Перекос фаз, ликбез для *электрочайников*

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (14) « Первая ... 8 9 [10] 11 12 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
DMV2014
13.10.2014 - 11:44
3
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 23.07.14
Сообщений: 782
ТС, теперь давайте по терминам:
ТО что вы описали - это и есть перекос фаз, т.е. когда ток одной фазы значительно превышает ток по остальным.
И в чем вы не правы, увеличения тока в одной из фаз, никоем образом не должно приводить к увеличению напряжения в двух других! объясню почему, схема трансформатора понижающего на ТП в 99% случаев, звезда. т.е. с глухо заземлённой нейтралью. смотрим на все ВЛ, идет три фазы! нуля даже близко нигде нет! на выходе трансформатора в центре всех трех фаз делается нейтраль и глухо землиться. т.е. токи в жилых помещениях стекаются по нейтрали на землю. В идеальном случае если токи во всех трех фазах одинаковые то в центральной точке утечки на землю не будет. И между любой из фаз и нулевой точкой будет 220V.
Теперь, когда происходит обрыв нейтрали, как раз и происходит повышение напряжение между уже мнимым нулем и фазой, т.к. токи во всех трех участках цепи не могут быть одинаковые. Питание потребителей получается без нулевого проводника, т.е. все токи начинают течь между тремя фазами, т.е. в совокупе мы получаем трехфазного потребителя.
С этой целью в домах в ГРЩ, нейтраль дополнительно объединяется с контуром заземления, еще раз повторись в ГРЩ! конечно для этого должны быть выполнены условия по предварительному измерению контура заземления, шина крепиться наглухо, т.е. на сварку. а уж нейтраль объединяется с данной шиной болтовым соединением, и теперь если даже произойдет обрыв нейтрального проводника на участке ТП - ГРЩ (причин может много) все токи от потребителей уйдут через шину на землю. Я в доме так и сделал. ТП на расстоянии 20 м. от дома, но дополнительно сооружен контур заземления и нейтраль с ТКП заземлена на данный контур. Плюс на сам контур заведен заземляющий проводник дома.

Теперь про расфазовку. Выработка электроэнергии на генерирующем предприятии идет по з-х фазной схеме, каждая фаза сдвинута относительно предыдущей на 120 градусов, или 0, 120, 240 в сумме получаем период 360 градусов.
Все три фазы идут как L1, L2, L3, для большинства потребителей глубоко фиолетово как эти трифазы стоят по порядку, но для части потребителей должна четка соблюдаться данная последовательность (например UPS или кондиционеры) если фазы будут стоять как L1, L3, L2, т.е получаем по углам 0, 240, -120 относительно предыдущей фазы. железо не запуститься. необходимо отфазировать фазы.
Вот это явление и называется расфазовкой.
А пост ТС Фейковая реклама.
 
[^]
samtakoy
13.10.2014 - 11:48
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 4.09.13
Сообщений: 426
Цитата (Циммерман @ 13.10.2014 - 01:11)
В первый раз слышу про "расфазофку", в колхозах, может, так и говорят, я слышал только про перекос фаз. И да, если все одновременно в доме включат обогреватели, никакого перекоса не будет, будет большая нагрузка на сеть и может произойти отключение от перегрузки. Перекос будет, если полдома включило обогреватели, а полдома нет, и 380 там никак не будет, зависит это от многих факторов, но 280 как-то наблюдал, да. 380, точнее, близкое к этому напряжение в розетке будет, если в шитке старой хрущёвки откинуть приходящий нулевой провод, там разводка сделана так, что приходят три фазы и ноль, квартир обычно как раз три, вот у каждой своя фаза и получается, ноль общий. Так вот, если этот щиток отсоединить от нуля, то квартиры так и останутся соединены между собой нулевым проводом и соседская фаза через первичные обмотки включенной бытовой техники "прокрадётся" в ваш ноль в розетке и получится почти 380. В том числе поэтому и советуют выключать всё из розетки, ноль-то бывает сам по себе отгорает.

О!!! Я ждал этот комментарий а, не та бредятина ТС'а
 
[^]
Windridder
13.10.2014 - 11:57
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 10.05.14
Сообщений: 179
Цитата (Kedrovich @ 12.10.2014 - 21:35)
И вообще не понимаю почему называют трехфазным 380В На всех 3 фазах вообщето 660В. А 380В как раз линейное или по сути 2х фазное. Но все привыкли.  cool.gif

gigi.gif
 
[^]
какойтошурик
13.10.2014 - 11:57
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 21.08.11
Сообщений: 135
как то ездили на заявочку, по поводу высокого напряжения. Замер напряжения в вводном щите ничего криминального не показал, всё ровно, всё по госту. Подъехала местная аварийка, полезли по стоякам и увидели, что один электродятел освещение подвала себе замутил, со всей пролетарской сознательностью перерезал нулевой провод и к образовавшимся двум проводам лампочку подцепил. В итоге полподъезда с бытовой техникой попрощалось. Уж и не знаю как его благодарили.
 
[^]
john73
13.10.2014 - 12:11
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 10.07.08
Сообщений: 896
Цитата (raffden @ 13.10.2014 - 00:30)
Ещё раз повторюсь про трубы в топку. даже мерить не буду. а между нолём и землёй потенциала быть не должно. Так понятно?

Не кипятитесь вы.

ПУЭ, пункт 1.7.109:
1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле........ и т.д.


НО! dont.gif

тут же следующий пункт:
1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления.

Так что вы оба в чем то правы.

А потенциал между нулем и землей может быть, если используется система заземления ТТ. Там ноль заземлен у трансформатора и идет к потребителю, а защитная земля на потребителе используется своя, от другого контура, не связанного с контуром подстанции. И тут все зависит от грунта и расстояния до подстанции.

У нас куча объектов таких.

И даже с системой TN-C-S, рисунок которой вы привели, может случится невероятная вещь. Смотриш, вот она ГЗШ, вот разделяются нули на защитный и рабочий, а замеряешь на потребителе, епт, откуда там между ними полвольта. Тупо наводки! Так что всякое бывает.

Это сообщение отредактировал john73 - 13.10.2014 - 12:26
 
[^]
M95K
13.10.2014 - 12:14
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 3.05.11
Сообщений: 1229
Цитата (MooRFooX @ 12.10.2014 - 19:56)
Холодильник - холодильнику рознь. dont.gif Знаю несколько случаев, когда сгорало практически все кроме них.

Как работает холодильник представляете? Я напомню - он автоматически включается и выключается при помощи механического реле. Если на выключенный холодильник подать напряжение хоть 380 - он естественно не сгорит. А вот если в этот момент не свезёт и высокое придёт в момент работы - то ту уж всякое может быть. Если холодильник "с наворотами" - то увы,скорее всего умрёт.
 
[^]
DMV2014
13.10.2014 - 12:16
-1
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 23.07.14
Сообщений: 782
Цитата (Windridder @ 13.10.2014 - 14:57)
Цитата (Kedrovich @ 12.10.2014 - 21:35)
И вообще не понимаю почему называют трехфазным 380В На всех 3 фазах вообщето 660В. А 380В как раз линейное или по сути 2х фазное. Но все привыкли.  cool.gif

gigi.gif

Когда вы измеряете тестером вы измеряете усредненное значение т.е. на уровне корень из 3, т.е. 380 /на корень из 3, получаем 220. ток переменный и имеет синусоидальную форму. т.е 50 раз в секунду напряжение переходит из точки +190 в минус 190, или в амплитуде 380 В.

 
[^]
xralex
13.10.2014 - 12:22
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 14.07.13
Сообщений: 16
Приятно, что многие разбираются в предмете. Но даже местные спецы не учитывают кое что. Перекоса фаз может и не быть, а в розетке 280. Как так?

Напряжение действующее (среднеквадратичное - оно в розетке).
Напряжение амплитудное - тоже в розетке. Примерно в 1,41 раза выше.
При некоторых условиях (когда в розетке вместо синуса - меандр) действующее приближается к амплитудному.

Возможна ситуяция, когда мощная реактивная нагрузка у соседа(дерьмовенкий сварочный инвертор, или преобразователь на 3 фазы на кондерах для двигла и т.п.) даст тебе пиздец в розетке, но пострадают только потребители с простыми импульсными БП.
НЧ транс в питании прибора вернет пиздец в норму.
И да , именно стаб на трансах возвращает чистый синус.
Про землю тоже много нюансов, но достаточно соблюдать правила и никого от батареи убьет.
 
[^]
volabirius
13.10.2014 - 12:23
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 11.04.13
Сообщений: 2656
Цитата
Разрядник там с архи высоким быстродействием, импульса как такового не возникает.


ну как же не возникает? ну если он в проводе уже присутствует и мы от него пытаемся защититься. может вы имеете виду то что импульс напряжения не проходит дальше зашиты? то это верно. но при срабатывании разрядника(варистора) возникает большой импульс тока, вот как раз дроссель этот импульс глотает то есть на контактах дросселя появляется импульс напряжения, а без дросселя этот импульс рассеивает проводка до разрядника.
 
[^]
sibsekret
13.10.2014 - 12:25
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 24.02.12
Сообщений: 9
У нас в Нске сейчас всех новых потребителей заставляют ставить блоки ПЗР, ПЗС (приборы защиты сети), которые и от перенапряжения -перекоса фаз защищают, и еще и мощности сверх выделенной потребить не дадут.

Это сообщение отредактировал sibsekret - 13.10.2014 - 12:29
 
[^]
M95K
13.10.2014 - 12:28
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 3.05.11
Сообщений: 1229
Цитата (пауккк @ 12.10.2014 - 20:32)
Цитата (didoff @ 12.10.2014 - 21:03)
А я то дурак 3 года электротехнику зачем в ВУЗе изучал?
Надо было статью сразу с "cos ФИ" начинать.

думал никто не вспомнит!!!

Сдвиг по фазе слышал, про перекос первый раз слышу))

Тс.. а обьясни ка мне,
если нулевой провод у меня в доме отгорит, с хуяли вместо него у меня в розетке вторая фаза появиться?

По простому - сосед дядя петя сидит на другой фазе и включает в розетку "козла". Сопротивление козла учень небольшое по сравнению с маломощными потребителями почти замыкание. И вот из соседской квартиры другая фаза попадает на ваш общий ноль. И включив зарядку для телефона(телевизор,приёмник,комп) имеете почти линейное напряжение 380 вместо 220.
Если бы нулевой провод не отгорел а был соединён с подстанцией - то ничего страшного бы не произошло. Фаза соседа до вас бы по нулю не дошла а "ушла" бы на подстанцию(коряво конечно,но для простоты).
 
[^]
xralex
13.10.2014 - 12:35
2
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 14.07.13
Сообщений: 16
DMV2014 (Когда вы измеряете тестером вы измеряете усредненное значение т.е. на уровне корень из 3, т.е. 380 /на корень из 3, получаем 220. ток переменный и имеет синусоидальную форму. т.е 50 раз в секунду напряжение переходит из точки +190 в минус 190, или в амплитуде 380 В. )

Убил на месте. -
Предыдущий пост верен. +

Воззми осциллограф и поищи 190. И корень из 3 поищи. Слов нет.
 
[^]
Windridder
13.10.2014 - 12:37
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 10.05.14
Сообщений: 179
Цитата (DMV2014 @ 13.10.2014 - 13:16)
Цитата (Windridder @ 13.10.2014 - 14:57)
Цитата (Kedrovich @ 12.10.2014 - 21:35)
И вообще не понимаю почему называют трехфазным 380В На всех 3 фазах вообщето 660В. А 380В как раз линейное или по сути 2х фазное. Но все привыкли.  cool.gif

gigi.gif

Когда вы измеряете тестером вы измеряете усредненное значение т.е. на уровне корень из 3, т.е. 380 /на корень из 3, получаем 220. ток переменный и имеет синусоидальную форму. т.е 50 раз в секунду напряжение переходит из точки +190 в минус 190, или в амплитуде 380 В.

Это понятно. ТОЭ, 1 курс института.
Лучше расскажите в каких точках тестером замерить 660В
 
[^]
top000
13.10.2014 - 12:41
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 3.01.10
Сообщений: 2771
Не осилил все 10 страниц.
Но буквально на этих выходных выгорела быт техника 2-х квартир. РЭС не захотел на выходные заниматься. Почему выгорело в 2-х из всего подъезда (9 этажей) - загадка. В сети было 340 В. Причем долго. Сейчас разбор.
На подобном автомате запитана моя квартира. После того, как выгорела плата управления настенного котла. (100 у.е.). А приблуда стОила 15.
Не реклама. Проза жизни.
И это - про БП для компов - им практически все пофиг. Нормальные имеют защиту от всего, что только можно. Край - выгорают ключи на высоком. В обычных (90%) вместо защиты - проволочки. Переремонтировал их немало.
 
[^]
volabirius
13.10.2014 - 12:43
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 11.04.13
Сообщений: 2656
Цитата
Воззми осциллограф и поищи 190. И корень из 3 поищи. Слов нет.


верно написано напруга МЕЖДУ фазами 380 / корень(3) =220 синус -190 + 190
напряжение между 0 и фазой 220*корень(2) =311 синус от -155 +155

осцыл в руки
 
[^]
xralex
13.10.2014 - 12:43
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 14.07.13
Сообщений: 16
660 не намерить, у меня интегратор выдавал 622
 
[^]
volabirius
13.10.2014 - 12:45
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 11.04.13
Сообщений: 2656
Цитата
На подобном автомате запитана моя квартира.


озвучьте пожалуйста подобный автомат, о чем речь?
 
[^]
top000
13.10.2014 - 12:53
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 3.01.10
Сообщений: 2771
Цитата (volabirius @ 13.10.2014 - 13:45)
Цитата
На подобном автомате запитана моя квартира.


озвучьте пожалуйста подобный автомат, о чем речь?

Начало поста, только не такой навороченный. Без регулировок. Работает 9 лет. Периодически отрубает все нафиг. Надо бы стаб, но дорого на всю хату. Протектор вроде, не помню точно.
 
[^]
Nordmann
13.10.2014 - 12:53
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.06.12
Сообщений: 2282
А зачем нужен трёхфазный ток так и не пояснили. Поправлю.

В однофазном питании через фазу подаётся синусоида. В случае с активной нагрузкой, коих в бытовых приборах большинство (чайник, электроплита и т.д.) ток по проводу течёт также по синусоиде без сдвига фаз, поэтому потребляемая мощность также колеблется по синусоиде. Следовательно тот же чайник в один момент потребляет 2 киловатта, а через 1/100 секунда - ничего! То есть генератор оказывается ненагружен, что провоцирует вибрации. Аналогично с двигателями переменного тока, которые будут гудеть из-за переменной мощности. В многофазном подключении синусода каждый фазы сдвинута (в трёхфазном это 120 градусов). Соответственно когда ноль синусоиды приходится на одну фазу, другие восполняют этот пробел, нагружая генератор равномернее.
 
[^]
xralex
13.10.2014 - 12:53
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 14.07.13
Сообщений: 16
Согласен с оговоркой, 190 это пересечение двух синусов на графике со сдвигом 120. Но внизу -220. Так что в реале математика сложнее, но и упрощенной достаточно.
 
[^]
DMV2014
13.10.2014 - 12:54
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 23.07.14
Сообщений: 782
Цитата (xralex @ 13.10.2014 - 15:35)
DMV2014 (Когда вы измеряете тестером вы измеряете усредненное значение т.е. на уровне корень из 3, т.е. 380 /на корень из 3, получаем 220. ток переменный и имеет синусоидальную форму. т.е 50 раз в секунду напряжение переходит из точки +190 в минус 190, или в амплитуде 380 В. )

Убил на месте. -
Предыдущий пост верен. +

Воззми осциллограф и поищи 190. И корень из 3 поищи. Слов нет.

На протяжении многих лет так и делал, что мерил осциллографом различные сигналы.
для синусоиды усредненное значение высчитывается как Umax/корень из 3, для Меандра с периодом 50/50 т.е. t1=t2 примерно Umax/1.5 для всего остального уже по более сложным формулам.
Умножьте 380 на корень из 3 получите 658 В, это то о чем писал оппонент выше.

 
[^]
salimk
13.10.2014 - 12:57
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 4.03.14
Сообщений: 143
Лет 7 -8 тому назад купил такую штуку называется "стабилизатор напряжения", до этого выгорала все холодильник, телевизор музыкальный центр, домофон и т.д. всякие пафосные ЮПСЫ не помогали. Сейчас даже эконом лампочки не выгорают которые покупал тоже лет 7 тому назад. Мощность берите с запасом я брал с двойным хотя хватает полуторным

Перекос фаз
 
[^]
volabirius
13.10.2014 - 12:57
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 11.04.13
Сообщений: 2656
Цитата
Начало поста, только не такой навороченный. Без регулировок. Работает 9 лет. Периодически отрубает все нафиг. Надо бы стаб, но дорого на всю хату. Протектор вроде, не помню точно.


понял.
стаб тоже не от всего спасает у него тоже пределы регулирования есть.

везде стоят разрядники - квартира, офис, дом пока проблем с выгоранием чего либо не было.


 
[^]
Antibzdun
13.10.2014 - 13:00
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.01.14
Сообщений: 1721
Цитата (DMV2014 @ 13.10.2014 - 13:54)
Цитата (xralex @ 13.10.2014 - 15:35)
DMV2014 (Когда вы измеряете тестером вы измеряете усредненное значение т.е. на уровне корень из 3, т.е. 380 /на корень из 3, получаем 220. ток переменный и имеет синусоидальную форму. т.е 50 раз в секунду напряжение переходит из точки +190 в минус 190, или в амплитуде 380 В. )

Убил на месте. -
Предыдущий пост верен. +

Воззми осциллограф и поищи 190. И корень из 3 поищи. Слов нет.

На протяжении многих лет так и делал, что мерил осциллографом различные сигналы.
для синусоиды усредненное значение высчитывается как Umax/корень из 3, для Меандра с периодом 50/50 т.е. t1=t2 примерно Umax/1.5 для всего остального уже по более сложным формулам.
Умножьте 380 на корень из 3 получите 658 В, это то о чем писал оппонент выше.

На корень из двух.
И не усредненное, а среднеквадратичное, оно же - эффективное.

Это сообщение отредактировал Antibzdun - 13.10.2014 - 13:03
 
[^]
Andy36
13.10.2014 - 13:01
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 19.08.11
Сообщений: 47
Цитата
Вот это явление и называется расфазовкой.


Да что я все равно не слышал ни разу этого прямо сказать деревенского термина, Вы уж простите меня - "нарушение чередования фаз", описанный вами режим работы называется. а за грамотное объяснение и камень в огород непросвещенного ТС Вам конечно же респект огромный.
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 91737
0 Пользователей:
Страницы: (14) « Первая ... 8 9 [10] 11 12 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх