Уникальный контент. Специально для ЯПа. Сработала система пожаротушения трансформатора 220 кВ

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (13) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
WhiteNIC
21.06.2017 - 20:14
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.09.11
Сообщений: 1212
Цитата (Бокин @ 21.06.2017 - 19:34)
Цитата (WhiteNIC @ 21.06.2017 - 18:58)
Когда плановые испытания это одно, а меня было на объекте охранник запустил пожаротушение в ручном режиме (ему по смене забыли сказать, что вместо лампочек баллоны подключили) и игрался  кнопкой разрыва цепи пуска, и на последней секунде восстановил цепь ... цех покраски отводов для нефтянки засыпало порошком весь. Неделю клининговая компания вычищала все. И все это произошло на 8 марта )))

Охранник как себя чувствовал после события?

На сколько я помню он уволился и еще старший смены. Пытались нас натянуть как монтажную организацию, но мы по событиям прибора доказали, что косяк не за нами. Это было лет шесть назад на ДР жены и обошлось заказчику в 150 т.р. примерно (заново баллоны повесить).

З.Ы. А какая стажерка у нас монтировала эти Бураны восьмерки ... мммм .... все мужики сходились посмотреть как она на стремянке стоит ... со своим третьим размером wub.gif

Это сообщение отредактировал WhiteNIC - 21.06.2017 - 20:19
 
[^]
maxxxak
21.06.2017 - 20:14
3
Статус: Offline


Гарант сделок на ЯПе

Регистрация: 23.01.13
Сообщений: 3695
Цитата (falcon96 @ 21.06.2017 - 20:10)
Фторкетон?

ашдваон))))
 
[^]
VSkilled
21.06.2017 - 20:15
-6
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 19.09.14
Сообщений: 730
Цитата (maxxxak @ 21.06.2017 - 20:06)
Цитата (VSkilled @ 21.06.2017 - 20:00)
Цитата
Уникальный контент. Специально для ЯПа)))

Расходимся - нас наебали.

Обычная дождевальная установка в колхозе при "злых коммуняках" — куда эффектнее и "уникальнее" выглядит.

Скоро нас будут пытаться удивить, зажигая спички:" Уникальный контент! Специально для ЯПа!! Огонь - из ниоткуда!!!"

Блядь. люди которые отработали на подстанциях не видели как работает система ПЖТ... ибо это такой пиздец.который лучше не видеть... а Вы про орошайку пишите.... вы трансформатор на 220 кВ видели? близко к нему подходили? не позорьтесь ...

Я, сцуко, видел "живьём", как горит три тонны (!) трансформаторного масла.

Ага... Разлившись по площади.

И вы хотите этой... писялкой ЭТО - тушить?

Кого наебать хотите? Экономщики хуевы. На жизнях экономите, бляди.
 
[^]
artlion
21.06.2017 - 20:16
2
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 1.02.13
Сообщений: 97
Цитата (maxxxak @ 21.06.2017 - 18:13)
Цитата (Kot2009 @ 21.06.2017 - 19:07)
Простите,может я чего не понимаю,а если бяда зимой приключится ,в мороз..

трубопроводы под землей это раз. а второе они в кольце. и стоит специальный "жокей" насос. он обеспечивает непрерывную циркуляцию зимой. но и регистрирует утечки. так как напорные насосы 200 кВт

А не проще от насосной станции сухотрубы было пустить?
 
[^]
maxxxak
21.06.2017 - 20:16
11
Статус: Offline


Гарант сделок на ЯПе

Регистрация: 23.01.13
Сообщений: 3695
Цитата (VSkilled @ 21.06.2017 - 20:15)
Цитата (maxxxak @ 21.06.2017 - 20:06)
Цитата (VSkilled @ 21.06.2017 - 20:00)
Цитата
Уникальный контент. Специально для ЯПа)))

Расходимся - нас наебали.

Обычная дождевальная установка в колхозе при "злых коммуняках" — куда эффектнее и "уникальнее" выглядит.

Скоро нас будут пытаться удивить, зажигая спички:" Уникальный контент! Специально для ЯПа!! Огонь - из ниоткуда!!!"

Блядь. люди которые отработали на подстанциях не видели как работает система ПЖТ... ибо это такой пиздец.который лучше не видеть... а Вы про орошайку пишите.... вы трансформатор на 220 кВ видели? близко к нему подходили? не позорьтесь ...

Я, сцуко, видел "живьём", как горит три тонны (!) трансформаторного масла.

Ага... Разлившись по площади.

И вы хотите этой... писялкой ЭТО - тушить?

Кого наебать хотите? Экономщики хуевы. На жизнях экономите, бляди.

ЯПовцы вот скажите мне это адекват?
 
[^]
WhiteNIC
21.06.2017 - 20:16
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.09.11
Сообщений: 1212
Цитата (Boog @ 21.06.2017 - 20:03)
Ничего особенного. Обычная система пожаротушения. В чём сложность-то? Например С2000-АСПТ (не реклама) это может реализовать. Датчики дадут сигнал шкафу включающему насос, который дунет в трубы.

Помниться как я намучился с этими красными железяками ... когда они только появились, глючили по страшному ... до сих пор где то валяются.
 
[^]
ТчкСлежка
21.06.2017 - 20:18
2
Статус: Offline


Странник

Регистрация: 15.03.15
Сообщений: 687
Цитата (maxxxak @ 21.06.2017 - 23:46)
3. Шоу..... Понимаете, офисному планктону которому чуждо понятие о конкретном деле....не понять нас . людей вложивших частичку своей души в дело... ну и поделится радостью с Яповцами))

Это мода сейчас такая - всех называть "офисным планктоном"?

Дядя, я по своей профессии был и на подстанциях, и в других интересных местах.
Так что, не надо называть всех планктоном, сидя всю жизнь у себя на подстанции.
 
[^]
Кадавр
21.06.2017 - 20:18
7
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 14.09.12
Сообщений: 2362
Ну ёбвашумать, ТС поделился радостью от выполненной работы, запуском системы, а ему ебут моск орошайкой полей! Ну как так то?!
Тут зеленка требуется! И таки да, за горизонталку двойная!
up.gif ganja.gif ganja.gif ganja.gif
maxxxak Молодец, спасибо за спец.выпуск для ЯПа!
 
[^]
starded
21.06.2017 - 20:18
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 28.08.14
Сообщений: 683
Круто блджад!!!!!!!!!!!!
 
[^]
AnotherDude
21.06.2017 - 20:19
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.03.16
Сообщений: 1347
пожарники еще способ нашли как денег поиметь ... кто знает как такие трансформаторы работают и как они горят - тот знает что хер они его потушат из этой брызгалки faceoff.gif
 
[^]
maxxxak
21.06.2017 - 20:20
0
Статус: Offline


Гарант сделок на ЯПе

Регистрация: 23.01.13
Сообщений: 3695
Цитата (artlion @ 21.06.2017 - 20:16)
Цитата (maxxxak @ 21.06.2017 - 18:13)
Цитата (Kot2009 @ 21.06.2017 - 19:07)
Простите,может я чего не понимаю,а если бяда зимой приключится ,в мороз..

трубопроводы под землей это раз. а второе они в кольце. и стоит специальный "жокей" насос. он обеспечивает непрерывную циркуляцию зимой. но и регистрирует утечки. так как напорные насосы 200 кВт

А не проще от насосной станции сухотрубы было пустить?

решение проектировщика... наверное там свои нормы....

там понимаете.... это только предварительное испытание. потом там будут ставить специальные ванны... будут мерить кол-во воды. там есть нома через сколько времени начинается орошение... он и так это был первый пролив видите сколько времени прошло после старта.... хотя мы опрессовывали трубопровод...сухотруб низя)))
 
[^]
Евген82
21.06.2017 - 20:20
-1
Статус: Online


Балагур

Регистрация: 21.12.13
Сообщений: 872
Цитата

Цитата (TolikTolik @ 21.06.2017 - 18:53)
Это не вода.

Ребята это вода.... просто при аварии релейные защиты срабатывают . снимается напряжение срабатывают специальные взрывные заглушки 60 тонн масла летит в приямок и включается орошение.... это кратко)))

у нас на Новосибирской ГЭС когда пожар был, 40 тонн масла сгорело, смотрел с балкона, звоню тем кто работал, пожар. пожарные когда приехали, видео от них смотрел сначала ждуT подTTверждение о возможности тушить! 65 мегаватт водой плюхнуть никому не охото ))
 
[^]
maxxxak
21.06.2017 - 20:21
7
Статус: Offline


Гарант сделок на ЯПе

Регистрация: 23.01.13
Сообщений: 3695
Цитата (ТчкСлежка @ 21.06.2017 - 20:18)
Цитата (maxxxak @ 21.06.2017 - 23:46)
3. Шоу..... Понимаете, офисному планктону  которому чуждо понятие о конкретном деле....не понять нас . людей вложивших частичку своей души в дело... ну и поделится радостью с Яповцами))

Это мода сейчас такая - всех называть "офисным планктоном"?

Дядя, я по своей профессии был и на подстанциях, и в других интересных местах.
Так что, не надо называть всех планктоном, сидя всю жизнь у себя на подстанции.

доказательства в студию....я вот снял кино. На взгляд ЯПовцев прикольное.. Покажите что есть у Вас. А?

я и скважину бурил на даче стиральной машиной))) если хотите на моем канале можно посмотреть веселухи... я и печку чистил петардами... да много что делал... а что еще сделаю..... мммм следите за анонсами)))

Это сообщение отредактировал maxxxak - 21.06.2017 - 20:23
 
[^]
Otetz
21.06.2017 - 20:21
4
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 20.10.15
Сообщений: 840
Судя по реакции - сам удивился, что система заработала. :)
 
[^]
AnatolZ
21.06.2017 - 20:22
1
Статус: Offline


Инженер

Регистрация: 1.12.15
Сообщений: 466
Цитата (Андрей82 @ 21.06.2017 - 19:29)
Цитата (maxxxak @ 21.06.2017 - 19:03)
Цитата (Андрей82 @ 21.06.2017 - 18:59)
ТС, а можете снять на видео включение/отключение разъединителей, коль на подстанции работаете?

вам на какой класс напряжения? у нас 330 кВ .220 кВ и 110 кв!))

ну, желательно на 330 кВ, меня дуга интересует )
кстати - привод автоматический или ручной механический? или механика только дублирует? посмотрел несколько видео на ютубе - там по-разному

Я бы посоветовал бы рядом(в пределах 100м) постоять в момент включения/выключения Воздушных выключателей 220/330кВ :)...
Не знаю насчет дуги, но даже те кто ожидает вот сейчас включится/выключится вздрагивают :)
 
[^]
VSkilled
21.06.2017 - 20:24
-6
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 19.09.14
Сообщений: 730
Цитата (maxxxak @ 21.06.2017 - 20:20)
Цитата (artlion @ 21.06.2017 - 20:16)
Цитата (maxxxak @ 21.06.2017 - 18:13)
Цитата (Kot2009 @ 21.06.2017 - 19:07)
Простите,может я чего не понимаю,а если бяда зимой приключится ,в мороз..

трубопроводы под землей это раз. а второе они в кольце. и стоит специальный "жокей" насос. он обеспечивает непрерывную циркуляцию зимой. но и регистрирует утечки. так как напорные насосы 200 кВт

А не проще от насосной станции сухотрубы было пустить?

решение проектировщика... наверное там свои нормы....

там понимаете.... это только предварительное испытание. потом там будут ставить специальные ванны... будут мерить кол-во воды. там есть нома через сколько времени начинается орошение... он и так это был первый пролив видите сколько времени прошло после старта.... хотя мы опрессовывали трубопровод...сухотруб
низя)))

Пиздец, оно ещё не ебануло, но отмазки уже готовы!

Эвон, уже оказывается, проектировщик - долбоёб!

А, может, и — "нормы". Оказвается. И - "сухотруб"...

Однако, это наводит на размышления.

Это сообщение отредактировал VSkilled - 21.06.2017 - 20:28
 
[^]
maxxxak
21.06.2017 - 20:24
3
Статус: Offline


Гарант сделок на ЯПе

Регистрация: 23.01.13
Сообщений: 3695
Цитата (AnatolZ @ 21.06.2017 - 20:22)
Цитата (Андрей82 @ 21.06.2017 - 19:29)
Цитата (maxxxak @ 21.06.2017 - 19:03)
Цитата (Андрей82 @ 21.06.2017 - 18:59)
ТС, а можете снять на видео включение/отключение разъединителей, коль на подстанции работаете?

вам на какой класс напряжения? у нас 330 кВ .220 кВ и 110 кв!))

ну, желательно на 330 кВ, меня дуга интересует )
кстати - привод автоматический или ручной механический? или механика только дублирует? посмотрел несколько видео на ютубе - там по-разному

Я бы посоветовал бы рядом(в пределах 100м) постоять в момент включения/выключения Воздушных выключателей 220/330кВ :)...
Не знаю насчет дуги, но даже те кто ожидает вот сейчас включится/выключится вздрагивают :)

бумкает заебись)))) могу снять кино если хотите))) могу стоять в метре от выключателя 300 кВ)))

Это сообщение отредактировал maxxxak - 21.06.2017 - 20:24
 
[^]
jump731
21.06.2017 - 20:24
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.06.14
Сообщений: 1406
Цитата (kotekote @ 21.06.2017 - 18:56)
а чем поливает?

Кстати если вода дистилованная нифига не коротнет.

Дистиллированная можэ?

Это сообщение отредактировал jump731 - 21.06.2017 - 20:24
 
[^]
Chimgan
21.06.2017 - 20:24
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 10.07.13
Сообщений: 2683
maxxxak Там вопрос был-кто дает сигнал "Пожар" ? В закрытых помещениях линейники или аспирация. А тут ?
 
[^]
ТчкСлежка
21.06.2017 - 20:26
0
Статус: Offline


Странник

Регистрация: 15.03.15
Сообщений: 687
Цитата (maxxxak @ 22.06.2017 - 00:21)
доказательства в студию....я вот снял кино. На взгляд ЯПовцев прикольное.. Покажите что есть у Вас. А?

Что за глупый комментарий.
Какие нужны "доказательства", что я не офисный планктон, по вашей шкале?
 
[^]
maxxxak
21.06.2017 - 20:27
3
Статус: Offline


Гарант сделок на ЯПе

Регистрация: 23.01.13
Сообщений: 3695
Цитата (Chimgan @ 21.06.2017 - 20:24)
maxxxak Там вопрос был-кто дает сигнал "Пожар" ? В закрытых помещениях линейники или аспирация. А тут ?

газовое реле или диф защита.... если ДЗТ сработало то значит ток охуенный внутри транса.... а газовое реле это если масло закипело и газ пошел....тушим.... релейка работает)))
 
[^]
Desel
21.06.2017 - 20:27
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 3.02.17
Сообщений: 2472
Цитата (alanco @ 21.06.2017 - 18:51)
Цитата
кто рад пишите коменты)))))

Масло в приямок сбрось brake.gif

Отправлено с мобильного клиента YAPik+
 
[^]
artlion
21.06.2017 - 20:28
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 1.02.13
Сообщений: 97
Цитата (maxxxak @ 21.06.2017 - 19:20)
Цитата (artlion @ 21.06.2017 - 20:16)
Цитата (maxxxak @ 21.06.2017 - 18:13)
Цитата (Kot2009 @ 21.06.2017 - 19:07)
Простите,может я чего не понимаю,а если бяда зимой приключится ,в мороз..

трубопроводы под землей это раз. а второе они в кольце. и стоит специальный "жокей" насос. он обеспечивает непрерывную циркуляцию зимой. но и регистрирует утечки. так как напорные насосы 200 кВт

А не проще от насосной станции сухотрубы было пустить?

решение проектировщика... наверное там свои нормы....

там понимаете.... это только предварительное испытание. потом там будут ставить специальные ванны... будут мерить кол-во воды. там есть нома через сколько времени начинается орошение... он и так это был первый пролив видите сколько времени прошло после старта.... хотя мы опрессовывали трубопровод...сухотруб низя)))

Ну ХЗ, зя или незя. Если трубопроводы будут находится под давлением до самых сплинклеров, то что им будет мешать проржаветь и пустить струйку на трансформатор работающий в штатном режиме под напряжением. Отводы от кольцевого трубопровода к сплинклерам тупиковые т.е. циркуляции там не будет, ну про зиму уже писали.
Раньше внутри трансформаторов тушение газом предусматривалось, загорается спец порошок и выделяет инертный газ который кислород вытесняет.

ПС Про время после старта это как раз норм. Отключение напряжения и т.д. оно может быть програмно заложено.

Это сообщение отредактировал artlion - 21.06.2017 - 20:36
 
[^]
GRP81
21.06.2017 - 20:28
0
Статус: Online


Весельчак

Регистрация: 8.07.16
Сообщений: 100
ООООО!!!! Брат, что за ПС?
 
[^]
Former64
21.06.2017 - 20:29
6
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 31.01.16
Сообщений: 4113
Цитата (maxxxak @ 21.06.2017 - 19:41)
Цитата (Андрей82 @ 21.06.2017 - 19:29)
Цитата (maxxxak @ 21.06.2017 - 19:03)
Цитата (Андрей82 @ 21.06.2017 - 18:59)
ТС, а можете снять на видео включение/отключение разъединителей, коль на подстанции работаете?

вам на какой класс напряжения? у нас 330 кВ .220 кВ и 110 кв!))

ну, желательно на 330 кВ, меня дуга интересует )
кстати - привод автоматический или ручной механический? или механика только дублирует? посмотрел несколько видео на ютубе - там по-разному

да кто же под нагрузкой его разорвет? это только сумасшедшие люди могут такое сделать.... Дуги не будет.... сначала в элегазе выключатель выключит линию а потом только разъединитель будет работать...

На ЛР дуга будет, без вариантов!
Кстати, будет, пусть и небольшая, даже если линия заземлена на другой стороне.
Наведённое напряжение - линии то длинные, да на одной опоре 2 линии.
Вот если линия одиночная, тогда возможно что дуги не будет(но сомневаюсь что-то).

"Сопля" дуги при отключении линейного разъёдинителя(ЛР) на 220кВ охренительная!
Но на 500кВ прикольнее, спору нет.
Но т/п выше 330кВ как правило оснащены электроприводом разъединителей
-Нет для ДЭМа такого 2драйва" при отключении, "не то пальто"!

Отключил выключатель По приборам, механическим указателям, амперметрам, лампам проверил, что отключен.
Пришёл к разъединителям.
Ага, вроде пришёл туда, куда надо.
Так.
Смотрим, куда падать, если лопнет изолятор.
Примерно поняли.

Вставил ручку в разъединитель.
Достал электромагнитный блокировочный ключ, а он не работает, падла - подстанция старая, половина кабелей сгнили или окислились.
Круглогубцами дёрнул блокировку.
Выдохнул.
За ручку РРРАЗ!

Не идёт, ПАДЛА!
Тихонько раскачиваешь, поглядывая на колонки изоляторов и готовый чуть что падать и закатываться под стойку разъединителя.
Фу, начали двигаться ножи.
Потихоньку выводишь, пока не останется столько, сколько нужно(тут опыт нужен)
РРАЗ! дёрнул со всей дури, чтоб быстро развести ножи и чтоб дуга не прыгнула между фазами..

А на 500ке?
Подошёл, нажал на кнопку, стоишь под навесиком, в лакированных штиблетах..
Нет, нет, нету выше на ТП 330кВ и выше драйва при переключениях!

Помню как выводили АТ 220/110 в ремонт.
Заклинили ножи у ШР.
Не идут!
Взяли длинную трубу, за неё взялись
1. ДЭМ
2. мастер по эксплуатации
4.Начальник подстанции
5. Зам Главного инженера
6. Я, ДЭМ стажёр.
И по команде главного инженера начали раскачивать
-И РРАЗ, И РРАЗ!
Выдернули прикипевшие ножи, правда ссыкотно было - колонки изоляторов хрустели не слабо..

Эх, романтика работы "передастов", как в шутку называют работников распределительных сетей.

Это сообщение отредактировал Former64 - 21.06.2017 - 20:31
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!