"Зимняя Вишня" загорелась из-за поджога в детском "сухом" бассейне. Установлена основная причина пожара

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (12) « Первая ... 9 10 [11] 12   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
pochan
28.03.2018 - 18:18
-1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 3.03.14
Сообщений: 230
Поджёг - опасное деяние. А в случае объекта с массовым пребыванием людей, -особо опасное!!! Массовая гибель людей от несоблюдения требований ППБ и нормативов, тут и корупция и алчность бизнеса и много что ещё. А важно Всё!!! В том числе и наше отношение к происходящему. Не должно быть месту безразличию. Верю, что всё станет после расследования известно.
 
[^]
Wiskas
28.03.2018 - 18:19
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 7.10.15
Сообщений: 22
Цитата (Vitalem @ 28.03.2018 - 13:04)
Цитата
Исправно работающая вентиляция довершила трагедию, начав разгонять дым и пламя по соседним помещениям.


Охуеть. Оказывается, когда вентиляция гонит дым в соседнее помещение-это исправная вентиляция.
Я-то думал, что вентиляция должна на улицу дым гнать.

Не совсем так, скорее даже совсем не так, при срабатывании пожарной тревоги, общеобменная вентиляция должна отключиться и закрыть противопожарные клапаны, одновременно с этим должна запустится система дымоудаления и подпора воздуха, вот она то и удаляет дым из помещений!
 
[^]
Ridermoscow
28.03.2018 - 18:30
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.11.14
Сообщений: 3629
Строительство хороших тц, офисов, цехов- это все упирается в финансирование. Нужны длинные дешевые Деньги.. а у нас санкции и скрепы.

Потому берут совковое здание и переделывают. Оно и так херово построено было, а тут и переделано не по профилю.
И так везде.
 
[^]
pochan
28.03.2018 - 18:34
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 3.03.14
Сообщений: 230
В случае с данным пожаром легче перечислить превильные действия персонала, так как неправильных будет Очень много. Правила написаны кровью. Увидел огонь - сразу сообщи. Пусть даже на пульт охраны - один клик на рации. С пульта прямой телефон в пожарную часть. Потом оповещение, эвакуация. Набирают не пойми кого, не обучают. А как инструктирует реководство?! Ты мне сначало звони и не смей звонить в пожарную охрану, я сам им позвоню если будет нужно. Кто с таким сталкивался?
 
[^]
bolych
28.03.2018 - 18:36
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.07.11
Сообщений: 2471
Цитата (Wiskas @ 28.03.2018 - 18:19)
Цитата (Vitalem @ 28.03.2018 - 13:04)
Цитата
Исправно работающая вентиляция довершила трагедию, начав разгонять дым и пламя по соседним помещениям.


Охуеть. Оказывается, когда вентиляция гонит дым в соседнее помещение-это исправная вентиляция.
Я-то думал, что вентиляция должна на улицу дым гнать.

Не совсем так, скорее даже совсем не так, при срабатывании пожарной тревоги, общеобменная вентиляция должна отключиться и закрыть противопожарные клапаны, одновременно с этим должна запустится система дымоудаления и подпора воздуха, вот она то и удаляет дым из помещений!

подпор воздуха создается на лестничных эвакуационных клетках.
в других местах подпорных вентиляторов я не встречал.
 
[^]
atx42
28.03.2018 - 18:36
-1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 14.06.13
Сообщений: 77
а товарищ JUS в курсе , что за вбросы будут наказывать?
1. Следствие будет 3-4 месяца
2. ПО словам Мамонтова очаг был на 3! этаже под "сухим" бассейном
3. Охранник ТЦ «Зимняя вишня» Сергей Антюшин, который является одним из задержанных по делу о пожаре, пообщался с журналистами в зале суда. Мужчина поведал новые подробности о состоянии системы пожарной безопасности торгового центра.

— Были проблемы с сигнализацией. Оповещение — это для меня сигнал проходит. Все увидели этот сигнал, но оповещения не было, потому что система неисправна, я считаю. Первые мои действия — произошла сработка в детском центре на 4-м этаже. Система пожарной охраны начала беспорядочно срабатывать везде на 4-м этаже. Обратил внимание на мониторы и увидел, что идёт дым по коридору кинотеатра. Естественно, я сразу позвонил в 112 по служебному телефону.
4. Сигнализация на базе ОРИОН. Как выключил (и что)? Почему в ручную не включил тревогу?
5. Пожаротушение почему не сработало ? Без давления было всегда?
 
[^]
Wiskas
28.03.2018 - 18:41
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 7.10.15
Сообщений: 22
Цитата (bolych @ 28.03.2018 - 18:36)
Цитата (Wiskas @ 28.03.2018 - 18:19)
Цитата (Vitalem @ 28.03.2018 - 13:04)
Цитата
Исправно работающая вентиляция довершила трагедию, начав разгонять дым и пламя по соседним помещениям.


Охуеть. Оказывается, когда вентиляция гонит дым в соседнее помещение-это исправная вентиляция.
Я-то думал, что вентиляция должна на улицу дым гнать.

Не совсем так, скорее даже совсем не так, при срабатывании пожарной тревоги, общеобменная вентиляция должна отключиться и закрыть противопожарные клапаны, одновременно с этим должна запустится система дымоудаления и подпора воздуха, вот она то и удаляет дым из помещений!

подпор воздуха создается на лестничных эвакуационных клетках.
в других местах подпорных вентиляторов я не встречал.

О них и речь, так же в лифтовых шахтах подпоры должны быть! А дымоудаление поэтажно из коридоров!
 
[^]
MrBanana
28.03.2018 - 19:57
1
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 27.02.18
Сообщений: 811
кто бы ни был причиной возгорания - здание всполыхнуло как спичка, если блять есть такая пожароопасная комната - значит по всему зданию должны стоять куева туча опрыскивателей, понятные пожарные выходы.... короче ща скажут официально что виноват ктото там 12 лет кто поджег сухой бассейн и все, типа а ну ладно тогда. Считаю что ве равно должны судить всех кто причастен к строительству ТЦ не по нормам безопасности
 
[^]
biorobot
28.03.2018 - 20:12
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 5.05.12
Сообщений: 11
Венткамеры работали и не отключились при пожаре, рекуператоры в вентустановках стали забрасывать дым обратно в приточную вентиляцию. Подпор воздуха тоже не включился. Дымоудаление вряд ли было в данном тц.
 
[^]
aleevg
28.03.2018 - 20:27
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.10.15
Сообщений: 5441
странно, сейчас так много видео камер везде, что, в том помещении где предположительно произошло возгарание небыло камер ?
пусть поднимут видео ...
 
[^]
skepticroma
28.03.2018 - 20:34
-1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 11.03.13
Сообщений: 468
КГАМ. Хватит юкодрочить на горе - пруф не внушает доверия.
 
[^]
ISA333
28.03.2018 - 20:50
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 9.09.16
Сообщений: 5915
А кто в этом виноват уже сказали в теме рядом.
Хорошо хоть собачки не при чём...
 
[^]
GreyFish
28.03.2018 - 21:06
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 8.10.16
Сообщений: 1429
Цитата (ntime @ 28.03.2018 - 13:11)
Многое нужно пересматривать:
1 Степень ответственности собственников должна быть максимальна
2 Возраст начала ответственности нужно снижать.
3 Кинотеатры должны быть отдельно стоящими помещениями
4 любая взятка должна расцениваться как преступление подрывающее национальную безопасность
5 собственники бизнесов должны жить в стране работы бизнеса

Отправлено с мобильного приложения - Forum Talker

Просто 4й пункт заработает и все будет нормально.
Сердюков, Васильева, Чайки....
 
[^]
KAcidi
28.03.2018 - 21:19
1
Статус: Offline


Суицидник

Регистрация: 3.05.14
Сообщений: 4311
Цитата (Fodin @ 28.03.2018 - 15:04)
А этому можно верить?

Можешь верить блогерам, коль своих мозгов нет

Я правда не понимаю. С каких пор народ отупел настолько, что готов верить каким то хмырям из интернета и одноклассникам.

После 2013 года помоему у всех должна сложиться градация "доверия" и всякие блохеры там не должны стоять выше правительства каким бы хуевым оно не было.

Ибо любая тварь которая почует, что на костях можно заработать денежку будет нести любую хуйню

А вот такие личности это понесут. И хуй знает к каким последствиям это приведет.

Пиздец блять. Накипело.
 
[^]
voyager46
28.03.2018 - 21:25
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 27.05.12
Сообщений: 169
Цитата (Linxform @ 28.03.2018 - 13:18)
Цитата (woy @ 28.03.2018 - 13:07)
Главный вопрос не в том, как в здание пришел огонь, этих вариантов может быть много. Главный вопрос в том, что в этом здании было приспособлено для спасения людей, как вёл себя его персонал, от тёток на  входе в кинозалы до охраны, чем думали о рисках для жизни людей собственники, арендаторы, менеджеры и «специалисты по пожарной безопасности» – все те, от кого зависит (зависела) жизнь людей, жизнь беззащитных детей.

Еще вопрос насколько персонал комплекса был обучен действовать в режиме ЧС. Написать кучу инструкций и развесить плакаты это одно. А знать кто и что должен делать в случае пожара совсем иное. Если персонал не проходит регулярно инструктаж и тренировки по действиям при ЧС то толку от инструкций, планов и схем круглый ноль.

+1005000
 
[^]
teflon
28.03.2018 - 21:40
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 4.02.14
Сообщений: 11
Соболезнование Кемеровчанам. Виноватых просто духуа.
 
[^]
Dimasik87
28.03.2018 - 21:43
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.12.16
Сообщений: 3514
Ну да, СК с их криминалистическими центрами нужно до 5 месяцев, а мчс уже сразу все сказало. Верю, верю
 
[^]
Demiden
28.03.2018 - 21:54
2
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 29.03.11
Сообщений: 109
Цитата (bolych @ 28.03.2018 - 18:34)
Цитата (capul @ 28.03.2018 - 14:31)
Как я и предпологал противопожарные системы электроснабжения были не разделены с обычными, выбивает общий автомат ( приближенно) и все встает( поскупились на отдельную электромагистраль

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

какую электромагистраль? куда и откуда электромагистраль?
что такое противопожарные системы электроснабжения?

Питание систем противопожарной безопасности(дымоудаление, подпор воздуха, привода огнезадерживающих клапанов, охранно- пожарной сигнализации и т.д.), аварийного освещения по нормам выполняются кабелями типа ВВГнг(А)-FRLS которые обеспечивают огнестойкость - не менее 180 мин. Еще к тому же данные кабельные линии должны прокладываться отдельно от других линий в целях сохранения целостности в случае аварийной ситуации.

Конструкция кабеля:

1. Токопроводящая жила: медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы;
2. Термический барьер: обмотка из слюдосодержащих лент;
3. Изоляция: поливинилхлоридный (ПВХ) пластикат пониженной пожарной опасности с отличительной расцветкой: изоляция нулевых жил (N) выполняется синего цвета, изоляция жил заземления (PE) выполняется двухцветной зелено-желтой расцветки;
4. Скрутка: изолированные токопроводящие жилы скручены;
5. Внутренняя оболочка: поливинилхлоридный (ПВХ) пластикат пониженной пожарной опасности с пониженным дымо- и газовыделением.
6. Наружная оболочка: поливинилхлоридный (ПВХ) пластикат пониженной пожарной опасности с пониженным дымо- и газовыделением.



Это сообщение отредактировал Demiden - 28.03.2018 - 21:57

"Зимняя Вишня" загорелась из-за поджога в детском "сухом" бассейне. Установлена основная причина пожара
 
[^]
dnaquest
28.03.2018 - 22:15
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.04.16
Сообщений: 8940
Цитата
Надеюсь, что после национального траура в головах народа что-нибудь перещелкнет ,и за не только принадлежность, а просто упоминание об этой хуете (АУЕ) -начнут пиздить смертным боем.

Да не будет ничего меняться.
Потрындят, как обычно проведут ток-шоу по ТВ и завтра забудут уже:
сколько раз уже было и после пожаров, после падения самолетов.

Наказывают стрелочников, но сама коррупционная система-то не меняется.

И еще dont.gif
Как я понимаю, пожарная сигнализация должна иметь оконечное устройство, которое дает прямой сигнал на пульт пожарным.
Вопрос.
1. Если был сигнал пожарной сигнализации, а охранник его отключил, пожарные-то должны были подорваться? (хотяя бы отзвониться, если дозвониться не получается, значит выезд по тревоге).
Должна была быть выявлена причина срабатывания. Пока причина не выявлена отключать сигнализацию 100% нельзя. Такое огромное здание, мало ли где могло загореться, чтобы так вот запросто отключить. Больше того, если идут срабатывания, а причина не ясна, должны ли в таком случае выезжать пожарные или повышать готовность. И на оконечном устройстве должно быть видно где идут срабатывания, хотя бы в какой части здания. Даже захудалая сигнализация от протечек показывает какой датчик сработал, и здесь так же должна быть видна хотя бы какая цепь и сопоставлена с местом в здании.

2. Если же сигнализация в принципе не работала и была отключена например неделю, тогда это вообще прямой косяк пожарных, т.к. они по-хорошему должны у себя на пульте видеть, что в таком-то здании отключена пожарная сигнализация, должны сообщить в пож.надзор или сами прийти и разобраться в чем проблема, что нет обратной связи с комплексом.

ЗЫ поджог мог быть изощренным, если кто-то насмотрелся фильмов. несколько раз зажигалкой к датчику, охранник решил, что сигнализация сломалась, пожарные дали добро отключить сигналку до понедельника например, ну и все дальше можно подожигать.
То есть имхо, не может охранник самовольно выключить сигнализацию, так чтобы без ведома пожарных - это должно быть видно на пульте имхо и пожарные должны связаться и узнать что за дела, а если связи нет, то тем более приехать по тревоге. (ну это в моем понимании при более менее нормальной организации)
То есть у охранника в принципе не может быть права отключить пож. сигнализацию в целом здании типа под свою ответственность и так, что на пульте пожарных это никак не отразится. Так? Оборудование это пожарное стоит конских денег, все должно работать надежно.

То есть точно так же как сигнализация вневедомственной охраны: если объект стоит на охране и сработала сигнализация - это тревога, должны реагировать.
Если сигнализацию выключают, об этом сообщают на пульт лично.
И тут вопрос почему пожарные дали добро, чтобы отключить сигнализацию.

А собак вешают на охранника. И это же толпа людей, следователей.
Как в бреду...

Еще вариант, что сигнализации в принципе никакой не было или была, но не соответствовала требованиям, по количеству, видам датчиков и т.д.
Но тогда это тоже прямой косяк пож.надзора прежде всего.

Это сообщение отредактировал dnaquest - 28.03.2018 - 22:51
 
[^]
AllesI
28.03.2018 - 22:23
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.03.12
Сообщений: 5422
Цитата
поджигателем был парнишка лет 12

Что же это за система безопасности, которую может сломать малолетний кретин?
Вопрос, конечно, риторический. И так ясно ,что никакой системы там не было, были отдельные меры для прикрытия жопы в области пожарной охраны.
 
[^]
platonmsk
28.03.2018 - 23:32
2
Статус: Offline


Абонент временно недоступен

Регистрация: 10.10.14
Сообщений: 4583
Цитата (Vitalem @ 28.03.2018 - 13:04)
Цитата
Исправно работающая вентиляция довершила трагедию, начав разгонять дым и пламя по соседним помещениям.


Охуеть. Оказывается, когда вентиляция гонит дым в соседнее помещение-это исправная вентиляция.
Я-то думал, что вентиляция должна на улицу дым гнать.

Вытягивать дым из помещения умеет вентиляция дымоудаления.

Она на видео горящего ТЦ похоже не работала. Уж очень это должно быть заметно по большим объёмам дыма над крышей в виде столбов при факельных вентиляторах, либо клубов при других типах.
А вот общеобменная вентиляция в нормальном режиме соединяет все помещения каналами, которые при срабатывании пожарной сигнализации должны рубиться пожарными клапанами по границам помещений.
В противном случае вент каналы служат хорошей средой для распространения дыма и огня. Дым тянет по ней и выпирает во все диффузоры из-за подпора высокой температурой, а огонь очень любит пыль, которая скапливается в воздуховодах.
Так как не сработала пожарка, то не отключилась основная вентиляция, не закрылись клапаны огнезадерживающие, не открылись клапаны дымовые, не запустились вентиляторы дымоудаления, не открылись лифтовые шахты.
Как следствие задымление помещений и гибель людей от удушения и распоространение дыма и огня по каналам вытяжки и подпор свежего воздуха по каналам притока.

Как-то так получается.

Это сообщение отредактировал platonmsk - 28.03.2018 - 23:36
 
[^]
ОсатаневшийЛ
29.03.2018 - 00:24
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 26.02.17
Сообщений: 12837
Цитата (mason666 @ 28.03.2018 - 15:53)
Цитата (Overmaind @ 28.03.2018 - 20:15)
Цитата (pplexa @ 28.03.2018 - 17:11)
Любопытно, а разве в таких помещениях не должны быть исправные огнетушители?
И воспитатель который присматривает за детьми?

Ведь в первый раз, говорят, что пресекли поджог.

Помнится, что в армии чуть ли толчке огнетушитель висел (исправный или нет не знаю, но точно висел).

А кто-то умеет пользоваться огнетушителями?
Я 10 лет на э/станции работал, теорию знаю - каждый год на экзаменах мозги ебали пожаркой и огнетушителями, но выехать на полигон потренироваться - хуй. Только оперативный персонал и ДПФ (в теории).
А тут тётеньки-контролёры.

agree.gif Такая-же хрень . Этих инструктажей , очередных , внеочередных и при трудоустройстве прошел пару десятков . На просьбу -"Давай попробуем " . Сразу ответ -" А знаешь сколько стоит огнетушитель купить ( заправить )?"
Правда раз контейнер под склад делали . Ну и выпили немного alik.gif . Решили с начальником нагреть автоматический огнетушитель ( под потолком вешается ) ..... ЗНАТНО БАХНУЛО !!!
Единственный раз за 24-е года строительства видел работу огнетушителя . А остальное только в теории .
З.Ы. Кста ! Эти хрени можно взрывать дистанционно и площать тушения метров 10-15 м/2 и обьем 20-25м/3 . Если бы в игровой штук 10-ть взорвали ( да и их самих то долго греть не надо 20-30 сек )... То может быть и пожара бы такого небыло . Стоят в пределах 1500 т.р.
Считаю что не такие и большие деньги 15000 потратить на всю игровую комнату .
Канечно не знаю как порошок действует на организм .... Но мы лично ничего не почувствовали .

Судя по описанию, вы говорите о порошковых модулях пожаротушения, если эту штуку бахнуть в помещении, а учитывая высоту и площадь в ТЦ, там вообще высотные модули должны вешаться, у них еще больший объем тушащего вещества, так вот, если эта хрень (одна всего штука, не высотная, типа Буран 2.5 - тушит 18 кв.м.) взрывается в 20 кв.м. то в помещении становится невозможно дышать в течении минуты, всякие тряпочки помогают слабо ибо очень быстро забиваются пылью... выветривали до приемлемого уровня запыленности минут 15-20 через дверь и окно...
И последнее:
9 Установки порошкового пожаротушения модульного типа
9.1 Область применения
9.1.3 Запрещается применение установок:
а) в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала подачи огнетушащих порошков;
б) в помещениях с большим количеством людей (50 человек и более).
В этом ТЦ только водяное, оно же спринклерное, либо модули тушения тонкодисперсной водой..... но их суммарная стоимость будет в разы дороже труб и пары насосных станций.

Это сообщение отредактировал ОсатаневшийЛ - 29.03.2018 - 00:25
 
[^]
domkompe
29.03.2018 - 04:04
-1
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 3.10.16
Сообщений: 692
Цитата (ntime @ 28.03.2018 - 13:11)
Многое нужно пересматривать:
1 Степень ответственности собственников должна быть максимальна
2 Возраст начала ответственности нужно снижать.
3 Кинотеатры должны быть отдельно стоящими помещениями
4 любая взятка должна расцениваться как преступление подрывающее национальную безопасность
5 собственники бизнесов должны жить в стране работы бизнеса

Отправлено с мобильного приложения - Forum Talker

Сначала президента поменяйте, который всю эту хуйню разрешил, и теперь с помощью взятки решается абсолютно всё. По бумагам сарай нежилой, а по факту куча народа погибла...... Не страна блять,а сплошной бизнес!

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

Это сообщение отредактировал domkompe - 29.03.2018 - 04:06
 
[^]
Mitkairk
29.03.2018 - 04:29
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 17.09.15
Сообщений: 74
Как по мне, так такие вещи как кубики, маты, веревки и отделка детских игровых комнат нужно запретить использовать из горючих материалов. Законодательно.
 
[^]
Tuman74
29.03.2018 - 09:04
1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 24.08.15
Сообщений: 513
Как то давно, делал ремонт в детском саду, закупал материал для внутренней отделки. Там такое бешеное количество всяких стандартов, требований пожарной безопасности, сертификатов и т.д., и это так всё дорого. Тут ОГРОМНЫЙ ТЦ, грандиозные суммы надо тратить на то что бы соответствовало всё пожарной безопасности.
Можно сделать проще:
1) купить самую не дорогую облицовку для стен, которая горит как спичка.
(подделать сертификаты, что бы строительные материалы соответствовали всем стандартам. На много дешевле, подделать сертификат проще простого)
2) поставить муляжи датчиков пожарной сигнализации (как то давно, в офисе где я работал, стояли именно муляжи датчиков) и греть пожарного инспектора, который проверяет работоспособность этих сигнализаций. А при пожаре, сказать что охранник ОТКЛЮЧИЛ!!!! пожарную сигнализацию, при пожаре. (кнопочку нажал и одним пальцем убил почти сотню человек). Бред, которым хотят прикрыть свои жопы ответственные люди!!!
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!