Почему греется проводка?, вопрос электрикам

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (6) « Первая ... 2 3 [4] 5 6   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
Energ88
18.01.2016 - 11:29
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 19.03.14
Сообщений: 358
1.5м2 это не по правилам, но проблема совсем не в этом.
По фото четко видно: плохой контакт "вилки и розетки". Розетку под замену, а кабель можно оставить. Ну и вилку обогревателя заменить, желательно на цельную с куском провода, чтоб подключиться непосредственно в обогреватель.

Тут читаю: "слишком большая мощность"))
1 масляный обогреватель))
развеселили старика)))

За сим ваш главный энергетик.
 
[^]
amatiel
18.01.2016 - 11:29
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.02.12
Сообщений: 5475
Цитата
Учитывайте что мягкие кабеля держат нагрузку лучше по тому как переменный ток перемещается по краям проводника в многожилках все так же только площадь получается больше.


Хватит тиражировать этот бред.
По поверхности проводников ток течет только при сверхвысоких частотах. При 50Гц, ток использует все сечение проводника.
 
[^]
DeBest
18.01.2016 - 11:29
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 3.09.11
Сообщений: 290
Цитата (planktonina @ 18.01.2016 - 11:06)
Цитата (DeBest @ 18.01.2016 - 11:01)
В данном случае больше похоже на плохой контакт вилки в розетке. Внутренности розетки нужно выбирать керамического исполнения, они не оплавятся. Ну и полтора квадрата - мало. Для розеток я бы вёл два квадрата.

Глаза разуй, там керамика dont.gif

Разул sm_biggrin.gif
Так и есть, но не все это знают, лепят что подешевле.
 
[^]
catcooper
18.01.2016 - 11:32
4
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 21.08.14
Сообщений: 94
Savor
Цитата
Учитывайте что мягкие кабеля держат нагрузку лучше по тому как переменный ток перемещается по краям проводника в многожилках все так же только площадь получается больше.


Не наводите тень на плетень! По поверхности текут токи высокой мегагерцовой частоты. А здесь бытовые 50 герц.

Это сообщение отредактировал catcooper - 18.01.2016 - 11:33
 
[^]
FinalFX
18.01.2016 - 11:36
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 3.03.15
Сообщений: 23
Это розетка го..но, видно что контакты плохие, и наклон одного говорит что он там или заклепан или припаен был и болтается теперь и прожать таким болтиком кабель не получится, кабель лучше не гибкий использовать. Удлинитель лучше не использовать на обогреватель и переходники всякие тоже не использовать.
Розетку меняй без удлинителя делай или удлинитель получше бери.
Чем меньше соединений до конечного потребителя тем лучше.
 
[^]
Xelly
18.01.2016 - 11:38
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.01.14
Сообщений: 3696
Судя по фото, розетка обычное китайское говно типа Макеля. Поставьте нормальную розетку Шнайдер-Легран-АББ и будет вам счастье. Желательно с быстрозажимами, т.к. по феншую все винтовые соединения надо протягивать раз в год.
 
[^]
Endd
18.01.2016 - 11:40
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 28.10.12
Сообщений: 70
1 кв мм цельномедного держит стабильно, с запасом 10А.
при 220 это 2.2квт. Ну а 1.5 это 3.3 квт Стабильно. Тоесть можно крадковременно еще 50% накинуть.

П.с. когда стало доступно светодиодное освящение, на лампачки пускаю провод 0.19, раздербанив витую пару) лампа 11ватт, провода хватает с многократным запасом.
Процарапать болгарочкой полоску милиметра два глубиной, и туды провод на клей. Очень просто.
 
[^]
amatiel
18.01.2016 - 11:46
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.02.12
Сообщений: 5475
Цитата
П.с. когда стало доступно светодиодное освящение, на лампачки пускаю провод 0.19, раздербанив витую пару) лампа 11ватт, провода хватает с многократным запасом.
Процарапать болгарочкой полоску милиметра два глубиной, и туды провод на клей. Очень просто.


Ога. Только у провода есть помимо сечения такой параметр, как сопротивление изоляции.
 
[^]
BigTaur
18.01.2016 - 11:51
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 21.11.12
Сообщений: 1865
Просмотрел кучу таблиц для сечения 1.5 данные почему-то разнятся, но меньше 3.3КВ не нашел. В студии нет характеристик удлинителя, может он на 10А, тогда не мудрено, что вилка грелась и попалила все.
 
[^]
zzzzz321
18.01.2016 - 11:51
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 8.12.15
Сообщений: 459
У нас аналогичным образом выгорела вилка у чайника, по моим соображениям беда в вилке в данной ситуации, проводка не при чем. Контакт плохой.

Это сообщение отредактировал zzzzz321 - 18.01.2016 - 11:52
 
[^]
Azirov
18.01.2016 - 11:56
0
Статус: Offline


Waciak

Регистрация: 29.01.14
Сообщений: 3859
Для всех писателей о говенной розетке:
Розетка цела, следов нагрева нет (по крайней мере на фото), геометрия стыков нормальная.
как написал Riks все дело в бракованной вилке. Нагревается она из-за плохого контакта "кабель-штырь вилки". Т.к. вилка неразборная нужно ее срезать и заменить на нормальную. За одно можно будет сечение кабеля оценить.
Добавлю, если в результате нагрева стыки в розетке поменяли цвет, розетка тоже должна быть заменена, т.к. стыки отпустились и не будут нормально зажимать штыри вилки.

Это сообщение отредактировал Azirov - 18.01.2016 - 12:03
 
[^]
dim73
18.01.2016 - 11:57
1
Статус: Online


Ignorer

Регистрация: 4.06.10
Сообщений: 658
пользуюсь такой таблицей

Это сообщение отредактировал dim73 - 18.01.2016 - 11:57

Почему греется проводка?
 
[^]
akcakal
18.01.2016 - 11:58
1
Статус: Offline


Подниматель пингвинов

Регистрация: 26.06.14
Сообщений: 6202
Меняй и вилку и розетку.Старые после перегрева уже не гожи.
 
[^]
padlez
18.01.2016 - 12:01
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 15.05.07
Сообщений: 1702
удлинитель на 16А и 3.5кВат

Почему греется проводка?
 
[^]
padlez
18.01.2016 - 12:02
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 15.05.07
Сообщений: 1702
розетка павермен тоже расчитана на 16А
16\250...четакое 250 х.з...

Почему греется проводка?
 
[^]
Endd
18.01.2016 - 12:04
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 28.10.12
Сообщений: 70
Цитата (dim73 @ 18.01.2016 - 15:57)
пользуюсь такой таблицей

Какието бредовые показатели. Пол квадрата 11А, 10 квадрат 80А.
п.с судя по таблице, если надо 80А то дешевле взять 8 жилок по полквадрата .

Это сообщение отредактировал Endd - 18.01.2016 - 12:09
 
[^]
sparex
18.01.2016 - 12:04
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 25.11.15
Сообщений: 80
Греется из за плохого контакта вилки и розетки, кабель на розетку нужной медный сечением 2,5 кв. мм
 
[^]
padlez
18.01.2016 - 12:06
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 15.05.07
Сообщений: 1702
Цитата
кабель на розетку нужной медный сечением 2,5 кв. мм

а зачем??? там кроме обогревателя и зарядки телефона ничего больше нет...и то обогреватель только в зимний период...
 
[^]
Drannik
18.01.2016 - 12:08
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 30.11.15
Сообщений: 51
А почему все уверены, что вся остальная проводка в у него в квартире сделана по феншую?
Наверняка люминий голимый полтора квадрата... Вот откуда проблем ждать при таком подходе к энергопотреблению.
 
[^]
ILoveEMO
18.01.2016 - 12:09
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 20.11.08
Сообщений: 6091
При слабом контакте проводящая поверхность уменьшается, соответственно увеличивается сопротивление в этом месте. От того и нагрев.
 
[^]
LONG
18.01.2016 - 12:12
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 30.10.12
Сообщений: 571
Контакт устал, вторая зима!
 
[^]
padlez
18.01.2016 - 12:13
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 15.05.07
Сообщений: 1702
Цитата
А почему все уверены, что вся остальная проводка в у него в квартире сделана по феншую?

у меня есть распред коробки в каждой стене где можно посмотреть сечение кабеля от розетки до автомата...там все нормуль
 
[^]
Soundguard
18.01.2016 - 12:15
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 18.03.14
Сообщений: 4572
Часто сталкиваюсь с проблемой именно в вилке. Плохой контакт в месте соединения контакта вилки и провода. Так же возможно ослабли контакты в розетке.
Лечение. Замена вилки с пропайкой контактов или одеть кольцевые клеммы на проводки в шнурке к обогревателю.
В розетке - зачистить и подогнуть контакты, если плохо пружинят - заменить розетку. Зачистить провод и подтянуть контактные болты.
Если коротко - максимально снизить сопротивление во всех контактных точках.

Добавлено в 12:18
И это... не верь надписям на китайских удлинителях. Там самое слабое место - как раз не-разборная розетка.
 
[^]
Vladnov
18.01.2016 - 12:25
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 15.02.15
Сообщений: 6432
Цитата (DeBest @ 18.01.2016 - 11:29)
Цитата (planktonina @ 18.01.2016 - 11:06)
Цитата (DeBest @ 18.01.2016 - 11:01)
В данном случае больше похоже на плохой контакт вилки в розетке. Внутренности розетки нужно выбирать керамического исполнения, они не оплавятся. Ну и полтора квадрата - мало. Для розеток я бы вёл два квадрата.

Глаза разуй, там керамика dont.gif

Разул sm_biggrin.gif
Так и есть, но не все это знают, лепят что подешевле.

я тоже вижу керамику, еще я вижу мелкие прижимные пластинки, которые при затягивании провода поворачиваются . Данная розетка - говно.
 
[^]
maik2
18.01.2016 - 12:36
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 20.11.14
Сообщений: 17552
Цитата (Riks @ 18.01.2016 - 12:02)
Судя по фоткам хреновый контакт внутри вилки,а вообще вызывай спеца,ну его так рисковать.

Вилка с китайского? удлинителя виновата.
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 14874
0 Пользователей:
Страницы: (6) « Первая ... 2 3 [4] 5 6  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх