Защита не отработала на утечьку на землю.
Ещё раз(мой комментарий есть выше).
Пардон за азбучные истины очень маловероятно, что кто-то это не знает.
Если это ВЛ 6..10кВ(опять азбучные истины - сети с изолированной нейтралью или резонансно заземлённой нейтралью) то защиты от замыкания на землю чаще всего нет, либо выведена по условиям работы.
Только при 2х фазном или 3х фазном к.з. на землю
А так работа с замыканием одной фазы на землю в определённых условиях разрешена
В зависимости от состояния оборудования допускается работа с заземленной фазой в сетях 6-10кВ, а также в сетях, к которым подключены электродвигатели высокого напряжения, если ток замыкания на “землю” меньше 5А, но не более 2 часов.
В исключительных случаях с разрешения главного инженера ЭС допускается работа сети с замыканием на «землю» продолжительностью до 6 часов.Нюансы работы с замыканием одной фазы на землю есть, но тут много писать.
Из опыта работы - чаще всего к.з. на землю самоустраняются.
Что касается ВЛ 35кВ(сети с изолированной нейтралью)
При замыкании на землю сработает ФИП(по ФИП можно примерно определить место повреждения) или что-то подобное, линия скорее всего не отключится.
Тут решение принимает ДЭМ п/ст с разрешения дежурного диспетчера системы.
РЗАиТ тут намного серьезней.
Но как правило в сетях 35кВ если к.з. на землю не устранилось, линию выводят из работы.
В сетях 6..35кВ АПВ встречается, но чаще АВР, особенно в сетях 6..10кВ.
Обычно АПВ в таких сетях не вводят(оперативная накладка в положении вывода).
Много писать почему так.
Сети 110кВ и выше(работал в ЭУ до 500кВ, про 750 и выше знаю только теоретически и общению с коллегами) - сети с эффективно заземлённой нейтралью(про частичное разземление не будем).
Тут защита от замыканий на землю есть, но есть и АПВ(автоматическое повторное включение).
Т.е. при замыкании одной фазы на землю линия АПВкнет.
Сколько раз?!
Тут уже дебри РЗА, как построен алгоритм защиты.
Обычно это дистанционная защита с выдержкой времени
Т.е. чем меньше ток замыкания(дальше от источника питания), тем дольше будет выдержка времени до отключения.
Это логично - линия не перегружена, к.з. на землю это к примеру, повышенная влажность или что-то упало на линию - высохнет или сгорит(к примеру) - зачем отключать потребителей?
Запрет АПВ...
Тут тоже, нюансы.
Обычно уставка по току, МТЗ, ТО. Запрет АПВ.
Ну и самое банальное - режим работы защит. АПВ можно вывести оперативной накладкой, если это есть в регламенте эксплуатации ЭУ.
В общем итог.
Не отключение в/в линии при к.з. на землю чаще всего не является дефектом или распиздяйством оперативного персонала.
Это режимы работы сетей
И не путаем УЗО (к примеру) до 1000 Вольт с аппаратурой РЗАиТ выше 1000 Вольт.
Сходства есть, но разница огромная.
Как-то так, очень кратко.
А по данному видео...
Может линия и 6...10кВ, но как-то не очень похоже - взрыв шин итд.
Скорее всего 35 или выше.
Хотя чего не бывает?
То, что низкая стрела провиса ВЛ, то тут тоже сложно сказать в чём дело.
Да, 4 метра это скорее 6..10кВ, но встречался с тем, что подсыпали грунт и уменьшали расстояние между нижней точкой провода и землёй.
Впрочем, помню случай, когда подъёмником Темп во время работы на ОРУ зацепили линию 110кВ. Все живы, слава Богу.
В этом случае кстати, никакого АПВ - всё на территории ОРУ, токи замыкания большие.
Это сообщение отредактировал Former64 - 30.09.2023 - 15:44