Электрики, что я сделал не так?
Поставил после вводного автомата - узо. Далее идет 12 автоматов на свет, розетки и т.д.
Все срабатывает тогда когда надо. Тьфу тьфу тьфу.
 
[^]
Emiron
5.10.2016 - 00:25
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 18.06.16
Сообщений: 855
закажу.
 
[^]
HiBYE
5.10.2016 - 00:35
4
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 3.02.12
Сообщений: 302
Цитата (bolle @ 4.10.2016 - 23:11)
Цитата (Miniscope @ 5.10.2016 - 00:08)
УЗО вещь хорошая,но толку от нее, если нет провода PE(то бишь земли),поэтому в старых домах не поставишь его.

Че? Сам то понял что ебанул?
Цитата (Miniscope @ 4.10.2016 - 23:08)
УЗО вещь хорошая,но толку от нее, если нет провода PE(то бишь земли),поэтому в старых домах не поставишь его.

бред

Блин парни , а теперь нубу объясните как она сработает (узо или prсd называется в европе) Если нет вообще заземления.
Типа такой.

Это сообщение отредактировал HiBYE - 5.10.2016 - 00:39

УЗО: Что это такое и зачем надо?
 
[^]
kiryasp
5.10.2016 - 00:41
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.11.12
Сообщений: 2266
Цитата (Tu95ms @ 4.10.2016 - 23:10)
почему при перегорании лампочки срабатывает УЗО?
Поменял лампочку, включил и все нормально, но в момент перегорания - срабатывает защита

Может это дифавтомат?

Это сообщение отредактировал kiryasp - 5.10.2016 - 00:55
 
[^]
l0g0ut
5.10.2016 - 00:45
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 14.04.15
Сообщений: 711
поставили мне как-то задачу отрезать лишние розетки, я хоть не электрик, но как говорится тоже инженер.
автомат перед линией отрубил, но как только до нуля отверткой дотронулся узо весь стояк отрубило. Где косяк? или так и должно быть?
просто на этом стояке куча компов висела, и спасибо потом не сказали.

ЗЫ
и да, темку в закладки однозначно!

PPS
тут ползуюсь системой powerline.
Пришлось запитывать в обход УЗО, т.к. 2.4 ГГц УЗО нещадно фильтрует!!!

Это сообщение отредактировал l0g0ut - 5.10.2016 - 00:49
 
[^]
alextango
5.10.2016 - 00:49
5
Статус: Offline


Исследователь

Регистрация: 22.07.11
Сообщений: 3830
Цитата (HiBYE @ 5.10.2016 - 01:35)
Цитата (bolle @ 4.10.2016 - 23:11)
Цитата (Miniscope @ 5.10.2016 - 00:08)
УЗО вещь хорошая,но толку от нее, если нет провода PE(то бишь земли),поэтому в старых домах не поставишь его.

Че? Сам то понял что ебанул?
Цитата (Miniscope @ 4.10.2016 - 23:08)
УЗО вещь хорошая,но толку от нее, если нет провода PE(то бишь земли),поэтому в старых домах не поставишь его.

бред

Блин парни , а теперь нубу объясните как она сработает (узо или prсd называется в европе) Если нет вообще заземления.
Типа такой.

Принцип как у калькулятора, если совсем просто, сколь пришло столь должно уйти на ноль или землю не важно, если ушло больше значит утечка и щелк
 
[^]
NAIL82
5.10.2016 - 00:53
2
Статус: Offline


Заебись

Регистрация: 22.11.15
Сообщений: 1543
У меня часто случаи бывают, говорят: отрубает котел, стиралку, душеву (паровую). Приходишь и охуеваешь от деятелей, стоит узошка от нее фаза на питание пошла, а ноль заведен на рейку - заебали кулибины mike.gif

Это сообщение отредактировал NAIL82 - 5.10.2016 - 00:54
 
[^]
alextango
5.10.2016 - 00:55
0
Статус: Offline


Исследователь

Регистрация: 22.07.11
Сообщений: 3830
Цитата (l0g0ut @ 5.10.2016 - 01:45)
поставили мне как-то задачу отрезать лишние розетки, я хоть не электрик, но как говорится тоже инженер.
автомат перед линией отрубил, но как только до нуля отверткой дотронулся узо весь стояк отрубило. Где косяк? или так и должно быть?
просто на этом стояке куча компов висела, и спасибо потом не сказали.

ЗЫ
и да, темку в закладки однозначно!

PPS
тут ползуюсь системой powerline.
Пришлось запитывать в обход УЗО, т.к. 2.4 ГГц УЗО нещадно фильтрует!!!

Уверены в диэлектричности вашей отвертки, может цепанул за что и не заметил, так узо тебе жизнь спасло, пизды получил ясен пень, зато живой. Вообще в обычных случаях не выбивает.
 
[^]
alextango
5.10.2016 - 01:00
1
Статус: Offline


Исследователь

Регистрация: 22.07.11
Сообщений: 3830
NAIL82
В таком случае пусть электробога благодарят, что не пиздануло и по воде в чугунное корыто не пошло, а то и уголок падонка содрогнется.
 
[^]
Smolny
5.10.2016 - 01:05
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 5.04.10
Сообщений: 2609
Нужно ли вводный 0 защищать автоматом при воздушной линии в деревне?
На входе после счётчика УЗО 63A/300ma EATON, не написано AC или C, только "PF4-63/2/03".
Далее общий 0 на нагрузку, и фаза через два автомата C25 и один C6 на свет.
Т.е. 0 идёт только через УЗО, а если что с воздушной линией произойдёт на улице?
Есть возможность в ближайшее время туда мотануться отдохнуть и стоит ли заодно поставить на вход спаренный автомат на 63A, или это лишнее?
 
[^]
l0g0ut
5.10.2016 - 01:11
1
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 14.04.15
Сообщений: 711
Цитата (alextango @ 5.10.2016 - 00:55)
Цитата (l0g0ut @ 5.10.2016 - 01:45)
поставили мне как-то задачу отрезать лишние розетки, я хоть не электрик, но как говорится тоже инженер.
автомат перед линией отрубил, но как только до нуля отверткой дотронулся узо весь стояк отрубило. Где косяк? или так и должно быть?
просто на этом стояке куча компов висела, и спасибо потом не сказали.

ЗЫ
и да, темку в закладки однозначно!

PPS
тут ползуюсь системой powerline.
Пришлось запитывать в обход УЗО, т.к. 2.4 ГГц УЗО нещадно фильтрует!!!

Уверены в диэлектричности вашей отвертки, может цепанул за что и не заметил, так узо тебе жизнь спасло, пизды получил ясен пень, зато живой. Вообще в обычных случаях не выбивает.

Хз, была типа такой как на картинке.
ток почему от контакта с нулем такое происходит, автомат фазы-то отключен, нагрузки никакой подключенной к линии не было (понятно, что через нагрузку на нуле потенциал может оказаться (это я про обрыв нуля))

Хотя мне тут по молодости электрики одни объясняли про цветовую дифференциацию штанов (расцветку проводов фаза-нейтраль-"земля").
Потом приняли мы у них этаж, все работало. смонтировали в шкаф циску -- все ок, воткнул питалово в циску -- УЗО вышибает!!! блин залез в щиток, эти олухи после того, как рассказали, что нуль--голубой, земля--полосатая перепутали голубой и полосатый проводники сами!!!!

Это сообщение отредактировал l0g0ut - 5.10.2016 - 01:12

УЗО: Что это такое и зачем надо?
 
[^]
hpbaxter
5.10.2016 - 01:12
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 20.01.07
Сообщений: 867
не давно переделал електричество.

поставил УЗО глобальное на 0.3А, и отдельно на душ, стиралку 0.03А

 
[^]
alextango
5.10.2016 - 01:18
0
Статус: Offline


Исследователь

Регистрация: 22.07.11
Сообщений: 3830
l0g0ut
Ну вот вроде и порешали, синии или голуб всегда на ноль, желт-зеленый шина заземления. Все верно.
 
[^]
alextango
5.10.2016 - 01:22
0
Статус: Offline


Исследователь

Регистрация: 22.07.11
Сообщений: 3830
Цитата (hpbaxter @ 5.10.2016 - 02:12)
не давно переделал електричество.

поставил УЗО глобальное на 0.3А, и отдельно на душ, стиралку 0.03А

Все верно узо вводное противопожарное 100 или 300 мА и потом на цепи по 30 мА
 
[^]
Strangerr
5.10.2016 - 01:22
2
Статус: Offline


Tanstaafl

Регистрация: 26.09.13
Сообщений: 3716
Цитата (alextango @ 5.10.2016 - 01:18)
l0g0ut
Ну вот вроде и порешали, синии или голуб всегда на ноль, желт-зеленый шина заземления. Все верно.

Тёмный или "холодный" цвет (синий/голубой, коричневый) - ноль, яркий или "горячий" (белый, красный) - фаза. Земля - да, жёлто-зелёная.
 
[^]
alextango
5.10.2016 - 01:29
0
Статус: Offline


Исследователь

Регистрация: 22.07.11
Сообщений: 3830
Smolny
Перед счетчиком у вас должен быть автомат полюбасу иначе как его менять, ноль расцеплять автомат на 2 или 3 полюса в зависимости от числа фаз, ток расцепителя 10кА, тип С
Узо стоит с хорошим запасом по мощности, у вас сколь по ТУ фаз и сколь мощи выделено - от этого зависит номинал автомата.

Это сообщение отредактировал alextango - 5.10.2016 - 01:33
 
[^]
karamazofffz
5.10.2016 - 01:33
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 6.03.14
Сообщений: 323
На электропечь в сауне на 6квт, 3 фазную. Дифф ds204 ac c16 ABB прокатит ?
 
[^]
alextango
5.10.2016 - 01:42
1
Статус: Offline


Исследователь

Регистрация: 22.07.11
Сообщений: 3830
karamazofffz с запасом должно держать, провод медь не менее 2.5 квад, я не думаю что кабеля до бани у вас 100 метров-это я про сопротивление

 
[^]
karamazofffz
5.10.2016 - 01:55
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 6.03.14
Сообщений: 323
тогда ок, спасиб.
 
[^]
GaiZer
5.10.2016 - 07:04
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 15.09.09
Сообщений: 11
Цитата (Ижмитек @ 4.10.2016 - 23:16)
Частенько встречал фанатов УЗО, которые ставят их по принципу - "где только можно". Я придерживаюсь принципа - ставить только там, где нельзя не ставить. Т.е., вв квартире это кухня и санузел. Ставить УЗО на освещение и комнатные розетки не вижу необходимости.
Кстати, ТС не упомянул про срабатывания УЗО от некоторых импульсных блоков питания - где установлены проходные конденсаторы во входном фильтре, и заземление имеет гальваническую связь с фазой и нулем.

не только. помимо этого - все теплые полы должны быть подключены через УЗО. у меня в квартире еще и розетки обоих детских - просто на всякий случай...
 
[^]
GaiZer
5.10.2016 - 07:10
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 15.09.09
Сообщений: 11
Цитата (HiBYE @ 5.10.2016 - 00:35)
Цитата (bolle @ 4.10.2016 - 23:11)
Цитата (Miniscope @ 5.10.2016 - 00:08)
УЗО вещь хорошая,но толку от нее, если нет провода PE(то бишь земли),поэтому в старых домах не поставишь его.

Че? Сам то понял что ебанул?
Цитата (Miniscope @ 4.10.2016 - 23:08)
УЗО вещь хорошая,но толку от нее, если нет провода PE(то бишь земли),поэтому в старых домах не поставишь его.

бред

Блин парни , а теперь нубу объясните как она сработает (узо или prсd называется в европе) Если нет вообще заземления.
Типа такой.

вот к заземлению прицепились.... в статье кстати CS написал про это. УЗО сработает при разнице токов по нолю и по фазе. если отсутствует проводник PE, который многие называют заземлением, то утечка тока может произойти еще куда угодно - на стены в местах плохо заизолированной скрутки, на корпус прибора, в человека в конце концов.... просто без ПЕ человека слегонца дернет током и все.
 
[^]
Pomeranec
5.10.2016 - 07:36
0
Статус: Offline


Гость

Регистрация: 24.08.15
Сообщений: 0
Цитата (l0g0ut @ 5.10.2016 - 00:45)
поставили мне как-то задачу отрезать лишние розетки, я хоть не электрик, но как говорится тоже инженер.
автомат перед линией отрубил, но как только до нуля отверткой дотронулся узо весь стояк отрубило. Где косяк? или так и должно быть?
просто на этом стояке куча компов висела, и спасибо потом не сказали.

ЗЫ
и да, темку в закладки однозначно!

PPS
тут ползуюсь системой powerline.
Пришлось запитывать в обход УЗО, т.к. 2.4 ГГц УЗО нещадно фильтрует!!!

УЗО бывают двух типов. Электромеханические и полностью электронные. Электромеханические ничего не фильтруют. Просто нечем фильтровать. gigi.gif
 
[^]
Pomeranec
5.10.2016 - 07:46
0
Статус: Offline


Гость

Регистрация: 24.08.15
Сообщений: 0
Цитата (GaiZer @ 5.10.2016 - 07:04)
Цитата (Ижмитек @ 4.10.2016 - 23:16)
Частенько встречал фанатов УЗО, которые ставят их по принципу - "где только можно". Я придерживаюсь принципа - ставить только там, где нельзя не ставить. Т.е., вв квартире это кухня и санузел. Ставить УЗО на освещение и комнатные розетки не вижу необходимости.
Кстати, ТС не упомянул про срабатывания УЗО от некоторых импульсных блоков питания - где установлены проходные конденсаторы во входном фильтре, и заземление имеет гальваническую связь с фазой и нулем.

не только. помимо этого - все теплые полы должны быть подключены через УЗО. у меня в квартире еще и розетки обоих детских - просто на всякий случай...

Водяные теплые полы тоже? shum_lol.gif

УЗО на розетки ставить надо обязательно особенно если в есть маленькие дети. Используете электромеханические УЗО, и будет Вам счастье с импульсными блоками питания.
На рынке очень много китайских электронных подделок которые позиционируются как УЗО. По этому поводу на профильных форумах было сломано кучу копий.
 
[^]
Shaun
5.10.2016 - 08:20
-4
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.07.12
Сообщений: 6411
зачем это на ЯПе?
Для обывателя - слишком много бесполезной инфы и много неизвестных нюансов.
Для электриков - ничего нового
 
[^]
aller
5.10.2016 - 08:29
-3
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 6.10.11
Сообщений: 97
Блять, ТС, переименуй тему. По твоему топику ответ в одну строку: узо это херня, которая выключит электричество, если ты положишь яйца на батарею, а пальцем ткнешь фазу.
А про сверхтоки... Это чо за хуйня? Короткое замыкание отменили? Откуда бля в цепи 220Вх10А@50Гц сука сверхтоки?
Пост-бля-скрипиум:
Для того чтоб перестал вставать клинически достаточно 30милиампер. Но и их нужно "подать" по правильному контуру.

Отправлено с мобильного клиента YAPik+
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 96342
0 Пользователей:
Страницы: (13) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх