Очередная ТП!

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (7) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
Romantik4x4
25.03.2017 - 17:58
14
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 25.11.13
Сообщений: 374
Если вы подошли к двери и оттуда слышен гул, то возможны два варианта:
1. Там "гудят" без вас.
2. Это трансформаторная подстанция!

Побуду занудой. Как нам говорили вдалбливали на курсе "Электроснабжение" это не трансформаторная подстанция. это трансформаторный ПУНКТ!!!

Это сообщение отредактировал Romantik4x4 - 25.03.2017 - 17:59
 
[^]
bambrs
25.03.2017 - 17:59
9
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 21.11.15
Сообщений: 324
пошел накат со стороны профессионалов высокого класса....
я пока в сторонке постою, чтоб не задело.
Как бы расчитывал именно на ТП, а оно вон чо...
 
[^]
наебенился
25.03.2017 - 18:00
4
Статус: Offline


Могликанец100%

Регистрация: 29.03.12
Сообщений: 22219
Udel
По второму пункту возможно ты и не прав...
 
[^]
PolarisM
25.03.2017 - 18:01
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 1.04.14
Сообщений: 1503
ТС, парируй Udel.
Грунтовка метал.конструкций и правда отсутствует?
 
[^]
eugeny1113
25.03.2017 - 18:08
13
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 17.04.13
Сообщений: 959
накосячили знатно. не буду вдаваться в детали, но при сварке полосы слабо подложить какую нить хрень, чтобы стены не усирать. а когда увидел изоленту вместо ТУТ- ваще огонь
 
[^]
mousek
25.03.2017 - 18:18
5
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 26.07.14
Сообщений: 15
полоса заземления не пристреливается к стенам, ну не первый же день работаете в самом деле-то, хоть иногда, перед сном НТД почитывайте
 
[^]
taper
25.03.2017 - 18:30
8
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 3.06.14
Сообщений: 1861
Тема - огонь! Куда там тупым пизденюшкам, здесь и правда интересно! rulez.gif
Профессиональным строителям и энергетикам - привет!
 
[^]
as1214
25.03.2017 - 18:31
62
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.05.14
Сообщений: 1995
А адресочек объекта скинь, ТС? Я как раз в стройнадзоре работаю - есть пара вопросов)))
 
[^]
hitryprapor
25.03.2017 - 18:37
4
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 9.02.14
Сообщений: 2361
Цитата (Udel @ 25.03.2017 - 17:53)
Количество фот не указано. Итак- по пунктам.
1) Плитный ростверк повис - бетонировали в морозы, без уплотнения основания. Вывод - прораб пидорас.
2) Плиты перекрытий опираются на газобетон. Вывод - пидорасы архитекторы, ГИП и прораб. Бригадир - уёбище.
3) Опорная рама не огрунтована и не окрашена за 1 (хотя бы раз)
4) Перегородка кирпичная 125 мм кривая, как поросячий хуй. Вывод - бригадир каменщиков пидорас. Прораб - слепое уёбище.
5) Прораб без каски на стройке. Уебанок.
6) Опорные направляющие (швеллера) не огрунтованы.
7) Швы газобетонной кладки - как бык поссал.
8) Контур заземления перед монтажом - не огрунтован. Вывод - прораб бездарный уебанок.
9) Объект - крохотный, а срач - страшнейший. Приборочку бы навести.
10) Места возможного падения грузов и людей выше 3 метров не ограждены. Вывод - прораб дятел.
11) Внутреннюю проводку хуйнули по шпаклёвке, по бетону без окраски. Тут без вариантов - сплошные уебанки.
12) Кабель обрезали не кабелерезом, а ножовкой. Это просто пиздец. Каменный век. Себя не уважать.
13) Трансы въебали в неокрашенное, необеспыленное помещение. Даже неогрунтованное.
14) Разделка концевых муфт высокой стороны - адский треш. Без комментариев.
15) Под верхним рядом газобетона отсутствует прокладка "вилотерм".
16) Судя по увеличенным фото - армирование кладки отсутствует. Это уже криминал.
Если нужны ещё комментарии - обращайся, ТС.

От себя добавлю, что терминология страдает у вас шопесдетс. Вы, хоть и монтажник всего лишь, но терминология, это - порождение системы и надо блюсти.
Полуэтаж? Застрелись! Это - кабельрост, часть кабельной канализации.
Низкая и высокая сторона и тому подобное - это ересь. Бесит прям эта несистемная терминология, как "слаботочные системы", очередная фубля.
И, кстати, почему направляющие трансформатора из швеллера, съекономили на заводских?
 
[^]
WhiteNoise
25.03.2017 - 18:40
37
Статус: Offline


.......

Регистрация: 19.10.13
Сообщений: 754
И тут Тс понял что лучшеб он ничего не постил :D
Судя по некоторым комментам таки тема действительно 18+ ,у некоторых строителей может сердце хватануть от увиденного

Это сообщение отредактировал WhiteNoise - 25.03.2017 - 18:41
 
[^]
Анестезиолог
25.03.2017 - 18:44
7
Статус: Offline


Объективный сенсуалист-эмпирик

Регистрация: 3.10.13
Сообщений: 8536
Цитата (hitryprapor @ 25.03.2017 - 18:37)
Цитата (Udel @ 25.03.2017 - 17:53)
Количество фот не указано. Итак- по пунктам.
1) Плитный ростверк повис - бетонировали в морозы, без уплотнения основания. Вывод - прораб пидорас.
2) Плиты перекрытий опираются на газобетон. Вывод - пидорасы архитекторы, ГИП и прораб. Бригадир - уёбище.
3) Опорная рама не огрунтована и не окрашена за 1 (хотя бы раз)
4) Перегородка кирпичная 125 мм кривая, как поросячий хуй. Вывод - бригадир каменщиков пидорас. Прораб - слепое уёбище.
5) Прораб без каски на стройке. Уебанок.
6) Опорные направляющие (швеллера) не огрунтованы.
7) Швы газобетонной кладки - как бык поссал.
8) Контур заземления перед монтажом - не огрунтован. Вывод - прораб бездарный уебанок.
9) Объект - крохотный, а срач - страшнейший. Приборочку бы навести.
10) Места возможного падения грузов и людей выше 3 метров не ограждены. Вывод - прораб дятел.
11) Внутреннюю проводку хуйнули по шпаклёвке, по бетону без окраски. Тут без вариантов - сплошные уебанки.
12) Кабель обрезали не кабелерезом, а ножовкой. Это просто пиздец. Каменный век. Себя не уважать.
13) Трансы въебали в неокрашенное, необеспыленное помещение. Даже неогрунтованное.
14) Разделка концевых муфт высокой стороны - адский треш. Без комментариев.
15) Под верхним рядом газобетона отсутствует прокладка "вилотерм".
16) Судя по увеличенным фото - армирование кладки отсутствует. Это уже криминал.
Если нужны ещё комментарии - обращайся, ТС.

От себя добавлю, что терминология страдает у вас шопесдетс. Вы, хоть и монтажник всего лишь, но терминология, это - порождение системы и надо блюсти.
Полуэтаж? Застрелись! Это - кабельрост, часть кабельной канализации.
Низкая и высокая сторона и тому подобное - это ересь. Бесит прям эта несистемная терминология, как "слаботочные системы", очередная фубля.
И, кстати, почему направляющие трансформатора из швеллера, съекономили на заводских?

Глубокоуважаемые судари, нижайше извиняюсь за вторжение. Нам малохольным похуй на ваши терминологии. Нам надо чтобы все работало...
 
[^]
ISETI
25.03.2017 - 18:45
3
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 22.02.13
Сообщений: 1602
За 15 фотку, уже можно было монтажникам ебало смело бить...

Это сообщение отредактировал ISETI - 25.03.2017 - 18:46
 
[^]
Anykeev
25.03.2017 - 18:48
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 5.10.16
Сообщений: 572
причем тут 18+? blink.gif
 
[^]
hitryprapor
25.03.2017 - 18:48
7
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 9.02.14
Сообщений: 2361
Цитата (Анестезиолог @ 25.03.2017 - 18:44)
Цитата (hitryprapor @ 25.03.2017 - 18:37)
Цитата (Udel @ 25.03.2017 - 17:53)
Количество фот не указано. Итак- по пунктам.
1) Плитный ростверк повис - бетонировали в морозы, без уплотнения основания. Вывод - прораб пидорас.
2) Плиты перекрытий опираются на газобетон. Вывод - пидорасы архитекторы, ГИП и прораб. Бригадир - уёбище.
3) Опорная рама не огрунтована и не окрашена за 1 (хотя бы раз)
4) Перегородка кирпичная 125 мм кривая, как поросячий хуй. Вывод - бригадир каменщиков пидорас. Прораб - слепое уёбище.
5) Прораб без каски на стройке. Уебанок.
6) Опорные направляющие (швеллера) не огрунтованы.
7) Швы газобетонной кладки - как бык поссал.
8) Контур заземления перед монтажом - не огрунтован. Вывод - прораб бездарный уебанок.
9) Объект - крохотный, а срач - страшнейший. Приборочку бы навести.
10) Места возможного падения грузов и людей выше 3 метров не ограждены. Вывод - прораб дятел.
11) Внутреннюю проводку хуйнули по шпаклёвке, по бетону без окраски. Тут без вариантов - сплошные уебанки.
12) Кабель обрезали не кабелерезом, а ножовкой. Это просто пиздец. Каменный век. Себя не уважать.
13) Трансы въебали в неокрашенное, необеспыленное помещение. Даже неогрунтованное.
14) Разделка концевых муфт высокой стороны - адский треш. Без комментариев.
15) Под верхним рядом газобетона отсутствует прокладка "вилотерм".
16) Судя по увеличенным фото - армирование кладки отсутствует. Это уже криминал.
Если нужны ещё комментарии - обращайся, ТС.

От себя добавлю, что терминология страдает у вас шопесдетс. Вы, хоть и монтажник всего лишь, но терминология, это - порождение системы и надо блюсти.
Полуэтаж? Застрелись! Это - кабельрост, часть кабельной канализации.
Низкая и высокая сторона и тому подобное - это ересь. Бесит прям эта несистемная терминология, как "слаботочные системы", очередная фубля.
И, кстати, почему направляющие трансформатора из швеллера, съекономили на заводских?

Глубокоуважаемые судари, нижайше извиняюсь за вторжение. Нам малохольным похуй на ваши терминологии. Нам надо чтобы все работало...

Дык, я понимаю. Потому и пишу, что надо соответствовать, чтобы не тыкали в очевидные косяки.
А, ваша логика вот: "И, неважно, что пока, этот домик из песка".
А, ГОСТЫ и СНиПы дураки пишут, ага.

Это сообщение отредактировал hitryprapor - 25.03.2017 - 18:51
 
[^]
shrec
25.03.2017 - 18:49
0
Статус: Offline


¯\_(ツ)_/¯

Регистрация: 8.04.14
Сообщений: 1618
Цитата (наебенился @ 25.03.2017 - 18:00)
Udel
По второму пункту возможно ты и не прав...

вторая фотка в теме
я так понимаю на такой длине пролета или балку или колонну бы надо.
 
[^]
Gert
25.03.2017 - 18:52
0
Статус: Offline


Обитатель инкубатора

Регистрация: 4.05.14
Сообщений: 5718
Цитата (Военег @ 25.03.2017 - 17:56)
ТС - тролль! Народ кинулся смотреть очередную Тэпэ, желая осудить пизду тупую, а тут - трансформаторная подстанция.

Во-во.

Хотя было интересно. rulez.gif
 
[^]
Dimonkey
25.03.2017 - 18:58
12
Статус: Offline


хомоэрэктус

Регистрация: 15.09.11
Сообщений: 477
Чукча не электрик, но фундамент по типу плита, впечатляет! ИХМО ебнеца уже по следующей весне rupor.gif

Очередная ТП!
 
[^]
wolf680
25.03.2017 - 19:02
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 11.11.15
Сообщений: 310
в комментах ни одного энергетика, одни строители.
 
[^]
barters
25.03.2017 - 19:21
2
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 24.01.13
Сообщений: 24
Цитата
1) Плитный ростверк повис - бетонировали в морозы, без уплотнения основания. Вывод - прораб пидорас.

1 это скорее монолитный пояс фундамента. фундамент -так он засыпной .

Это сообщение отредактировал barters - 25.03.2017 - 19:25
 
[^]
Koш
25.03.2017 - 19:27
1
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 3.02.15
Сообщений: 630
А не ебанёт?
 
[^]
bari72
25.03.2017 - 19:28
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.06.13
Сообщений: 1835
Итак сойдет,дорожник!

Сарказм,...ну нихия не сарказм..
25 лет в дор отрасли...нихуя не не сарказм!

Икать начал..некдобру!

Это сообщение отредактировал bari72 - 25.03.2017 - 19:30
 
[^]
AlexSor
25.03.2017 - 19:28
-1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 7.08.14
Сообщений: 571
Лови шпалу ТС! Где фифочки? Нахуя так убого строить, да еще и сюда заливать!
 
[^]
ZimaZ
25.03.2017 - 21:32
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.11.14
Сообщений: 4024
ЯПлакал!
 
[^]
o4umelec
25.03.2017 - 21:34
32
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 7.03.16
Сообщений: 95
я думаю что как заплаченно так и захуяченно.
если делать все по нормам СНИПам и прочим стандартам то цена бы в 2 раза поднялась а ведь начальникам надо по новому лексусу.............

вот вы тут придираетесь а у нас на работе бокорезов от начальника не можем добиться пол года и папяльник сука зажал (видел что получил но со склада не выдает), уже ГОД с 15Вт паяльником (а иногда надо и на 60Вт.
у компрессорщиков нет бутана (или что у них там за горючая смесь)- они сука не могут испаритель запять - а холодильников не один и не два.
надо было болгаркой поработать- так очков нет, и щитка тоже нет.
и да- это предприятие которое запустило новый охуительный завод о чем пиздели на всю Россию

а вы тут добались до работяг...............

быстро, качественно, недорого- выберите ЛЮБЫЕ ДВА условия! (С)

Это сообщение отредактировал o4umelec - 25.03.2017 - 21:36
 
[^]
stas1981
25.03.2017 - 21:35
12
Статус: Offline


жидорептилойд

Регистрация: 27.08.12
Сообщений: 25989
а мне печально...раз по фото другой разбирающий человек смог реально найти кучу косяков,значит ,, в натуре,, косяков ещё больше...
и за то платятся реальные бабки ,, профессионалам,,
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 69272
0 Пользователей:
Страницы: (7) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх