sparrow85
4.10.2016 - 22:57
8
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 26.08.16
Сообщений: 973
Как правильно выбирать УЗО по номиналу тока контактов? Правила можно описать, применительно к нашим щиткам, так:

- Если номинал вводного автомата меньше или равен номиналу тока УЗО – после УЗО может стоять сколько угодно автоматов;

- Если номинал вводного автомата больше номинала УЗО – тогда после УЗО автоматы ставятся так, чтобы сумма их номиналов не превышала номинал тока УЗО.

Я нарисовал картинок. На первой у нас стоит два УЗО на 40 и 25А. Номинал вводного автомата у нас при этом 40А. Первое УЗО имеет номинал 40А, и оказывается защищено вводным автоматом. Поэтому после него можно напихать чего угодно и сколько угодно. Под ним торчат автоматы суммой номиналов аж на 58А. Второе УЗО имеет номинал на 25А (для примера), и поэтому защитить мы его можем только тем, что поставим после него автоматов не более чем на 25А (6+6+10А = 22).

Это сообщение отредактировал sparrow85 - 4.10.2016 - 23:03

УЗО: Что это такое и зачем надо?
 
[^]
sparrow85
4.10.2016 - 22:58
4
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 26.08.16
Сообщений: 973
Посмотрим вторую схему. Тут у нас вводной автомат на 50А (как в новостройках с однофазным вводом). Так как у нас под первым УЗО на 40А стояло автоматов на сумму 58А, то УЗО на 40А не прокатит никоим образом. Что делать? поднимем номинал этого УЗО до 63А – и всё поправится. А вот на втором УЗО я показал пример того, как не надо делать. Второе УЗО у нас на 40А, а автоматов под ним стоит на 48А. Вот оно не защищено и так делать не надо!

Это сообщение отредактировал sparrow85 - 4.10.2016 - 23:03

УЗО: Что это такое и зачем надо?
 
[^]
Xedr
4.10.2016 - 22:59
39
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 26.07.15
Сообщений: 589
Сегодня только с одной дурой общался
У которой в загородном доме 200 кВ.м. нет ни одного узо, ни одного диффа, нет контура
Ничего нет для защиты ее гребанной никчемной жизни
Стоят везде АВ
Причем ввод 25, котельная 25, сауна 25
Тот, кто собирал был фанатом 25го номинала
25-х автоматов у этой барышни трёхфазных в доме аж 7 штук
Но ни одного узо!
Духовые шкафы плиты холодильники котлы насосы душевые с парогенераторами, стиралка посудомойки
Сауна!!!
Купель с пузырьками!
Подключите мол мне купель в сауне в розетку без земли
Висящий на лапше полторашке
А заземление?
Нет говорит в нем надобности
И без него все работает
Послал я ее
Упаси Бог таких дур в доме иметь
 
[^]
sparrow85
4.10.2016 - 22:59
6
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 26.08.16
Сообщений: 973
Как же придумывать щитки на УЗО? УЗО в щитках удобнее использовать в случае однофазного питания. Тогда весь щиток превращается в древовидную структуру, как на картинках выше: УЗО, под которым несколько автоматов. Это самый простой и бюджетный вариант. И щиток собирать проще, если все УЗО удаётся поставить в ряд и соединить специальной шинкой-гребёнкой (я писал о них ранее). Бюджетность этого варианта в том, что какое-нибудь УЗО типа А на 10 мА стоит дешевле, чем дифавтомат соответствующего номинала, да ещё и с категорией B.

Однако есть и неудобство. Если на какой-то из линий, которые стоят под УЗО, возникает утечка – УЗО отрубит сразу все эти линии. Это будет несколько неудобно, как вы понимаете, особенно если место утечки сразу найти будет сложно. В некоторых случаях даже приходится отключать нули от шинки, чтобы найти проблемную линию, или же использовать двухполюсные автоматы (применительно к ABB) или автоматы 1P+N (у других производителей они есть в виде одного модуля).

Однако мы помним, что если под одним УЗО будет слишком много линий, то УЗО может ложно срабатывать из естественного тока утечки через изоляцию кабелей и фильтры питания. Поэтому обычно идеальный щиток на УЗО содержит несколько УЗО, сгруппированных по типу помещений или виду нагрузки. Это позволяет отключать линии по утечкам небольшими участками, не отключая сразу всё.

А теперь ещё пару слов о том, что делать если нет PE, и как вообще проверить УЗО.

Если PE – нет, то УЗО ставить всё равно надо! Не слушайте тех, кто говорит “без заземления работать не будет”. Во-первых, напомните им о правильном названии PE, а во-вторых, УЗО будет работать, но по факту. Если в схеме с PE току утечки есть куда деваться (в PE), то без PE у тока утечки только один путь: через прикоснушегося человека. Что будет? Если ток утечки настолько мал, что УЗО не сработает – вас просто дёрнет током. Если ток утечки велик – то вас дёрнет, но сразу же сработает УЗО, отключив линию и сократив время действия на вас опасного тока. Напоминаю, что при этом все линии всё равно надо укладывать с PE, просто PE никуда не подключать до реконструкции системы электроснабжения.

УЗО можно проверить так:
а) Нажать кнопку “Тест”. Если УЗО отключилось – значит с именно ним всё хорошо
б) Если есть штатный PE – закоротить в розетке или кабеле питания ноль N и PE. Не перепутайте с фазой! УЗО должно отключиться.
в) Косвенным путём: если где-то что-то залило, или перекусили кабель целиком – то УЗО сработает =)

Вот как-то неожиданно про всё-всё и рассказал. Думал, что будет длинно и нудно, а вышло просто и наглядно.

Источник
 
[^]
anikifya
4.10.2016 - 23:00
25
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 20.04.10
Сообщений: 8121
УЗО не УЗО... гвоздей штоле нету?

УЗО: Что это такое и зачем надо?
 
[^]
Pomeranec
4.10.2016 - 23:00
4
Статус: Offline


Гость

Регистрация: 24.08.15
Сообщений: 0
Дебаты на тему нужно ли УЗО, объявляется открытым! shum_lol.gif
Сколько копий было уже сломано на профильных темах, и не сосчитать. Образованность народа понемножку повышается.
Опять же интересная тема для дебатов, заземление. Например, нужно ли заземлять светильники. gigi.gif

Это сообщение отредактировал Pomeranec - 4.10.2016 - 23:06
 
[^]
бАрАдА
4.10.2016 - 23:01
12
Статус: Offline


С2Н5ОН

Регистрация: 4.07.08
Сообщений: 1832
Мне как-то ближе вот такое УЗО (OUZO).

УЗО: Что это такое и зачем надо?
 
[^]
anikifya
4.10.2016 - 23:02
39
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 20.04.10
Сообщений: 8121
вот, начальник.
Я все починил.

УЗО: Что это такое и зачем надо?
 
[^]
alextango
4.10.2016 - 23:05
4
Статус: Offline


Исследователь

Регистрация: 22.07.11
Сообщений: 3830
sparrow85 про токи электромагнитного расцепителя напиши, и про преимущества установки узо и автомата, чем диффа. Да и если автомат на одну величину, то УЗО ствится на шаг выше. например автомат 16, узо 25 или автомат 25 узо 40. В частных домах 2P а не 1P+N

Это сообщение отредактировал alextango - 4.10.2016 - 23:07
 
[^]
Polpots
4.10.2016 - 23:06
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 26.02.11
Сообщений: 3270
Чет насос погружной выбивать УЗО начал, отдал на экспертизу-там его погоняли три часа, сказали отличный насос. Смотрите заземление.. Что еще может быть?
 
[^]
Miniscope
4.10.2016 - 23:08 [ показать ]
-20
alextango
4.10.2016 - 23:08
5
Статус: Offline


Исследователь

Регистрация: 22.07.11
Сообщений: 3830
Цитата (Polpots @ 5.10.2016 - 00:06)
Чет насос погружной выбивать УЗО начал, отдал на экспертизу-там его погоняли три часа, сказали отличный насос. Смотрите заземление.. Что еще может быть?

ток утечки не соотв номиналу насоса, ставить тип АС, не А

Это сообщение отредактировал alextango - 4.10.2016 - 23:09
 
[^]
Pomeranec
4.10.2016 - 23:09
14
Статус: Offline


Гость

Регистрация: 24.08.15
Сообщений: 0
Цитата (alextango @ 4.10.2016 - 23:05)
sparrow85 про токи электромагнитного расцепителя напиши, и про преимущества установки узо и автомата, чем диффа.

А давайте напишем букварь электрика. Очень занимательная тема на развлекательном ресурсе.
Если уж начинать плясать, то от печки. Слова ДИФФ, электромагнитного расцепитель, автоматы (с характеристиками А, В, С), токи утечки для многих как Китайская грамота.

Это сообщение отредактировал Pomeranec - 4.10.2016 - 23:11
 
[^]
sparrow85
4.10.2016 - 23:09
11
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 26.08.16
Сообщений: 973
Цитата (alextango @ 4.10.2016 - 23:05)
sparrow85 про токи электромагнитного расцепителя напиши, и про преимущества установки узо и автомата, чем диффа. Да и если автомат на одну величину, то УЗО ствится на шаг выше. например автомат 16, узо 25 или автомат 25 узо 40. В частных домах 2P а не 1P+N

 
[^]
Tu95ms
4.10.2016 - 23:10
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 27.02.14
Сообщений: 469
почему при перегорании лампочки срабатывает УЗО?
Поменял лампочку, включил и все нормально, но в момент перегорания - срабатывает защита
 
[^]
bolle
4.10.2016 - 23:10
15
Статус: Offline


Ворчун

Регистрация: 30.12.13
Сообщений: 195
Цитата (Polpots @ 4.10.2016 - 23:06)
Чет насос погружной выбивать УЗО начал, отдал на экспертизу-там его погоняли три часа, сказали отличный насос. Смотрите заземление.. Что еще может быть?

Отдай туда, где проверят на пробой изоляции мегомметром. Трехчасовые крутильщики не помогут.
 
[^]
alextango
4.10.2016 - 23:10
16
Статус: Offline


Исследователь

Регистрация: 22.07.11
Сообщений: 3830
Цитата (Miniscope @ 5.10.2016 - 00:08)
УЗО вещь хорошая,но толку от нее, если нет провода PE(то бишь земли),поэтому в старых домах не поставишь его.

Че? Сам то понял что ебанул?
 
[^]
bolle
4.10.2016 - 23:11
16
Статус: Offline


Ворчун

Регистрация: 30.12.13
Сообщений: 195
Цитата (Miniscope @ 4.10.2016 - 23:08)
УЗО вещь хорошая,но толку от нее, если нет провода PE(то бишь земли),поэтому в старых домах не поставишь его.

бред
 
[^]
Polpots
4.10.2016 - 23:12
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 26.02.11
Сообщений: 3270
Цитата (alextango @ 4.10.2016 - 23:08)
Цитата (Polpots @ 5.10.2016 - 00:06)
Чет насос погружной выбивать УЗО начал, отдал на экспертизу-там его погоняли три часа, сказали отличный насос. Смотрите заземление.. Что еще может быть?

ток утечки не соотв номиналу насоса, ставить тип АС, не А

Так три года работал, потом все чаще начал выбивать. Поменял насос, новый отработал полгода и начал выбивать без "все чаще".
 
[^]
Pomeranec
4.10.2016 - 23:12
7
Статус: Offline


Гость

Регистрация: 24.08.15
Сообщений: 0
Цитата (bolle @ 4.10.2016 - 23:11)
Цитата (Miniscope @ 4.10.2016 - 23:08)
УЗО вещь хорошая,но толку от нее, если нет провода PE(то бишь земли),поэтому в старых домах не поставишь его.

бред

Я бы добавил. Полный бред! dont.gif
 
[^]
sparrow85
4.10.2016 - 23:12
40
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 26.08.16
Сообщений: 973
Цитата (Pomeranec @ 4.10.2016 - 23:09)
Цитата (alextango @ 4.10.2016 - 23:05)
sparrow85 про токи электромагнитного расцепителя напиши, и про преимущества установки узо и автомата, чем диффа.

А давайте напишем букварь электрика. Очень занимательная тема на развлекательном ресурсе.
Если уж начинать плясать, то от печки. Слова ДИФФ, электромагнитного расцепитель, автомат, токи утечки для многих как Китайская грамота.

Ну а почему бы на развлекательном ресурсе не написать про УЗО? Тут многие дома строят, думаю тела электрики лишней не будет, да и в целях повышения образования полезно.
 
[^]
Polpots
4.10.2016 - 23:13
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 26.02.11
Сообщений: 3270
Цитата (bolle @ 4.10.2016 - 23:10)
Цитата (Polpots @ 4.10.2016 - 23:06)
Чет насос погружной выбивать УЗО начал, отдал на экспертизу-там его погоняли три часа, сказали отличный насос. Смотрите заземление.. Что еще может быть?

Отдай туда, где проверят на пробой изоляции мегомметром. Трехчасовые крутильщики не помогут.

Блин, я думаю всяко проверяли, на то она и экспертиза. От завода.
 
[^]
Whitening
4.10.2016 - 23:13
0
Статус: Offline


_/¯(ツ)¯\_

Регистрация: 1.06.07
Сообщений: 1995
зря сказал про "убьет током если взяться за фазу и ноль"
коротили гвоздями - УЗО срабатывает моментально.
автомат сначала искрит на гвоздях, а потом отщелкивает
 
[^]
Ижмитек
4.10.2016 - 23:16
18
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 3.08.11
Сообщений: 328
Частенько встречал фанатов УЗО, которые ставят их по принципу - "где только можно". Я придерживаюсь принципа - ставить только там, где нельзя не ставить. Т.е., вв квартире это кухня и санузел. Ставить УЗО на освещение и комнатные розетки не вижу необходимости.
Кстати, ТС не упомянул про срабатывания УЗО от некоторых импульсных блоков питания - где установлены проходные конденсаторы во входном фильтре, и заземление имеет гальваническую связь с фазой и нулем.
 
[^]
alextango
4.10.2016 - 23:16
34
Статус: Offline


Исследователь

Регистрация: 22.07.11
Сообщений: 3830
Whitening дядь запони раз и навегда такую херь, атомат защищает кабель, а УЗО человека.
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!