Anatolevich
21.06.2017 - 20:54
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 8.12.08
Сообщений: 1430
Цитата (WhiteNIC @ 21.06.2017 - 20:16)
Цитата (Boog @ 21.06.2017 - 20:03)
Ничего особенного. Обычная система пожаротушения. В чём сложность-то? Например С2000-АСПТ (не реклама) это может реализовать. Датчики дадут сигнал шкафу включающему насос, который дунет в трубы.

Помниться как я намучился с этими красными железяками ... когда они только появились, глючили по страшному ... до сих пор где то валяются.

Штука реально почти безотказная, в эксплуатации штук 50 сейчас.
 
[^]
Former64
21.06.2017 - 20:56
4
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 31.01.16
Сообщений: 4113
Цитата (olll @ 21.06.2017 - 20:39)
Цитата (maxxxak @ 21.06.2017 - 18:57)

60 тонн масла летит в приямок и включается орошение.... это кратко)))

А нахера там масло нужно? Объясни, плз. Друг спрашивает cool.gif
Вот правда интересно

Блин, запилить что ли пост про энергетику?
Масло в трансформаторе выполняет 2 основные функции
Охлаждает
Изолирует
Ну и гасит дугу, если есть ПБВ(переключение без возбуждения - попросту переключатель "отводов" первичной(как правило) обмотки)
Почему такие объёмы?
Ну это ж Большая Энергетика!
Вот, к примеру
http://silovoytransformator.ru/220-kv-i-vy...ansformator.htm
 
[^]
СвамиДоупада
21.06.2017 - 20:56
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.10.15
Сообщений: 1091
Цитата
Запустить эту сраную АУПТ не сразу получается, релейщики по полдня копаются в защитах, рад за автора

Хреновые у Вас релейщики. Мои это за пять секунд запускают Подумаешь, бином Ньютона! Схемы надо изучать и понимать.

Это сообщение отредактировал СвамиДоупада - 21.06.2017 - 21:00
 
[^]
mayday
21.06.2017 - 20:57
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.11.09
Сообщений: 1180
И я рад и догадываюсь, почему ТС рад: smile.gif

Уникальный контент. Специально для ЯПа. Сработала система пожаротушения трансформатора 220 кВ
 
[^]
Anatolevich
21.06.2017 - 20:57
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 8.12.08
Сообщений: 1430
Цитата (Awa @ 21.06.2017 - 20:31)
Я так думаю забыли пеногенераторы нацепить на концы этих писюлек и забуторить смесь пенообразователя с водой.

Трансы пеной не тушат.
 
[^]
СвамиДоупада
21.06.2017 - 20:59
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.10.15
Сообщений: 1091
Цитата
Ну и гасит дугу, если есть ПБВ

Масло используется в РПНе (устройстве регулирование под нагрузкой). ПБВ (переключение без возбуждения) переключается на отключенном трансформаторе.
 
[^]
FedFed
21.06.2017 - 20:59
2
Статус: Offline


Домосед

Регистрация: 13.01.11
Сообщений: 14863
ну незнаю трясущиеся трубочки не внушают доверия. а как подгниет и отломится?...
 
[^]
demon255
21.06.2017 - 21:01
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 10.12.14
Сообщений: 373
Цитата

Цитата (demon255 @ 21.06.2017 - 20:30)
....  Вот только не понял про слив масла - как это? Запрещено же сливать масло из горящего трансформатора....

Есть такая штука вокруг силового Тр-ра - маслоприемник называется, в углу которого должно быть серьезное отверстие, ведущее в подземный резервуар для аварийного сброса тр-ного масла.

(по крайней мере так в Украине)


Эээ, не надо учить ученого . Работаю начальником ПС 220/110кВ. Маслоприемники и у нас есть, советские нормы никуда не делись. Но вот про слив масла из горящего масла из трансформатора впервые слышу. Всю жизнь знал, что это как раз таки запрещено.
 
[^]
Hapadoctb
21.06.2017 - 21:01
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 20.05.17
Сообщений: 515
Цитата (СвамиДоупада @ 21.06.2017 - 20:54)
Так точно. Под трансформатором гравий сквозь которое уходит пролившееся. масло. Расширитель запирается отсечным клапаном.

Но на видосе я маслоприемника не заметил. И вообще транс стоит на возвышении.

Вопрос к автору - куда производится аварийный сброс масла?
 
[^]
СвамиДоупада
21.06.2017 - 21:03
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.10.15
Сообщений: 1091
Цитата
Трансы пеной не тушат

Верно. Пеной иногда тушат кабельные полуэтажи, но чаще водой..
 
[^]
СвамиДоупада
21.06.2017 - 21:06
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.10.15
Сообщений: 1091
Цитата
Вопрос к автору - куда производится аварийный сброс масла?

Трансформатор "обвалован". Вокруг него бортик из бетона (маслованна), чтобы масло в случае чего не растекалось. Под трансформатором крупная щебенка, а под ней отверстия для сброса масла. Масло стекает в приемную емкость. Щебенка препятствует горению масла.
 
[^]
Волкособ
21.06.2017 - 21:06
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.03.17
Сообщений: 1391
Могли бы заодно и помыться.
 
[^]
Ruwisk
21.06.2017 - 21:06
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 9.12.13
Сообщений: 929
Окай. Заметано. Будем что-нибудь испытывать - запишу =) Типа парового пожаротушения. Выглядит эффектно и красиво =)

А пока - вот вам пенное пожаротушение насосного постамента. Это ПЕНА, а не НЕ СНЕГ.

Уникальный контент. Специально для ЯПа. Сработала система пожаротушения трансформатора 220 кВ
 
[^]
jday
21.06.2017 - 21:08
1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 18.03.12
Сообщений: 561
мда, помню на КРУЭ СШГЭС трансы (4 штуки) мыли таким образом проверяя пожарку, вода была капец грязнючей - местные таким матом крыли шо трансы стали коричневого цвета.
 
[^]
Нездоровый
21.06.2017 - 21:08
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 11.06.11
Сообщений: 249
6 страниц уже в такой узкоспециализированной теме и всего ОДИН человек вспомнил о перфторизопропилкетоне.

Это сообщение отредактировал Нездоровый - 21.06.2017 - 21:09
 
[^]
Hapadoctb
21.06.2017 - 21:09
1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 20.05.17
Сообщений: 515
Цитата (demon255 @ 21.06.2017 - 21:01)
Эээ, не надо учить ученого . Работаю начальником ПС 220/110кВ. Маслоприемники и у нас есть, советские нормы никуда не делись. Но вот про слив масла из горящего масла из трансформатора впервые слышу. Всю жизнь знал, что это как раз таки запрещено.

Пожар штука не хорошая и, в случае развития, может произойти аварийный выброс. Так что маслу по территории растечься и увеличить площадь возгорания?

Вот у Вас системы охлаждения Д, Ц, слив масла вообще в ручную?
 
[^]
Yorik12
21.06.2017 - 21:09
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 1.09.14
Сообщений: 77
Цитата (Anatolevich @ 21.06.2017 - 20:57)
Цитата (Awa @ 21.06.2017 - 20:31)
Я так думаю забыли пеногенераторы нацепить на концы этих писюлек и забуторить смесь пенообразователя с водой.

Трансы пеной не тушат.

Ещё как тушат.Только это расчеты пч, а не автоматика

Отправлено с мобильного клиента YAPik+
 
[^]
Newvovan1973
21.06.2017 - 21:09
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 25.05.13
Сообщений: 13910
Поздравляю! Видеть результат своей работы всегда прикольно. Знакомое чувство. В 2001 году в апреле я также радовался на Байконуре, когда первый Протон м полетел. Больше такого не испытывал, да и работаю сейчас не там...
 
[^]
LokiFox
21.06.2017 - 21:09
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.01.14
Сообщений: 1652
Я бы на работающем трансформаторе опробовал - вот это точно был бы эксклюзивный контент)
 
[^]
СвамиДоупада
21.06.2017 - 21:10
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.10.15
Сообщений: 1091
Цитата
Но вот про слив масла из горящего масла из трансформатора впервые слышу. Всю жизнь знал, что это как раз таки запрещено.

А оно, таки, при разрыве корпуса само сливается. Я видел выброшенные при кз в баке вводы 330 кВ, и обмотка за ними тянется, как серпантин. РТСН ТРДЦН 63 000 кВА 330/6,3/6,3.

Это сообщение отредактировал СвамиДоупада - 21.06.2017 - 21:11
 
[^]
Hapadoctb
21.06.2017 - 21:11
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 20.05.17
Сообщений: 515
Цитата (СвамиДоупада @ 21.06.2017 - 21:06)
Цитата
Вопрос к автору - куда производится аварийный сброс масла?

Трансформатор "обвалован". Вокруг него бортик из бетона (маслованна), чтобы масло в случае чего не растекалось. Под трансформатором крупная щебенка, а под ней отверстия для сброса масла. Масло стекает в приемную емкость. Щебенка препятствует горению масла.

Я не вижу бортика хоть убей.
По мне это сплошной фундамент! Конкретное возвышение до полуметра высотой.
 
[^]
СвамиДоупада
21.06.2017 - 21:13
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.10.15
Сообщений: 1091
Цитата
Я бы на работающем трансформаторе опробовал - вот это точно был бы эксклюзивный контент)

Бывает, ничего интересно, если вода чистая. А если с грязью, что, тоже не редкость, вот тогда возможно одно, двухфазное кз обеспечено. Не всегда.
 
[^]
demon255
21.06.2017 - 21:13
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 10.12.14
Сообщений: 373
Цитата
Пожар штука не хорошая и, в случае развития, может произойти аварийный выброс. Так что маслу по территории растечься и увеличить площадь возгорания?

Вот у Вас системы охлаждения Д, Ц, слив масла вообще в ручную?


Система охлаждения М/Д/ДЦ, АТДЦТН-250000/220/110, Тольяттинский трансформатор. Маслоприемник и маслосборник в наличии, но вот сливаться масло будет только в одном случае - при повреждении бака.

Про "само сливается" и так все понятно, ТС про подрывные клапана говорил на видео.

Это сообщение отредактировал demon255 - 21.06.2017 - 21:15
 
[^]
СвамиДоупада
21.06.2017 - 21:14
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.10.15
Сообщений: 1091
Цитата
Я не вижу бортика хоть убей.

Если все сделано по правилам, то он есть. Если нет, то это ппц...
 
[^]
Yorik12
21.06.2017 - 21:14
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 1.09.14
Сообщений: 77
Уж лучше видеть как тушится, чем как горит.На своём веку видел и как горит и как тушит, причем на атомной станции. Жутковато!

Отправлено с мобильного клиента YAPik+
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!