Почему греется проводка?, вопрос электрикам

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (6) « Первая ... 3 4 [5] 6   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
amatiel
18.01.2016 - 12:37
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.02.12
Сообщений: 5475
Цитата
пользуюсь такой таблицей


Бляпиздец. Некоторые китайцы походу ей и пользуются активно.

Выкинь ее нахуй, иначе пожар устроишь.

Для бытовой однофазной проводки при 220В - 10А (2Квт) для открытой и 8А для скрытой. На 1мм квадратный.

При нынешней ситуации с кабелем если по расчету проходит 1,5мм - берите следующий типоразмер.
 
[^]
kosyaksan
18.01.2016 - 12:40
-1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 31.03.12
Сообщений: 166
Да нормальная розетка, а вот удлинитель гавно. Видно что все пошло от вилки, раздербань саму вилку посмотри что внутри, либо плохой контакт внутри или при зачистке провода половину жил отхерачили
 
[^]
Algat
18.01.2016 - 12:56
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 12.10.12
Сообщений: 239
2х1,5 на свет кидают и кабель поди еще не гост
 
[^]
СЯН
18.01.2016 - 13:00
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 8.10.15
Сообщений: 1755
хреновый контакт.есть розетки с пружинным дожимом.купи и всегда будет нормальный контакт..
 
[^]
Egoist22
18.01.2016 - 13:21
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 15.03.14
Сообщений: 2011
Я нихуя не электрик и ниче не понимаю..вопрос непосредственно электрикам.

А зачем быть электриком? Для ответа на этот вопрос достаточно школьного курса физики.

Это сообщение отредактировал Egoist22 - 18.01.2016 - 13:22
 
[^]
crowhunter
18.01.2016 - 13:26
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 18.09.13
Сообщений: 364
Ну хоть не так.

Почему греется проводка?
 
[^]
capjack
18.01.2016 - 13:29
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 11.07.10
Сообщений: 2789
Кабель 2,5, хорошую розетку и контакт нормальный чтобы был. Все будет тогда хорошо.
 
[^]
vohmenog
18.01.2016 - 13:31
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 29.04.15
Сообщений: 1332
1.Удлинитель у тебя сечением 0.75.
2.Удлинитель очень плохого качества.
3.Плохой контакт в розетке на стене.
 
[^]
i0123456
18.01.2016 - 13:32
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 2.01.16
Сообщений: 602
Цитата (padlez @ 18.01.2016 - 10:56)
внутри все в порядке только чуток копати

Слева лепесток нагрелся. В СССр был гост, контакты в розетках были подпружинены. Счас лепестки надо регулировать периодически залазить отверткой и подгибать. И да не верить китайской маркировки по току, кабель вроде ульяновски тот с запасом, проблема в розетке поменяй и не дешеви, есть силовые розетки.
 
[^]
МимоПроходил
18.01.2016 - 13:33
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.11.04
Сообщений: 10858
Цитата (Нуипох @ 18.01.2016 - 10:58)
Цитата
Почему греется проводка?, вопрос электрикам

Контакт херовый - вот и греется.....

уточнение.

в вилке контакт хуевый.
так всегда со временем происходит с неразборными вилками.
обрезать, поставить разборную и не парится.
судя по фото в розетке все в порядке.
 
[^]
pal73
18.01.2016 - 13:35
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 16.01.16
Сообщений: 11
Не надо рукожопствовать если в школе на физике рукоблудствовал, позови того кто на других уроках этим занимался!
 
[^]
TimSurgeon
18.01.2016 - 13:36
-1
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 14.12.13
Сообщений: 741
хуета какая то . 1.5 кв обогреватель масляный? да они щас по 600-800 ват все.ну только если древний сильно
я думаю греется медь. надо менять на алюминиевую... притом желательно лучше всю хату на такое перевести. ну либо сделать изоляцию лучше.
спрашивал про удлинитель с кнопочкой - называется пилот. смысл есть. скачки напряжения в сети будет гасить. я так себе в грозу спалил зарядку от ноута, а сосед по комнате не спалил - так как через этот самый пилот сидел.
 
[^]
КусокДобра
18.01.2016 - 13:40
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 19.02.14
Сообщений: 748
Цитата (Vall @ 18.01.2016 - 11:02)
1) контакт плохой
2) сечение 1,5 - применяют для освещения, на розетку надо 2,5 мм.кв., тем более, необходимо учитывать, что нынешняя медь -это не то, что во времена ссср!

Хорошь писдеть - есть кабель ГОСТ есть ТУ, у ТС наверняка шлак который не держит заявленные хар-ки.
 
[^]
prieshletz
18.01.2016 - 13:47
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 21.02.13
Сообщений: 4583
у меня так три китайские розетки сгорело дома, за лето (микроволновка была подключена), кабель тоже менял с норм сечением. потом купил белорусскую розетку уже больше года нет проблем.
 
[^]
ksa85
18.01.2016 - 13:48
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 4.06.15
Сообщений: 184
Цитата (OlegCross @ 18.01.2016 - 11:09)

У нас, к сожалению, часто надписи не соответствуют содержимому. Так что лучше перебдеть, чем потом бздеть)

Ну тут не поспоришь.agree.gif Но блин 2,5 на балкон тянуть? Так давайте по квартире 3х4 тянуть. А на кухню 3х6. Норм вариант?
 
[^]
Aslop
18.01.2016 - 13:56
0
Статус: Online


Царь

Регистрация: 22.08.14
Сообщений: 577
Провод медный, новый, двужильный, однопроволочный, с хорошей изоляцией.
Получается:
мощность = ток * на напряжение (220V)
2200Вт = 10А * 220v
следовательно на 1 мм'2 2200Вт
следовательно на 1.5мм'2 = 2200Вт*1.5 = 3300Вт
Так что кабель нормальный у тебя,по факту поменяй розетку и вилку.И хорошо контакты закручивай.
А вообще тут почитайте.Ссылка

Это сообщение отредактировал Aslop - 18.01.2016 - 14:01
 
[^]
Батарейкин
18.01.2016 - 13:59
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 26.06.12
Сообщений: 4851
Прочти мою подпись,это ответ ))
 
[^]
padlez
18.01.2016 - 14:00
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 15.05.07
Сообщений: 1702
Цитата (ksa85 @ 18.01.2016 - 13:48)
Цитата (OlegCross @ 18.01.2016 - 11:09)

У нас, к сожалению, часто надписи не соответствуют содержимому. Так что лучше перебдеть, чем потом бздеть)

Ну тут не поспоришь.agree.gif Но блин 2,5 на балкон тянуть? Так давайте по квартире 3х4 тянуть. А на кухню 3х6. Норм вариант?

ага, и только светодиодную ленту подключать rulez.gif gigi.gif
 
[^]
mementomore
18.01.2016 - 14:02
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 29.11.09
Сообщений: 2015
Цитата (padlez @ 18.01.2016 - 10:07)
кишки в розетке керамического исполнения
подтянуть контакты agree.gif  ну ок..подтянем, заменим вилку.
Еще вопросик
есть такие сетевые фильтра которые с кнопочкой...есть ли смысл такой ставить между розеткой и обогревателем с таким смыслом что если вдруг такое повторится то сетевой фильтр вырубится и прекратит подачу электричества на обогреватель??
или хуита это все?

Розетку все-таки под замену. Грелся контакт слева в розетке - там и болт цвет поменял. Причина - плохой контакт либо в вилке, либо между вилкой и контактами розетки. Склоняюсь к последнему, т.к. видно, со временем лепестки контактов в розетке разошлись от всовываний-высовываний вилки - контакт ухудшился, начал греться - окислился - начал греться еще больше.

Сетевой фильтр с кнопочкой от такого не спасет никогда. Он на ток реагирует. Ухудшился контакт - увеличилось его переходное соединений, т.е. в цепь добавили дополнительное сопротивление - что станет с током? По закону Ома он уменьшится (правда незначительно). Греется в месте плохого контакта по закону Джоуля-Ленца Q=I^2*R*t.
Тем более защитный аппарат защищает только последующую цепь за ним, а розетка с плохим контактом до автомата, не "увидит"

Это сообщение отредактировал mementomore - 18.01.2016 - 14:04
 
[^]
i0123456
18.01.2016 - 14:05
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 2.01.16
Сообщений: 602
Цитата (ksa85 @ 18.01.2016 - 13:48)
Цитата (OlegCross @ 18.01.2016 - 11:09)

У нас, к сожалению, часто надписи не соответствуют содержимому. Так что лучше перебдеть, чем потом бздеть)

Ну тут не поспоришь.agree.gif Но блин 2,5 на балкон тянуть? Так давайте по квартире 3х4 тянуть. А на кухню 3х6. Норм вариант?

Магистраль по квартире 3 - 4 мм", стиралку, кухню, холодильник ипр высоко потребителей. на розетки 2,5 мм", светильники 1,5 мм". Эт для меди советской, люминь умножай на 2. Соединения либо гильзы, или клемники - смотрим по току, и да рст значек обязательно. Для лениво тупых - кидайте китайский провод и комплектуюшии - розетки и вилки, особенно светильники фееричный - провод волос, контакт типа клепка, с нашими натяжжными потолками - просто Жопа...
Обычно чтоб нарисовали где что будет, потом считаеш Ток, потом сечение провода и схему монтажа. И да Электричество требует Уважения.

Это сообщение отредактировал i0123456 - 18.01.2016 - 14:09
 
[^]
Авотужхуй
18.01.2016 - 14:06
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.08.12
Сообщений: 2411
Все пишут "плохой контакт, замени розетку..." Согласен, как электрик с немалым опытом, НО(!) Где его взять, тот пресловутый "хороший контакт"?
Магазины забиты всяким говном, которое по умолчанию с херовым контактом!
Раньше, да, бля, при Союзе, котнакты в розетках от 16 А делались подпружиненные, что обеспечивало контакт в ТРЕХ точках, при том поджимаемый пружиной.
Сейчас, контакт двухточечный, выполнен из холоднокатаной латуни (это если повезет), которая со временем "проседает" и контакт становится плохим, греется и пиздец!
Раньше подобная продукция проектировалась инженерами, а сейчас маркетологами, вот и вся любофь!
Попробовал проиллюстрировать вышесказанное (я не король Пайнта,, это факт! )

Почему греется проводка?
 
[^]
ymass
18.01.2016 - 14:12
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.10.10
Сообщений: 1106
Цитата (padlez @ 18.01.2016 - 11:07)
кишки в розетке керамического исполнения
подтянуть контакты agree.gif ну ок..подтянем, заменим вилку.
Еще вопросик
есть такие сетевые фильтра которые с кнопочкой...есть ли смысл такой ставить между розеткой и обогревателем с таким смыслом что если вдруг такое повторится то сетевой фильтр вырубится и прекратит подачу электричества на обогреватель??
или хуита это все?

Сетевые фильтры бывают с "предохранителями" - спасет, если коротнет до нагревательного элемента, только предохранитель не должен срабатывать на нормально работающий нагреватель (2,5 А или какой он там у вас).
Если место сырое, улица или ванная, лучше взять розетку с повышенной защитой от влаги (все равно вам менять, у таких розеток часто есть крышка, закрывающая переднюю часть, когда не вставлена вилка).
Вилке обогревателя - п...а, лучше поменять на что-то не абы какое, разборная вилка с путевыми штырьками и зажимами, по определению - не самая дешевая.
Подводящий кабель - стремноват, хотя бы пропаять хвостик, который в зажим розетки вставляется (если конечно розетка не рассчитана на подвод строго многожильным кабелем).
А вообще - повезло. Если у людей постоянно где-то подгорает - они следят и боятся, а если внезапно и без "причины" - могли бы и не среагировать.

Добавлено в 14:13
Цитата (Авотужхуй @ 18.01.2016 - 14:06)
Все пишут "плохой контакт, замени розетку..." Согласен, как электрик с немалым опытом, НО(!) Где его взять, тот пресловутый "хороший контакт"?
Магазины забиты всяким говном, которое по умолчанию с херовым контактом!
Раньше, да, бля, при Союзе, котнакты в розетках от 16 А делались подпружиненные, что обеспечивало контакт в ТРЕХ точках, при том поджимаемый пружиной.
Сейчас, контакт двухточечный, выполнен из холоднокатаной латуни (это если повезет), которая со временем "проседает" и контакт становится плохим, греется и пиздец!
Раньше подобная продукция проектировалась инженерами, а сейчас маркетологами, вот и вся любофь!
Попробовал проиллюстрировать вышесказанное (я не король Пайнта,, это факт! )

Холоднокатанная латун? А кровельное железо не попадалось?!
 
[^]
mementomore
18.01.2016 - 14:16
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 29.11.09
Сообщений: 2015
Цитата (Endd @ 18.01.2016 - 11:04)
Цитата (dim73 @ 18.01.2016 - 15:57)
пользуюсь такой таблицей

Какието бредовые показатели. Пол квадрата 11А, 10 квадрат 80А.
п.с судя по таблице, если надо 80А то дешевле взять 8 жилок по полквадрата .

Да не, не бредовые.
Сам пользуюсь таблицами из ПУЭ:

Почему греется проводка?
 
[^]
Авотужхуй
18.01.2016 - 14:23
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.08.12
Сообщений: 2411
ymass
Цитата
Добавлено в 14:13
Цитата (Авотужхуй @ 18.01.2016 - 14:06)
Все пишут "плохой контакт, замени розетку..." Согласен, как электрик с немалым опытом, НО(!) Где его взять, тот пресловутый "хороший контакт"?
Магазины забиты всяким говном, которое по умолчанию с херовым контактом!
Раньше, да, бля, при Союзе, котнакты в розетках от 16 А делались подпружиненные, что обеспечивало контакт в ТРЕХ точках, при том поджимаемый пружиной.
Сейчас, контакт двухточечный, выполнен из холоднокатаной латуни (это если повезет), которая со временем "проседает" и контакт становится плохим, греется и пиздец!
Раньше подобная продукция проектировалась инженерами, а сейчас маркетологами, вот и вся любофь!
Попробовал проиллюстрировать вышесказанное (я не король Пайнта,, это факт! )

Холоднокатанная латун? А кровельное железо не попадалось?!

Ну-ка,ну-ка, вот сейчас поподробнее! Из чего делаются контакты по вашей версии?
 
[^]
huyvam
18.01.2016 - 14:26
2
Статус: Offline


Азив, вам пызда

Регистрация: 5.10.13
Сообщений: 920
Почитав каменты, авторитетно заявляю - кантагтам пезда!
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!