Вопрос к электрикам, просто из любопытства.

Страницы: 1 ...  4 5  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
Тлуб 22 авг 2026 в 22:30
Хохмач  •  На сайте 5 лет
-1
Цитата (ХулиПедрович @ 22.08.2026 - 20:40)
Нет, обычная настольная плита на 1 конфорки. Вилка стандартная с 2 штырями, втыкается в обычную розетку.

Вместе с отоплением плита работает или просто одна плита? Эт еще неплохо бы знать что за счетчик такой, я честно говоря с такими не сталкивался, но интересно былоб почитать руководство к нему. А так если просто от одной плитки рубит, то очень вероятно что бракованый счетчик, но опять же без представления о приборе сложно сказать. Может защита какая от несимметричной нагрузки(дисбаланс токов)

Размещено через приложение ЯПлакалъ
dimas2022 22 авг 2026 в 22:35
Ярила  •  На сайте 4 года
1
Цитата (ХулиПедрович @ 22 авг 2026 в 20:16)
Насчёт перекоса, какой у меня может быть перекос, если я имею фактически 3 отдельные фазы по 220В? Если бы речь шла про 3-фазный генератор, тут вопросов нет, они, как я слышал к перекосу больше 30% очень негативно относятся. Но этого же нет, просто имею три совершенно независимые фазы.


Как это так? Откуда могут взяться независимые фазы? Они все зависимы и все идут от одного трансформатора на улице. И у этого трансформатора тоже есть ноль, который нельзя перегружать.
Тлуб 22 авг 2026 в 22:35
Хохмач  •  На сайте 5 лет
1
Цитата (Alekss5577 @ 22.08.2026 - 22:20)
Добрый день. Для категории население нет требования ни в одном НТД об обязанности распределения нагрузки по фазам. При максимальной разрешенной мощности у ТС в 21 кВт. ТС может потреблять из сети 21 кВт. без какого либо ограничения по отдельно взятым фазам.

А сечение проводников? Как бэ однофазная 21 кВт и трехфазная симметричная 21 кВт немного разные порядки по нагрузкам

Размещено через приложение ЯПлакалъ
dimas2022 22 авг 2026 в 22:37
Ярила  •  На сайте 4 года
0
Цитата (ХулиПедрович @ 22 авг 2026 в 20:30)
Цитата (Sergei107 @ 22 авг 2026 в 22:08)
Так вырубает даже при выключенном котле!
Тогда, да. Перекос фаз.
По одной фазе и нулю ток идет (и довольно большой), по другим фазам - нет.

Для простоты представь, что дом подключен к 3 однофазным счётчикам каждый по 220В 7 кВт. Ну при попытке включить 3-фазный электродвигатель проблемы ожидаемы. Но какой перекос может быть, если ты включишь плиту в одну фазу, и не тронешь две других?

Такой перекос. Ты же не хочешь сказать, что к тебе и три нуля независимых проведены.
Тлуб 22 авг 2026 в 22:37
Хохмач  •  На сайте 5 лет
1
Цитата (dimas2022 @ 22.08.2026 - 22:35)
Как это так? Откуда могут взяться независимые фазы? Они все зависимы и все идут от одного трансформатора на улице. И у этого трансформатора тоже есть ноль, который нельзя перегружать.

Особенно если совпало так что у всей улицы нагружена одна и та же фаза, (вот так совпало)

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Hotcot 22 авг 2026 в 22:39
Приколист  •  На сайте 9 месяцев
0
Я как бы не энергетик, но " три независимые фазы..." звучит как-то смешно....

Размещено через приложение ЯПлакалъ
ХулиПедрович автор 22 авг 2026 в 22:39
Ярила  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (Тлуб @ 22 авг 2026 в 22:30)
Цитата (ХулиПедрович @ 22.08.2026 - 20:40)
Нет, обычная настольная плита на 1 конфорки. Вилка стандартная с 2 штырями, втыкается в обычную розетку.

Вместе с отоплением плита работает или просто одна плита?

https://yap.ru/findpost/152422935/forum3/topic3113176.html
deerhunter 22 авг 2026 в 22:40
Пришелец прораб  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (HaTypJluxb @ 22 авг 2026 в 20:38)
Потому что плита нихуя не однофазная, она трехфазная

И греется не счетчик, а проводка.
Тлуб 22 авг 2026 в 22:40
Хохмач  •  На сайте 5 лет
-2
Цитата (Sergei107 @ 22.08.2026 - 22:08)
А электрокотел у тебя как подключен, как дельта или как звезда?
А то, может он вместо 14кВт все 20 потребляет.

Я, просто, не знаю, они, вообще, допускают разнообразные подключения.

п.с.
Так вырубает даже при выключенном котле!
Тогда, да. Перекос фаз.
По одной фазе и нулю ток идет (и довольно большой), по другим фазам - нет.

это и есть классический перекос фаз. При превышении предела счетчик отрубится.
Надо менять настройки счетчика ( писать в електросети).
Либо параллельно с плитой одновременно включать чайник в другую фазу.

Если ТЭНы 3 по 220, то при соединении в звезду получаем снижение мощности и соответственно меньшая температура нагрева
П.с. прошу прощения, треугольник я имел в виду, прошу простить меня всех кто оскорбился

Размещено через приложение ЯПлакалъ
ХулиПедрович автор 22 авг 2026 в 22:41
Ярила  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (Hotcot @ 22 авг 2026 в 22:39)
Я как бы не энергетик, но " три независимые фазы..." звучит как-то смешно....

А сфигали они зависимые, если к ним подключен не 3-фазный мотор, а 3 однофазных кипятильника?
Тлуб 22 авг 2026 в 22:41
Хохмач  •  На сайте 5 лет
1
Цитата (ХулиПедрович @ 22.08.2026 - 22:39)
https://yap.ru/findpost/152422935/forum3/topic3113176.html

Ну так я говорю, неплохо бы знать что за счетчик, может защита по дисбалансу, если она там такая есть, а если нет, то брак. И кстати, чаще всего, вот эти однофазные плитки, можно перевести на трехфвзную схему, решается перемычками, в клеммнике подключения питания

Размещено через приложение ЯПлакалъ
dimas2022 22 авг 2026 в 22:43
Ярила  •  На сайте 4 года
0
Цитата (ХулиПедрович @ 22 авг 2026 в 20:05)
Рукалицо. Когда 14 кВт, на каждую фазу приходится больше 4кВт (в том числе по показаниям стабилизаторов). И это никого не смущает. А когда 0:0:3.5- все вырубается. Я этого не понимаю. Как раз это и прошу объяснить.


Кстати, а как работают твои стабилизаторы? Если они выдают на выходе чистый синус 230 вольт, то что они тянут на входе? Сколько ампер и какой формы этот ток? Может тут проблема?
Тлуб 22 авг 2026 в 22:44
Хохмач  •  На сайте 5 лет
0
Цитата (dimas2022 @ 22.08.2026 - 22:43)
Кстати, а как работают твои стабилизаторы? Если они выдают на выходе чистый синус 230 вольт, то что они тянут на входе? Сколько ампер и какой формы этот ток? Может тут проблема?

Чет слишком гдубоко копнул, не?))

Размещено через приложение ЯПлакалъ
dimas2022 22 авг 2026 в 22:49
Ярила  •  На сайте 4 года
0
Цитата (Тлуб @ 22 авг 2026 в 20:44)
Цитата (dimas2022 @ 22.08.2026 - 22:43)
Кстати,  а как работают твои стабилизаторы? Если они выдают на выходе чистый синус 230 вольт,  то что они тянут на входе? Сколько ампер и какой формы этот ток? Может тут проблема?

Чет слишком гдубоко копнул, не?))

Не думаю. Сегодня почти все приборы засирают синус и на нуле особенно 3, 9, 15 гармоники не взаимноуничтожаются и перегружают ноль.

Это сообщение отредактировал dimas2022 - 22 авг 2026 в 22:49
ComradeVladi 22 авг 2026 в 22:52
Приколист  •  На сайте 1 год
0
Утечка фазы на заземлённый корпус. Не КЗ, но близко к этому.
Решение: если корпус плиты заземлён - временно отключить заземление для проверки.
К плите, когда она под напряжением - не прикасаться!
Если, что - пишите.
Тлуб 22 авг 2026 в 22:56
Хохмач  •  На сайте 5 лет
0
Цитата (dimas2022 @ 22.08.2026 - 22:49)
Не думаю. Сегодня почти все приборы засирают синус и на нуле особенно 3, 9, 15 гармоники не взаимноуничтожаются и перегружают ноль.

Ну тут у человека же активная нагрузка без всяких чрп и шим, поэтому маловерятно конечно, ну приборы современные скорее всего учитывают такие факторы, их тож наверное люди образованные разрабатывают, хотя не исключаю совсем конечно и такой вариант, но думаю он очень сильно маловеряетен. Поэтому и говорю, не зная что там за прибор учета стоит и его характеристик сложно что-то утверждать

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Тлуб 22 авг 2026 в 22:56
Хохмач  •  На сайте 5 лет
0
Цитата (ComradeVladi @ 22.08.2026 - 22:52)
Утечка фазы на заземлённый корпус. Не КЗ, но близко к этому.
Решение: если корпус плиты заземлён - временно отключить заземление для проверки.
К плите, когда она под напряжением - не прикасаться!
Если, что - пишите.

Счетчик тогда должен какую-то ошибку показать. Да и у него, наверняка стоят узо

Размещено через приложение ЯПлакалъ
ХулиПедрович автор 22 авг 2026 в 22:57
Ярила  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (dimas2022 @ 22 авг 2026 в 22:43)
Цитата (ХулиПедрович @ 22 авг 2026 в 20:05)
Рукалицо. Когда 14 кВт, на каждую фазу приходится больше 4кВт (в том числе по показаниям стабилизаторов). И это никого не смущает. А когда 0:0:3.5- все вырубается. Я этого не понимаю. Как раз это и прошу объяснить.


Кстати, а как работают твои стабилизаторы? Если они выдают на выходе чистый синус 230 вольт, то что они тянут на входе? Сколько ампер и какой формы этот ток? Может тут проблема?

Сначала нас прикрепили к соседу деревне со старенькой подстанцией. Там, особо на новогодние, 170В было за счастье. Антирекорд 145,или 150В, не помню, стабилизаторы были на пределе. Сейчас сделали новую подстанцию, в сети 260-270В. Стабилизаторы тоже при деле.

Тиристорные, вроде. Какой синус берут, такой и дают.
o4karik 22 авг 2026 в 22:58
Приколист  •  На сайте 20 лет
0
Цитата (TechManiac @ 22.08.2026 - 20:52)
Перекос по фазам, похоже на то.

Поддержу, реле перекоса фаз отрабатывает

Размещено через приложение ЯПлакалъ
WinnyBuh 22 авг 2026 в 23:04
Шутник  •  На сайте 7 дней
1
Цитата (ХулиПедрович @ 22 авг 2026 в 22:16)
Насчёт перекоса, какой у меня может быть перекос, если я имею фактически 3 отдельные фазы по 220В? Если бы речь шла про 3-фазный генератор, тут вопросов нет, они, как я слышал к перекосу больше 30% очень негативно относятся. Но этого же нет, просто имею три совершенно независимые фазы.

Это для Вас физика процесса такова и для однофазной нагрузки - пофиг, а для электроснабжающей организации - это когда в нулевом проводе, общем для трех фаз течет ток 16А от той же плитки, Счетчик на столбе "видит" этот ток 16А в нуле "Опа! По нулю течет дохрена, чуть не половина номинала , а две другие фазы пустые. Это похоже на аварию на линии (обрыв нуля или замыкание фазы на землю). Отключаюсь, к херам!"
И сумма токов считается не арифметическая, а геометрическая.
В общем, не разбираетесь - зовите специалиста.

Это сообщение отредактировал WinnyBuh - 22 авг 2026 в 23:07
Тлуб 22 авг 2026 в 23:06
Хохмач  •  На сайте 5 лет
0
Цитата (WinnyBuh @ 22.08.2026 - 23:04)
Это для Вас физика процесса такова и для однофазной нагрузки - пофиг, а для электроснабжающей организации - это когда в нулевом проводе, общем для трех фаз течет ток 16А от той же плитки в нулевом проводе, Счетчик на столбе "видит" этот ток 16А в нуле "Опа! По нулю течет дохрена, чуть не половина номинала , а две другие фазы пустые. Это похоже на аварию на линии (обрыв нуля или замыкание фазы на землю). Отключаюсь, к херам!"
И сумма токов считается не арифметическая, а геометрическая.
В общем, не разбираетесь - зовите специалиста.

Вообще да, я бы на месте автора давно заебал энергосбыт))

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Mf26 22 авг 2026 в 23:11
Ярила  •  На сайте 5 лет
0
и я три копейки вставлю. а тс прямо засекает время четко 5 минут? возможно в фазе большой ток... а откуда ему взяться? плитка вроде не мощная, но в фазе может присутствовать холодильник стиралка скважинный насос - это относительно не мощные устройства но с богатым пусковым током.

Это сообщение отредактировал Mf26 - 22 авг 2026 в 23:11
alexxand 22 авг 2026 в 23:15
Весельчак  •  На сайте 10 лет
0
Проблема в нуле и заземлении dont.gif
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
15 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 3 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 3 393
11 Пользователей: Dumber, dimas2022, yane4ar, parodoks, ОтэцГригорий, garrv, VkruchyBolt, P586, Тлуб, ribellion, ХулиПедрович
Страницы: 1 ...  4 5  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх