Всем привет..
Вчера зашел на балкон посмотреть в окошко..а таааммм стойкий запах горелой пластмассы. Подошел к обогревателю и ахуел, розетка в стене оплавилась!!
Обогреватель масляный, работает на балконе круглые сутки, в розетку был подключен через удлинитель (он и оплавился). Розетка которая на балконе - это я бросил кабель из комнаты на балкон сечением 2х1.5.
Обогреватель на балконе стоит уже вторую зиму и все было нормуль..всегда было спокойно но вот в один прекрасный день она просто взяла и оплавилась..каакк?? почему???
Я нихуя не электрик и ниче не понимаю..вопрос непосредственно электрикам.

Почему греется проводка?
 
[^]
Yap
[x]



Продам слона

Регистрация: 10.12.04
Сообщений: 1488
 
[^]
padlez
18.01.2016 - 10:56
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 15.05.07
Сообщений: 1702
в кашу

Почему греется проводка?
 
[^]
padlez
18.01.2016 - 10:56
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 15.05.07
Сообщений: 1702
внутри все в порядке только чуток копати

Почему греется проводка?
 
[^]
Zloyalex
18.01.2016 - 10:57
41
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 24.05.12
Сообщений: 385
В следующий раз позови электрика, иначе спалишь хату к херам с таким умением монтировать розетки.
 
[^]
padlez
18.01.2016 - 10:58
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 15.05.07
Сообщений: 1702
а это тот самый кабель который я замуровал в стену..он идет от основной розетки на балкон сечение 2х1.5...в этой розетке никаких приборов нет только обогреватель (ну разве что планшет еще зарежаем)

Почему греется проводка?
 
[^]
Stegozavr
18.01.2016 - 10:58
11
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 11.02.15
Сообщений: 32
Это потому что счётчика, видимо, нет.
 
[^]
Нуипох
18.01.2016 - 10:58
89
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 6.12.14
Сообщений: 199
Цитата
Почему греется проводка?, вопрос электрикам

Контакт херовый - вот и греется.....
 
[^]
ЗлойКупидман
18.01.2016 - 10:59
3
Статус: Offline


матершинник

Регистрация: 17.07.13
Сообщений: 878
В проводах гуляет ток

За окошком вечер сер,
А у нас горит торшер
Под его лучами
Мы и не скучаем.
Посмотреть картинки что
Есть у нас калейдоскоп
Светик-разноцветик
Солнечный букетик.
Вот какой калейдоскоп
Светик-разноцветик
Вот какой калейдоскоп
Солнечный букетик.

Там картинки как в кино
Только стало вдруг темно
Нет в торшере света
Мы поправим это.
Выключатель сковырнем,
Разшулупим, разберем
Искры полетели
Мы не так хотели.
Вот какой калейдоскоп
Искры полетели.
Вот какой калейдоскоп
Мы не так хотели.

За окошком вечер сер,
А у нас горит торшер
Под его лучами
Папа поучает:
«В проводах гуляет ток
Электрический поток
Светит хоть и ясно
С ним шутить опасно».
Если света в доме нет,
Иль погасла лампа
Вот вам дружеский совет-
Позовите папу!

нет ну а хуле ты хотел, на ЯПе какой еще совет?))))
ПыСы не обижайся еслифчо

Это сообщение отредактировал ЗлойКупидман - 18.01.2016 - 11:02
 
[^]
chevrjak
18.01.2016 - 10:59
26
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.11.11
Сообщений: 2762
Контакты ослабли, где провод к розетке подходит. Подтянуть и будет счастье. agree.gif smile.gif
 
[^]
CrimeaRus
18.01.2016 - 10:59
48
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 17.09.15
Сообщений: 80
Диагноз: слабый контакт вилки и клемм розетки. Отсюда нагревание.
 
[^]
enot02
18.01.2016 - 10:59
20
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 25.10.11
Сообщений: 76
маслянный радиатор, наверняка, киловатт ест. 1,5 кв ему мало, 2,5 давай
 
[^]
RRRusl1
18.01.2016 - 10:59
4
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 20.01.14
Сообщений: 221
Мощность обогревателя какая?
 
[^]
SquaLL
18.01.2016 - 11:00
32
Статус: Offline


Инженер патологий

Регистрация: 17.01.05
Сообщений: 5336
Электрика — наука о контактах.
кстати, если на кабеле написано 1.5, не факт что там есть 1.5. И этого маловато для обогревателя.

Это сообщение отредактировал SquaLL - 18.01.2016 - 11:04
 
[^]
ksa85
18.01.2016 - 11:00
12
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 4.06.15
Сообщений: 184
Ничто не вечно. Меняй удлинитель - вилке уже писец, а так как ты не электрик (и по ходу не рукожоп), то лучше сам не лезь. Меня розетку. Там контакты ослаблены. Минусят гении, которым не понравилось про удлинитель? Так вилке то писец. Или и так сойдет?

Это сообщение отредактировал ksa85 - 18.01.2016 - 11:05
 
[^]
DeBest
18.01.2016 - 11:01
23
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 3.09.11
Сообщений: 290
В данном случае больше похоже на плохой контакт вилки в розетке. Внутренности розетки нужно выбирать керамического исполнения, они не оплавятся. Ну и полтора квадрата - мало. Для розеток я бы вёл два квадрата.
 
[^]
Riks
18.01.2016 - 11:02
2
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 31.05.14
Сообщений: 288
Судя по фоткам хреновый контакт внутри вилки,а вообще вызывай спеца,ну его так рисковать.
 
[^]
vosandr
18.01.2016 - 11:02
7
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 14.12.14
Сообщений: 99
Подожми контакты в розетке ( замени розетку), срежь говенную вилку. В них провод просто обжат в штырях. Видимо хреново обжат. Сталкивался с такой хренью. После замены вилки ничего сильно не греется.
 
[^]
Linxform
18.01.2016 - 11:02
18
Статус: Offline


.--. --- .... ..- .---

Регистрация: 15.07.13
Сообщений: 3487
Варианты:
1. Слишком большая нагрузка
2. Не плотный контакт в розетке
3. Розетка дерьмо.

Возможны различные комбинации из выше перечисленных вариантов.
 
[^]
Rents
18.01.2016 - 11:02
8
Статус: Offline


Дворянин в 0,5 поколении

Регистрация: 31.01.09
Сообщений: 1014
Ты зарежаешь,отсюда и копать,и нагрев
Учи русский
 
[^]
Dawnwind
18.01.2016 - 11:02
4
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 24.12.13
Сообщений: 437
Плохой контакт -> искра -> нагрев -> пожар.
 
[^]
PomkaFL
18.01.2016 - 11:02
4
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 3.01.14
Сообщений: 320
Поддерживаю.
На грелку меньше 2мм2 не ставить.
гавняная розетка
гавняный контакт в вилке грелки
гавная грелка, жрёт больше заявленного
возможен пробой нагревательного элемента
 
[^]
Vall
18.01.2016 - 11:02
10
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 1.04.10
Сообщений: 62
1) контакт плохой
2) сечение 1,5 - применяют для освещения, на розетку надо 2,5 мм.кв., тем более, необходимо учитывать, что нынешняя медь -это не то, что во времена ссср!
 
[^]
ksa85
18.01.2016 - 11:02
6
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 4.06.15
Сообщений: 184
Цитата (enot02 @ 18.01.2016 - 10:59)
маслянный радиатор, наверняка, киловатт ест. 1,5 кв ему мало, 2,5 давай

http://electromontaj-st.ru/statia/34-segenie-kabelia.html Зачем на 2 кВт сечение больше? Тем более что сечение в удлинителе не больше?
 
[^]
padlez
18.01.2016 - 11:03
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 15.05.07
Сообщений: 1702
Цитата (RRRusl1 @ 18.01.2016 - 10:59)
Мощность обогревателя какая?

обогреватель покупался в 90-х я еще пиздюком был lol.gif
он работает причем не плохо..а мощность я незнаю как узнать
 
[^]
andybug
18.01.2016 - 11:03
12
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 17.02.12
Сообщений: 229
Окислились контакты. Начался разогрев. Чем сильнее разогрев, тем сильнее окисляется контакт. Это уже необратимый процесс.
Контакты окисляться любят из за повышенной влажности, или изменения климата (чередующееся потепление/похолодание)...
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!