Сам кабель 1,5 мм расчитан на токи 14-16 А, автомат C если и сработает то только с задержкой, а этого времени хватит, чтоб линия 1,5 вышла из строя при превышении нагрузки, коротыше и прочем нестандартном происшествии. Так что вся электросеть собранная таким образом будет работать, да, но нифига не безопасно как для потребителя так и для сохранности проводки.


"кабель 1,5 мм рассчитан на токи 14-16 А" - это рабочее, тут запас большой для одного потребителя.
"1,5мм2 держит порядка 200А" - это кратковременно, пока сработает автомат.
Немного разные значения...
Так что, что там не безопасного - не понятно. Тем более после установки более "слабого" автомата на нагрузку.

Это сообщение отредактировал barilov - 5.02.2025 - 19:39
 
[^]
ReisiLind
5.02.2025 - 19:53
0
Статус: Offline


EST

Регистрация: 10.09.20
Сообщений: 5943
Цитата (barilov @ 5.02.2025 - 19:01)
Цитата
Сам кабель 1,5 мм расчитан на токи 14-16 А, автомат C если и сработает то только с задержкой, а этого времени хватит, чтоб линия 1,5 вышла из строя при превышении нагрузки, коротыше и прочем нестандартном происшествии. Так что вся электросеть собранная таким образом будет работать, да, но нифига не безопасно как для потребителя так и для сохранности проводки.


"кабель 1,5 мм рассчитан на токи 14-16 А" - это рабочее, тут запас большой для одного потребителя.
"1,5мм2 держит порядка 200А" - это кратковременно, пока сработает автомат.
Немного разные значения...
Так что, что там не безопасного - не понятно. Тем более после установки более "слабого" автомата на нагрузку.

Каждый участок цепи должен быть защищён автоматом с номинальным током, соответствующим сечению кабеля. Например:
- Для кабеля 1,5 мм² — автомат на 10 А.
- Для кабеля 2,5 мм² — автомат на 16 А.
- Для кабеля 4 мм² — автомат на 25 А.

В квартире это автоматы Б, на свет можно даже А, но фиг ты их найдешь. А Цешки только туда, где пусковой ток большой, а таких приборов в квартире нет.
 
[^]
barilov
5.02.2025 - 21:06
0
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 27.11.21
Сообщений: 1260
Цитата
Каждый участок цепи должен быть защищён автоматом с номинальным током, соответствующим сечению кабеля. Например:
- Для кабеля 1,5 мм² — автомат на 10 А.
- Для кабеля 2,5 мм² — автомат на 16 А.
- Для кабеля 4 мм² — автомат на 25 А.

В квартире это автоматы Б, на свет можно даже А, но фиг ты их найдешь. А Цешки только туда, где пусковой ток большой, а таких приборов в квартире нет.

"Каждый участок цепи должен быть защищён автоматом с номинальным током, соответствующим сечению кабеля." - зачем, если по рабочему току запас сечения не менее чем в три раза? А на "короткое" сработает "автомат нагрузки".
"В квартире это автоматы Б" - нет их в квартире. ни одного)

Ладно. Перехожу к запрещенному вопросу - как в квартирах советских времен прекрасно жили только с двумя входными "автоматами"? (берем условия когда проводка и приборы исправны).
Была 100 проц рабочая схема, рассчитанная по закону ома, с одним или двумя центральными кабелями, на которые приходили источники. Без автоматов внутри.
И никто не знал не про какие A, B, С.
Почему советские инженера ЭС, городили такую нелепую схему??)
Точно ведь были не дураки...

Это сообщение отредактировал barilov - 5.02.2025 - 21:12
 
[^]
ReisiLind
5.02.2025 - 21:32
0
Статус: Offline


EST

Регистрация: 10.09.20
Сообщений: 5943
Цитата (barilov @ 5.02.2025 - 21:06)
Цитата
Каждый участок цепи должен быть защищён автоматом с номинальным током, соответствующим сечению кабеля. Например:
    - Для кабеля 1,5 мм² — автомат на 10 А.
    - Для кабеля 2,5 мм² — автомат на 16 А.
    - Для кабеля 4 мм² — автомат на 25 А.

В квартире это автоматы Б, на свет можно даже А, но фиг ты их найдешь.  А Цешки только туда, где пусковой ток большой, а таких приборов в квартире нет.

"Каждый участок цепи должен быть защищён автоматом с номинальным током, соответствующим сечению кабеля." - зачем, если по рабочему току запас сечения не менее чем в три раза? А на "короткое" сработает "автомат нагрузки".
"В квартире это автоматы Б" - нет их в квартире. ни одного)

Ладно. Перехожу к запрещенному вопросу - как в квартирах советских времен прекрасно жили только с двумя входными "автоматами"? (берем условия когда проводка и приборы исправны).
Была 100 проц рабочая схема, рассчитанная по закону ома, с одним или двумя центральными кабелями, на которые приходили источники. Без автоматов внутри.
И никто не знал не про какие A, B, С.
Почему советские инженера ЭС, городили такую нелепую схему??)
Точно ведь были не дураки...

Нагрузки были другие, вся проводка в квартирах была одного сечения. На свет и розетки шел одинаковый провод.
 
[^]
barilov
5.02.2025 - 21:44
0
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 27.11.21
Сообщений: 1260
Цитата (ReisiLind @ 5.02.2025 - 21:32)
Цитата (barilov @ 5.02.2025 - 21:06)
Цитата
Каждый участок цепи должен быть защищён автоматом с номинальным током, соответствующим сечению кабеля. Например:
     - Для кабеля 1,5 мм² — автомат на 10 А.
     - Для кабеля 2,5 мм² — автомат на 16 А.
     - Для кабеля 4 мм² — автомат на 25 А.

В квартире это автоматы Б, на свет можно даже А, но фиг ты их найдешь.  А Цешки только туда, где пусковой ток большой, а таких приборов в квартире нет.

"Каждый участок цепи должен быть защищён автоматом с номинальным током, соответствующим сечению кабеля." - зачем, если по рабочему току запас сечения не менее чем в три раза? А на "короткое" сработает "автомат нагрузки".
"В квартире это автоматы Б" - нет их в квартире. ни одного)

Ладно. Перехожу к запрещенному вопросу - как в квартирах советских времен прекрасно жили только с двумя входными "автоматами"? (берем условия когда проводка и приборы исправны).
Была 100 проц рабочая схема, рассчитанная по закону ома, с одним или двумя центральными кабелями, на которые приходили источники. Без автоматов внутри.
И никто не знал не про какие A, B, С.
Почему советские инженера ЭС, городили такую нелепую схему??)
Точно ведь были не дураки...

Нагрузки были другие, вся проводка в квартирах была одного сечения. На свет и розетки шел одинаковый провод.

те берем советскую схему, подбираем сечения по нагрузкам - и получаем рабочий вариант? так? если дело только в сечениях по нагрузке.

Двадцать лет назад, моей матери сделали ремонт в советской панельке. Схему сохранили, просто заменили на современные материалы. "Медь", розетки, выключатели, входные два автомата. За 20 лет эксплуатации - ноль проблем, даже "пробки" не выбило ни разу. Хотя и два кондиционера, и холодильник, и стиралка, и микроволновка, и пылесос...

А по советской разводке кажется было так - ввод 6-ка, по коробкам 4-ка, на потребители 2,5. Но могу и ошибиться, но то что разные это точно. и понятно что алюминий.

Это сообщение отредактировал barilov - 5.02.2025 - 22:19
 
[^]
ReisiLind
5.02.2025 - 22:34
0
Статус: Offline


EST

Регистрация: 10.09.20
Сообщений: 5943
Цитата (barilov @ 5.02.2025 - 21:44)
те берем советскую схему, подбираем сечения по нагрузкам - и получаем рабочий вариант? так? если дело только в сечениях по нагрузке.

Двадцать лет назад, моей матери сделали ремонт в советской панельке. Схему сохранили, просто заменили на современные материалы. "Медь", розетки, выключатели, входные два автомата. За 20 лет эксплуатации - ноль проблем, даже "пробки" не выбило ни разу. Хотя и два кондиционера, и холодильник, и стиралка, и микроволновка, и пылесос...

А по советской разводке кажется было так - ввод 6-ка, по коробкам 4-ка, на потребители 2,5. Но могу и ошибиться, но то что разные это точно. и понятно что алюминий.

Алюминий был. Нет, по всей квартире одинакового сечения провод шел. Если бы сам делал ремонт, то видел бы этот алюминиевый кабель везде, в розетках, люстрах.

Да да, и было так, что одновременно не включить пылесос и электро чайник. Иначе выбивало. А маме во время ремонта могли вводные автоматы поставить большего номинала, чем предусмотрено сетью в доме до квартиры. В итоге их не выбьет никогда. Хоть раз замеряли или проверяли как это на практике должно в случае ЧП сработать? Скорее всего нет. Провод будет греться, но продолжать работать. Видел я такое, у стиралки, у кондея вилка теплая на ощупь, а пробки не выбивает.

Это сообщение отредактировал ReisiLind - 5.02.2025 - 22:35
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 55748
0 Пользователей:
Страницы: (20) « Первая ... 18 19 [20]  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх