Согласно СП 256.1325800.2016 (до этого было СП 31 - от 2003 года) - на одну квартиру, оборудованную электрической кухонной плитой = 10 кВт )))
Автоматический выключатель с уставкой теплового расцепителя 32А - как раз в соответствии с вышеуказанным СП - это
МИНИМУМ именно для отходящей линии той же упомянутой
кухонной электрической плиты....... и кабель "меТь" = 6мм2 = это минимальные требования...... читайте НТД.....
Скрин с таблицей 7.1 (таблица для расчетов нагрузок жилых домов) приложу в скрине.