Сечение провода по диаметру, моя маленькая победа над продавщицами

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (9) « Первая ... 4 5 [6] 7 8 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
togo
9.09.2014 - 09:27
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.02.14
Сообщений: 3818
Еще было время, когда левые производители делали кабель с жилами из обмоточного провода с эмалевой изоляцией.
С виду нормальный.
Снимаешь оболочку - а там, бля, надо еще ножом эмаль соскребать с каждой жилы. И ничего не сделать, т. к. кабель уже в стену замоноличен.
 
[^]
chupacabras
9.09.2014 - 09:28
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 11.12.11
Сообщений: 1704
не гонялся бы ты, поп, за дешевизной. маркировка указана относительно эталонного кабеля и реальное сечение зависит от качества меди. но об этом тебе уже пару раз намекнули.
 
[^]
Шестигранник
9.09.2014 - 09:29
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 5.04.13
Сообщений: 392
Цитата (togo @ 9.09.2014 - 10:27)
Еще было время, когда левые производители делали кабель с жилами из обмоточного провода с эмалевой изоляцией.
С виду нормальный.
Снимаешь оболочку - а там, бля, надо еще ножом эмаль соскребать с каждой жилы. И ничего не сделать, т. к. кабель уже в стену замоноличен.

Да ладно, не слышал такого. lol.gif
 
[^]
Varlakotam
9.09.2014 - 09:31
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.03.14
Сообщений: 1049
ГОСТ Р 53769-2010 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ.

кабеля марки ППГнг(А)-НF в климатическом исполнении УХЛ, с четырьмя однопроволочными круглыми жилами номинальным сечением 6 мм, на номинальное напряжение 0,66 кВ:
Кабель ППГнг(А)-НF 4х6ок(РЕ)-0,66 ТУ*.

про сечение написано как видим, про удельное сопротивление в маркировке ничего
 
[^]
Les1920
9.09.2014 - 09:32
0
Статус: Offline


Демон в коре

Регистрация: 5.08.13
Сообщений: 3099
togo
Цитата
Еще было время, когда левые производители делали кабель с жилами из обмоточного провода с эмалевой изоляцией.
С виду нормальный.
Снимаешь оболочку - а там, бля, надо еще ножом эмаль соскребать с каждой жилы. И ничего не сделать, т. к. кабель уже в стену замоноличен.

Как бы эмаль провод+ доп изоляция подороже будет чем просто медь+ изоляция
 
[^]
Waginator
9.09.2014 - 09:32
3
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 25.10.13
Сообщений: 348
Цитата (2c4and @ 9.09.2014 - 08:48)
Бро ты охуенен!
У продавщицы теперь месячных год не будет - как ты её опозорил.

А на самом деле, это беда, я тоже часто в в отделах электрики вижу подобных куриц, которые ни хера не соображают, но мозг сделают.

bravo.gif
Ахуеть красавчики! Она продавщица, хуля тебе от нее надо? Видишь провод плохой, не бери, пиздуй в другое место.
Рэмбо блять картонные.
 
[^]
SibRusich
9.09.2014 - 09:36
0
Статус: Offline


Я дам Вам парабеллум!

Регистрация: 6.03.13
Сообщений: 1187
Цитата (Flest @ 9.09.2014 - 15:22)
Цитата (SibRusich @ 9.09.2014 - 10:18)
Цитата (Flest @ 9.09.2014 - 15:02)
Пиздец...
Нигде не нормируется сечение, не несите хуету

Нормируется сопротивление
И по госту, при нормальной меди, кабель получается 2.3 с копейками

Но никак не 2.5

Если ваш кабель 2.5 то там медь говно
Или вообще железка омедненая, а вы и рады, зато 2.5, были такие случаи с китайскими кабелями, или просто в медь добавили что то, за то дешево и 2,5, а сопротивление как у 1,5

Идиоты...

Вот ты умный да?
В следующий раз когда у заказчика будет заложено в проекте провод 2.5 я куплю провод сечением 1.9 и приглашу тебя объяснять про охуенную медь заказчику.
пиши адрес! Я ведь приглашу, не сомневайся!

Идиот блять... мозгов нет, считай колека

Еще раз повторю для дегенератов

Гост нормирует сопротивление
Нормальные заводы кабель делают по сопротивление
Если кабель имеет необходимое сопротивление, то на сечение насрать

При нормальной меди кабель должен быть 2.3

Какие блять 1.9

Читать учись

ты достал. меня не ебет ничего кроме вот такой схемы. а там написано сечение 2.5. Ни блять 2.3 ни 2.1 и даже нихуя не 1.9. Если заказчик подойдет со штангельциркулем и проверит сечение, то такие как ты умники тут же находят срочное дело в другом конце города и сваливают все разборки на электриков.

з.ы. Если ты такой охуенный инженер, то откуда у тебя столько свободного времени? тебя же должны с руками и ногами разбирать.

Это сообщение отредактировал SibRusich - 9.09.2014 - 09:38

Сечение провода по диаметру
 
[^]
Varlakotam
9.09.2014 - 09:37
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.03.14
Сообщений: 1049
куда пропали то знатоки ГОСТ-ов? Давайте ссылочки где кабель нормируется по удельному сопротивлению
 
[^]
sat44
9.09.2014 - 09:39
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 14.01.13
Сообщений: 684
Я тут не давно на даче отрезал кусочек кабеля 3*2.5 в гараже из остатков, переделать кое что надо было, пришел думаю что за хрень там уже провода 2,5 сечением, а этот ну просто тонкий на их фоне, подумал ошибся и не от того мотка отрезал, а от 1,5 вернулся смотрю, нет все правильно написано 2,5 а в реале на 1,5 выглядит.

Наеб везде сплошной...
 
[^]
mars1an
9.09.2014 - 09:41
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 26.06.14
Сообщений: 35
Проверил "Севкабель" NYM-J 3x1.5
получаем 1,43 эххх

Сечение провода по диаметру
 
[^]
Spurius
9.09.2014 - 09:43
2
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 9.04.13
Сообщений: 314
это бессмысленное занятие - продавцов учить. оне каждый день новые.
задача торговли - продажа.
продавца можно натянуть за обсчет, обвес, за то что товар по одной цене стоит на витрине, а продают фактически по другой, за отсутствие документов на товар.

при наличии всех доков на товар - имхо, что-то доказывать смысла нет.
задал вопрос - увидел искреннее непонимание в глазах, и дальше, дальше...
пусть их рубль учит.

какое фантастическое время настало.
ну ничего абсолютно нельзя купить нормального.
медный провод - из алюминия.
молоко - из воды.
сливочное масло - из пальмового.

тоже штоль начать *ерню какую нить выпускать?
главное бумажками только сначала запастись.
 
[^]
amatiel
9.09.2014 - 09:53
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.02.12
Сообщений: 5475
Цитата
ты достал. меня не ебет ничего кроме вот такой схемы. а там написано сечение 2.5. Ни блять 2.3 ни 2.1 и даже нихуя не 1.9. Если заказчик подойдет со штангельциркулем и проверит сечение, то такие как ты умники тут же находят срочное дело в другом конце города и сваливают все разборки на электриков.



Там написана марка кабеля. Если кабель сечением 2.25 сертифицирован как кабель этой марки и если он отвечает требованиям ГОСта, заказчик может хоть умерится.

Но спокойнее поставить 2.5, согласен.

Добавлено в 09:54
Цитата
какое фантастическое время настало.
ну ничего абсолютно нельзя купить нормального.
медный провод - из алюминия.
молоко - из воды.
сливочное масло - из пальмового.


Без проблем можно купить нормальное. Купить нормальное, не заплатив, вот с этим всегда были проблемы)
 
[^]
skeletor
9.09.2014 - 09:54
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 24.07.14
Сообщений: 81
у нас допустим по складу проложен ВВГнг 2*1,5 ТУшный. Да жила заниженна, но и стоит он дешевле. а какая разница на 1 или 1,5 если на 1 контуре больше 700-800 ватт не будет? хотите ровную жилу - платите за хороший ГОСТ.
 
[^]
MisterAZ777
9.09.2014 - 10:02
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 10.05.13
Сообщений: 295
Цитата (ewexon @ 9.09.2014 - 08:48)
умножить на 0,78?? какая странная формула расчета площади круга.....
все проще, зачем нужно было лезть в интернет s= (pi * D^2 / 4)
и при сечении в 1,6 мм площадь будет 2 мм, а это стандартный провод... хотя один хер обман, и при том очень опасный, до пожара недалеко

Слышь а Пи поделить на 4 не прбовал??? 0.78 - для удобства...
 
[^]
забор
9.09.2014 - 10:04
0
Статус: Offline


сам по себе

Регистрация: 30.06.14
Сообщений: 6107
А сейчас в продаже широко используется обмеднёный люминивый провод, продаваемый за медь. На витринных образцах длинные зачищенные концы "медного" провода, а срез загнут чтоб не видно.
Ещё широко применяют в коаксиальных кабелях "оплётку" лавсановую ленту с металлизацией.

