ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР No 17/2007
г. Москва 2007 г.
О выборе проводов и кабелей в электроустановках
до 1 кВ по напряжению изоляции
Большинство пожаров в зданиях, происходящих от
электротехнических изделий, возникают по вине элек-
тропроводок.
Основной причиной высокой потенциальной пожа-
роопасности электропроводок наряду с наличием на
рынке кабельной продукции изделий, изготовленных с
нарушением требований государственных стандартов,
являются нарушения при проектировании. Одной из
наиболее часто встречающеихся ошибок при проекти-
ровании, является выбор кабелей и проводов с номи-
нальным напряжением изоляции, не соответствующем
условиям применения.
Одной из основных причин появления указанных
ошибок является отсутствие в действующих ПУЭ кон-
кретных указаний по данному вопросу.
Единственное указание по выбору изоляции содер-
жится в пункте 2.1.34 ПУЭ: «... Изоляция должна ... со-
ответствовать номинальному напряжению сети».
Данное положение, по сути, является декларацией,
а не указанием по выбору проводов и кабелей для
электропроводок.
К настоящему времени в России веден комплекс
стандартов на кабельные изделия, гармонизирован-
ный с международными стандартами, в которых, в
частности, установлены номинальные напряжения
систем электропроводок для конкретного кабельного
изделия.
Номинальное переменное напряжение систем
представлено сочетанием двух значений U0/ U, где
U — действующее значение напряжения между лю-
0КАБЕЛЬ−news / No 11 / ноябрь 2008
77
Нормативные документы
бым изолированным проводником и «землей» (метал-
лической оболочкой кабеля или окружающей средой);
U — действующее значение между любыми двумя фаз-
ными проводниками многожильного кабеля или систе-
мы одножильных кабелей, В.
Что касается определения расчетных параметров
для конкретной электроустановки, то они установлены
ГОСТ Р 50571.18-2000 (МЭК 60364-4-442-93) «Электроу-
становки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению
безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжений.
Раздел 442. Защита электроустановок до 1 кВ от пере-
напряжений, вызванных замыканиями на землю в элек-
троустановках выше 1 кВ».
Целью выхода настоящего циркуляра является устра-
нение пробелов в действующих нормативных доку-
ментах и выдача конкретных рекомендаций по выбору
проводов и кабелей в электроустановках до 1 кВ по на-
пряжению изоляции.
При выборе проводов и кабелей в электроустановках
до 1 кВ по напряжению изоляции необходимо руковод-
ствоваться следующим:
1. Кабельные изделия (кабели и провода) должны
быть сертифицированы или декларированы на соответ-
ствие в установленном порядке.
В технической документации на применяемые ка-
бельные изделия должны быть указаны нормируемые
параметры U0/U в соответствии с требованиями дей-
ствующих государственных стандартов и/или техниче-
ских условий (ТУ), разработанных и согласованных в
установленном порядке.
При применении кабелей и проводов, выпускаемых
по ТУ, разработанным до принятия соответствующих
действующих стандартов и в которых указано только
одно значение допустимого напряжения изоляции, сле-
дует уточнить, какое именно значение регламентирова-
но изготовителем.
2. В зданиях при использовании системы защитного
заземления TN или IT и наличии основной системы урав-
нивания потенциалов при напряжении сети 380/220 В
следует использовать провода и кабели с нормируе-
мым значением U0/ U не ниже 230/400 В (220/380 В).
3. В электроустановках с глухозаземленной нейтра-
лью источника питания при отсутствии основной систе-
мы уравнивания и/или ее низкой эффективности и/или
высокой вероятности повреждения (обрыва) нейтраль-
ного проводника (наружные установки, строительные
площадки, временные сооружения, мобильные и ин-
вентарные здания, палатки, киоски, павильоны, объ-
екты индивидуального строительства при питании
последних от воздушных линий электропередач, вы-
полненных неизолированными проводами и т.п.) и
напряжении сети 380/220 В следует использовать про-
вода и кабели с нормируемым значением U0/ U не ниже
450/750 В (380/660 В).
4. Для специальных электроустановок с системой за-
щитного заземления IT (система с изолированной ней-
тралью) выбор проводов и кабелей по напряжению
изоляции следует проводить на основании расчета в
зависимости от типа IT системы и схемы подключения
электроустановки потребителя.
О запрете применения проводов марок
ПУНП, АПУНП, ПБНГ и др. по ТУ 16.К13-020-93
(материалы к ТЦ No 17/2007)
В 1990 году Главгосэнергонадзор совместно с НПО
«Электромонтаж» подготовили и утвердили Решение
No3-6 от 12.06.90г. «О запрете применения проводов
типа АПВН, ППБН, ПБН, ПУНП и др., выпускаемых по ТУ
16-505. 610-74 вместо проводов АПВ, АППВ, ПВ и ППВ
по ГОСТ 6323-79*»
Ниже приводи полный текст решения No3-6.
«Для выполнения осветительных и силовых сетей в
жилых, общественных, административно-бытовых зда-
ниях и сооружениях и на промышленных предприятиях
местными органами снабжения в последнее время пред-
лагаются провода АПБН, ППБН и др. по ТУ 15-505.610-74
вместо предусмотренных проектом проводов АПВ, АППВ
и др., выпускаемых по ГОСТ 6323-79*.
Провода, выпускаемые по ТУ 16-505.610-74, имеют зна-
чительно ниже технические и технологические характе-
ристики по сравнению с проводами по ГОСТ 6323-79*, что
ведет к снижению надежности работы электроустано-
вок, увеличивает вероятность повреждения электриче-
ским током персонала, повышает пожарную опасность
зданий и сооружений в условиях эксплуатации.
Исходя из вышеизложенного, Главгосэнергонадзор и
НПО «Электромонтаж» запрещают применение мон-
тажными организациями проводов выпускаемых по ТУ
16-505.610-74 вместо предусматриваемых проектными
организациями проводов по ГОСТ 6323-79*.
Основание: письмо ВНИИС Госстандарта СССР от
25.05.90г. No310/10-107-1544.
В.Н.Белоусов — главный инженер
Главгосэнергонадзора
Е.Ф.Хомицкий — главный инженер НПО
«Электромонтаж»
78
КАБЕЛЬ−news / No 11 / ноябрь 2008
Нормативные документы
В 1993 году под давлением заводов- изготовителей
кабельной продукции ВНИИКП заметил ТУ 16-505.610-
74 на ТУ 16.К13-020-93, в соответствии с которыми, без
всяких оснований, область применения указанных
проводов была расширена, и они были рекомендова-
ны к применению в электророводках. Область приме-
нения указанных проводов должна быть ограничена
использованием их при «зарядке» светотехнической
арматуры, так как допустимое напряжение по изоля-
ции согласно ТУ составляет всего 250В.
После выхода ТУ 16.К13-020-93 решение Госгортех-
надзора и НПО «Электромонтаж» No3-6 формально
перестало действовать, так как в нем дана ссылка на
другой номер ТУ.
В последние годы рынок электротехнической про-
дукции был наводнен проводами ПУМП и др. по
ТУ 16.К13-020-93, которые из-за своей дешевизны
стали лидерами продаж в данном классе кабельно-
проводниковой продукции. Сложилась ситуация,
когда недобросовестные изготовители и монтажные
организации, пользуясь некомпетентностью заказ-
чиков в вопросах норм применения кабельных изде-
лий, стали предлагать указанную продукцию и услуги
по более низким ценам и выигрывать конкурентную
борьбу у добросовестных компаний.
Ассоциация «Росэлектромонтаж» при поддержке
ВНИИПО МЧС РФ все эти годы вела разъяснитель-
ную работу о недопустимости применения недобро-
качественной кабельной продукции. В частности, на
конференции по кабельной продукции 2005 года,
проведенной ВНИИКП, где присутствовали руково-
дители заводов России и стран ближнего зарубежья,
сотрудниками ВНИИПО и Ассоциации были сделаны
доклады по пожаробезопасности электропроводок, в
которых, в частности, были обозначены последствия
от применения недоброкачественных кабельных из-
делий.
Под давлением потребителей и надзорных органов
Ассоциация «Электрокабель» на общем собрании 14-
16 матра 2007 г. приняла решение об анулировании
ТУ 16.К13-020-93 и прекращении выпуска указанных
проводов.
Ниже приводим полный текст письма No9/1-272 от
12.04.2007 г. ВНИИКП по данному вопросу.
«Статистичесике данные показывают, что число
пожаров, аварий на электростанциях и в электриче-
ских сетях энергосистем, аварий на подвижном составе
транспорта, произошедших по вине кабельных изделий,
составляет 60% от общего числа пожаров и аварий,
произошедших от электротехнических изделий.
Причинами высокой потенциальной опасности кабе-
лей и проводов зачастую является конструктивное ис-
пользование с нарушениями требований стандартов,
применение несоответствующих материалов, в том
числе вторичного сырья.
Весьма опасным «образцом» таких кабельных изделий
являются провода бытового назначения марок ПУНП,
АПУНП, ПБНГ и др. по ТУ 16.К13-020-93, которые выпуска-
ються большим числом кабельных заводов.
Нормированное в ТУ электросопротивление жил не
соответствует требованиям ГОСТ 22483-77 на жилы,
что позволяет выпускать провода с фактическим се-
чением жил до 30% ниже номинального (указанного на
ярлыке) сечения, что при эксплуатации однозначно при-
водит к аварийным ситуациям.
Нормированная в ТУ толщина изоляции и оболочки(не
менее 0,3 мм) не соответствует требованиям ГОСТ
23286-78 на нормы толщин, что не обеспечивает тре-
буемой электрической безопасности.
Применение для изоляции полиэтилена (ПУНР, ТРБН и
др.) не обеспечивает требуемой пожаробезопасности.
Вопрос о необходимости прекращения выпуска этой
опасной продукции неоднократно обсуждался на со-
вещаниях, в том числе членов Ассоциации «Электрока-
бель».
На общем собрании членов Ассоциации «Электро-
кабель», состоявшем 16-16 марта 2007г. (Протокол
собрания No47) принято окончательное решение об ан-
нулировании ТУ 16.К13-020-93 и прекращении выпуска и
реализации указанных проводов.
В соответствии с поручением в Протоколе No 47)
принято окончательное решение об аннулировании ТУ
16.К13-020-93 и прекращении выпуска и реализации ука-
занных проводов.
В соответствии с поручением в Протоколе No 47
собрания членов Ассоциации «Электрокабель ОАО
«ВНИИКП» оформлено извещение К71.786-2007 об анну-
лировании ТУ 16.К13-020-93 без замены с введением в дей-
ствие с 01.06.2007 г.
Г.Г. Свалов — первый зам.еститель
генерального директора.»
КАБЕЛЬ−news / No 11 / ноябрь 2008
79
Нормативные документы
От представителей ВНИИКП в адрес портала
RusCable.Ru пришло сообщение с просьбой про-
информировать общественность об опасности
использования некоторых марок проводов. Мы
выступаем за безопасность применения кабельно-
проводниковой продукции и имеем честь донести
до каждого читателя «КАБЕЛЬ-news» эту, безуслов-
но, важную информацию. Призываем Вас сделать
выводы о применении таких проводов, как: ПУНП,
АПУНП, ППБН и др.
Электро- и пожароопасные провода
Статистические данные показывают, что число пожаров в жилых зданиях (в том числе в квартирах,
частных домах, дачах), в общественных зданиях, спортивных и торгово-развлекательных комплек-
сах, произошедших из-за кабельных изделий, составляют более 60% от общего числа пожаров и
аварий, произошедших от электротехнических изделий. Причинами этого могут быть неправиль-
ное применение кабельных изделий, нарушение требований стандартов по конструкции и приме-
нению несоответствующих материалов, в том числе вторичного сырья.
Весьма «опасным» образцом таких кабельных изделий являются провода бытового назначения
марок ПУНП, АПУНП, ППБН и др. по ТУ 16.К13-020-93, которые выпускались многими кабельными
заводами. Нормированное в ТУ 16.К13-020-93 электросопротивление жил не соответствует требо-
ваниям стандарта на жилы, что позволяет выпускать провода с фактическим сечением жил до 30%
ниже номинального (указанного на ярлыке) сечения, что при эксплуатации однозначно приводит к
аварийным ситуациям. Нормированные в ТУ 16.К13-020-93 толщины изоляции и оболочки не обе-
спечивают требуемой электрической безопасности.
В связи с необходимостью прекращения выпуска и реализации этой опасной продукции ТУ
16.К13-020-93 были аннулированы с 01.06.2007 г. в соответствии с решением Ассоциации «Электро-
кабель».
Взамен указанных выше проводов возможно и необходимо применение кабельных изделий,
отвечающих требованиям безопасности.
Ассоциация «Электрокабель»
16 октября 2008.