Рекламе и картинка ИИ сколько жил в частном секторе 1 ноль не отгорал 2пьяных электриков на работе не видел.-после работы возможно. 3 каждый электрик знает алю-медь . короче АМ*КГ
АМ КГ алюминий-медь, конструктив-говно?
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Реле если на всех фазах жопа-просто вырубает потребителя. Тут же будет до последнего пытаться оставить нужные 220. Другое дело это настолько редко и кратковременно, что да, наверно можно и проще.
И смысл в таких попытках сохранить напряжение? Это судя по характеристикам обычный стабилизатор и контролирует фазы. Ноль он ни как не контролирует и не отрубает в случае отгорания на линии По факту автор не решил свою проблему с защитой. Большинство реле напряжения рубят только фазу ,НО реле напряжение с защитой(отрубанием) по нулю тоже есть. Рекламить не буду, кто ищет тот найдет
При выходе питающего напряжения за пределы регулирования нормальный стаб должен нагрузку отключить. Я в последнее время пришёл к выводу, что реле напряжения надо ставить после стаба.
Для этого есть устройство - реле контроля напряжения и тока. Но оно срабатывает не так быстро 100 мсек. Поэтому лучше дублировать вариаторами
Есть и более быстродействующие реле напряжения, например у РН брэнда Werlok скорость срабатывания = 30 мсек., такого времени будет вполне достаточно что бы быстро обесточить цепь без какого-либо ущерба для подключенных потребителей. А варисторами и так почти каждый импульсник защищен, но что-то не всегда помогает, к нему нужен еще быстродействующий предохранитель.
да за что пинать то ,.. тема хорошая, стаб желателен... но, сцуко, уж больно дорогой...
Я в каждую розетку с дорогим оборудованием(холодильник, телевизор и т.д.) поставил реле напряжения. При превышении или понижении напряжения она просто отключает питание. Стабилизатор только в частном доме, дорого.
ТС, поправь заголовок. В 380В ноль не участвует, это межфазное напряжение.
нету межфазного напряжения есть: Фазное напряжение (это напряжение между одним фазным проводом (L1, L2 или L3) и нейтральным проводом (нолем, N) и Линейное напряжение (это напряжение между двумя любыми фазными проводами (например, между фазой А и фазой В)
Это сообщение отредактировал Kubanuga - 8 сен 2026 в 18:44
А пошел бы в суд, да как накуканил бы электросети!
А нееее, нахуй надооооо. Поэтому они себя так вольготно и чувствуют.
Санкт-Петербург. Так же, какой то хуй с жкх рыл эл.щитовую/грщ в парадной. Ноль выгорел. Все приборы в 9 этажке сдохли нахуй. Съебал тот "мастер" в закат моментально. И хуй я что смог доказать, кто он был и имел ли допуски, через суд. У меня холодильник сдох и БП от компа. Лампочки все ярко горели. 36 квартир в парадной. Представляете ущерб? Я так ничего и не доказал в суде.
Размещено через приложение ЯПлакалъ
В случае обрыва нуля на нижней, не потечёт ли электричество всех потребителей через твой ноль? Некий потенциал на всех железных заборах и трубах не появится?
Потенциал не страшен. Страшна разница потенциалов, то есть напряжение. Чтобы защититься от появления напряжения на стороних проводящих частях, необходимо выполнить систему уравнивания потенциалов. Проще говоря, все, что может, но не должно проводить электрический ток, должно соединяться специальными проводниками в одной точке - на главной заземляющей шине. Более подробно почитай гл. 1.7 ПУЭ
Это сообщение отредактировал meld - 8 сен 2026 в 18:57
При выходе питающего напряжения за пределы регулирования нормальный стаб должен нагрузку отключить. Я в последнее время пришёл к выводу, что реле напряжения надо ставить после стаба.
В нормальном реле так же регулируются параметры напряжения,не вижу смысла ставить после
Глухо заземлить ноль на столбе перед вводом в дом. Наверно не очень правильно, но при хорошей земле должно помочь. Правда линия может не сдюжить нагрузку от токов всех соседей. Реле защиты от перегрузки хороший вариант.
например у РН брэнда Werlok скорость срабатывания = 30 мсек.
У верлока нет реле обрубающих ноль, то есть по факту у вас даже при срабатывании остается фаза на нуле и тут уже как повезет 50-130 вольт...на заземление в новостройках не скажу ,что большая редкость
Я, конечно, профан, но если забирать 380 не звездой, а треугольником?
Для трехфазных моторов отвалившийся ноль вообще не проблема. Ну только если пускатели погорят, если они от 220. Самим моторам похуй.
Если там перекоз по фазам, то моторам очень даже не похуй. Начинают аццки греться, теряют момент и потом гарантированно им приходит пизда. Если линейное между двумя фазами 380 а между третьей 90. то этот момент даже хуй отловишь. мотор может даже не сгореть но изоляция уже поплавится, хотя минуту -две в этом режиме они и без одной фазы хоть хуево но работают. Тут только или авто-латр как у ТС или реле напряжения. Но с сервоприводами оно жутко медленное, если моторы ты спасешь то пока этот латр отработает превышение, электронике с большей вероятностью уже пиздец.
При выходе питающего напряжения за пределы регулирования нормальный стаб должен нагрузку отключить. Я в последнее время пришёл к выводу, что реле напряжения надо ставить после стаба.
В нормальном реле так же регулируются параметры напряжения,не вижу смысла ставить после
Ширина диапазонов разная. У стаба он гораздо шире. И в этом диапазоне он поддерживает выходное напряжение. Диапазон реле по хорошему должен быть равен допустимому диапазону питающего напряжения +/- 10%. При выходе из этого диапазона реле просто рубит нагрузку. Стаб же и при бОльших отклонениях будет поддерживать стабильный уровень выходного напряжения и отключит нагрузку только тогда, когда станет совсем плохо. А реле после стаба нужно просто на случай пробоя самого стаба.
Глухо заземлить ноль на столбе перед вводом в дом. Наверно не очень правильно, но при хорошей земле должно помочь. Правда линия может не сдюжить нагрузку от токов всех соседей. Реле защиты от перегрузки хороший вариант.
В случае обрыва нуля на нижней, не потечёт ли электричество всех потребителей через твой ноль? Некий потенциал на всех железных заборах и трубах не появится?
Потенциал не страшен. Страшна разница потенциалов, то есть напряжение. Чтобы защититься от появления напряжения на стороних проводящих частях, необходимо выполнить систему уравнивания потенциалов. Проще говоря, все, что может, но не должно проводить электрический ток, должно соединяться специальными проводниками в одной точке - на главной заземляющей шине. Более подробно почитай гл. 1.7 ПУЭ
То есть придёт ко мне почтальонша, дотронется до забора, и загнёт ласты. Такое себе.
Объясните дураку, как при отгорании ноля будет 380, если цепь на ноле разорвана? Я понимаю, когда нулевой провод падает на фазу при обрыве.
при неравномерной нагрузке в трёхфазной цепи возникает перекос напряжений,в какой фазе больше нагрузка,там больше падение напряжения,а там где нагрузка меньше,там напряжение повышается.Чтобы этого не было,подключают ноль,по которому течёт уравнительный ток при не симметричной нагрузке.
Поддерживаю ! Если ноль отгорит то в розетке пропадет 220 вольт (линейное напряжение). Ни каких 380 вольт там не будет. Похоже господа дилетанты что-то путают
Да, пропадёт линейное и появится межфазное.
прежде чем писать умные вещи - надо сначала разбираться. линейное это как раз и есть "межфазное" которое 400В а то, которое 230В - это фазное напряжение. итого: линейное - 400В фазное 240В
УЗОН ставить в качестве защиты, стаб уже для стабилизации напряжения. И, если к дому идет кабель воздушкой, обязательно ставить ОИНы, и на фазы, и на ноль. Про контур заземления писать не буду, понятно и так, что он должен быть. Вбитый кусок арматуры, если что, это нифига не контур (и такое видел). Ну и реле контроля напряжения. Хотя от него и беда есть. У друга в снт качество электроэнергии не в п...ду, реле отключает нагрузку, газовый котел встает. Пришли к решению на котел поставить бесперебойник с длительным резервом, в случае длительного отключения или проблем в сети котел от акб работал.
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
12 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 1 Скрытых Пользователей)