Это сообщение отредактировал забор - 9.09.2014 - 10:06
 
[^]
GoFrenDiy
9.09.2014 - 10:04
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.06.13
Сообщений: 1447
Да пофиг этим продавщицам и далее! Придёт другой и поведётся на цену. Я очень много знаю людей "не понимающий в электрике" - на таких и расчёт!
 
[^]
ATVClub
9.09.2014 - 10:08
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 6.08.14
Сообщений: 44
по сечению есть 2 момента:

1. Его производят по ГОСТу (+/- 3-5%)
2. Его производят по внутреннему ТУ предприятия и тут пределы не имеют границ. В Казахстане +/- 20%

При этом, ни кто не запрещает его называть 3*1,5 и тп. Купленный на рынке кабель пр-ва неизвестного или малоизвестного завода при маркировке 3*1,5 будет иметь реальное сечение 3*1,2.

 
[^]
dmitryND
9.09.2014 - 10:09
0
Статус: Offline


Бывалый ватник

Регистрация: 4.06.12
Сообщений: 4638
Цитата (mark1280 @ 9.09.2014 - 08:53)
вот так им правду-матку и надо рубить!

правду?В матку???Ну,затейник!....

По сабжу.На то и слово "сечение",означающее ПЛОЩАДЬ среза провода под прямым углом.Естественно,диаметр определяет сечение.Но как быть с проводами(шинами) некруглого сечения?Поэтому и используется термин "сечение".И надо парить мозги не продаванам,а производителям.Если маркировка не совпадает с содержимым,нагнуть производителя можно нехило.
 
[^]
Tiborferenci
9.09.2014 - 10:09
1
Статус: Offline


Генеральный распиздяй

Регистрация: 27.08.09
Сообщений: 2311
Цитата (SibRusich @ 9.09.2014 - 06:45)
но поверьте, здесь не все так очевидно и не только лишь все, много кто, имеющие непропитый глазомер, увидят разницу.

ТС, извини конечно, но построение фразы кое-кого напомнило.
 
[^]
SibRusich
9.09.2014 - 10:16
1
Статус: Offline


Я дам Вам парабеллум!

Регистрация: 6.03.13
Сообщений: 1187
Цитата (Tiborferenci @ 9.09.2014 - 16:09)
Цитата (SibRusich @ 9.09.2014 - 06:45)
но поверьте, здесь не все так очевидно и не только лишь все, много кто, имеющие непропитый глазомер, увидят разницу.

ТС, извини конечно, но построение фразы кое-кого напомнило.

Того и добивался )
Знаешь как тяжело было свести вместе две тупых фразы (дочь офицера и кличко) в одно предложение? brake.gif
 
[^]
stefpavel
9.09.2014 - 10:18
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 23.11.10
Сообщений: 833
в максидоме такое же наебалово. сам проверял
 
[^]
Britikoff
9.09.2014 - 10:21
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.08.08
Сообщений: 1980
В проводе с меньшим сечением просто медь меднеее и проводимость проводимостее , разве не понятно?
 
[^]
Mira2k
9.09.2014 - 10:22
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.02.13
Сообщений: 1486
Цитата (bXp @ 9.09.2014 - 08:50)
Это беспощадный российский маркетинг. Глааное тут - наебать покупателя.

бери шире, тут сРана такая, все наебывают, увы...
 
[^]
Irvin777
9.09.2014 - 10:25
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.03.13
Сообщений: 1074
В общем я так понимаю всё это. В первом отделе провод ТУ и цена соответственно ниже, а во втором ГОСТ.
И вообще есть поговорка, скупой платит дважды.
 
[^]
copytonsh
9.09.2014 - 10:27
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 13.06.13
Сообщений: 213
Цитата (xyxy @ 9.09.2014 - 11:19)
Во-первых, ВВГнг - не провод, а кабель. Во-вторых, заводской выходной контроль состоит не в измерении диаметра (строго говоря, жила в сечении не круглая), а в измерении сопротивления единицы длины. В-третьих, провода и кабели могут выпускаться по ГОСТ, а могут и по заводским ТУ. Так вот ТУ дают допуски на сечение жилы и толщину изоляции в 30%.
Вывод: смотри паспорт кабеля, там написан стандарт, по которому он выпущен. ГОСТ, понятно, будет дороже.
А то, что тетку затроллил - молодец, герой, спаяй себе медаль.

Наконец-то дождался вразумительного грамотного ответа. Продавщица в случае с ТС ни причем - на кабеле написано 2,5, и её не волнует, и она права.
ТС, ты попробовал бы подобные претензии заводу-изготовителю предъявить. Получил бы подобный ответ. Мы получали.
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 80641
0 Пользователей:
Страницы: (9) « Первая ... 4 5 [6] 7 8 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх