Перекос фаз, ликбез для *электрочайников*

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (14) [1] 2 3 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
мецный
12.10.2014 - 19:48
Статус: Offline


Вампир-ветеран

Регистрация: 20.07.14
Сообщений: 132
251
Если вы попытаетесь отыскать термин «расфазовка» в интернете, то, к своему удивлению, не найдете, потому что это типичный сленг. На самом деле это явление называется перекосом фаз.
Чтобы объяснить суть явления, необходимо разобраться, откуда в домах появляется 220 вольт. Наверное, всем известно, что существует однофазное (220 вольт) и трехфазное (380 вольт) питание. Зачем это нужно? Дело в том, что в населенные пункты электроэнергия подается по высоковольтным линиям высокого напряжения, чтобы снизить потери энергии.
Далее она идет на понижающие трансформаторы, в которых преобразуется в 380 вольт. Уже от них — потребителям по четырем проводам, один из которых нулевой, а остальные фазные. Напряжение между фазами составляет 380 вольт и называется линейным, а между каждой фазой и нулем — 220 вольт (фазное).
Если не вдаваться в подробности, то ноль подают во все дома без исключения, а остальные фазы (по одной) распределяют таким образом, чтобы нагрузка на них была примерно одинаковой. Такая схема характерна для хрущевок и домов 70 — 80 гг. постройки, поскольку в те времена самыми мощными пожирателями энергии были электроутюги. Иногда все три фазы заводятся на электрощит дома, а далее распределяются по подъездам.
А теперь представьте себе, что в доме из-за холода в квартирах жители включили мощные электронагреватели. Нагрузка на одну из фаз резко возрастет, в результате чего и произойдет пресловутая расфазовка. Вследствие этого в одном подъезде напряжение может снизиться, скажем, до 120 вольт, а в другом подскочить до 280 вольт, а то и до всех 380. Тут все зависит от степени перекоса фаз. К чему это может привести, догадаться несложно, ведь в подавляющем большинстве жилых домов защита от расфазовки не установлена.
Существует и еще одна опасность, о которой следует знать жителям многоквартирных домов. Приведу такой пример. Лет пять назад в одном из подъездов соседней пятиэтажки средь бела дня погорели блоки питания (БП) подключенной в этот момент электроники: телевизоров, телефонов (не путать с теми, которые имеют подключения только к телефонной розетке), компьютеров, принтеров и т. п.
Когда жэк завалили жалобами, выяснилось, что владелец одной из квартир пригласил знакомого электрика, и тот так намудрил с проводкой, что весь подъезд вместо 220 вольт получил 380. Разумеется, БП не смогли выдержать такого удара «по голове» и вышли из строя. Самое удивительное, что из двух компьютеров ни один серьезным образом не пострадал — после ремонта БП оба заработали. Хотя могли «умереть» и материнская плата, и жесткие диски, и различные карты (видео, звук, DVB и т. п.). К слову, очень чувствительны к этому и бытовые электродвигатели, которыми оснащены, к примеру, холодильники.
Суть этого явления заключается в том, что при обрыве, прогорании или принудительном отсоединении нулевого провода (последним грешат безрукие электрики) включенные в сеть электроприборы получают разное напряжение — на самых маломощных, например на компьютерах или телевизорах, оно приближается к 380 вольтам.
Разумеется, возникает вопрос, почему обычные пробки или автоматические выключатели бездействуют и при обрыве нуля, и при расфазовке. Дело в том, что они защищают исключительно от короткого замыкания (фаза соединяется с нулем), когда ток мгновенно увеличивается. Именно для этого они и поставлены. В противном случае либо срабатывает защита на трансформаторной подстанции, либо начинает дымиться электропроводка в квартире, что грозит неминуемым пожаром.
Именно поэтому, уходя из дома, нужно всегда выключать от сети все приборы, которые не требуют постоянного питания. Ведь тот же неработающий телевизор, но оставленный под напряжением, может не только выйти из строя, но и загореться. Таких примеров не счесть.
Но этого мало. Учитывая, что нынешней зимой вероятность расфазовки достаточно велика, необходимо установить защитные устройства. Для маломощных устройств (компьютеров, телевизоров) годится сетевой фильтр, который сгорает сам, «грудью» защищая подзащитных. Его минус в том, что предохраняет только один аппарат. Точно так же действует и источник бесперебойного питания (UPS), предназначенный исключительно для компьютеров (у него при резком скачке напряжения сгорает предохранитель).
А вот реле контроля напряжения (РКН) полностью защищает квартиру как от пониженного, так и от повышенного вольтажа. Причем подачу тока оно возобновляет самостоятельно, когда напряжение в сети приходит в норму. Цены на такие устройства достаточно невысоки. Нужно только иметь в виду, что РКН защищает лишь от скачков напряжения. Если в доме оно стабильно низкое (ниже 180V), то поможет стабилизатор.

Перекос фаз
 
[^]
Yap
[x]



Продам слона

Регистрация: 10.12.04
Сообщений: 1488
 
[^]
ozzon
12.10.2014 - 19:53
36
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 20.03.13
Сообщений: 1637
верится с трудом =как электрик заявляю
 
[^]
RomanX1981
12.10.2014 - 19:54
16
Статус: Offline


Убежденный Винокур

Регистрация: 8.04.14
Сообщений: 153
Пост полезен, и думаю поэтому не наберёт много петрушки)) Я зеленю)
 
[^]
DELATьNEX
12.10.2014 - 19:56
13
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 12.05.14
Сообщений: 0
помню такие хреновины,через них телевизоры подключали..гудели.. rolleyes.gif
 
[^]
MooRFooX
12.10.2014 - 19:56
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 28.11.13
Сообщений: 6
Холодильник - холодильнику рознь. dont.gif Знаю несколько случаев, когда сгорало практически все кроме них.
 
[^]
GrekovS
12.10.2014 - 19:57
4
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 14.02.14
Сообщений: 329
что за фирма, которая такие штуки делает?
или хоть менеджера контакт дайте.

а по существу - никто себе не будет защиту нормальную ставить.дорого и муторно, да и непонятно.
да и электрослужба хоть как-то, но бдит.
и если какой-то упырь на этажном щитке решил фазы перекидать и дал 380? таких дебилов пока не встречал.


так что без паники господа.
 
[^]
glowan
12.10.2014 - 19:59
53
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.04.14
Сообщений: 1188
а не реклама ли это?
 
[^]
axel345
12.10.2014 - 20:00
5
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 31.08.13
Сообщений: 624
АГА бегу покупать tongue.gif
 
[^]
Ижмитек
12.10.2014 - 20:00
22
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 3.08.11
Сообщений: 328
Перекос фаз - это немножко другое. Если по одной фазе (линии фаза-ноль) дать большую нагрузку (малое сопротивление), то на других (оставшихся) фазовых линиях напряжение подскочит, бывает больше 300 вольт. Это и есть перекос фаз. Т.е., если вы с соседом сидите на разных фазах, и сосед решит воспользоваться сварочным аппаратом времен Миклухо-Маклая, то можете попрощаться с лампочками и бытовой электротехникой.
 
[^]
БесСомнений
12.10.2014 - 20:00
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 3.11.12
Сообщений: 954
Цитата
Далее она идет на понижающие трансформаторы, в которых преобразуется в 380 вольт. Уже от них — потребителям по четырем проводам, один из которых нулевой, а остальные фазные.

а зачем? почему не 220 по двум проводам?
 
[^]
alexcap2010
12.10.2014 - 20:00
5
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 31.07.10
Сообщений: 1753
помню когда у нас в доме ноль отвалился вот свистопляска то была с напругой
 
[^]
мецный
12.10.2014 - 20:00
-2
Статус: Offline


Вампир-ветеран

Регистрация: 20.07.14
Сообщений: 132
зубр,барьер ....гугл в помощь
 
[^]
GrekovS
12.10.2014 - 20:00
4
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 14.02.14
Сообщений: 329
а вообще перекос фаз - это другое.
и не Жэковские электрики этим , как правило, занимаются
 
[^]
мецный
12.10.2014 - 20:01
-1
Статус: Offline


Вампир-ветеран

Регистрация: 20.07.14
Сообщений: 132
Цитата (glowan @ 12.10.2014 - 18:59)
а не реклама ли это?

никак нет
 
[^]
trewww
12.10.2014 - 20:01
0
Статус: Offline


Регистрация: 29.03.14
Сообщений: -1
у моего знакомого постоянные скачки в сети. электроники сгорело немерено. поставил везде к технике похожие приблуды и теперь горя не знает.
 
[^]
dmi6602
12.10.2014 - 20:01
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 20.06.10
Сообщений: 1657
Ну, ноль можно, конечно, отпиздячить и попытаться хуйнуть вторую фазу. А заземление? В тех же хрущовках земля идёт минимум шестёркой, а то и шиной. С ней чего делать? Напильником ебашить?
 
[^]
didoff
12.10.2014 - 20:03
20
Статус: Offline


Гость

Регистрация: 24.02.14
Сообщений: 0
А я то дурак 3 года электротехнику зачем в ВУЗе изучал?
Надо было статью сразу с "cos ФИ" начинать.
 
[^]
Daywer
12.10.2014 - 20:04
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 5.09.11
Сообщений: 111
ВО что верится с трудом?
 
[^]
AZARKH
12.10.2014 - 20:05 [ показать ]
-12
deratizator
12.10.2014 - 20:10
-1
Статус: Offline


ЯПцкий полярнег

Регистрация: 2.11.11
Сообщений: 1296
Цитата
весь подъезд вместо 220 вольт получил 380. Разумеется, БП не смогли выдержать такого удара «по голове» и вышли из строя. Самое удивительное, что из двух компьютеров ни один серьезным образом не пострадал — после ремонта БП оба заработали. Хотя могли «умереть» и материнская плата, и жесткие диски, и различные карты (видео, звук, DVB и т. п.)

В 2005 году, зимой, на работе обнаружил нездоровое пищание серверных упсов.
Они ругались на неприличное напряжение в сети.
Померил по зданию -- в 310-315 В.
Распорядился свою зону ответственности от сети отключить.
Помню, свеженазначенный главный энергетик бегал по зданию с грустным видом.

Видимо, это расфазовка и была -- жилые помещения предприятия обогреватели включили.

К слову, потерь в плане оргтехники не было.

Перекос фаз
 
[^]
urga
12.10.2014 - 20:11
16
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 1.08.13
Сообщений: 81
Несколько корявое описание, но в сущности правда. Опыт 19 лет монтажа и обслуживания. Вообщем реклама!!!!
 
[^]
Циммерман
12.10.2014 - 20:11
48
Статус: Offline


Forza Ferrari!

Регистрация: 8.05.11
Сообщений: 7602
В первый раз слышу про "расфазофку", в колхозах, может, так и говорят, я слышал только про перекос фаз. И да, если все одновременно в доме включат обогреватели, никакого перекоса не будет, будет большая нагрузка на сеть и может произойти отключение от перегрузки. Перекос будет, если полдома включило обогреватели, а полдома нет, и 380 там никак не будет, зависит это от многих факторов, но 280 как-то наблюдал, да. 380, точнее, близкое к этому напряжение в розетке будет, если в шитке старой хрущёвки откинуть приходящий нулевой провод, там разводка сделана так, что приходят три фазы и ноль, квартир обычно как раз три, вот у каждой своя фаза и получается, ноль общий. Так вот, если этот щиток отсоединить от нуля, то квартиры так и останутся соединены между собой нулевым проводом и соседская фаза через первичные обмотки включенной бытовой техники "прокрадётся" в ваш ноль в розетке и получится почти 380. В том числе поэтому и советуют выключать всё из розетки, ноль-то бывает сам по себе отгорает.
 
[^]
stas1981
12.10.2014 - 20:12
3
Статус: Offline


жидорептилойд

Регистрация: 27.08.12
Сообщений: 25989
небольшая поправочка - если у вас стоит стабилизатор,то данное устройство нах не нужно

а учитывая что по идее стабилизатор должен стоять в каждой квартире,но не стоит,следовательно маловероятно что вы поставите и это устройство :))))

электрика шуток не любит :((((
 
[^]
Ижмитек
12.10.2014 - 20:12
3
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 3.08.11
Сообщений: 328
Цитата (dmi6602 @ 12.10.2014 - 20:01)
Ну, ноль можно, конечно, отпиздячить и попытаться хуйнуть вторую фазу. А заземление? В тех же хрущовках земля идёт минимум шестёркой, а то и шиной. С ней чего делать? Напильником ебашить?

В тех же хрущевках земля жестко высажена на ноль. Тогда еще не знали в домах защитного заземления. Иной раз особо продвинутым заказчикам забивали под окошком индивидульный контур заземления и поднимали (один раз на восьмой этаж) до квартиры по стене.
 
[^]
vlasovzloy
12.10.2014 - 20:12
9
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 20.04.13
Сообщений: 1111
РНП конечно поможет. но если оно за день сорок раз выключается включается и бесполезно воевать с энергетами, вреда от него больше чем пользы.

стабилизатор защищающий от резких перепадов напряжения очень дорого стоит

бесперебойник серверный ставить тоже дорого получается.

ТС что посоветуешь?
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 91735
0 Пользователей:
Страницы: (14) [1] 2 3 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх