нлоSergey
12.10.2014 - 20:17
5
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 22.01.14
Сообщений: 193
выяснилось, что владелец одной из квартир пригласил знакомого электрика, и тот так намудрил с проводкой, что весь подъезд вместо 220 вольт получил 380... ))) - Бред. Что бы весь подъезд получил 380 - надо вместо нулевого кинуть фазу. Это ну никак невозможно, если электрик *мудрит с проводкой* в одной (!) квартире. Надо *мудрить* на всем стояке. А это очень проблематично.

PS: Реклама *реле контроля напряжения (РКН) и стабилизаторов*

Это сообщение отредактировал нлоSergey - 12.10.2014 - 20:19
 
[^]
Nivel
12.10.2014 - 20:18
15
Статус: Offline


Душный папа

Регистрация: 3.07.13
Сообщений: 1043
Очень примерно, но очень наглядно можно объяснить понятие перекос фаз на таком примере: представим три пружины соединенные одним концом друг с другом в центре и которые мы растягиваем под углами 120 гр. друг к другу. Если тянуть их с одинаковым усилием одновременно, то их центр, в котором они соеденены, не сместится, но как только тянем хоть одну пружину сильнее или слабее, то и центр уходит. Но если, к примеру, растягивать пружины в плоскости доски, и приколотить этот центр к доске, то каждую отдельную пружину можно тянуть как угодно, на другие пружины это не повлияет. Центр, в нашем случае, это нулевой проводник, если он из-за нагрузок на соседние фазы"утягивается" - то на нем появляется потенциал относительно потенциала земли, что и приводит к повышению/понижению напряжения в фазе. Нам нужно его "приколотить к доске", а именно, на вводе в здание и на столбах ЛЭП нулевой проводник должен быть соединен с контуром заземления. Таковы требования. А по сабжу вспоминается история этого лета, когда я поехал отдыхать в Геленджик, а там хозяин дома жаловался: Бля, Саня, вот нанял людей электрику делать, денег заплатил пачку, воткнули мне такой РКН и чего в результате? Вся улица сидит со светом, а у меня как вечер, так все вырубается. cheesy.gif
 
[^]
maveric
12.10.2014 - 20:19
3
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 21.07.11
Сообщений: 207
реклама, сливайте...
 
[^]
MnenravitsYP
12.10.2014 - 20:21
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 26.07.12
Сообщений: 0
Цитата (stas1981 @ 12.10.2014 - 23:12)
небольшая поправочка - если у вас стоит стабилизатор,то данное устройство нах не нужно

а учитывая что по идее стабилизатор должен стоять в каждой квартире,но не стоит,следовательно маловероятно что вы поставите и это устройство :))))

электрика шуток не любит :((((

В нынешние времена сие не проблема и не особо дорого. На всю технику дороже килорубля поставил сии приблужы. Периодически "щёлкают", честно отрабатыавя вложенные в них средства.

"Щелкают" - значит издают сии звуки когда напряжение скачет, а они его на место ставят.
 
[^]
Nivel
12.10.2014 - 20:22
1
Статус: Offline


Душный папа

Регистрация: 3.07.13
Сообщений: 1043
Цитата (нлоSergey @ 12.10.2014 - 21:17)
Бред. Что бы весь подъезд получил 380 - надо вместо нулевого кинуть фазу.

Достатошно одной таблэтки отключить нулевой проводник на стояке. Но, да, нужен доступ к стояку, в одной квартире этого не сделать. Хотя, они и сами по себе частенько отгорают. rulez.gif
 
[^]
zema2004
12.10.2014 - 20:23
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 12.11.11
Сообщений: 109
При отключении общего "нуля" напряжение в многоквартирном доме навряд ли будет "близко к 380", так как ток потечет через нагрузку в других квартирах подключенных к собственной и соседской фазы. Обычно это значение ближе к 300 вольтам. Кстати реле напряжение РН-113, изображенное в начале поста, не раз выручало при таких "косяках", не реклама, просто по отзывам оно более привлекательное по качеству и характеристикам. Для больших нагрузок его необходимо подключать через контактор, ибо больше 32А , я думаю, его может не хватить, чтобы не писали на упаковке(реле внутри не столь мощное).
 
[^]
baev9
12.10.2014 - 20:24
2
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 11.06.14
Сообщений: 198
Перекос фаз - понятно, а расфазовка это видимо равномерное распределение потребителей по всем трём фазам, чтобы не было этого самого перекоса из-за плохого "нуля".

Это сообщение отредактировал baev9 - 12.10.2014 - 20:25
 
[^]
ugly52
12.10.2014 - 20:25
-1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 12.05.14
Сообщений: 245
Цитата (ozzon @ 12.10.2014 - 20:53)
верится с трудом =как электрик заявляю
 
[^]
Alekssej
12.10.2014 - 20:25
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 3.06.14
Сообщений: 21
Цитата (ozzon @ 12.10.2014 - 20:53)
верится с трудом =как электрик заявляю

Подтверждаю, когда горе-умники полезли в щиток и оборвали ноль, у соседей квартира выгорела, э у нас это реле сработало и квартиру обесточило.
 
[^]
мецный
12.10.2014 - 20:26
1
Статус: Offline


Вампир-ветеран

Регистрация: 20.07.14
Сообщений: 132
Цитата (vlasovzloy @ 12.10.2014 - 19:12)
РНП конечно поможет. но если оно за день сорок раз выключается включается и бесполезно воевать с энергетами, вреда от него больше чем пользы.

стабилизатор защищающий от резких перепадов напряжения очень дорого стоит

бесперебойник серверный ставить тоже дорого получается.

ТС что посоветуешь?

однозначно стабилизатор ,сервопривод
 
[^]
Antibzdun
12.10.2014 - 20:26
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.01.14
Сообщений: 1721
Цитата (мецный @ 12.10.2014 - 21:01)
Цитата (glowan @ 12.10.2014 - 18:59)
а не реклама ли это?

никак нет

Ну да, ну да lol.gif
 
[^]
vstgod
12.10.2014 - 20:27
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 26.04.13
Сообщений: 1376
Перекос фаз актуален только для трёхфазных потребителей
 
[^]
kernelinux
12.10.2014 - 20:27
0
Статус: Offline


Медоеду похер

Регистрация: 16.04.13
Сообщений: 3043
У меня дифф защита + ОПН(ограничитель перенапряжения) стоят на входе.

Вот такая штука.

Если будет обрыв на линии / ебнет молния, то оборудование не пострадает с такой штукой.

Это сообщение отредактировал kernelinux - 12.10.2014 - 20:36

Перекос фаз
 
[^]
Antibzdun
12.10.2014 - 20:28
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.01.14
Сообщений: 1721
Цитата (maveric @ 12.10.2014 - 21:19)
реклама, сливайте...

Да, реклама.
 
[^]
valeriymilut
12.10.2014 - 20:29
-1
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 20.05.14
Сообщений: 823
Достаточно плохого контакта нулевого провода в доме, и аппаратура горит от скачка напруги...
 
[^]
Phobos
12.10.2014 - 20:30
-5
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.07.10
Сообщений: 1902
что-то сижу, читаю пост, столько электриков, монтёров и других повелителей электроэнергии, но видимо у меня у одного глаза режет от слова "ПЕРЕКОС ФАЗ".
Всю жизнь в учебниках, даже обычной физики, был термин "СДВИГ ПО ФАЗЕ".
А по существу, правильно предостерегают людей от коротышей и обрыва нуля (сдвиг), лучше подстраховаться, спокойнее будет в дальнейшем popcorn.gif
 
[^]
valeriymilut
12.10.2014 - 20:30
-1
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 20.05.14
Сообщений: 823
Цитата (vstgod @ 12.10.2014 - 21:27)
Перекос фаз актуален только для трёхфазных потребителей

А как 220 вольт получается, из чего? Хоть не школьная программа, но знать должен.
 
[^]
didoff
12.10.2014 - 20:31
-2
Статус: Offline


Гость

Регистрация: 24.02.14
Сообщений: 0
Цитата (vstgod @ 12.10.2014 - 23:27)
Перекос фаз актуален только для трёхфазных потребителей

Не уж то тоже электротехнику по 8 пар в неделю на протяжении 6 семестров?
 
[^]
пауккк
12.10.2014 - 20:32
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 3.08.13
Сообщений: 1120
Цитата (didoff @ 12.10.2014 - 21:03)
А я то дурак 3 года электротехнику зачем в ВУЗе изучал?
Надо было статью сразу с "cos ФИ" начинать.

думал никто не вспомнит!!!

Сдвиг по фазе слышал, про перекос первый раз слышу))

Тс.. а обьясни ка мне,
если нулевой провод у меня в доме отгорит, с хуяли вместо него у меня в розетке вторая фаза появиться?

 
[^]
DrPutnik
12.10.2014 - 20:32
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.04.13
Сообщений: 1778
Блеать, я счас в новую квартиру переезжать буду, так как денег на глобальную реэликтрификацию явно не будет, заморочусь этими штуками однозначно!
А то хз, куда там прорабы смотрели.
 
[^]
hards
12.10.2014 - 20:33
7
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 8.05.13
Сообщений: 54
Без описания вектора напряжения перекос фаз на пальцах не обьяснить.
Учебник ТОЭ в помощь.

Это сообщение отредактировал hards - 12.10.2014 - 20:47
 
[^]
Lus
12.10.2014 - 20:33
3
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 9.04.14
Сообщений: 770
В щитке на первом этаже отгорел ноль. По всему подъезду погорело много всего интересного. В моём случае отошёл в мир иной титан, БП компьютера и рванул зарядник телефонный. Кстати последние оба были включены в фильтр.
 
[^]
Borl
12.10.2014 - 20:34
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 2.07.12
Сообщений: 2270
Цитата (GrekovS @ 12.10.2014 - 20:57)
что за фирма, которая такие штуки делает?
или хоть менеджера контакт дайте.

а по существу - никто себе не будет защиту нормальную ставить.дорого и муторно, да и непонятно.
да и электрослужба хоть как-то, но бдит.
и если какой-то упырь на этажном щитке решил фазы перекидать и дал 380? таких дебилов пока не встречал.


так что без паники господа.

КАЖДАЯ фирма, производящая электроаппаратуру производит реле контроля фаз, или реле контроля напряжения (если надо одну фаpу всего контролировать). в интернете есть на все вкусы и кошельки.
 
[^]
megamixel
12.10.2014 - 20:34
4
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 25.04.14
Сообщений: 45
Цитата
а не реклама ли это?
сто пудов!
"расфазовка" гыыы за 20+ годов стажа первый раз слышу
и слог корявый
шпалу!
 
[^]
RustyKZ
12.10.2014 - 20:35
1
Статус: Offline


Шпалоукладчик

Регистрация: 7.12.10
Сообщений: 3025
Цитата (glowan @ 12.10.2014 - 22:59)
а не реклама ли это?

а не кэп ли ты часом?
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!