Предельно (беспредельно) экономичный щиток собранный из говна без палок.
Собран правильно.
Но -
Номинал УЗО должен быть равен номиналу вводного автомата или сумме номиналов последующих автоматов.
Вводные провода на вид тонковаты.
Если количество исходящих линий равно количеству автоматов условно нормально. Особенно если шинка над автоматом будет заземлением. Если внутри то 36 жил подсоединять будет не особо удобно.
PS Если Поселковый КТП современный и меньше чем в 100 метрах от дома Ток КЗ может превысить возможности данных автоматов. Если советский трансформатор да ещё в километре может не хватить тока КЗ для их мгновенного срабатывания, будут срабатывать по перегрузке а это лишнее время горения дуги.
Эти автоматы лучше менять после первого же срабатывания. Ибо качество -...
Если будут издавать под нагрузкой непонятные звуки менять сразу.
УЗО обязательно проверять регулярно. Это дорогая механика служит десятки лет а вот такая электроника имеет тенденцию ломаться неожиданно. Китайское реле напряжения тоже может начать глючить, как повезёт. Ну очень дешёвая электроника.

Заземление себе брал BETTERMANN. Годное. Не забудь полосу(штырь-дом) , в комплект не входит.
 
[^]
saverbt
25.08.2024 - 23:50
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 7.04.12
Сообщений: 918
Цитата (pustot @ 25.08.2024 - 20:51)
У тебя в хате что, мощнее розеток нет ничего? Сплошной ЕКФ. Хоть бы УЗО взял посолиднее. А входной провод такой тоненький, 6 квадрата чтоль? И как его на десяток будет хватать источников питания, бро по 2.5 и 1.5?

Да нормально ходят и работают эти екф, иэк и прочее. 7 косарей за хагер или легранд отвалить не каждый может

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Mishakrd
25.08.2024 - 23:59
-1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 2.10.20
Сообщений: 62
С Узо ЕКФ слава Богу не знаком, но обычно УЗО штука фазозависимая, и фаза на нем обычно слева - у тебя не так, проверь.
Почему с трех узо фазы выходят под одну гребенку? или там разрывы в меди (так красиво ,но не грамотно - схема должна быть очевидна и наглядна)?
Сматывать торсаду катушкой можно, но стянуть надо черными стяжками - иначе на солнышке изолента расползется, все упадет.
Если есть пресс - лучше вместо проколов СИПе использовать гильзы - надежнее. Если пресса нету - пойдет.
 
[^]
x2a
26.08.2024 - 00:05
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 4.12.21
Сообщений: 4
ТС, говоришь у тебя нагрузка от силы 2 киловатта, автоматы лучше поменьше поставить. 16а это 3.5 кВт и согласно время-токовой характеристики: от двойной нагрузки, а это 7кВт! они сработают примерно через пол минуты, при КЗ могут тоже не сразу сработать, в зависимости от длинны линии и сечения. И хуже не будет если поставишь автоматы тип "В", а не "С". УЗО у тебя на ток утечки 30mA, надеюсь, не больше?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
x2a
26.08.2024 - 00:14
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 4.12.21
Сообщений: 4
Цитата (theQuZAR @ 25.08.2024 - 22:45)
Группировка нужна, чтобы понимать в каком месте происходит утечка, а не отключать весь щит.
К тому же нужно производить расчет тока утечки, а именно: Iт.ут.=Iр*0,4/1000 мА.
При этом ток уставки УЗО должен быть не менее чем в 3 раза выше расчетного тока утечки.
Вот и получается что на такой щиток придется ставить 100мА тока утечки, но 100мА является противопожарным УЗО, человека оно не спасет, поэтому делают группы из УЗО на 30мА, чтобы спасать человека от удара.
Как-то так.
Ноль не через автомат, а через выключатель нагрузки. На вводе его следует отключать, чтобы через ноль не было наведения напряжения, в случае ДТП с кабелем.

Ноль у ТСа как раз через автомат двухполюсный, а не выключатель нагрузки и правильно, на случай если один не сработает, то второй отключит и ноль и фазу

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
северЪянин
26.08.2024 - 00:29
4
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 4.02.12
Сообщений: 282
Да, нормально собрал, не загоняйся. В принципе уже все замечания написали, кое-какие дельные. Проходку в стене с защитой, надеюсь выполнил?
А так всё пучком. Всяко лучше, чем щиток с двумя пробками произвольной калибровки, с которыми, кстати многие и по сей день живут, не подозревая, что должны как минимум пять раз сгореть.
 
[^]
MrSnakinski
26.08.2024 - 00:36
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 8.10.16
Сообщений: 261
Все выключено!

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Kettah
26.08.2024 - 02:24
1
Статус: Offline


Mad humster of doom

Регистрация: 8.09.15
Сообщений: 9416
Цитата
Ты ошибся на этапе покупки китайского говна.

З.Ы.
Я когда у себя переделывал на времянку IEK воткнул, который там стоял. Проаерил кнопкой тест - все норм.
Случайно зацепил, пока ковырял - пиздануло.
Проверяю - пиздануло током утечки. Как так?
Жму тест - срабатывает. Достаю специальный тестер для узо вставляю - не срабатывает. Проверил подключил все правильно.
Ахуенный гаджет.
А екф, соьирают из того, что нашли в отходах завода ИЕК

Хрен знает. Увеличивали с 5 до 15 кВт официально.
Севэнерго в свои щиты ставит ИЕК.
Ленэнерго тоже. Брату вводной щит в дом собрали на ИЕК.
У него свой щит собран на АВВ, мы свой собрали на Декрафте.
Наш щит встал в районе 45 тысяч

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Собрал электрощиток. Где я ошибся?
 
[^]
ПерДэМонокль
26.08.2024 - 02:28
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 30.05.13
Сообщений: 1355
Ни хуя не понял, но очень интересно cool.gif
 
[^]
22000000км2
26.08.2024 - 02:44
1
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 21.06.24
Сообщений: 773
Цитата (Kettah @ 26.08.2024 - 02:24)
мы свой собрали на Декрафте.

Интересные на верхней рейке клеммы. Их обычно используют для перехода СИП в медь. Собираетесь в дом СИП тащить?
 
[^]
aleks4g
26.08.2024 - 02:56
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.02.11
Сообщений: 9832
Цитата (ХренСобачий @ 25.08.2024 - 17:56)
Шину на три части распилить надо. Второй ряд.

Там ещё и 2 УЗО нужно запитать ,для начала . А уже после этого резать шину .
Сейчас всё питается с левого УЗО .
На автоматы напряжение поступает через шину .
Когда подадите напряжение на остальные УЗО ,разрежьте шину на вводах автоматов .
В вашем случае на три потребителя .
Есть ещё нюансы ,но они не критичны .

Это сообщение отредактировал aleks4g - 26.08.2024 - 03:12
 
[^]
maximkoff
26.08.2024 - 03:13
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 5.05.17
Сообщений: 5437
Цитата (chils12 @ 25.08.2024 - 20:56)
Цитата (Jangle @ 25.08.2024 - 20:52)
Этим же всё сказано?
ЗЫ Я даже при голове на месте не стал бы сам мутить электрику. Себе дороже. Но люди разные

Да электрика-это одна из самых тупых операций, которая встречается при отделочных работах, любой дебил с этим справится поизучав полчасика интернета. Условная штукатурка стен в 100 раз сложнее и там, в 100 раз больше нюансов.

ТА ТЫ ЩО?!?!?! blink.gif
Наверное, после таких вот хитровыебанных умников, я вытаскиваю розетки руками, т.к. они (умники) думают, что розетка крепится только на саморезах рамки, а распорочные усы бля мебели.
Наверное, после таких вот хитровыебанных умников, я переделываю терморегуляторы и проводку тёплых полов.
Наверное, после таких вот хитровыебанных умников, я убираю кабель 2х0,5м2 которым запитывался сплит.
Наверное, после таких вот хитровыебанных умников, я ...
Дохуя ты умный, я посмотрю. mike.gif faceoff.gif
А... ТЫЖШТУКАТУР! gigi.gif
 
[^]
aleks4g
26.08.2024 - 03:18
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.02.11
Сообщений: 9832
Цитата (Mishakrd @ 25.08.2024 - 20:59)
С Узо ЕКФ слава Богу не знаком, но обычно УЗО штука фазозависимая, и фаза на нем обычно слева - у тебя не так, проверь.
Почему с трех узо фазы выходят под одну гребенку? или там разрывы в меди (так красиво ,но не грамотно - схема должна быть очевидна и наглядна)?
Сматывать торсаду катушкой можно, но стянуть надо черными стяжками - иначе на солнышке изолента расползется, все упадет.
Если есть пресс - лучше вместо проколов СИПе использовать гильзы - надежнее. Если пресса нету - пойдет.

Цвет стяжек - очень важная вещь ! А вас не удивило то ,что 2ой и 3й УЗО не запитаны?
Гляньте внимательно и вопросы о подключении 3х УЗО к одной гребёнке исчезнут.
 
[^]
kotiky
26.08.2024 - 03:19
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 15.04.16
Сообщений: 4480
Цитата (Skoffin @ 26.08.2024 - 04:29)
Цитата (Otomo @ 25.08.2024 - 21:00)
Мне электрику в доме делал профи. Сказал, что если где то будет КЗ, то отключится только соответствующий автомат в щитке. На деле вырубается общий автомат на вводном щитке в гараже и на счетчике там же. Попросил объяснений, что-то невнятно промычал, поковырялся в щитках, но ничего не изменилось. Ну и зачем тогда надо было городить кучу линий и щиток на 24 автомата в доме, если в любом случае, например, зимой в темноте, надевай фуфайку, шапку, валенки и вали в гараж включай общий автомат.

Общий автомат на вводе надо менять на селективный. Такие дают задержку на срабатывание, позволяя сперва отработать автомату на конкретной линии. А вот если КЗ будет между ними, сработает уже общий.

приходишь в магазин и говоришь- дайте мне селективный автомат cool.gif
селективность (избирательность) защиты проектируется нагрузкой и временем определенного потребителя.

а некоторых лучше вообще выделить на вводе,
хотя кому я это говорю
 
[^]
Skaywalker
26.08.2024 - 03:25
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 11.05.16
Сообщений: 1543
На вводе поставь рубильник типа такого, в идеале выбрать место чтоб легко было достать до ручки рубильника.
СИП лишний отреж, нахер он не нужен, двигать уже никуда не будешь, максимум одно колечко оставь, если вдруг вправо, влево сдвинуть ящик.
В него заводи СИП обжатый наконечниками с рубильника кабель уже в дом до щита. СИП одень в железную гофру от рубильника до анкерного клина.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Собрал электрощиток. Где я ошибся?
 
[^]
Slavchik54
26.08.2024 - 03:36
0
Статус: Offline


Из прошлого

Регистрация: 4.09.13
Сообщений: 419
EKF - одна из твоих ошибок
 
[^]
MihalisX85
26.08.2024 - 07:15
2
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 17.10.16
Сообщений: 180
Цитата
ГОСТ 32395-2020 рис.А.2
Примерно по такой схеме представленный щиток и собран.
А теперь объясните, почему в его щите не будет защиты?

УЗО рекомендовано ставить на объекты с вероятным током утечки на корпус. УЗО установлено на 32А с током отсечки 30мА. На УЗО висит куча потребителей, которые в случае срабатывания (возможно ложного) будут обесточены. Какой смысл заведения УЗО на лампочку например? УЗО нужно ставить на конкретный объект, имеющий непосредственный контакт через корпус. В таком случае можно взять устройство с током в 10мА и током, например 16А, вместо 32А. Поверьте, когда через Вас пойдёт ток в 30мА 220В этот совет вспомните. Так как в щите нет визуально заземляющей шины, то утечка на корпус является потенциальной угрозой поражения электрическим током (пусть и в 30мА). Рассматривать картинки в интернете полезно, но нужно и головой думать. Что и для чего предназначено. То, что делается для удешевления, не значит правильно. А если делаете "для себя" и "по уму" - углубитесь в мат. часть. И да, когда ссылайтесь на ГОСТ - ссылайтесь на всю конструкцию, том числе и PE шину, со входом PEN.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
NikNikolaich
26.08.2024 - 07:20
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 20.03.24
Сообщений: 92
Цитата (chils12 @ 25.08.2024 - 23:22)
Цитата
Вот очень люблю таких людей как ты. Благодаря вам настоящие электрики всегда заработают на хлеб с черной икрой. Спасибо что заботитесь о нашем благосостоянии

Ну-ка расскажи где можно накосячить делая разводку по дому? Я даже не знаю насколько надо быть тупым что бы не разобраться в двухпроводной схеме, где даже полярности нет (ну если не считать правило пускать фазу через выключатель). Родители у меня всю жизнь прожили в доме с двумя пробками с плавкими вставками и алюминиевой лапшой собраной на скрутках и нихуяшеньки страшного не случилось, хотя я в детстве дохуя экспериментов ставил с электричеством. Так что не надо тут пуха на себя накидывать "настоящий электрик".
Если ты такой охуенный электрик объясни ка мне такую ситуевину. Есть щиток в бане, маленький щиток 30*20 см примерно, у него есть дверка и между этой дверкой и щитком идет искрение, внимание вопрос откуда там взялась разность потенциалов? Дверка со своей массой не может иметь потенциал достаточный для искрообразования. 2 настоящих электрика, которые по должности значится, как ведущие энергетики на проекте глубокого бурения не смогли мне ответить на этот вопрос.

Я тебе коротко отвечу: собрано криворукими дебилами, насмотревшимися ютуба или некачественные комплектующие. Либо все вместе. Но криворукие дебилы более вероятны
 
[^]
meld
26.08.2024 - 08:10
-2
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 8.04.09
Сообщений: 822
Цитата (Otomo @ 26.08.2024 - 01:00)
Мне электрику в доме делал профи. Сказал, что если где то будет КЗ, то отключится только соответствующий автомат в щитке. На деле вырубается общий автомат на вводном щитке в гараже и на счетчике там же. Попросил объяснений, что-то невнятно промычал, поковырялся в щитках, но ничего не изменилось. Ну и зачем тогда надо было городить кучу линий и щиток на 24 автомата в доме, если в любом случае, например, зимой в темноте, надевай фуфайку, шапку, валенки и вали в гараж включай общий автомат.

Это называется "отсутствие селективности". Для ИЖС и модульных автоматов обычное дело. Если хочешь, чтобы ввод не отключался, надо селективные автоматы на ввод ставить, а они стоят очень негуманно.
 
[^]
meld
26.08.2024 - 08:22
1
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 8.04.09
Сообщений: 822
Цитата (Вова12345 @ 26.08.2024 - 01:33)
Т. С. Особых-то ошибок нету , только учитывай при данных номиналах автоматов при сработке любого группового у тебя будет выбивать общий. Чтобы этого не происходило нужно применять автоматы разных групп а у тебя все одной. Можно ещё вводной заменить на С 63 А но тогда придётся менять и вводной кабель соответствующего сечения- тогда вышибать его не будет. Лучше бы ты групповые поставил группы «В».

Крайне безграмотная рекомендация. Автоматы характеристики (а не группы) В используются при низких токах короткого замыкания на линиях с высоким сопротивлением петли "фаза-ноль".
 
[^]
Tarakan
26.08.2024 - 08:26
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 18.07.08
Сообщений: 2555
Цитата (Jangle @ 25.08.2024 - 19:52)
Цитата
Собрал электрощиток. Где я ошибся?


Цитата
Сам не электрик, но голова на месте.

Этим же всё сказано?
ЗЫ Я даже при голове на месте не стал бы сам мутить электрику. Себе дороже. Но люди разные

Т.е. завтрак себе вы не приготовите? Ну вы же не повар.
Вот откуда это? Ладно раньше инфы мало было (хотя спорно - библиотеки даже в селах были), но сейчас то в чем проблема?
 
[^]
meld
26.08.2024 - 08:27
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 8.04.09
Сообщений: 822
Цитата (sfgk @ 26.08.2024 - 01:39)
Цитата (zema2004 @ 25.08.2024 - 21:35)
Цитата (sfgk @ 25.08.2024 - 21:31)
Цитата (Choke @ 25.08.2024 - 21:25)
Давайте... ищите ошибки дальше. Пока вижу, что я все сделал правильно

Юбки ншви чёрного цвета, это значит, что они под 1,5 квадрата. Но провода явно не полторашка.

Черный цвет используется не только для 1.5мм кабеля-погуглите и для 6 мм есть

6 квадрат - жёлтый цвет.

Есть черные
 
[^]
Neodive
26.08.2024 - 08:28
1
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 8.02.11
Сообщений: 765
Цитата (x2a @ 26.08.2024 - 00:05)
ТС, говоришь у тебя нагрузка от силы 2 киловатта, автоматы лучше поменьше поставить. 16а это 3.5 кВт и согласно время-токовой характеристики:  от двойной нагрузки, а это 7кВт! они сработают примерно через пол минуты, при КЗ могут тоже не сразу сработать, в зависимости от длинны линии и сечения. И хуже не будет если поставишь автоматы тип "В", а не "С". УЗО у тебя на ток утечки 30mA, надеюсь, не больше?

Автоматы подбираются по сечению отходящих проводов, но никак не от подсоединённой нагрузки. К примеру на 1.5 меди не более 10А и т.д. Это азы. Ф вод кабель подбирается уже под нагрузку.

Это сообщение отредактировал Neodive - 26.08.2024 - 08:41
 
[^]
Neodive
26.08.2024 - 08:30
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 8.02.11
Сообщений: 765
Цитата (aleks4g @ 26.08.2024 - 03:18)
Цитата (Mishakrd @ 25.08.2024 - 20:59)
С Узо ЕКФ слава Богу не знаком, но обычно УЗО штука фазозависимая, и фаза на нем обычно слева - у тебя не так, проверь.
Почему с трех узо фазы выходят под одну гребенку? или там разрывы в меди (так красиво ,но не грамотно - схема должна быть очевидна и наглядна)?
Сматывать торсаду катушкой можно, но стянуть надо черными стяжками - иначе на солнышке изолента расползется, все упадет.
Если есть пресс - лучше вместо проколов СИПе использовать гильзы - надежнее. Если пресса нету - пойдет.

Цвет стяжек - очень важная вещь ! А вас не удивило то ,что 2ой и 3й УЗО не запитаны?
Гляньте внимательно и вопросы о подключении 3х УЗО к одной гребёнке исчезнут.

Запитаны, есть шины специальные дя УЗО и диффов.
 
[^]
данаец
26.08.2024 - 08:32
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.10.18
Сообщений: 1557
это шо там за нагрузки будут? походу у товаришча бабло лишнее
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 45754
0 Пользователей:
Страницы: (13) « Первая ... 4 5 [6] 7 8 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх