Количество фот не указано. Итак- по пунктам.
1) Плитный ростверк повис - бетонировали в морозы, без уплотнения основания. Вывод - прораб пидорас.
2) Плиты перекрытий опираются на газобетон. Вывод - пидорасы архитекторы, ГИП и прораб. Бригадир - уёбище.
3) Опорная рама не огрунтована и не окрашена за 1 (хотя бы раз)
4) Перегородка кирпичная 125 мм кривая, как поросячий хуй. Вывод - бригадир каменщиков пидорас. Прораб - слепое уёбище.
5) Прораб без каски на стройке. Уебанок.
6) Опорные направляющие (швеллера) не огрунтованы.
7) Швы газобетонной кладки - как бык поссал.
8) Контур заземления перед монтажом - не огрунтован. Вывод - прораб бездарный уебанок.
9) Объект - крохотный, а срач - страшнейший. Приборочку бы навести.
10) Места возможного падения грузов и людей выше 3 метров не ограждены. Вывод - прораб дятел.
11) Внутреннюю проводку хуйнули по шпаклёвке, по бетону без окраски. Тут без вариантов - сплошные уебанки.
12) Кабель обрезали не кабелерезом, а ножовкой. Это просто пиздец. Каменный век. Себя не уважать.
13) Трансы въебали в неокрашенное, необеспыленное помещение. Даже неогрунтованное.
14) Разделка концевых муфт высокой стороны - адский треш. Без комментариев.
15) Под верхним рядом газобетона отсутствует прокладка "вилотерм".
16) Судя по увеличенным фото - армирование кладки отсутствует. Это уже криминал.
Если нужны ещё комментарии - обращайся, ТС. Это сообщение отредактировал Udel - 25.03.2017 - 18:10