stas1981
25.03.2017 - 21:37
11
Статус: Offline


жидорептилойд

Регистрация: 27.08.12
Сообщений: 25989
Цитата
я думаю что как заплаченно так и захуяченно.

что за бред ? тебе озвучили цену,и ты взялся ( или не взялся) за работу
всё,разговор закрыт

,, как заплатил так и сделал,, отмазка кривожопых мастеров,или разводил
ты мастер,и ты отвечаешь за свою работу в любом случае...считаешь мало пообещали ? не берись
а взялся - ебись на всю катушку

по другому ну просто никак
это как ,, на полшышечки,, - изнасилование или нет ?

Это сообщение отредактировал stas1981 - 25.03.2017 - 21:37
 
[^]
R3KAC
25.03.2017 - 21:37
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 26.11.16
Сообщений: 1232
Чо, девок не будет? Облом!
 
[^]
Sav4er
25.03.2017 - 21:43
3
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 18.08.15
Сообщений: 371
С одной стороны оно, конечно, говно. Прораб и иже с ним уебаны и пидорасы© см. один из первых комментов. А с другой стороны...да, бля, с какой стороны не смотри, один йух вышеупомянутые! Ну не могут глаза мои взирать на непотребство сие безмятежно! Типичные "доморощенные монтажники". И таких, к сожалению, много. Уходят профессионалы...уходят...

Отправлено с мобильного клиента YAPik+
 
[^]
zagoleg
25.03.2017 - 21:44
-1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 23.09.11
Сообщений: 488
Я так подозреваю тут как платили, так и построили?
 
[^]
Serney
25.03.2017 - 21:44
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 28.01.16
Сообщений: 2149
Цитата (наебенился @ 25.03.2017 - 18:00)
Udel
По второму пункту возможно ты и не прав...

На газабетон нельзя- делают армированную ленту поверх, а потом уже перекрытия
 
[^]
ZloiVovan
25.03.2017 - 21:48
2
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 9.01.16
Сообщений: 49
Стесняюсь спросить, а не затопит недосроенное помещение? При первом дожде как полыхнёт.
 
[^]
stas1981
25.03.2017 - 21:51
2
Статус: Offline


жидорептилойд

Регистрация: 27.08.12
Сообщений: 25989
Цитата
Стесняюсь спросить, а не затопит недосроенное помещение? При первом дожде как полыхнёт.

знаешь,я пришёл к выводу,что на этом объекте всем на всё реально похуй...

 
[^]
wildperson
25.03.2017 - 21:52
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 15.05.14
Сообщений: 496
Udel прав практически по всем пунктам, все так. Ну да я не об этом, а о своей ушибленности интернетом. Всю сознательную жизнь я воспринимал ТП именно по сабжу. А в последние годы в сети ТП значит к сожалению другое. Как бы заставить не сокращать тупую пизду, а ТП оставить для РД.
 
[^]
kromls
25.03.2017 - 21:54
5
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 15.02.17
Сообщений: 52
Цитата (hitryprapor @ 25.03.2017 - 18:37)
Цитата (Udel @ 25.03.2017 - 17:53)
Количество фот не указано. Итак- по пунктам.
1) Плитный ростверк повис - бетонировали в морозы, без уплотнения основания. Вывод - прораб пидорас.
2) Плиты перекрытий опираются на газобетон. Вывод - пидорасы архитекторы, ГИП и прораб. Бригадир - уёбище.
3) Опорная рама не огрунтована и не окрашена за 1 (хотя бы раз)
4) Перегородка кирпичная 125 мм кривая, как поросячий хуй. Вывод - бригадир каменщиков пидорас. Прораб - слепое уёбище.
5) Прораб без каски на стройке. Уебанок.
6) Опорные направляющие (швеллера) не огрунтованы.
7) Швы газобетонной кладки - как бык поссал.
8) Контур заземления перед монтажом - не огрунтован. Вывод - прораб бездарный уебанок.
9) Объект - крохотный, а срач - страшнейший. Приборочку бы навести.
10) Места возможного падения грузов и людей выше 3 метров не ограждены. Вывод - прораб дятел.
11) Внутреннюю проводку хуйнули по шпаклёвке, по бетону без окраски. Тут без вариантов - сплошные уебанки.
12) Кабель обрезали не кабелерезом, а ножовкой. Это просто пиздец. Каменный век. Себя не уважать.
13) Трансы въебали в неокрашенное, необеспыленное помещение. Даже неогрунтованное.
14) Разделка концевых муфт высокой стороны - адский треш. Без комментариев.
15) Под верхним рядом газобетона отсутствует прокладка "вилотерм".
16) Судя по увеличенным фото - армирование кладки отсутствует. Это уже криминал.
Если нужны ещё комментарии - обращайся, ТС.

От себя добавлю, что терминология страдает у вас шопесдетс. Вы, хоть и монтажник всего лишь, но терминология, это - порождение системы и надо блюсти.
Полуэтаж? Застрелись! Это - кабельрост, часть кабельной канализации.
Низкая и высокая сторона и тому подобное - это ересь. Бесит прям эта несистемная терминология, как "слаботочные системы", очередная фубля.
И, кстати, почему направляющие трансформатора из швеллера, съекономили на заводских?

Что не так с термином "Слаботочные системы"? Устоявшейся термин, его даже применяют в ГОСТах
 
[^]
Serney
25.03.2017 - 21:57
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 28.01.16
Сообщений: 2149
Под щитами ниши маленькие- кабеля будешь пропихивать заепь...., и как и куда они будут уходить? На наконечниках термоусадки не было по цветам? изолента оторвется со временем. По муфтам - зачем там изолента? На 33 вообще угар- кусок резины на угол повесили и прижато жилой)))), заземление и ноль не помечаны, на кабелях нет бирок, отверстия под кабеля меленькие- почему сразу не заложили трубы, точнее где то заложено, где то нет

Это сообщение отредактировал Serney - 25.03.2017 - 21:59
 
[^]
Bumblefoot
25.03.2017 - 22:01
10
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 7.02.13
Сообщений: 222
Коллега agree.gif , мелкие недоделки присутствуют, но не смотря на достаточно приличный опыт в этой сфере, ни разу не видел, чтобы подстанцию сдавали энергонадзору без замечаний deal.gif

Очередная ТП!
 
[^]
stas1981
25.03.2017 - 22:02
0
Статус: Offline


жидорептилойд

Регистрация: 27.08.12
Сообщений: 25989
Цитата
, ни разу не видел, чтобы подстанцию сдавали энергонадзору без замечаний

а делать так,чтобы доебаться было нельзя,религия не позволяет ?
 
[^]
зулус1970
25.03.2017 - 22:03
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 8.01.12
Сообщений: 2282
Глвное-НЕ ПЕРЕПУТАТЬ!

Очередная ТП!
 
[^]
Grydge
25.03.2017 - 22:10
0
Статус: Offline


Некому ненужный дед

Регистрация: 28.10.11
Сообщений: 271
а разве шина не должна быть медной...?

у нас на газ автоматике всё заземление медь

Это сообщение отредактировал Grydge - 25.03.2017 - 22:11
 
[^]
Serney
25.03.2017 - 22:10
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 28.01.16
Сообщений: 2149
ну а тем временем, делается контур заземления внутри самой ТП. Наружний контур заказчик почему то решил копать гораздо позже. Ну как говорится, дело то хозяйское.

без контура сдавать ТП- контур замеряют в первую очередь
 
[^]
Serney
25.03.2017 - 22:14
6
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 28.01.16
Сообщений: 2149
Цитата (Grydge @ 25.03.2017 - 22:10)
а разве шина не должна быть медной...?

у нас на газ автоматике всё заземление медь

И косяк- медные наконечники и алюминиевые шины
 
[^]
AndreyA416
25.03.2017 - 22:15
3
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 6.02.16
Сообщений: 342
Даже если не рассматривать косяки, кои прыгают на тебя с каждого квадратного сантиметра фото, пост сам по себе-унылое говно! Фотки ещё так себе, но вот описание-полный здец! Можно и нужно было поподробнее, что за высокие-низкие стороны такие, что за щиты и рубильники на снимках, что они показывают/включают/предохраняют. Почему транс сухой, это что, что-то из ряда вон? Они обычно мокрые, да? Ну и т.д. Не, я на часть вопросов ответы знаю, но мне было бы интересно именно про приборы, кому-то про что-то другое. А так-ни о чём! Лови шпалу, ТС!
 
[^]
Dimonij
25.03.2017 - 22:16
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 13.08.15
Сообщений: 302
я не электрик-силовик, но некоторый опыт в разработке щитовухи имею. лет 15 всего.
так вот, кое-что мне осталось непонятным.
например: почему в щите низкого напряжения отходящие защищены предохранителями? там что, спецнагрузки на повышенных частотах? эксплуатация заебется вставки менять и начнет вставлять гвозди на первом же году. обычно на расходку денег не дают. кончится пожаром.
кроме того, там на фотках не особо понятно, но если вставки отключаются не блоком, а пофазно для 3-х фазных потребителей, то это страшно неудобно - надо обесточивать всю секцию, чтобы поменять вставку в 1-й фазе.
чего с релейкой по высокой стороне - из фоток не увидел. что там за ячейки, с высоковольтными предохранителями или таки с выключателями?
фотка, где транс сбоку показан, и видны все кабели. непонятно, что с экранами вв кабелей? они же заземляться должны. или там недоделано еще было на момент съемки?
а заземление трансформатора (оно чуть ниже вв ввода) почему не подключено?
 
[^]
logograd
25.03.2017 - 22:19
5
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 2.03.15
Сообщений: 11133
А перед включением ТП бригадир произносит извечное: "Господи - заземли!" ?
 
[^]
Serney
25.03.2017 - 22:22
4
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 28.01.16
Сообщений: 2149
Цитата (logograd @ 25.03.2017 - 22:19)
А перед включением ТП бригадир произносит извечное: "Господи - заземли!" ?

Контур написано сделают потом)))) наверное
 
[^]
колобаха
25.03.2017 - 22:24
8
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 14.11.08
Сообщений: 1660
Udel
После тебя и добавить нечего. Это и правда ТП. И ведь так по всей наше стране делают. Самое хероаое, что это принимают. И технадзор и заказчик. И КС подписывают все. А за выход на митинг в этой стране ввели штраф.
 
[^]
DiaZoN
25.03.2017 - 22:26
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 30.03.09
Сообщений: 2027
Цитата (наебенился @ 25.03.2017 - 17:57)
bravo.gif
Сухие трансы? Небольшая нагрузка чель?

Написано же мощность 400 кВА. На высокой стороне напряжение 6 кВ
 
[^]
DOBROVTABLO
25.03.2017 - 22:37
4
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.09.14
Сообщений: 3404
Цитата (Udel @ 25.03.2017 - 17:53)
Количество фот не указано. Итак- по пунктам.
1) Плитный ростверк повис - бетонировали в морозы, без уплотнения основания. Вывод - прораб пидорас.
2) Плиты перекрытий опираются на газобетон. Вывод - пидорасы архитекторы, ГИП и прораб. Бригадир - уёбище.
3) Опорная рама не огрунтована и не окрашена за 1 (хотя бы раз)
4) Перегородка кирпичная 125 мм кривая, как поросячий хуй. Вывод - бригадир каменщиков пидорас. Прораб - слепое уёбище.
5) Прораб без каски на стройке. Уебанок.
6) Опорные направляющие (швеллера) не огрунтованы.
7) Швы газобетонной кладки - как бык поссал.
8) Контур заземления перед монтажом - не огрунтован. Вывод - прораб бездарный уебанок.
9) Объект - крохотный, а срач - страшнейший. Приборочку бы навести.
10) Места возможного падения грузов и людей выше 3 метров не ограждены. Вывод - прораб дятел.
11) Внутреннюю проводку хуйнули по шпаклёвке, по бетону без окраски. Тут без вариантов - сплошные уебанки.
12) Кабель обрезали не кабелерезом, а ножовкой. Это просто пиздец. Каменный век. Себя не уважать.
13) Трансы въебали в неокрашенное, необеспыленное помещение. Даже неогрунтованное.
14) Разделка концевых муфт высокой стороны - адский треш. Без комментариев.
15) Под верхним рядом газобетона отсутствует прокладка "вилотерм".
16) Судя по увеличенным фото - армирование кладки отсутствует. Это уже криминал.
Если нужны ещё комментарии - обращайся, ТС.

Еще немного позанудствую . Бросилось в глаза . Наконечники НН медные , ошиновка люминь. По высокой похоже "наобороть".
Не по православному это.
Туть либо биметалл. Либо паста токопроводящая.
Иначе геморойное местечко обеспечено.
Тепловизор хорошо такие места показывает dont.gif
 
[^]
waitfox
25.03.2017 - 22:38
4
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 28.11.14
Сообщений: 69
А где система пожаротушения порошковая? аварийные таблички,, пожарка (датчики)
 
[^]
silavpravde2
25.03.2017 - 22:47
2
Статус: Offline


Читатель

Регистрация: 30.11.16
Сообщений: 307
Цитата (BurBon @ 25.03.2017 - 15:31)
Итак, дело обстояло следующим образом...

Если вы поняли, то речь пойдет не о девушках с низким уровнем интелекта, а о встроеной Трансформаторной подстанции. Выглядела она изначально именно так...

Не штукатурено, не побелено, не покрашено. Убого.
-в принципе, все как всегда, в черно белых тонах.
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!