Чем отличается узо от дифавтомата

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (19) « Первая ... 10 11 [12] 13 14 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
Radistx100
1.04.2018 - 12:18
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 14.05.11
Сообщений: 277
Цитата (gluk35 @ 1.04.2018 - 00:01)
Цитата (Juk312 @ 31.03.2018 - 23:49)


Еще раз внимательно прочтите и запомните. Если пишется "16А" – это УЗО, номинальный ток которого должен быть не более 16 ампер. Если пишется "С16" - это диффавтомат, где буква "С" - характеристика расцепителей, "встроенного" в устройство, рассчитанное на номинальный ток 16А.

Да ладно. прям на 16 ампер?
Открываем справочник и видим....
Цитата
Для С16 диапазон токов мгновенного срабатывания 16*(5...10)=80...160А.
если к автомату С16 подключить нагрузку 23 А то он должен отключится за 40 сек. То есть при возникновении перегрузки на 45 % автомат отключится через 40 сек.

А на 16 амперах он будет чуть ли не час работать. Так что если копипастишь статью, то указывай и характеристики


уточню ,та часть которая является автоматом отрубит перенагрузку по тепловухе при токе выше номинального на 1.25 в течении минуты, а говоря проще при 3-х кратном превышении в районе 10 секунд

Это сообщение отредактировал Radistx100 - 1.04.2018 - 12:18
 
[^]
motocrank
1.04.2018 - 12:18
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.01.18
Сообщений: 1034
Написал скомкано. Кто знает тот поймёт, а кто не поймёт нех туда значит лезть)))
 
[^]
FYRcheg
1.04.2018 - 12:21
2
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 1.12.14
Сообщений: 916
Цитата (pythonx @ 1.04.2018 - 01:24)
Цитата (yurist33 @ 1.04.2018 - 00:21)
Ну ТС забыл ещё написать, что в частном доме УЗО с током срабатывания 300 мА ставится на вводе в дом.
Только на днях спорил с человеком о необходимости установки,.. убедил. cool.gif

"ТЦ №31-2012 (О выполнении повторного заземления и автоматическом отключении питания на вводе объектов индивидуального строительства):

Поскольку для объектов, получающих питание от воздушных линий напряжением до 1 кВ, у большинства потребителей невозможно выполнение требований по автоматическому отключению из-за низких кратностей токов короткого замыкания, установка устройства защитного отключения (УЗО) с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной.
Примечание. Установка УЗО с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной и с точки зрения обеспечения пожарной безопасности."                ©
Ну и, естественно, очень желательно ставить хороший стабилизатор до разводки по дому. Жил в хрущёвке - видел, как горит аппаратура при отгорании нуля, поэтому в доме сразу поставил наш тульский 10 кВт стабилизатор.

А почему именно на 300мА? У меня на 30мА стоит на входе.
Сначала на счетчике автомат на 25А, потом стабилизатор, потом УЗО на 25А 30мА и после уже автоматы на отдельных линиях.
Нужен именно на 300мА или и так сойдет?

на самом деле просто все:

Узо на токи 100-300мА предназначены для отключения нагрузки при пробое на защтный проводник. Т.е. до прикосновении человека. Например когда внутри стиралки пробивает на корпус. В принципе для человека такой ток это многовато можно пострадать.

30ма это защита человека в сухих момещениях.

Для сырых помещений и для медицины есть и 10ма.


Проблема еще в том что даже без пробоя могут быть такие токи утечки (емкостные) из за длины провода, поэтому при протяженных линиях не часто ставят 30ма непосредственно на вводе а ставят ближе к защищаемым участкам.
 
[^]
gluk35
1.04.2018 - 12:21
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.03.17
Сообщений: 8953
Цитата (motocrank @ 1.04.2018 - 12:17)
Щит не большой , нет места ДИФ. Есть денежки и место в щите УЗО+автомат- Так КЗ выявить легче. Протягивайте контакты и дёргайте автоматы хотя бы иногда для ревизии. На ввод 30Ма. Для стиралки 10Ма

А чем диф неудобнее узо? как раз диф удобнее и в поиске и в экономии места.
 
[^]
volk11
1.04.2018 - 12:23
1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 6.07.16
Сообщений: 474
Цитата (COCl2 @ 1.04.2018 - 10:43)
Современные реалии таковы, что безмозглые электрики лепят узошки в каждую дырку при всем при том, что бытовая техника вся импортная и рассчитана на защитное заземление, но никак не на узо. К тому же овердохуя любителей лепить автомат только на фазу. Дебилы, блядь.

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

ты ебанутый,или прикидываешься?
 
[^]
gluk35
1.04.2018 - 12:24
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.03.17
Сообщений: 8953
Цитата (volk11 @ 1.04.2018 - 12:14)

УЗО на 15mA ???
не бредишь?

А что не так с таким узо?
 
[^]
motocrank
1.04.2018 - 12:26
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.01.18
Сообщений: 1034
Цитата (gluk35 @ 1.04.2018 - 12:21)
Цитата (motocrank @ 1.04.2018 - 12:17)
Щит не большой , нет места ДИФ. Есть денежки и место в щите УЗО+автомат- Так КЗ выявить легче. Протягивайте контакты и дёргайте автоматы хотя бы иногда для ревизии. На ввод 30Ма. Для стиралки 10Ма

А чем диф неудобнее узо? как раз диф удобнее и в поиске и в экономии места.

УЗО+автомат- легче найти проблему в цепи. Отшибает автомат- КЗ. Отшибает УЗО утечка. Отшибает ДИФ- ХЗ что искать. Про мультиметр- тестер мы не говорим...
 
[^]
bakiv
1.04.2018 - 12:26
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.03.15
Сообщений: 1102
мда IEK faceoff.gif
это днище, сразу видно настоящего электрика
 
[^]
KIPiA
1.04.2018 - 12:27
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 5.07.14
Сообщений: 852
Цитата (anakoyxer @ 31.03.2018 - 23:59)
ИЭК - просто выключатель. Он не диф и не УЗО.

бля ржу, кто то еще верит в надежность этого китайского говна.
За шпалу этому комментарию, вы подвергаете риску соседей.
хер с ним ваша квартира сгорит, а потом возмещать соседям?

Это сообщение отредактировал KIPiA - 1.04.2018 - 12:32
 
[^]
VIPER2289
1.04.2018 - 12:27
-1
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 3.04.15
Сообщений: 793
Цитата (gluk35 @ 1.04.2018 - 12:24)
Цитата (volk11 @ 1.04.2018 - 12:14)

УЗО на 15mA ???
не бредишь?

А что не так с таким узо?

С ним все классно, его не существует.
 
[^]
ilyaW
1.04.2018 - 12:28
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 3.03.18
Сообщений: 70
Сам ни разу не электрик, имею вопрос к спецам.-
УЗО стоит в щитке на даче. Вроде всё как надо-подводка сип, автомат входной, УЗО, дальше автоматы на свет, розетки и т.д. Вся нагрузка отключена, когда уезжаем, но периодически выбивает УЗО. Вроде бы это происходит при сильном ветре, ливнях. Приходится тащиться включать, иначе сигнализация тоже отрубается. Это нормально?
 
[^]
TiggerCrimea
1.04.2018 - 12:29
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 22.04.16
Сообщений: 106
Цитата (DesmondS @ 1.04.2018 - 00:18)
Цитата (gluk35 @ 1.04.2018 - 00:15)
Цитата (srgz @ 1.04.2018 - 00:07)

ткните носом в путёвые справочники и литературу (кроме ПУЭ), а то чет цифры дохуя с реальностью расходятся...

по автоматам вот. Эти данные везде одинаковы
http://zametkielectrika.ru/vremya-tokovye-...vyklyuchatelej/

У известного лысого мастера есть видео, где всё это разжёвывается.
Если не вдаваться в особые подробности, то "D" в быту не применяются.

В том видео, кстати, нормально всё объяснено.
 
[^]
FYRcheg
1.04.2018 - 12:29
2
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 1.12.14
Сообщений: 916
Цитата (Jumbay @ 1.04.2018 - 11:29)
Цитата (iurok @ 1.04.2018 - 01:48)
Цитата (ssmac @ 1.04.2018 - 01:44)
Цитата (Juk312 @ 1.04.2018 - 01:33)
Я сам с УЗО столкнулся году наверное в 1996-87, когда мне его привез заказчик и долго рассказывал какая это пиздатая штука и что ставится она исключительно на сетях с заземлением. При этом я долго чесал репу, изучая этот прибор и понимая что к заземлению он врятли имеет какое то отношение, ибо все заземление которое мы провели у заказчика тупо было занулено в подъездном щите.
Позже я сталкивался совсем с откровенными демагогами, которые заземляли ванные и всю проводку на батарею отопления или газовую трубу, хотя потенциал между водопроводной трубой и нулем все же был, но не имел никакого отношения к узо.
Заземление же частного дома это вообще отдельная независимая группа, к нулю не имеющая никакого отношения.
Но в большинстве того что я встречал на практике, все заземляющие провода так или иначе в щите сажались перемычками на ноль.


в щите и ДОЛЖНА-ОБЯЗАНА быть перемычка между шиной нулевой и шиной заземления;

земля -- аварийный безусловный н0ль по назначению и по сути, так строятся сети в бытовых комплексах;

и вот это вот пытается тут щёки надувать и что-то писать типа поучительное и умное; и самое страшное, что его активно кто-то зелёнкой мажет, то есть его поддерживают и ему верят;

!ау, читатели, очнитесь, вам в уши ссут и срут за шиворот; говноэлектрик -- это ваш убийца;

Я не электрик- поясните пожалуйста про перемычку.
Какую функцию она выполняет и как тогда может сработать узо, если ноль и земля соединены между собой.

При системе заземления TN-C-S проводник PEN на вводе повторно заземляется ( требования ПУЭ)
речь как раз об этой перемычке и идет, насколько я понимаю.

не заземляется, а зануляется это раз.

Два аккуратнее с вводами и занулением/заземлением принудительным на своих щитах - у человека дом сгорел - ему вот так вот "электрик" на щите который на доме был заземлил нуль. А потом на воздушке до деревни ноль отсох... И оказалось что заземляющие ленты на столбах отржавели еще при царе горохе а вообщем вся деревня через вот эту перемычку....
 
[^]
FYRcheg
1.04.2018 - 12:33
1
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 1.12.14
Сообщений: 916
Цитата (motocrank @ 1.04.2018 - 12:26)
Цитата (gluk35 @ 1.04.2018 - 12:21)
Цитата (motocrank @ 1.04.2018 - 12:17)
Щит не большой , нет места ДИФ. Есть денежки и место в щите УЗО+автомат- Так КЗ выявить легче. Протягивайте контакты и дёргайте автоматы хотя бы иногда для ревизии. На ввод 30Ма. Для стиралки 10Ма

А чем диф неудобнее узо? как раз диф удобнее и в поиске и в экономии места.

УЗО+автомат- легче найти проблему в цепи. Отшибает автомат- КЗ. Отшибает УЗО утечка. Отшибает ДИФ- ХЗ что искать. Про мультиметр- тестер мы не говорим...

по моему диф в любом случае лучше. 2 защиты всега лучше одной, а когда в быту вышибает по казе это по моему совсем дно.
 
[^]
VIPER2289
1.04.2018 - 12:34
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 3.04.15
Сообщений: 793
Цитата (ilyaW @ 1.04.2018 - 12:28)
Сам ни разу не электрик, имею вопрос к спецам.-
УЗО стоит в щитке на даче. Вроде всё как надо-подводка сип, автомат входной, УЗО, дальше автоматы на свет, розетки и т.д. Вся нагрузка отключена, когда уезжаем, но периодически выбивает УЗО. Вроде бы это происходит при сильном ветре, ливнях. Приходится тащиться включать, иначе сигнализация тоже отрубается. Это нормально?

Ищи распредкоробку в которую вода попадает. Узо выбьет и без нагрузки если гдето N и PE контактируют.
 
[^]
KIPiA
1.04.2018 - 12:35
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 5.07.14
Сообщений: 852
Цитата (ilyaW @ 1.04.2018 - 12:28)
Сам ни разу не электрик, имею вопрос к спецам.-
УЗО стоит в щитке на даче. Вроде всё как надо-подводка сип, автомат входной, УЗО, дальше автоматы на свет, розетки и т.д. Вся нагрузка отключена, когда уезжаем, но периодически выбивает УЗО. Вроде бы это происходит при сильном ветре, ливнях. Приходится тащиться включать, иначе сигнализация тоже отрубается. Это нормально?

Нагрузка отключена - в смысле из розетки и выключатели света тоже?
или все лишние автоматы выключены?
По первому взгляду смотреть проводку на отдаленные объекты от дома.
 
[^]
FYRcheg
1.04.2018 - 12:36
1
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 1.12.14
Сообщений: 916
Цитата (ilyaW @ 1.04.2018 - 12:28)
Сам ни разу не электрик, имею вопрос к спецам.-
УЗО стоит в щитке на даче. Вроде всё как надо-подводка сип, автомат входной, УЗО, дальше автоматы на свет, розетки и т.д. Вся нагрузка отключена, когда уезжаем, но периодически выбивает УЗО. Вроде бы это происходит при сильном ветре, ливнях. Приходится тащиться включать, иначе сигнализация тоже отрубается. Это нормально?

повышеная влажность + протяженные линии.

после узо до сигнализации отдельную линию со своим автоматом. остальные линии принудительно отключать при отъезде (вообще это хорошая привычка).


А так повышенная влажность и если от ветра вышибает - видимо где то "гуляет" провод и пробивает.
 
[^]
bakiv
1.04.2018 - 12:37
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.03.15
Сообщений: 1102
Цитата (ilyaW @ 1.04.2018 - 12:28)
Сам ни разу не электрик, имею вопрос к спецам.-
УЗО стоит в щитке на даче. Вроде всё как надо-подводка сип, автомат входной, УЗО, дальше автоматы на свет, розетки и т.д. Вся нагрузка отключена, когда уезжаем, но периодически выбивает УЗО. Вроде бы это происходит при сильном ветре, ливнях. Приходится тащиться включать, иначе сигнализация тоже отрубается. Это нормально?

не нормально. утечка на землю где-то у тебя. либо заливает дождём, либо коротит при сильном ветре. пока на землю коротит у тебя выбивает узо, как фаза с нулем закоротит, будет искрить, а там уже как повезет
 
[^]
caseman13
1.04.2018 - 12:37
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 16.09.15
Сообщений: 223
Спасибо ТС. Топик однозначно в избранное.

Отправлено с мобильного клиента YAPik+
 
[^]
Служка
1.04.2018 - 12:38
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 23.02.16
Сообщений: 952
полистал тему, убило количество "электриков" и их квалификация....
 
[^]
FYRcheg
1.04.2018 - 12:38
1
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 1.12.14
Сообщений: 916
Цитата (VIPER2289 @ 1.04.2018 - 12:27)
Цитата (gluk35 @ 1.04.2018 - 12:24)
Цитата (volk11 @ 1.04.2018 - 12:14)

УЗО на 15mA ???
не бредишь?

А что не так с таким узо?

С ним все классно, его не существует.

первая ссылка а гугле УЗО 15 ma

https://el.ru.net/difavtomat-1pn-b6a-15ma
 
[^]
skepticroma
1.04.2018 - 12:38
-1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 11.03.13
Сообщений: 468
Цитата (Juk312 @ 1.04.2018 - 00:05)
Одна моя работа нв двухэтажный деревянный дом.
1. сдоенный вводной автомат.
2. Щит 2 этажа
3. Узо (подвал)
4. Узо (котел душ)
5. Узо (розетки кухня)

Нижний ряд розетки и свет 1 этажа.

Как доить автомат? И каков удой? lol.gif
 
[^]
masterhud
1.04.2018 - 12:41
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.08.13
Сообщений: 3774
Цитата (ural75 @ 1.04.2018 - 11:16)
а если в новостройке НЕТУ ни дифа ни узо? а стоит простой автомат

так кто или что мешает довести всё до ума? Есть ввод в квартиру , дальше все зависит только от фантазии и наличия денег , при очень большом количестве и того и другого , можно поставить хоть на каждый светодиод отдельный автомат , а при желании и посадить дежурного электрика)))
 
[^]
VIPER2289
1.04.2018 - 12:45
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 3.04.15
Сообщений: 793
Цитата (FYRcheg @ 1.04.2018 - 12:29)

не заземляется, а зануляется это раз.н

Два аккуратнее с вводами и занулением/заземлением принудительным на своих щитах - у человека дом сгорел - ему вот так вот "электрик" на щите который на доме был заземлил нуль. А потом на воздушке до деревни ноль отсох... И оказалось что заземляющие ленты на столбах отржавели еще при царе горохе а вообщем вся деревня через вот эту перемычку....

Зануление запрещено. PEN проводник с вл должен прийти на PE шину ВРУ туда же куда и ЗУ. PEN проводник не заземляется на опорах.
 
[^]
VIPER2289
1.04.2018 - 12:59
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 3.04.15
Сообщений: 793
Цитата (FYRcheg @ 1.04.2018 - 12:38)
Цитата (VIPER2289 @ 1.04.2018 - 12:27)
Цитата (gluk35 @ 1.04.2018 - 12:24)
Цитата (volk11 @ 1.04.2018 - 12:14)

УЗО на 15mA ???
не бредишь?

А что не так с таким узо?

С ним все классно, его не существует.

первая ссылка а гугле УЗО 15 ma

https://el.ru.net/difavtomat-1pn-b6a-15ma

Там в гугле не пишут зачем оно?
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 133520
0 Пользователей:
Страницы: (19) « Первая ... 10 11 [12] 13 14 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх