Позавчера (воскресенье).

Выехал я на замеры по отделке. Работаю, но чувствую что в доме холодновато. А дом вроде жилой.
Спрашиваю у хозяина: "Что случилось то ?"

Ответ получил интересный: "сопротивление гидравлическое высокое, система встала". Это дословно.

Думаю: " Какого чёрта?! Не запуститься может. Плохо работать может. Но встать ?"

Поговорил с ним выяснил что и как. Получилось что у хозяина настенный котёл, и он не разу ему профилактику не делал, ну у того расширительный бак и "деградировал". В общем нужно провести штатное обслуживание.
Но, приехали "спецы", и вот тебе гидравлическое сопротивление, и тридцать тысяч ремонт. Однако.

Закончив замеры, говорю ему: "Шеф, выбирай, тридцать тысяч за ремонт и проблемы через 5-6 лет. 2-4 тысячи за вызов каждый год. Или мне сейчас 1 тысячу и я тебя научу как бороться, раз и навсегда, с этим гидравлическим сопротивлением. Подумал он секунд тридцать и согласился.

В общем, насос, отвёртка, 20 минут времени, и обслуживание сделано. Котёл работает давление не скачет, система не встаёт.

Вот говорю: "так 1 раз в год, перед отопительным сезоном, и всё. "
Рассчитались, и довольные расстались.

Вчера, утро, звонок. Вчерашний клиент.

К — Здравствуйте, приехали спецы, очень были недовольны, сказали, что я мошенник, развёл его, всё плохо, ремонт мой на неделю, котлу труба, и.т.д. Надо всё делать"

Я — Ну, а давайте я подъеду, и они мне всё подробненько объяснят, что там сломалось, и какое там "сопротивление гидравлическое". Но только сразу предупредите, если "дурака" включать будут, могут и по лицу отхватить.

минут через несколько перезванивает.

К — Они сказали что некогда, система неисправна, когда сломается они приедут, но ремонт уже скорее всего дороже будет

Я — Понятно, если к котлу не пускали, то проблем не будет, но ежели что звоните, за свои слова отвечу
З — Хорошо , спасибо.

Спустя 2-3 часа. Звонок. Неизвестный клиент.

НК — Вы газовые котлы чините ?
Я — Нет.
НК — Мне сказали что чините ?
Я — Нет, сертификации у меня нет, подсказать могу, но не более.
НК — Спасибо.

Минут через пятнадцать, опять звонок, опять клиент.

К — Здравствуйте. Мне сейчас звонили из фирмы сказали что вас пробили, вы вообще неизвестно кто, я волнуюсь, кому верить ?
Я — Ага, минут 10 назад они пробили. Мне позвонили. Не волнуйтесь, в конце концов, если я не прав. У вас сколько котёл в последнее время до ошибки работал ? часов 5-6 ?
К — Ну да.
Я — А сейчас сколько работает, уже сутки почти. Дней через пять вы точно будете знать, кто прав, а кто вам лапшу на уши вешал.

Конец.
 
[^]
Yap
[x]



Продам слона

Регистрация: 10.12.04
Сообщений: 1488
 
[^]
opsss
18.03.2014 - 17:41
52
Статус: Offline


300 пучков петрушки

Регистрация: 25.10.12
Сообщений: 1170
Так совет то какой был, у мну такая же херь происходит, давление скачет, тож на расширитель грешу или без тыщи не скажешь??
 
[^]
лучъ
18.03.2014 - 17:42
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 20.11.13
Сообщений: 0
Уважуха !!!
 
[^]
Letcher
18.03.2014 - 17:43
1
Статус: Offline


Вылысыпыдыст

Регистрация: 17.07.13
Сообщений: 537
Дружищще, а контакты не подскажешь? А то у меня котёл на даче (правда, напольный) "встаёт" регулярно.
 
[^]
ГнаремуБ
18.03.2014 - 17:43
2
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 17.07.13
Сообщений: 26
Расскажи как бороться за петрушку )
 
[^]
Bush6791
18.03.2014 - 17:46
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.11.09
Сообщений: 2679
Спасибо ТС!
Всегда читаю с интересом!
Зеленка!
 
[^]
Alidji
18.03.2014 - 17:47
20
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 1.10.13
Сообщений: 1936
А в моей профессии(автоэлектрика-диагностика) сколько разводилова!!! шпана подросла - так клиенту в уши ссут... и самое обидное - народ ведется...
 
[^]
tupik
18.03.2014 - 17:47
1
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 12.11.12
Сообщений: 769
Цитата (opsss @ 18.03.2014 - 18:41)
Так совет то какой был, у мну такая же херь происходит, давление скачет, тож на расширитель грешу или без тыщи не скажешь??

1000-чу ТС-у :) он ответит в личку
 
[^]
sivka87
18.03.2014 - 17:49
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 2.10.13
Сообщений: 676
Напиши что делать подробнее.
 
[^]
Asphalt
18.03.2014 - 17:49
1
Статус: Offline


Будь собой, кем бы ты ни был

Регистрация: 14.11.06
Сообщений: 2893
findeler
Бро, г. Апрелевка, АКГВ напольный автомат...ты случайно не рядом обитаешь? rolleyes.gif
 
[^]
Ceilteach
18.03.2014 - 17:49
6
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 21.02.14
Сообщений: 392
Пиар дело тонкое)))
 
[^]
findeler
18.03.2014 - 17:50
3
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 3.01.13
Сообщений: 620
Цитата (opsss @ 18.03.2014 - 18:41)
Так совет то какой был, у мну такая же херь происходит, давление скачет, тож на расширитель грешу или без тыщи не скажешь??

Если добавляешь воды до 1,2-1,5 атмосферы. А после включения нагрева быстро прыгает выше 3 атм. и через защитный клапан подкапывать начинает.

98% что дело в нём. У разных производителей деградация разная по времени, от года до 5 лет.
 
[^]
SergGo
18.03.2014 - 17:52
5
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 28.02.12
Сообщений: 265
Проверить давление на ниппеле расширительного бачка. Автомобильным манометром.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=70048
Бывает, перед сезоном залегает циркуляционный насос. Открутить пробку в торце цилиндрической части. БЕЗ фанатизма постараться провернуть ротор насоса. Осторожно, он из керамики.

Это сообщение отредактировал SergGo - 18.03.2014 - 17:55
 
[^]
Willie
18.03.2014 - 17:52
7
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 20.05.12
Сообщений: 1686
Что вы советов спрашиваете? Написано же русским языком:
Цитата
мне сейчас 1 тысячу и я тебя научу как бороться, раз и навсегда

biggrin.gif

А эти "спецы" из разряда шиномонтажников, которые гвозди разбрасывают неподалеку. Пидарасы, других слов нет.
 
[^]
findeler
18.03.2014 - 17:52
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 3.01.13
Сообщений: 620
Цитата (Letcher @ 18.03.2014 - 18:43)
Дружищще, а контакты не подскажешь? А то у меня котёл на даче (правда, напольный) "встаёт" регулярно.

Что значит встаёт ? Какая защита срабатывает ?
У напольников автоматики обычно нет почти, там всё внешней обвязкой решается.
 
[^]
ЛеШай
18.03.2014 - 17:53
2
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 7.02.11
Сообщений: 489
Вот из за таких ремонтников правильных, нам, настоящим сантехникам.с дипломом. очень плохо fight.gif

Ок могу подсказать по отоплению . как воздух накачать и сколько. как воздух их системы выгнать и из насоса. как фильтр почистить внутри котла. и наружний. как пыль с электродов убрать. Безпладно dont.gif

Это сообщение отредактировал ЛеШай - 18.03.2014 - 18:00
 
[^]
findeler
18.03.2014 - 17:54
13
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 3.01.13
Сообщений: 620
Цитата (ЛеШай @ 18.03.2014 - 18:53)
Вот из за таких ремонтников правильных нам настоящим сантехникам с дипломом очень плохо

Диплом сантехника, это эпично. Хочу такой.
 
[^]
brync
18.03.2014 - 17:55
0
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 13.01.11
Сообщений: 4106
Цитата (opsss @ 18.03.2014 - 20:41)
Так совет то какой был, у мну такая же херь происходит, давление скачет, тож на расширитель грешу или без тыщи не скажешь??

сам бы сказал? gigi.gif
 
[^]
Ziccurat
18.03.2014 - 17:55
2
Статус: Offline


Цинник

Регистрация: 29.01.12
Сообщений: 705
Цитата (findeler @ 18.03.2014 - 16:52)

У напольников автоматики обычно нет почти, там всё внешней обвязкой решается.

Да ладно, напольники от Бакси и Будеруса без электроэнергии не работают. А электроники в них - мама не горюй
Это не АОГВшки.
 
[^]
findeler
18.03.2014 - 17:55
1
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 3.01.13
Сообщений: 620
Цитата (Asphalt @ 18.03.2014 - 18:49)
findeler
Бро, г. Апрелевка, АКГВ напольный автомат...ты случайно не рядом обитаешь? rolleyes.gif

Рязань.
 
[^]
Alidji
18.03.2014 - 17:55
4
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 1.10.13
Сообщений: 1936
Цитата (ЛеШай @ 18.03.2014 - 18:53)
Вот из за таких ремонтников правильных нам настоящим сантехникам с дипломом очень плохо

Настоящий мастер своего дела без работы не останется...
 
[^]
Shap13
18.03.2014 - 17:56
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 27.08.11
Сообщений: 3
А что-то я 12 записку не могу найти, не поможете? А то подсел на них=))
 
[^]
Djaaz
18.03.2014 - 17:58
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 24.07.13
Сообщений: 90
Цитата (opsss @ 18.03.2014 - 18:41)
Так совет то какой был, у мну такая же херь происходит, давление скачет, тож на расширитель грешу или без тыщи не скажешь??

Замените расширительный бак и предохранительный клапан, если подкапывает.
В это проблема скорее всего.
 
[^]
Хлыст
18.03.2014 - 17:58
10
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 21.09.11
Сообщений: 3240
Цитата (tupik @ 18.03.2014 - 18:47)
Цитата (opsss @ 18.03.2014 - 18:41)
Так совет то какой был, у мну такая же херь происходит, давление скачет,  тож на расширитель грешу или без тыщи не скажешь??

1000-чу ТС-у :) он ответит в личку

Старый советский анекдот.
Сломался у мужика телевизор. Вызвал он мастера.
Мастер посмотрел, ткнул куда-то отвёрткой. Телевизор заработал.
- с Вас 2-20 (2 рубля 20 копеек).
- Хорошая у Вас работа. Ткнул отвёрткой и 2-20 заработал.
- За то что "ткнул" 20 копеек. А за то, что знаю куда ткнуть 2 рубля.

ЗЫ:
Тридцать тысяч не в какие ворота не лезет. И до хуя таких "мастеров".
 
[^]
Djaaz
18.03.2014 - 18:00
2
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 24.07.13
Сообщений: 90
Да кстати, на правах саморекламы
http://www.remontnik.ru/masters/lachkov/
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 42157
0 Пользователей:
Страницы: (4) [1] 2 3 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх