСТ подключена через клемник на внутриквартирную распредкоробку.
3. провод нагрелся сантиметрах в 20–25 от розетки и задымила изоляция.
После чего вилка была выдернута.
4. Из залежей было извлечено два сетевых фильтра, по очереди подключены в обычную розетку в коридоре: на первом практически сразу выщелкнуло предохранитель, на втором по всей длине стал греться провод. Но фильтр не отключился.
5. Розетка, которая в коридоре и распредкоробка висят на разных автоматах в коридоре.
6. Электрик, который подключал, косяков не нашел. От гарантийщика получил совет поменять одножильный ВВГ НА многожильный провод.

Вот я и пытаюсь понять, что делать: менять провод, иметь гарантийку или тянуть (с отдельным автоматом) провод от щитка.

PS пожар меня категорически не устраивает!

Это сообщение отредактировал z80a - 1.04.2018 - 02:54

Чем отличается узо от дифавтомата
 
[^]
ГринчЪ
1.04.2018 - 02:53
1
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 13.04.16
Сообщений: 813
Цитата (masterhud @ 1.04.2018 - 00:25)
Цитата
Да я статью просто спиздил, где то. Просто сам сегодня попал на это в жизни и начал плавать перед заказчиком, вот и решил выложить что бы кто то избежал моей неграмотности.


Начал "плавать" перед заказчиком- повезло им с электриком ))))) gigi.gif

Щас его пост заказчик читает, он наверное ваще в ахуе. lol.gif
 
[^]
iurok
1.04.2018 - 02:54
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.11.16
Сообщений: 1894
Цитата (z80a @ 1.04.2018 - 02:08)
Так. Много букв, много умных людей.
Вы лучше скажите, вот это стоит в подъезде, и еще три штуки с16.
Это круто или говно?
Проблема в том, что стоит водонагреватель, отработал месяца 4, и вдруг задымил ВВГ, на котором он висит. Подключен от распредкоробки наименее нагруженой.
Переподключил через сетевой фильтр, постоянно вышибает на нем предожранитель. (Там УЗО? Или что?)
Подъездные отрубатели не отрубаются.
Вызывал гарантийщика, он сказал, что ТЭНы в порядке, пошёл накуй.
Что делать?

Интересно- водонагреватель сколько квт?
 
[^]
Juk312
1.04.2018 - 02:54
1
Статус: Offline


Мизантроп

Регистрация: 19.01.18
Сообщений: 5168
Цитата
на 3ку- ,6 кв-20 метров 4 кв- 30 метров, 2,5 кв -500-550м, 1,5 кв-150 метров

6 кв я так понимаю на ввод
4 кв кинул на плиту, бойлер и серверную
2,5. по розеткам
1,5 по освещению.
Так?
 
[^]
xyxy
1.04.2018 - 03:00
5
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 25.01.13
Сообщений: 709
Цитата (ssmac @ 1.04.2018 - 02:23)
Цитата (iurok @ 1.04.2018 - 02:16)
ssmac-  поясните  пожалуйста про перемычку. Где она должна стоять и что соединять?

между нулевой шиной и шиной заземления в распредщитке;

там всё написал я, ?зачем повторять просишь -- ?меня ?проверяешь;
не веришь -- проверь, себя и на себе;

Если N и PE пришли в щит по-отдельности (система TN-S, TN-C-S), то НИКАКИХ ПЕРЕМЫЧЕК! Или у нас новые ПУЭ вышли, а я и не знаю?
Причем в любой щит, даже ВРУ.
ссмак, учи, блин, матчасть!

1.7.135.
Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с
какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу
распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и
нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины
для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен
быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника

Это сообщение отредактировал xyxy - 1.04.2018 - 03:21
 
[^]
z80a
1.04.2018 - 03:01
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.08.12
Сообщений: 1603
Цитата (ssmac @ 1.04.2018 - 03:47)
Цитата (z80a @ 1.04.2018 - 02:08)
Так. Много букв, много умных людей.
Вы лучше скажите, вот это стоит в подъезде, и еще три штуки с16.
Это круто или говно?
Проблема в том, что стоит водонагреватель, отработал месяца 4, и вдруг задымил ВВГ, на котором он висит. Подключен от распредкоробки наименее нагруженой.
Переподключил через сетевой фильтр, постоянно вышибает на нем предожранитель. (Там УЗО? Или что?)
Подъездные отрубатели не отрубаются.
Вызывал гарантийщика, он сказал, что ТЭНы в порядке, пошёл накуй.
Что делать?

на автомате вижу маркировку С40 (автоматы эти -- не лучшие конечно, но от кз защитят); под 40А надо прокладывать кабель с сечением фазы и нейтрали по 6мм², это если жилы медные; а если у тебя там жилы с сечением 2,5мм², то они героически нагреются под нагрузкой, для этого им хватит 30А, да даже 25А, дальше расплавят изоляцию, и замкнувшись ебанут, и только тогда автомат отключится; для тока в 40А даже 4мм² будет маловато;

токовый автомат защищает кабель (питающую линию) -- а не конечное устройство;
а "электрик", который к тебе приходил, боюсь, учился вместе с некоторыми "электриками" из этой ветки;

Как я понял, 40–ка стоит первой, от неё питаются 3 по 16, которые отключают разные куски квартиры. Просто планшет весь щиток не берет. Темно и вспышки нет, подсвечивал фанариком cry.gif
 
[^]
ssmac
1.04.2018 - 03:04
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 5.01.18
Сообщений: 4046
Цитата (Romario90 @ 1.04.2018 - 02:40)
Цитата (ssmac @ 1.04.2018 - 02:17)
Цитата (Romario90 @ 1.04.2018 - 02:09)
Цитата (ssmac @ 1.04.2018 - 01:44)
в щите и ДОЛЖНА-ОБЯЗАНА быть перемычка между шиной нулевой и шиной заземления;

земля -- аварийный безусловный н0ль по назначению и по сути, так строятся сети в бытовых комплексах;

и вот это вот пытается тут щёки надувать и что-то писать типа поучительное и умное; и самое страшное, что его активно кто-то зелёнкой мажет, то есть его поддерживают и ему верят;

!ау, читатели, очнитесь, вам в уши ссут и срут за шиворот; говноэлектрик -- это ваш убийца;

Друг, перемычка не в этажном щите должна быть, она во ВРУ, где PE шина повторно заземляется. Вот цитата из ПУЭ 7.1.21 "При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается." И не всякий заземлите - безусловный ноль, зависит от исполнения. Есть такое понятие как сопротивление повторных заземлителей, сиреч сопротивление токопроводящей конструкции заземлителя и земли в объёме между повторным заземлением и заземлением нейтрали трансформатора на питающей подстанции. Почему Вы уверены что вы - Д'Артаньян, а остальные - "говноэлектрик -- это ваш убийца"?

ну да, ты -- ещё один нечитатель; вон то, жирным выделил тебе, почитай; и разговор был именно за однофазную сеть, а ты тащишь текст про трёхфазную, и даже этого не соображаешь;

Уважаемый ssmac, что же вы так нервничаете, дорогой мой человек? И чего слиняли из темы про "лампочку через диод"? Я от ваших понятий о такой физической величине как частота тока (напряжения), до сих пор под нехорошим впечатлением, но, возможно, мы друг друга там неправильно поняли. Но вернёмся к PE. А разве PE-проводник в однофазной сети "растёт" не из PE проводника сети тёхфазной. Если это конечно не частный дом с системой TT? Моё сообщение содержало такой смысл: в многоквартирных, многоэтажных домах, нельзя разделять PEN-проводник на PE и N, абы где, в частности в занулёном (на N-проводник трёхфазного "стояка") этажном щите, а можно только в том месте, о котором говорится в 7.1.21. В противном случае, при обрыве N-проводника в трёхфазном, четырёхпроводном стояке, на участке более близком к вводу, чем отвод в квартиру, на PE-проводнике в сети однофазной (квартире, у конечного однофазного потребителя занулённого через этот проводник на нейтраль трансформатора), может возникнуть опасный потенциал.

ну ты пиззздееец;

вот именно поэтому проводник РЕ к жилым домам тянется отдельно и независимо; на РЕ по определению потенциал нулевой, и проводник нейтрали затем к нему и подключается, чтобы свой возможный опасный потенциал сливать; и во вру это надо делать, и в своём отдельном квартирном щитке; там ещё мероприятия есть, но только на яп-е это будет рассказано по 133му кругу, а нечитатели всё не читают и не читают, потому что пишут и пишут -- читать им некогда, про подумать, вообще не заикаемся;

из той ветки я отвалился, потому что понял, что каждый там ищет своё, условия задачи и сам вопрос были неполные, каждый кинулся додумывать; но как ты там две (из трёх) фаз складывал в противофазе, синхронизируя их по нулевым точкам gigi.gif , и делал это раза три-четыре gigi.gif , даже после подсказок, это просто образец и учебник тупости;
 
[^]
iurok
1.04.2018 - 03:04
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.11.16
Сообщений: 1894
Цитата (xyxy @ 1.04.2018 - 03:00)
Цитата (ssmac @ 1.04.2018 - 02:23)
Цитата (iurok @ 1.04.2018 - 02:16)
ssmac-  поясните  пожалуйста про перемычку. Где она должна стоять и что соединять?

между нулевой шиной и шиной заземления в распредщитке;

там всё написал я, ?зачем повторять просишь -- ?меня ?проверяешь;
не веришь -- проверь, себя и на себе;

Если N и PE пришли в щит по-отдельности, то НИКАКИХ ПЕРЕМЫЧЕК! Или у нас новые ПУЭ вышли, а я и не знаю?

Вот и я удивлен этому утверждению от электрика. А главное в том, что в таком случае вообще ноль и земля будут соединены во всех приборах.


Если я неправ- поправьте пожалуйста
 
[^]
rockin
1.04.2018 - 03:04
0
Статус: Offline


Создатель Сайтов

Регистрация: 12.06.11
Сообщений: 2093
Цитата (z80a @ 1.04.2018 - 02:53)
От гарантийщика получил совет поменять одножильный ВВГ НА многожильный провод

Охуеть советик
У меня как сисадмина волосы дыбом встали

Это в каких таких реалиях многожильные лучше одножильного? Разве что в тех, где проводник подвержен перемещениям.
 
[^]
Romario90
1.04.2018 - 03:04
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 30.01.15
Сообщений: 124
Цитата (ssmac @ 1.04.2018 - 02:47)
на автомате вижу маркировку С40 (автоматы эти -- не лучшие конечно, но от кз защитят);

Эка вы уверенно о отключении C40 при кз (раз разговор о кз, то подразумевается срабатывание мгновенного расцепителя АВ), яп так не смог. Мерили сопротивление петли фаза-ноль на этой линии? Там может и С25 при кз не сработает, а только B16. А пока сработает тепловой, кабели, глядишь, и менять надо будет. По-вопросу выбора сечения согласен. Это сообщение относится только к высказыванию ssmac, прошу воспрошающего не принимать его во-внимание, выводы можно делать, только по результатам приборного контроля. В-общем, спор ни о чём, каждый всё равно останется при своём мнении.
 
[^]
z80a
1.04.2018 - 03:07
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.08.12
Сообщений: 1603
Цитата (iurok @ 1.04.2018 - 03:54)
Цитата (z80a @ 1.04.2018 - 02:08)
Так. Много букв, много умных людей.
Вы лучше скажите, вот это стоит в подъезде, и еще три штуки с16.
Это круто или говно?
Проблема в том, что стоит водонагреватель, отработал месяца 4, и вдруг задымил ВВГ, на котором он висит. Подключен от распредкоробки наименее нагруженой.
Переподключил через сетевой фильтр, постоянно вышибает на нем предожранитель. (Там УЗО? Или что?)
Подъездные отрубатели не отрубаются.
Вызывал гарантийщика, он сказал, что ТЭНы в порядке, пошёл накуй.
Что делать?

Интересно- водонагреватель сколько квт?

Цитата
Водонагреватель POLARIS PF, мощность которого составляет 2000 Вт, оснащен регулируемым термостатом, устройством автоматического отключения, а также имеет высокий уровень защиты от перегрева.
 
[^]
masterhud
1.04.2018 - 03:07
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.08.13
Сообщений: 3774
z80a
Цитата
1. Нагреватель висит в туалете. Через стенку вытащен его провод с вилкой и и какимбто предохранителеподобным блоком, который не отключился не разу.


это кабель , для подключения бойлеров с УЗО ))) защита будет срабатывать естественно только в новых домах

Чем отличается узо от дифавтомата
 
[^]
masterhud
1.04.2018 - 03:09
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.08.13
Сообщений: 3774
Цитата (Juk312 @ 1.04.2018 - 02:54)
Цитата
на 3ку- ,6 кв-20 метров 4 кв- 30 метров, 2,5 кв -500-550м, 1,5 кв-150 метров

6 кв я так понимаю на ввод
4 кв кинул на плиту, бойлер и серверную
2,5. по розеткам
1,5 по освещению.
Так?

Да
 
[^]
On75
1.04.2018 - 03:10
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.08.12
Сообщений: 1971
Цитата
провод нагрелся сантиметрах в 20–25 от розетки и задымила изоляция.

Это намек на плохой контакт в розетке. Ну или в этом месте в самом проводе изоляция никудышная.
 
[^]
Romario90
1.04.2018 - 03:11
4
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 30.01.15
Сообщений: 124
Цитата (ssmac @ 1.04.2018 - 03:04)
Цитата (Romario90 @ 1.04.2018 - 02:40)
Цитата (ssmac @ 1.04.2018 - 02:17)
Цитата (Romario90 @ 1.04.2018 - 02:09)
Цитата (ssmac @ 1.04.2018 - 01:44)
в щите и ДОЛЖНА-ОБЯЗАНА быть перемычка между шиной нулевой и шиной заземления;

земля -- аварийный безусловный н0ль по назначению и по сути, так строятся сети в бытовых комплексах;

и вот это вот пытается тут щёки надувать и что-то писать типа поучительное и умное; и самое страшное, что его активно кто-то зелёнкой мажет, то есть его поддерживают и ему верят;

!ау, читатели, очнитесь, вам в уши ссут и срут за шиворот; говноэлектрик -- это ваш убийца;

Друг, перемычка не в этажном щите должна быть, она во ВРУ, где PE шина повторно заземляется. Вот цитата из ПУЭ 7.1.21 "При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается." И не всякий заземлите - безусловный ноль, зависит от исполнения. Есть такое понятие как сопротивление повторных заземлителей, сиреч сопротивление токопроводящей конструкции заземлителя и земли в объёме между повторным заземлением и заземлением нейтрали трансформатора на питающей подстанции. Почему Вы уверены что вы - Д'Артаньян, а остальные - "говноэлектрик -- это ваш убийца"?

ну да, ты -- ещё один нечитатель; вон то, жирным выделил тебе, почитай; и разговор был именно за однофазную сеть, а ты тащишь текст про трёхфазную, и даже этого не соображаешь;

Уважаемый ssmac, что же вы так нервничаете, дорогой мой человек? И чего слиняли из темы про "лампочку через диод"? Я от ваших понятий о такой физической величине как частота тока (напряжения), до сих пор под нехорошим впечатлением, но, возможно, мы друг друга там неправильно поняли. Но вернёмся к PE. А разве PE-проводник в однофазной сети "растёт" не из PE проводника сети тёхфазной. Если это конечно не частный дом с системой TT? Моё сообщение содержало такой смысл: в многоквартирных, многоэтажных домах, нельзя разделять PEN-проводник на PE и N, абы где, в частности в занулёном (на N-проводник трёхфазного "стояка") этажном щите, а можно только в том месте, о котором говорится в 7.1.21. В противном случае, при обрыве N-проводника в трёхфазном, четырёхпроводном стояке, на участке более близком к вводу, чем отвод в квартиру, на PE-проводнике в сети однофазной (квартире, у конечного однофазного потребителя занулённого через этот проводник на нейтраль трансформатора), может возникнуть опасный потенциал.

ну ты пиззздееец;

вот именно поэтому проводник РЕ к жилым домам тянется отдельно и независимо; на РЕ по определению потенциал нулевой, и проводник нейтрали затем к нему и подключается, чтобы свой возможный опасный потенциал сливать; и во вру это надо делать, и в своём отдельном квартирном щитке; там ещё мероприятия есть, но только на яп-е это будет рассказано по 133му кругу, а нечитатели всё не читают и не читают, потому что пишут и пишут -- читать им некогда, про подумать, вообще не заикаемся;

из той ветки я отвалился, потому что понял, что каждый там ищет своё, условия задачи и сам вопрос были неполные, каждый кинулся додумывать; но как ты там две (из трёх) фаз складывал в противофазе, синхронизируя их по нулевым точкам gigi.gif , и делал это раза три-четыре gigi.gif , даже после подсказок, это просто образец и учебник тупости;

Да. "Спорить с дураком ? как играть в шахматы с голубем. Он раскидает фигуры, нагадит на доску и улетит всем рассказывать, как он тебя уделал." О какой противофазе речь? Смещение фаз, что 180 градусов? Ну да ладно, дальше спор вести не о чем, я вам - аргументы, Вы мне - оскорбления.

Это сообщение отредактировал Romario90 - 1.04.2018 - 03:11
 
[^]
rockin
1.04.2018 - 03:11
2
Статус: Offline


Создатель Сайтов

Регистрация: 12.06.11
Сообщений: 2093
Цитата (Romario90 @ 1.04.2018 - 03:04)
В-общем, спор ни о чём, каждый всё равно останется при своём мнении.

Да как раз о чём. Надо каждому спорщику заземлиться для начала через себя.

Электричество - штука такая. В каждом случае - спор предметный. Это вам не о религии спорить. Ёбнет, так ёбнет, причём, ёбнет неправого.
 
[^]
ssmac
1.04.2018 - 03:16
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 5.01.18
Сообщений: 4046
Цитата (z80a @ 1.04.2018 - 03:01)
Цитата (ssmac @ 1.04.2018 - 03:47)
Цитата (z80a @ 1.04.2018 - 02:08)
Так. Много букв, много умных людей.
Вы лучше скажите, вот это стоит в подъезде, и еще три штуки с16.
Это круто или говно?
Проблема в том, что стоит водонагреватель, отработал месяца 4, и вдруг задымил ВВГ, на котором он висит. Подключен от распредкоробки наименее нагруженой.
Переподключил через сетевой фильтр, постоянно вышибает на нем предожранитель. (Там УЗО? Или что?)
Подъездные отрубатели не отрубаются.
Вызывал гарантийщика, он сказал, что ТЭНы в порядке, пошёл накуй.
Что делать?

на автомате вижу маркировку С40 (автоматы эти -- не лучшие конечно, но от кз защитят); под 40А надо прокладывать кабель с сечением фазы и нейтрали по 6мм², это если жилы медные; а если у тебя там жилы с сечением 2,5мм², то они героически нагреются под нагрузкой, для этого им хватит 30А, да даже 25А, дальше расплавят изоляцию, и замкнувшись ебанут, и только тогда автомат отключится; для тока в 40А даже 4мм² будет маловато;

токовый автомат защищает кабель (питающую линию) -- а не конечное устройство;
а "электрик", который к тебе приходил, боюсь, учился вместе с некоторыми "электриками" из этой ветки;

Как я понял, 40–ка стоит первой, от неё питаются 3 по 16, которые отключают разные куски квартиры. Просто планшет весь щиток не берет. Темно и вспышки нет, подсвечивал фанариком cry.gif
moderator.gif
обратись к телепату, ну чтобы фонарик не покупать и полностью щиток не фотографировать;

вот именно поэтому, распредщиток надо устраивать в своей квартире; от щитка этажного надо приводить РЕ (цельную естественно), и L+N, первым после счётчика ставить общее на квартиру узо на 100мА (ток выбирается соответственно максимальному потреблению), а уже у себя в квартире ставить автоматы и узо под отдельные помещения/потребители;

Это сообщение отредактировал ssmac - 1.04.2018 - 03:16
 
[^]
ssmac
1.04.2018 - 03:19
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 5.01.18
Сообщений: 4046
Цитата (Romario90 @ 1.04.2018 - 03:11)
Цитата (ssmac @ 1.04.2018 - 03:04)
Цитата (Romario90 @ 1.04.2018 - 02:40)
Цитата (ssmac @ 1.04.2018 - 02:17)
Цитата (Romario90 @ 1.04.2018 - 02:09)
Цитата (ssmac @ 1.04.2018 - 01:44)
в щите и ДОЛЖНА-ОБЯЗАНА быть перемычка между шиной нулевой и шиной заземления;

земля -- аварийный безусловный н0ль по назначению и по сути, так строятся сети в бытовых комплексах;

и вот это вот пытается тут щёки надувать и что-то писать типа поучительное и умное; и самое страшное, что его активно кто-то зелёнкой мажет, то есть его поддерживают и ему верят;

!ау, читатели, очнитесь, вам в уши ссут и срут за шиворот; говноэлектрик -- это ваш убийца;

Друг, перемычка не в этажном щите должна быть, она во ВРУ, где PE шина повторно заземляется. Вот цитата из ПУЭ 7.1.21 "При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается." И не всякий заземлите - безусловный ноль, зависит от исполнения. Есть такое понятие как сопротивление повторных заземлителей, сиреч сопротивление токопроводящей конструкции заземлителя и земли в объёме между повторным заземлением и заземлением нейтрали трансформатора на питающей подстанции. Почему Вы уверены что вы - Д'Артаньян, а остальные - "говноэлектрик -- это ваш убийца"?

ну да, ты -- ещё один нечитатель; вон то, жирным выделил тебе, почитай; и разговор был именно за однофазную сеть, а ты тащишь текст про трёхфазную, и даже этого не соображаешь;

Уважаемый ssmac, что же вы так нервничаете, дорогой мой человек? И чего слиняли из темы про "лампочку через диод"? Я от ваших понятий о такой физической величине как частота тока (напряжения), до сих пор под нехорошим впечатлением, но, возможно, мы друг друга там неправильно поняли. Но вернёмся к PE. А разве PE-проводник в однофазной сети "растёт" не из PE проводника сети тёхфазной. Если это конечно не частный дом с системой TT? Моё сообщение содержало такой смысл: в многоквартирных, многоэтажных домах, нельзя разделять PEN-проводник на PE и N, абы где, в частности в занулёном (на N-проводник трёхфазного "стояка") этажном щите, а можно только в том месте, о котором говорится в 7.1.21. В противном случае, при обрыве N-проводника в трёхфазном, четырёхпроводном стояке, на участке более близком к вводу, чем отвод в квартиру, на PE-проводнике в сети однофазной (квартире, у конечного однофазного потребителя занулённого через этот проводник на нейтраль трансформатора), может возникнуть опасный потенциал.

ну ты пиззздееец;

вот именно поэтому проводник РЕ к жилым домам тянется отдельно и независимо; на РЕ по определению потенциал нулевой, и проводник нейтрали затем к нему и подключается, чтобы свой возможный опасный потенциал сливать; и во вру это надо делать, и в своём отдельном квартирном щитке; там ещё мероприятия есть, но только на яп-е это будет рассказано по 133му кругу, а нечитатели всё не читают и не читают, потому что пишут и пишут -- читать им некогда, про подумать, вообще не заикаемся;

из той ветки я отвалился, потому что понял, что каждый там ищет своё, условия задачи и сам вопрос были неполные, каждый кинулся додумывать; но как ты там две (из трёх) фаз складывал в противофазе, синхронизируя их по нулевым точкам gigi.gif , и делал это раза три-четыре gigi.gif , даже после подсказок, это просто образец и учебник тупости;

Да. "Спорить с дураком ? как играть в шахматы с голубем. Он раскидает фигуры, нагадит на доску и улетит всем рассказывать, как он тебя уделал." О какой противофазе речь? Смещение фаз, что 180 градусов? Ну да ладно, дальше спор вести не о чем, я вам - аргументы, Вы мне - оскорбления.

именно ТЫ упорно их рисовал и складывал со смещением именно 180°;
так что и голубь (во всех смыслах) -- тоже именно ты;
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 133520
0 Пользователей:
Страницы: (19) « Первая ... 4 5 [6] 7 8 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх