Почему греется проводка?, вопрос электрикам

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (6) « Первая ... 4 5 [6]   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
ksa85
18.01.2016 - 14:27
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 4.06.15
Сообщений: 184
Цитата (i0123456 @ 18.01.2016 - 14:05)

Магистраль по квартире 3 - 4 мм", стиралку, кухню, холодильник ипр высоко потребителей. на розетки 2,5 мм", светильники 1,5 мм". Эт для меди советской, люминь умножай на 2. Соединения либо гильзы, или клемники - смотрим по току, и да рст значек обязательно. Для лениво тупых - кидайте китайский провод и комплектуюшии - розетки и вилки, особенно светильники фееричный - провод волос, контакт типа клепка, с нашими натяжжными потолками - просто Жопа...
Обычно чтоб нарисовали где что будет, потом считаеш Ток, потом сечение провода и схему монтажа. И да Электричество требует Уважения.

Ты описываешь идеальную ситуацию. Когда нет коррупции, все соблюдают правила ПДД и не хамят в магазинах. Уточнение про медь - по мне излишне. Не припомню люминия сечением меньше 2,5 (применяемого в таких ситуациях) Да и с необходимостью 1,5 на свет - можно поспорить. Для рядового потребителя (без люстры на 100500 лампочек) с приходом светодиодов 1,5 - лишняя трата. А про стиралку недавно сделал для себя ошеломляюще очевидный вывод - там провод по заводу от вилки к самой стиралке нихера не 2,5. Мож как в какой модели? Но не ожидал такого.
 
[^]
armoravto
18.01.2016 - 14:30
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 7.04.15
Сообщений: 480
Судя по картинке розетка крайне некачественная, поставь ABB на ней если написано 16А, то она 16 ампер и держит, а тут сталь с покрытием и контакты развёрнуты на фотографии видно...
 
[^]
элврач
18.01.2016 - 14:30
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 31.01.15
Сообщений: 3846
Цитата (DeBest @ 18.01.2016 - 11:01)
В данном случае больше похоже на плохой контакт вилки в розетке. Внутренности розетки нужно выбирать керамического исполнения, они не оплавятся. Ну и полтора квадрата - мало. Для розеток я бы вёл два квадрата.

Вёл 2 квадрата? Нда, специалисты...
 
[^]
wolfling83
18.01.2016 - 14:38
2
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 7.10.14
Сообщений: 470
Беда в том, что тяжело найти сейчас кабели номинальных сечений.
Китайцы делают кабели номинальных сечений, но сечения меряют по изоляции, т.е. 1,5 квадрата вместе с изоляцией, таким образом сам провод 1,1-1,2 квадрата.
Наши умельцы делают сплавы на основе меди, ну или плохоочищенную медь, что тоже ухудшает условия проводимости.
Поэтому при выборе кабеля надо руководствоваться не только таблицами из пуэ раздел 1.3, но и здравым смыслом, т. е. если по нагреву проходит кабель 1,5, лучше взять 2 - 2,5.

Так для нагревателя 3 кВт
I =1000*3/Uнф*cos(f)= 1000*3/220*1=13,6 А c учетом просадок напряжения в наших сетях, где просадка может достигать 180 В у бытовых потребителей I=16,7А.
По таблице 1.3.4 ПУЭ расчётное сечение одного двухжильного кабеля - 1,5мм2
Но с учётом вышеизложенного и снижении сечения до 1,2мм2, данное значение является граничным, а с учётом того что начальная нагрузка рекомендуется 0,6 от максимального значения рабочего тока Iмакс = 16,7/0,6=28А - сечение 3мм2. Но здесь надо учесть, что максимальное значение будет редко и необходимо что бы была просадка в линии, а так же с учетом максимальной возможности розетки в 16А (на ней это написано), то делаем заключение - сечение для данной розетки 2,5 мм2.

Просадка напряжения объясняет почему могла сгореть именно розетка, хотя всё могло быть хуже, мог сгореть кабель, что непременно привело бы к пожару.

Добавлено в 14:43
Ну и провод 2х1,5 TN-C, а розетка для TN-S. На балконе может быть повышенная влажность, что тоже как бэ намекает на УЗО или дифавтомат.
 
[^]
Авотужхуй
18.01.2016 - 15:15
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.08.12
Сообщений: 2411
wolfling83
Цитата
Китайцы делают кабели номинальных сечений, но сечения меряют по изоляции, т.е. 1,5 квадрата вместе с изоляцией, таким образом сам провод 1,1-1,2 квадрата.

Мне кажется вы полную херню написали...
А, нет, не кажется!
biggrin.gif
 
[^]
VanLord
18.01.2016 - 15:23
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.08.15
Сообщений: 4451
Цитата (enot02 @ 18.01.2016 - 10:59)
маслянный радиатор, наверняка, киловатт ест. 1,5 кв ему мало, 2,5 давай

1,5 квадрата с головой хватает для 2 кВт мощности. 1,5 квадрата по меди это до 19 ампер - 4,1 кВт. Моя голосовать за хреновый контакт, подтягивать надо. Ну и кабло может быть не гостовское и нет там 1,5 квадрата хотя и 1 квадрат 2 кВт держать должен. Как кабель в клеммы заведен? наконечниками опрессован или нет?
 
[^]
VanLord
18.01.2016 - 15:31
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.08.15
Сообщений: 4451
Цитата (ksa85 @ 18.01.2016 - 14:27)
Цитата (i0123456 @ 18.01.2016 - 14:05)

Магистраль по квартире 3 - 4 мм", стиралку, кухню, холодильник ипр высоко потребителей. на розетки 2,5 мм", светильники 1,5 мм". Эт для меди советской, люминь умножай на 2. Соединения либо гильзы, или клемники - смотрим по току, и да рст значек обязательно. Для лениво тупых - кидайте китайский провод и комплектуюшии - розетки и вилки, особенно светильники фееричный - провод волос, контакт типа клепка, с нашими натяжжными потолками - просто Жопа...
Обычно чтоб нарисовали где что будет, потом считаеш Ток, потом сечение провода и схему монтажа. И да Электричество требует Уважения.

Ты описываешь идеальную ситуацию. Когда нет коррупции, все соблюдают правила ПДД и не хамят в магазинах. Уточнение про медь - по мне излишне. Не припомню люминия сечением меньше 2,5 (применяемого в таких ситуациях) Да и с необходимостью 1,5 на свет - можно поспорить. Для рядового потребителя (без люстры на 100500 лампочек) с приходом светодиодов 1,5 - лишняя трата. А про стиралку недавно сделал для себя ошеломляюще очевидный вывод - там провод по заводу от вилки к самой стиралке нихера не 2,5. Мож как в какой модели? Но не ожидал такого.

Вобщем то они разумно экономят 2,5 - 5,9 кВт маленький ТЭН стоящий в стиралки в страшных снах не потянет 6 кВт

Это сообщение отредактировал VanLord - 18.01.2016 - 15:32
 
[^]
castomangle
18.01.2016 - 15:32
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 11.04.14
Сообщений: 429
полтора квадрата - маловато, по мне. я параноик у меня 4 квадрата по розеткам, а на кухню 6 квадрат кинула.

на балконе у тя влажность повышенная, стены же холодные. конденсат, металл окисляется, повышается переходное сопротивление контакта, контакт греется, пластик плавится... В такое время года задействуй розетки в комнате.
 
[^]
VanLord
18.01.2016 - 15:34
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.08.15
Сообщений: 4451
Цитата (castomangle @ 18.01.2016 - 15:32)
полтора квадрата - маловато, по мне. я параноик у меня 4 квадрата по розеткам, а на кухню 6 квадрат кинула.

на балконе у тя влажность повышенная, стены же холодные. конденсат, металл окисляется, повышается переходное сопротивление контакта, контакт греется, пластик плавится... В такое время года задействуй розетки в комнате.

Ну 6 квадратов это уже перебор - 10 кВт или у вас печка электрическая ?
 
[^]
Авотужхуй
18.01.2016 - 15:44
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.08.12
Сообщений: 2411
castomangle
Цитата
полтора квадрата - маловато, по мне. я параноик у меня 4 квадрата по розеткам, а на кухню 6 квадрат кинула.

cool.gif Ну 6 квадратов - это перебор имхо! Хуже конечно не будет, но с шестью квадратами на кухне можно не только борщи варить, но и металлоконструкции! rulez.gif
Предположу, что если встанет вопрос о подключении стиралки и проточника, вы кинете силовую шину... sm_biggrin.gif

Р.S Хотя, слово "кинуЛА" - вызывает огромное уважение! pray.gif

Это сообщение отредактировал Авотужхуй - 18.01.2016 - 15:48
 
[^]
Minotavr
18.01.2016 - 15:47
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 20.01.13
Сообщений: 1840
наверное уже писали, но повторю азы электропроводки в среднестатистической квартире, провода медные:
на свет - 2*1,5 10А
на розетки - 3*2,5 16А
Плита - 3*4 а лучше 3*6, 40А
Где влажность - узо+автомат или дифф
где нет - автомат
Контакты лучше чтоб были винтовые, а не самозажимные.
 
[^]
Панталоны
18.01.2016 - 15:47
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.10.15
Сообщений: 2023
Это хорошо что на балконе .
Может кто не знал да забыл напоминаю что обычная проводка способна работать при температуре именно в помещениях не более +35 градусов по Цельсии и максимум сутки , если дольше эксплуатируется будет нарушаться изоляция проводки , а от сюда всякие последствия типа короткое замыкание и т.д.
И сырое помещение влажность воздуха более 75 % длительно , тоже влияет на изоляцию
 
[^]
AlexS32
18.01.2016 - 15:53
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.05.14
Сообщений: 1530
Запас конечно хорошо, и положить 2.5 квадрата на розетки можно. Но кабель это последнее, что выйдет из строя. Например, на подавляющем большинстве розеток указано - 16А, поэтому хоть 4 квадрата к ней подводи, но если нагрузка больше, розетка может и оплавиться, а кабель при этом останется холодным. Ну а про качество контактов уде все выше сказали.
 
[^]
мец
18.01.2016 - 15:53
1
Статус: Offline


Аберратор добра

Регистрация: 25.07.12
Сообщений: 1426
поменяй розетку и будет тебе счастье (говорю как профессионал) ,контакты -наше всё!
 
[^]
VanLord
18.01.2016 - 15:55
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.08.15
Сообщений: 4451
Цитата (AlexS32 @ 18.01.2016 - 15:53)
Запас конечно хорошо, и положить 2.5 квадрата на розетки можно. Но кабель это последнее, что выйдет из строя. Например, на подавляющем большинстве розеток указано - 16А, поэтому хоть 4 квадрата к ней подводи, но если нагрузка больше, розетка может и оплавиться, а кабель при этом останется холодным. Ну а про качество контактов уде все выше сказали.

Да не в нагрузке тут дело. Он же не сварочный стационарный подключал. Плохой контакт поэтому и грелась.

уже просто лет 10 ничего многожильным проводом без вот этого под винт не зажимаю

Это сообщение отредактировал VanLord - 18.01.2016 - 15:57

Почему греется проводка?
 
[^]
мец
18.01.2016 - 15:55
-1
Статус: Offline


Аберратор добра

Регистрация: 25.07.12
Сообщений: 1426
умиляют советчики - бери провод 2,5 квадрат и розетки АВВ....бля вы хоть раз посмотрите на европейские контакты - 1,5 мм кв ,не больше!! Технологически не вставить 2,5 ,ни при каких обстоятельствах!

Добавлено в 16:11
минусят владельцы турецкого VICO?

Это сообщение отредактировал мец - 18.01.2016 - 15:56
 
[^]
ksa85
18.01.2016 - 16:37
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 4.06.15
Сообщений: 184
Цитата (VanLord @ 18.01.2016 - 15:31)

Вобщем то они разумно экономят 2,5 - 5,9 кВт маленький ТЭН стоящий в стиралки в страшных снах не потянет 6 кВт

Так поэтому и очевидный, но как то сразу не думал. Привык по старинке - на стиралку мин. 2,5.
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 14873
0 Пользователей:
Страницы: (6) « Первая ... 4 5 [6]  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх