Почему горят розетки? И никакая защита не помогает...

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (19) « Первая ... 14 15 [16] 17 18 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
isironn
24.02.2025 - 17:30
3
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 18.07.13
Сообщений: 2871
Цитата (Trava2 @ 24.02.2025 - 17:03)
У меня нет дорогущего тепловизора. Нет даж дистанционного ИК-термометра, кроме медицинского ушного, меряющего Т точно за секунду внутри головы.
Говорят в электронике тепловизор удобен. Сразу видны транзисторы, какие слишком греются.
Чьёто фото под тепловизором китай-блока питания 220В за 120 руб, импульсного 5В, редкого 3А стабилизированного +-0.03В. Справа мощный транзистор на мини-радиаторе греется +103С. Вероятно его сгорание скоро, если не увеличить радиатор и термопасту. Ибо в кремний-кристаллах +100С - предел тепловой утечки электронов, потом с внезапным выгоранием.
В центре - тёплый феррит-трансформатор.
Тёмные холодные круги - конденсаторы.
Конечно тепловизор заметит и перегрев некоторых розеток, проводов стен, девайсов щитка, куда раньше расплавления.

А ещё котиков можно фоткать.
У меня не дорогой. За 16 тыс покупал в 2022. Аналогичное по характеристикам сейчас так же стоит.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Почему горят розетки? И никакая защита не помогает...
 
[^]
romuald29
24.02.2025 - 17:32
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.01.12
Сообщений: 3710
Цитата (Trava2 @ 24.02.2025 - 13:54)
Цитата (romuald29 @ 24.02.2025 - 13:02)
у таких розеток постоянно разбалтывалось винтовое соединение. Оттуда - искрение, нагрев и вот это вот всё. Рыжим отметил.

Ещё раз. У таких разеток:
1. Развинтить.
2. Если есть ржавчина, то удалить ортофосфорной кислотой или цинкарём.
3. Зачистить шкуркой-нулёвкой две окисленные пластинки.
4. Особо желающие спаивают две пластинки, тогда ослабление их винта не ослабляет контакт никогда.
5. Особо желающие утолщают пропаивают тонкие места меди (красные в фото), кроме изгибаемых и контактов, под 20А+.
6. Желающие, берут евровилку, чуть гнут адаптируют контакты розетки, под плотное прилегание круглых штырьков вилки к круглым контактам розетки. Под 30А+.
7. Желающие, одножил-медь, огибающую винт, чуть плющат молоточком для контакта плотнее, но для разборности врядли стоит припаивать одножил-медь.
8. Свинтить.
9. Особо желающие меняют винты М3-М4 на нержавеющие ANSI304 дорогие 20 руб/шт.
10. Если встраивать розетку, то лучше выдолбить минипаз глубиной 2см с 2 дюбелями М6 (120 кг), а не раздалбывать стену под огромную стандарт-коробку, где розетка будет болтаться. Фото. Если уже была коробка, то лучше замазать её гипсом или раствором (зависит от стены), и выдолбить минипаз.

извините, но это - пиздец.

На старую квартиру купил GIRA - самые дешёвые - и забыл про это дрочево.

На новый дом (очень, очень громко сказано) купил Merten - и опять-же, забыл про это дрочево.

Есть чем в жизни заняться, кроме как с некророзетками ебаться.
 
[^]
vdc
24.02.2025 - 17:37
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.12.16
Сообщений: 4600
Цитата (theQuZAR @ 24.02.2025 - 14:13)
Цитата (saimhe @ 24.02.2025 - 21:05)
Цитата (Sdeer @ 24.02.2025 - 08:33)
У меня привычка, когда вытаскиваю вилку из розетки, всегда пальцами оцениваю её температуру, правда мультиварка может "кусаться".

Так не берись за оба штыря сразу.

В некоторых девайсах есть конденсаторный недо-БП, и по уму такой конденсатор шунтируется мегаомным резистором, который его разряжает за доли секунды. Но китаёзы могли наэкономить.

А британские розетки комплектуются самостоятельными предохранителями

там вилки комплектуются, а розетки практически нет
 
[^]
stone75
24.02.2025 - 17:37
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.10.22
Сообщений: 2233
Цитата (sfgk @ 23.02.2025 - 17:12)
Цитата (wedmack @ 23.02.2025 - 17:04)
Всё очень просто - сейчас все розетки китайские, сделанные из дерьмопластика.
Совесткие розетки, а потом и макеловские, были из фарфора или керамики и потому честно служат до сих пор, а китайские горят.

Вообще, кто-то может объяснить физику процесса? Возьмём, к примеру, условный гараж. Берём три шнайдеровских розетки, 2,5 квадрата гост ввгнг дмитров кабель, оригинальные ваго, автомат 16С декрафт, распредкоробки промрукав. Что в этой схеме может загореться? Ни-че-го.

пока хуёвую вилку с перегрузом не воткнёшь, то ломаться нечему
 
[^]
romuald29
24.02.2025 - 17:40
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.01.12
Сообщений: 3710
Цитата (Cuma @ 24.02.2025 - 15:58)
Цитата (romuald29 @ 24.02.2025 - 12:03)
Цитата (Cuma @ 24.02.2025 - 09:20)
Высокая цена розетки ещё не означает что она будет качественная. У меня werkel трещал и грелся когда в него вставлял вилку.

так это китай голимый.

Jung, Gira, Merten, Unica (Schnider), ABB, Legrand / Bticino, Vimar

Китай не Китай, а самые дорогие были в Леруа когда покупал.

это просто дорогое говно.

В том-же Леруа можно взять Legrand или Simon.
Но в Лерой - самый шлак / шляпа.
При желании нет никаких проблем заказать качественное оборудование, а не китайский подъёб.
 
[^]
stone75
24.02.2025 - 17:41
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.10.22
Сообщений: 2233
Цитата (H2S @ 23.02.2025 - 17:17)
Цитата (IKS @ 23.02.2025 - 16:58)
ПАТАМУШТА, ПЛАСТМАССОВЫЙ МИР ПОБЕДИЛ!!! Контакты, силовые блять контакты везде на легкоплавком пластике, уже нигде не найдешь карболита. Ладно  хоть розетки можно купить на керамической основе.  Ну и толщина у контактов везде экономно тонкая, они и гнутся а не пружинят и ослабевают и греются.

У советских керамических говнорозеток ток шел через стальной винт М3. Винт перегревался окислялся и терял контакт. Лично это смотрел. Винт М3 по сопротивлению соответствует медному проводу 0,75 мм2.
А у керамичческой Макел контакт имеет слабые пружинные свойства.

через винт ток нигде не шёл, винт через шайбу притягивал колечко из провода к
латунной контактной группе.
 
[^]
stone75
24.02.2025 - 17:46
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.10.22
Сообщений: 2233
Цитата (MaximuS2017 @ 23.02.2025 - 17:32)
Цитата (МимоПроходил @ 23.02.2025 - 17:27)
Цитата (MaximuS2017 @ 23.02.2025 - 17:14)
Давно так не ржал! А слово "минимум" в этом высере что означает? Ты сможешь и 6 и 10 квадратов впихнуть в розетку? Откуда ж вы лезете такие???

откуда вы лезете, такие электрики, у которых розетки вываливаются из стен, постоянно греются и отгорают.

у меня дома, повторяю, вся проводка на розетки сделана ВВГ, одножильной медью
в четыре квадрата, освещение в два с половиной квадрата.
ничего нигде никогда не греется и не выпадает из стен и потолков.

в отличии от многих квартир, где делали профессионалы.
вытаскиваешь провод из розетки вместе с розеткой.
розетка может греться даже от зарядного на телефон.
мигаюшие лампочки и прочие сюрпризы постоянные в виде выбивющих автоматов и узо.

лучше свои косяки научитесь не допускать в работе. gigi.gif

Ты ж мой умничка!!! Еще и табличку прилепил... Ну вот скажи мне, за каким хером тянуть на розетку 4 квадрата, если по твоей табличке такой провод выдержит 9 кВт? Ты что в эту розетку включать собрался????

это подпольная типография или самогонный аппарат 50л в час
 
[^]
romuald29
24.02.2025 - 17:48
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.01.12
Сообщений: 3710
Цитата (stone75 @ 24.02.2025 - 17:41)
Цитата (H2S @ 23.02.2025 - 17:17)
Цитата (IKS @ 23.02.2025 - 16:58)
ПАТАМУШТА, ПЛАСТМАССОВЫЙ МИР ПОБЕДИЛ!!! Контакты, силовые блять контакты везде на легкоплавком пластике, уже нигде не найдешь карболита. Ладно  хоть розетки можно купить на керамической основе.  Ну и толщина у контактов везде экономно тонкая, они и гнутся а не пружинят и ослабевают и греются.

У советских керамических говнорозеток ток шел через стальной винт М3. Винт перегревался окислялся и терял контакт. Лично это смотрел. Винт М3 по сопротивлению соответствует медному проводу 0,75 мм2.
А у керамичческой Макел контакт имеет слабые пружинные свойства.

через винт ток нигде не шёл, винт через шайбу притягивал колечко из провода к
латунной контактной группе.

вот этот винт (нижняя стрелка).
Он от вибрации откручивался, и в результате, действительно через него шёл ток. По хорошему - там нужно было неразъёмное соединение. И должен вспомнить УЁБИЩНЫЕ порозетники. Или это скорее - распаячные коробки. Скобы, прибитые к стене, к которым прикручивалась розетка. Дикая эпидерсия. И вся эта ебучая конструкция болтается, шатается. Один раз поставил нормальный подрозетник, в который нормально поставил нормальную розетку, и забыл про эту поебень навсегда.

Это сообщение отредактировал romuald29 - 24.02.2025 - 17:52

Почему горят розетки? И никакая защита не помогает...
 
[^]
stone75
24.02.2025 - 17:50
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.10.22
Сообщений: 2233
Цитата (MaximuS2017 @ 23.02.2025 - 17:36)
Цитата (АндрейНовакА @ 23.02.2025 - 17:30)
Цитата (sfgk @ 23.02.2025 - 17:23)
Цитата (МимоПроходил @ 23.02.2025 - 17:13)
Цитата (sfgk @ 23.02.2025 - 17:03)
А-ха-ха. А-ха-ха-ха. gigi.gif Сделай фото своей розетки, в которую ты завёл четыре квадрата, и ещё зачем-то обжал монолитный провод.

вот такая таблица, умник.
если у тебя жила в 2,5мм не лезет в контактную группу, то у тебя или руки из жопы или розетки гавно. gigi.gif

Чел, если что я тебя не минусил (я вообще ни кого не минушу). Давай выдохнем, и посмотрим внимательней. Ты говорил про четыре квадрата. Ни в одну современную розетку четыре квадрата не влезут. В них даже многожил 2,5 обжатый ншви не лезет. Так же 4 квадрата для бытовой розетки перебор. Мне лень, но можно посчитать экономическое сечение провода, и даже может как раз четыре квадрата окупятся лет через двадцать. Но всё равно дичь.

реально знаю неадеквата, в квартире(точнее в одной из комнат) вывел 4мм на все бытовые розетки. молотком с наковаленкой отбивал провод, что бы залез в бытовую розетку.

имя дима, проживал на буденовском, ростов на дону. всю эту мощную проводку его отец заменил лет через 10 на обычную.

Я тоже с таким сталкивался. Проводка уже проброшена, стены оштукатурены, установочных и распаечных коробок еще нет, электрик забухал (или просто отморозился). Доделывал я. Бля, столько матюков за эти 4 квадрата еще ни один сапожник не слышал.

ага, кончиками пальцев жилы сгибать в ограниченном пространстве, а после
впихнуть не впихуемое через брусочек упираясь чем-то в что-то
 
[^]
Trava2
24.02.2025 - 17:55
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 29.09.24
Сообщений: 1859
Цитата (el333 @ 24.02.2025 - 17:12)
Цитата (АндрейНовакА @ 23.02.2025 - 17:30)
реально знаю неадеквата, в квартире(точнее в одной из комнат) вывел 4мм на все бытовые розетки. молотком с наковаленкой отбивал провод, что бы залез в бытовую розетку.

имя дима, проживал на буденовском, ростов на дону. всю эту мощную проводку его отец заменил лет через 10 на обычную.

А если это провода 4 мм² выполненные по ТУ а не по ГОСТу, то реальное сечение будет в районе 3 мм²

Да. Причём в этой советской таблице приведёны честные сечения мм2, и ток предельный - когда провод греется, может до +80С, но изоляция ещё не плавится.
Потому для реального тока 16А надо брать сечение мм2 с запасом - мм2 под ток 24-32А, учитывая врущие на 20-30% надписи на рф-проводах и китай-проводах.
Вобщем на 1-2 размера больше, чем по таблице.
Обьясняю это на всех электрофорумах.
Ибо новые электрики сверх-экономят - для 16А ставят сечение мм2 по пределу тока 16А таблицы.
И новые частные заводы сверх-экономят - врут в надписи рф-проводов и китай-проводов
Электрики не меряют мм2, доверяют кому попало, и раньше это катило, а теперь нет.
В итоге часто наблюдаю пожарные машины за окном, изза пожаров домов часто.
И ставить надо в щитке двойные автоматы по-советски, а не одинарные по рф-Пуэ.
И ставить одно Узо на всё, чтоб оглупевшие женщины не умирали от тока в ванне, брызгаясь и залезая туда с смартфоном и подключённой зарядкой 220В. Электросети СССР делались под разумных людей СССР, а не под новых оглупевших женщин.

Это сообщение отредактировал Trava2 - 24.02.2025 - 17:59

Почему горят розетки? И никакая защита не помогает...
 
[^]
H2S
24.02.2025 - 18:07
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 21.03.21
Сообщений: 1013
Цитата (stone75 @ 24.02.2025 - 17:41)
Цитата (H2S @ 23.02.2025 - 17:17)
Цитата (IKS @ 23.02.2025 - 16:58)
ПАТАМУШТА, ПЛАСТМАССОВЫЙ МИР ПОБЕДИЛ!!! Контакты, силовые блять контакты везде на легкоплавком пластике, уже нигде не найдешь карболита. Ладно  хоть розетки можно купить на керамической основе.  Ну и толщина у контактов везде экономно тонкая, они и гнутся а не пружинят и ослабевают и греются.

У советских керамических говнорозеток ток шел через стальной винт М3. Винт перегревался окислялся и терял контакт. Лично это смотрел. Винт М3 по сопротивлению соответствует медному проводу 0,75 мм2.
А у керамичческой Макел контакт имеет слабые пружинные свойства.

через винт ток нигде не шёл, винт через шайбу притягивал колечко из провода к
латунной контактной группе.

Ты еще не все совецкие розетки видел. В тех розетках входной контакт и контакт на штырек соединялись через тело керамики винтом М3х16. Завод экономил на паре квадратных гаек М3 и резьба была нарезана на входном контакте. Ток шел через винт М3. Вот такие неудачные розетки были тогда куплены.

Это сообщение отредактировал H2S - 24.02.2025 - 18:09
 
[^]
stone75
24.02.2025 - 18:08
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.10.22
Сообщений: 2233
Цитата (votarukso @ 23.02.2025 - 18:03)
Цитата (Xardos @ 23.02.2025 - 16:56)
Евровилку в советскую розетку напрямую воткнуть невозможно.

Почему, можно просто развальцевать отверстия в советской розетке немного, расстояние между штырьками вилки там одинаковое.

в контакты вилка с усилием, но входит, а отверстия в пластиковой накладке
нужно рассверливать. Это когда евророзеток в старом фонде не было, а приборы с евровилкой уже появились.
 
[^]
stone75
24.02.2025 - 18:15
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.10.22
Сообщений: 2233
Цитата (МимоПроходил @ 23.02.2025 - 18:23)
Цитата (АндрейНовакА @ 23.02.2025 - 18:17)
лично у меня ни разу ничего не горело. горелое доводилось снимать. например- каким то образом сплавилась двойная розетка в стиралке. сама розетка выглядела безупречно, но внутри вилка стиралки"вварилась" в розетку. делал не я, после уточняющих вопросов- хозяйка во время стирки могла утюг туда же воткнуть. посоветовал поставить одинарную розетку, от греха. автоматы там времянки стояли, они вселились и ремонтировали одновременно.
очень часто доводилось снимать горелые удлинители. чаще всего в бабушатниках, и в садиках. в садиках кстати и пожары по этой причине как мне кажется.

обычно виновата сама вилка.
вернее контакт в вилке, где провод соединяется со стержнем(штырем)

на заводе собирали холодильники, на входном контроле партия сетевых кабелей
с литой евровилкой забракована. Не прошла тест на к.з. током 25 А. Вскрытие показало брак опрессовки жилы в штырь вилки.
 
[^]
idk
24.02.2025 - 18:37
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 9.11.12
Сообщений: 10643
Цитата
Советские розетки были из качественных материалов. Недавно менял розетку, купленную на базаре. В конце уже, когда прикручивал лицевую панель... просто срезалась резьба.

хуета редкостная, и хорошо, что сейчас их нет.
 
[^]
stone75
24.02.2025 - 18:42
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.10.22
Сообщений: 2233
Цитата (МимоПроходил @ 23.02.2025 - 19:03)
Цитата (mamiya @ 23.02.2025 - 19:00)
В каждой комнате по станку? И зачем это писать как рекомендацию людям живущим в квартире? В гараже или мастеоской  - да как удобно. А  в комнате то зачем?

далеко не все живут квартире.
многие сейчас стараются перебраться в свои дома.
да и что особенного то?
вот когда рекомендуют к каждой розетке и лампочке отдельный провод тянуть.
да на каждую точку отдельный автомат поставить...
вот это действительно трэш.

и ничего никому я не советовал.
просто сказал, что у меня вот так.

на каждую не нужно отдельный автомат, а вот розетки для подключения обогревателей, уличная через УЗО, водогрей через УЗО это отдельно.
 
[^]
stone75
24.02.2025 - 18:45
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.10.22
Сообщений: 2233
Цитата (Alexart @ 23.02.2025 - 19:07)
Цитата (МимоПроходил @ 23.02.2025 - 19:03)
Цитата (mamiya @ 23.02.2025 - 19:00)
В каждой комнате по станку? И зачем это писать как рекомендацию людям живущим в квартире? В гараже или мастеоской  - да как удобно. А  в комнате то зачем?

далеко не все живут квартире.
многие сейчас стараются перебраться в свои дома.
да и что особенного то?
вот когда рекомендуют к каждой розетке и лампочке отдельный провод тянуть.
да на каждую точку отдельный автомат поставить...
вот это действительно трэш.

и ничего никому я не советовал.
просто сказал, что у меня вот так.

Блин, у меня на каждую точку свой провод и свой автомат, только УЗО по группам разделено. Я что, наркоман ?

нет, только избыточно или лень коробки распаивать. под бытовуху в спальную, гостиную можно группами
 
[^]
stone75
24.02.2025 - 18:49
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.10.22
Сообщений: 2233
Цитата (Neodive @ 23.02.2025 - 19:15)
Автоматы выше 16 А это лютое зло в квартире.

Лютое зло это времятоковая характеристика С в квартире
 
[^]
stone75
24.02.2025 - 18:53
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.10.22
Сообщений: 2233
Цитата (Alexart @ 23.02.2025 - 19:15)
Цитата (МимоПроходил @ 23.02.2025 - 19:10)
Цитата (Alexart @ 23.02.2025 - 19:07)
Блин, у меня на каждую точку свой провод и свой автомат, только УЗО по группам разделено. Я что, наркоман ?

видимо да.
по деньгам моя схема значительно дешевле стоит. smile.gif

А если исключить деньги из этого уравнения ? Наверное таки надежнее и практичнее будет раздельно точки подключать ?

подписывать не забывайте АВ, а то в доме щиток на 36 позиций без маркировки и
гасишь наугад, пока двухполюсник с пищалкой не заткнётся.
 
[^]
Trava2
24.02.2025 - 18:57
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 29.09.24
Сообщений: 1859
Цитата (stone75 @ 24.02.2025 - 18:15)
Цитата (МимоПроходил @ 23.02.2025 - 18:23)
Цитата (АндрейНовакА @ 23.02.2025 - 18:17)
лично у меня ни разу ничего не горело. горелое доводилось снимать. например- каким то образом сплавилась двойная розетка в стиралке. сама розетка выглядела безупречно, но внутри вилка стиралки"вварилась" в розетку. делал не я, после уточняющих вопросов- хозяйка во время стирки могла утюг туда же воткнуть. посоветовал поставить одинарную розетку, от греха. автоматы там времянки стояли, они вселились и ремонтировали одновременно.
очень часто доводилось снимать горелые удлинители. чаще всего в бабушатниках, и в садиках. в садиках кстати и пожары по этой причине как мне кажется.

обычно виновата сама вилка.
вернее контакт в вилке, где провод соединяется со стержнем(штырем)

на заводе собирали холодильники, на входном контроле партия сетевых кабелей
с литой евровилкой забракована. Не прошла тест на к.з. током 25 А. Вскрытие показало брак опрессовки жилы в штырь вилки.

Да. Теперь на заводах для массовости-удешевления делают минимум-усилия за 1 секунду - ручным прессом сжать и всё.
Если чуть сдвиг прессовки изза неточности, то перегрев при расчётном токе.
Забудьте топ-технологии - пайку с оловом, или хотя бы винт.
Если потом вилку делают литой, то всё. Невозможно улучшить контакт - подтянуть, допаять.

Потом каждому потребителю лучше апгрейдить вилку на разборную, с винтом, и желательно припаять оловом медь провод и штырёк - если девайсы мощные.
Конечно не во всех литых вилках, а только в самых мощных редких девайсах с током 16А+.
Ибо разборная угловая вилка - дорогая, и её монтировать гемор на час. До 100 руб Макел с концом штырька в виде трубки. Маломощные удлинители с вилкой и розетками в сборе стоят дешевле.

Я апгрейдил лишь вилки под дрель, перфоратор, ушм, с мощностью под 2kW, до 6kW при запуске. Ибо вилки родные заводские литые неугловые обломались быстро.
И делал удлинители 20-50 метров с медью 4 мм2+ себе с вилками Макел. Ибо на заработках-стройках изредка надо электро-сварка.
Из мага любые новые сварочники слабы варить толстые железные трубы для отопления отелей с котельной на крыше.
Только большой железный советский трансформатор 100 кг легко варит толстое. Но трудно затащить его втроём на крышу, по лестницам строек. И жрёт он так, что даж удлинители 4-6 мм2 до 50м - тёплые по всей длине. Потому вилки-розетки должны быть топ. Я адаптировал целый день розетки к евро-штырькам идеально, как в косморакетах когдато. И утолщал пропаивал медь идеально.

А советский холодильник Смоленск 1960-х не сломался в литой резино-вилке и резино-шнуре. Апгрейдил лишь термореле сильфонное механическое сломавшееся за 60 лет. Новое такое же, но чешское, за 400 руб, оказалось неработающим вовсе. Апгрейдил на дешёвую китайскую вечную электронику термореле с графиками и WiFi на смартофоне за 1500 руб. Фото. Не стал экономить - паять на мелкосхемах за 120 руб.
Цитата (stone75 @ 24.02.2025 - 18:08)
Цитата (votarukso @ 23.02.2025 - 18:03)
Цитата (Xardos @ 23.02.2025 - 16:56)
Евровилку в советскую розетку напрямую воткнуть невозможно.

Почему, можно просто развальцевать отверстия в советской розетке немного, расстояние между штырьками вилки там одинаковое.

в контакты вилка с усилием, но входит, а отверстия в пластиковой накладке
нужно рассверливать. Это когда евророзеток в старом фонде не было, а приборы с евровилкой уже появились.

Я не менял розетки вообще в советской хрущёвке.
Меня устраивает дизайн розеток с пружинками, бежевый цвет под стены, и пластик не портящийся со временем.
Всё новое выглядит аляповато кустарно, нафиг.
Лишь чуть рассверлил дырочки пластик-накладок до евро-штырьков, и допаял контакты от 10А до повышенного тока 16-24А, и всё.

Это сообщение отредактировал Trava2 - 24.02.2025 - 19:26

Почему горят розетки? И никакая защита не помогает...
 
[^]
stone75
24.02.2025 - 19:01
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.10.22
Сообщений: 2233
Цитата (NordlineOst @ 23.02.2025 - 19:30)
Цитата (usr80 @ 23.02.2025 - 17:33)
Цитата (Gens0n @ 23.02.2025 - 16:56)
Просто надо читать на розетках, на какой ток они расчитаны и не превышать его, тогда и гореть не будут.

Просто не покупать китайские розетки и удлинители. Я недавно купил китайский удлинитель 5м. На упаковке написано 1200 ватт держит(китайских).
Реально по сечению провода он держит до 300вт. Зато дешево-250рэ отдал.
Но мне нужно было только роутер питать.

Я сам делал удлинитель. Получилось что-то около 1000 рублей за 10м. ГОСТовский ПВС 3x1,5mm², колодка и вилка Makel, естественно, провод оконцован. Так я этой переноской чего только не запитывал - от компов до лобзиков и перфоратора. Всё ей параллельно. Хорошую переноску сейчас сложно купить сразу. Дешевле найти знакомого электрика и внятно сказать чего надобно и где оно будет работать. К нам как-то водители КАМАЗа пришли и внятно попросили провода для прикуривателя. Получили КГхл 1х25мм² метров по 5 с термоусадкой по цветам. Немного удивились толщине и весу, но КАМАЗ оно приуривало исправно.

И насчёт дешёвых розеток. Systeme Electric стоит от 100 рублей, можно найти дешевле. Что с ними не так, что они должны взорваться? Нормальные розетки.

Поддержу, даже на производстве все удлинители сам изготавливал.
Для улицы КГ 3х2,5 25 метров, вилка-розетка брызгозащищённые.
Дешевле и надёжней, и под свои задачи заточено.
 
[^]
IgorAk
24.02.2025 - 19:04
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.06.12
Сообщений: 2296
Конечно, в медном кабеле свободные электроны, когда кабель долго работает, количество электронов сокращается, сечение кабеля уменьшается, поэтому контакт ослабевает и искрит.
Сарказм, если что.
 
[^]
stone75
24.02.2025 - 19:13
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.10.22
Сообщений: 2233
Цитата (Likhoslav @ 23.02.2025 - 19:58)
Цитата (АндрейНовакА @ 23.02.2025 - 19:46)
....

в одном щитке(стоматология) месяц с перерывами ковырялись. и не только мы. по описанию персонала, что то искрит в щитке...

Было дело - позвали в кабинет флюорографии. Гудит что-то. Все работает, но что-то гудит.
Прихожу. Не сразу допер, но да, точно гудит. И даже вибрирует. Контур заземления - там в кабинете шина заземления проложена, вот она даже теплая и жужжит наощупь.
Вызываю электрика, говорю - ищи, что-то на вводе.
Он в отказ, объяснил ему на пальцах. Там ввод с воздушки, где-то ноль отвалился, и не только поликлиника, но и вся улица работает через этот контур заземления во флюорографии.

Похожий случай водозаборная станция в садоводстве, труба 400мм в озеро уходит
метров на 70. Хороший такой контур вместо нуля кроме насосов ещё несколько домов обеспечивал. Перемычка между щитами 16мм кв. тёпленькая была.
 
[^]
stone75
24.02.2025 - 19:19
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.10.22
Сообщений: 2233
Цитата (jai60 @ 23.02.2025 - 20:25)
В медных трубах прокладывал проводку,по чердаку, к кондиционерам ,давно это было с трубогибом и пайкой. Лет 15-20 назад,богатые были заказчики.Можно было и серебряную трубу закалькулировать,и обосновать надобность ,типа затухание пламени парами серебра или стекание заряда по поверхности.

Дело не в цене, на чердаке, стоя буквой зю медь гнуть легче. Стальная на прямых участках хороша.
 
[^]
SteelBro
24.02.2025 - 19:19
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.06.13
Сообщений: 25206
Китайское оборудование как было дерьмище так и есть. Зарядное как не хуй делать может пиздануть

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
alegatron
24.02.2025 - 19:24
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 7.11.20
Сообщений: 5
Если монтаж, сделан по пуэ, все будет нормуль, пост не обоснованная бредятина, без привязки к конкретной проблеме

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 76122
0 Пользователей:
Страницы: (19) « Первая ... 14 15 [16] 17 18 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх