CheGI
26.08.2015 - 09:48
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 10.07.15
Сообщений: 7
Сама себе ответил: "Автоматы хорошие".
 
[^]
VerSerj
26.08.2015 - 09:50
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.08.14
Сообщений: 1451
С чего ты взял, что они хорошие? Сейчас подделок кЕтайских под АВВ - тьма, в которых внутри тупо проволочка между двух клемм. Ты хоть эти трупы разбери посмотри.
 
[^]
Контрофакер
26.08.2015 - 09:52
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.02.11
Сообщений: 1219
Цитата (zksystem @ 25.08.2015 - 11:18)
Перекос фаз

Приходит студент отличник домой после экзамена и плачет. Мама его спрашивает:

- Чего плачешь, сынок?
- Да двойку поставили по физике.
- Как? Ты же отлично знаешь этот предмет
- Да я разволновался и вместо сдвига фаз сказал "Фигас двас".
 
[^]
bestnoob
26.08.2015 - 09:53
0
Статус: Offline


залупастикус волнистый

Регистрация: 12.06.15
Сообщений: 8154
А не, херню написал... В квартире... Тут тупо плохой контакт на вводе или выводе в автомат, скорее первое, есиб после коротнуло они б отработали. А тут получается на вводе нагрев, фаза с нулем рядом... Изоляция поплавилась и щелкнуло.. Пиздануло т.е. не в мощности дело, а просто нагрев из-за плохого контакта...
 
[^]
cvetastyi
26.08.2015 - 09:53
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 10.02.15
Сообщений: 606
второй с лева на что идёт, там и ищи причину, он один не сработал, с него надо поиски начинать
 
[^]
jankajo
26.08.2015 - 09:55
1
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 19.06.09
Сообщений: 907
Ищи все проблемы в проводах! Сечение и нагрузка... Автомат это только для подстраховки.
 
[^]
persey4ik
26.08.2015 - 10:06
0
Статус: Offline


Правдоруб.

Регистрация: 7.09.11
Сообщений: 10285
Как версия: Коротнул входной кабель на автоматы. Не был рассчитан на суммарный ток всех автоматов.
 
[^]
OWERD
26.08.2015 - 10:12
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 9.11.11
Сообщений: 644
1.Несоответствие номинала автомата длительно допустимому току провода.
Если проще - автомат 16А защищает медный провод сечением жилы 1.5мм2.
25 А - для жилы 2.5мм2.
Если номинал автоматического выключателя выше длительно допустимого тока то провод нагревается, перегревается может загорется, а автомат не сработает.
2. Плохой контакт - большое сопротивление, вследствие нагрев - ещё больше сопротивление и тд. возгорание.
 
[^]
4yBuC
26.08.2015 - 10:15
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.10.05
Сообщений: 1091
Причина говоришь...

Внезапно...
 
[^]
Vladpin
26.08.2015 - 10:16
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 24.06.15
Сообщений: 154
Цитата (LLITbIPb @ 25.08.2015 - 11:20)
Плохой контакт, нагрев, результат.
Раз в пол года надо бы подтягивать контакты
Ну и УЗО тоже не помешает.

Точно, провода имеют гадкую способность ослабевать в контактах со временем, а если это еще и алюминий то ваще здец. Слабый контакт причина пожара!! Ревизия щитка каждый год!!!
 
[^]
EugenSPb
26.08.2015 - 10:17
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 20.12.14
Сообщений: 747
Цитата (olegm @ 25.08.2015 - 12:15)
С хлопком загорелся в квартире блок автоматов. Два года все работало-не вырубало ни разу. И вот внезапно.... Кто знает причину? Автоматы хорошие.

Загородный дом или многоквартирный?
 
[^]
Rapsody
26.08.2015 - 10:24
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 24.02.08
Сообщений: 686
Вводной кабель еще мог не вытянуть нагрузку. Часто видел, вводной автомат в квартирном щитке на 40-63А и вводной кабель 2,5 мм ... а то и вообще старый алюминий оставляют ... результат на фото в первом посте. Слабый контакт также может быть причиной.

Это сообщение отредактировал Rapsody - 26.08.2015 - 10:24
 
[^]
areonov
26.08.2015 - 10:25
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 24.04.14
Сообщений: 26
по моему не особо адекватному мнению , ноль долго грелся, сечение или контакт херовые

Это сообщение отредактировал areonov - 26.08.2015 - 10:26
 
[^]
KeshaJr
26.08.2015 - 10:29
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 15.03.12
Сообщений: 95
Цитата (zksystem @ 25.08.2015 - 11:18)
Перекос фаз

какой нах прекос в однофазной? учим матчасть)
ТС, где-то ноль с фазой перекрыло до входа в автоматы! ищи коротыш.
 
[^]
a1ron
26.08.2015 - 10:29
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 3.03.14
Сообщений: 40
Цитата (OWERD @ 26.08.2015 - 10:12)
1.Несоответствие номинала автомата длительно допустимому току провода.
Если проще - автомат 16А защищает медный провод сечением жилы 1.5мм2.
25 А - для жилы 2.5мм2.
Если номинал автоматического выключателя выше длительно допустимого тока то провод нагревается, перегревается может загорется, а автомат не сработает.
2. Плохой контакт - большое сопротивление, вследствие нагрев - ещё больше сопротивление и тд. возгорание.

Не вводите народ в заблуждения
6-10А на 1.5мм2
16А на 2,5мм2
Иначе получиться так,как получилось у ТС.ВА должны отключать до начала нагрева проводов!!!
 
[^]
Старлей
26.08.2015 - 10:29
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 21.12.09
Сообщений: 174
В ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ!! БЫВАЮТ ХУЁВЫЕ КОНТАКТЫ!!!
 
[^]
AllesI
26.08.2015 - 10:30
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.03.12
Сообщений: 5429
Цитата
Историю на днях рассказали. В 9 этажке в нескольких квартирах одновременно погорела вся техника, оказалось сосед сверху варить сварочником чет собирался, пока подключал отвалился ноль в нише. Соседям прилетело 380 сразу.

Было такое. Правда сосед снизу. Выжил только холодильник.
 
[^]
elkinpalkin
26.08.2015 - 10:33
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 25.08.15
Сообщений: 21
КЗ может?
 
[^]
Zental
26.08.2015 - 10:34
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.01.09
Сообщений: 1467
Автоматы-то хорошие, но ABB очень часто подделывают. Плюс неизвестно как была организована проводка. Вот если бы была фотка щитка в состоянии "до" - тогда можно было-бы о чем-то говорить. А так нам бы хотелось услышать заключение электрика по твоему щитку.
 
[^]
Homer78RUS
26.08.2015 - 10:35
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 31.08.11
Сообщений: 1553
Цитата (LLITbIPb @ 25.08.2015 - 11:20)
Плохой контакт, нагрев, результат.
Раз в пол года надо бы подтягивать контакты
Ну и УЗО тоже не помешает.

"УЗО тоже не помешает" - слабо сказано!
Узо мне жизнь спасло!
 
[^]
XABKA
26.08.2015 - 10:36
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 10.10.14
Сообщений: 508
а там рядом поплавок не лежал?
 
[^]
Severodvinec
26.08.2015 - 10:42
0
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 6.04.11
Сообщений: 1251
Цитата (djaga83 @ 25.08.2015 - 11:22)
Историю на днях рассказали. В 9 этажке в нескольких квартирах одновременно погорела вся техника, оказалось сосед сверху варить сварочником чет собирался, пока подключал отвалился ноль в нише. Соседям прилетело 380 сразу.

Че то я нихера не понял. Какой ноль отвалился? Какие 380 в щитках на квартиры?
 
[^]
KeshaJr
26.08.2015 - 10:45
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 15.03.12
Сообщений: 95
Цитата (AllesI @ 26.08.2015 - 10:30)
Цитата
Историю на днях рассказали. В 9 этажке в нескольких квартирах одновременно погорела вся техника, оказалось сосед сверху варить сварочником чет собирался, пока подключал отвалился ноль в нише. Соседям прилетело 380 сразу.

Было такое. Правда сосед снизу. Выжил только холодильник.

бывает такое, когда ноли не разведены (общие), отлетает ноль и у половины подъезда 380 в розетках, у нас чудик с работы спалил так техники в подъезде на 120 т.р. Мы бригадой потом на всех подъездах ноли разводили ("орехи" ставили)
 
[^]
Saychenko
26.08.2015 - 10:46
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 28.11.14
Сообщений: 57
Цитата (DOK500 @ 25.08.2015 - 17:10)
Цитата (a1ron @ 25.08.2015 - 16:29)
Kigo
Такая связка понадежней будет УЗМ-51м + ВАР-М01
УЗМка до 63А rolleyes.gif

И сколько такая связка потянет в денежках?,одно УЗМ-51м
раньше по каталогу 1500руб. стоило,а сейчас небось за 2000
деревянных уйдет,да и изделие по моему с украины,в боль-
шинстве катологов цена была в гривнах,не все себе такие
связки могут позволить. dont.gif

http://novatek-electro.com/docs/doc_rn-111m.pdf вот это проще и дешевле 2 в одном.
 
[^]
Severodvinec
26.08.2015 - 10:48
0
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 6.04.11
Сообщений: 1251
Цитата (KeshaJr @ 26.08.2015 - 10:45)
Цитата (AllesI @ 26.08.2015 - 10:30)
Цитата
Историю на днях рассказали. В 9 этажке в нескольких квартирах одновременно погорела вся техника, оказалось сосед сверху варить сварочником чет собирался, пока подключал отвалился ноль в нише. Соседям прилетело 380 сразу.

Было такое. Правда сосед снизу. Выжил только холодильник.

бывает такое, когда ноли не разведены (общие), отлетает ноль и у половины подъезда 380 в розетках, у нас чудик с работы спалил так техники в подъезде на 120 т.р. Мы бригадой потом на всех подъездах ноли разводили ("орехи" ставили)

Какие то чудеса. Можно схемку накидать? Я не могу понять как может быть в розетке 380 если сеть ОДНОФАЗНАЯ

Это сообщение отредактировал Severodvinec - 26.08.2015 - 10:50
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 46953
0 Пользователей:
Страницы: (12) « Первая ... 5 6 [7] 8 9 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх