Asteris
25.08.2024 - 21:34
4
Статус: Offline


Д'Артаньян всея интернетов.

Регистрация: 7.09.12
Сообщений: 6870
Цитата (Choke @ 25.08.2024 - 21:26)
Цитата (Juk312 @ 25.08.2024 - 21:23)
Сейчас узо не ставят уже, ставят сразу диффы

Херня эти ваши дифф. Я хоть и не электрик, но в теме разобрался. И узо у меня не простые, а механические, надежные, как раз для дачи

Красава.
Разобрался хуево, но говоришь уверенно - пипл такое любит.
 
[^]
Choke
25.08.2024 - 21:34
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.01.17
Сообщений: 11876
Цитата (sfgk @ 25.08.2024 - 21:31)
Юбки ншви чёрного цвета, это значит, что они под 1,5 квадрата. Но провода явно не полторашка.

Не, под 6 квадратов. Все четко) насчет цвета не знаю, купил какие были, провод залезает свободно

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
zema2004
25.08.2024 - 21:35
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 12.11.11
Сообщений: 108
Цитата (sfgk @ 25.08.2024 - 21:31)
Цитата (Choke @ 25.08.2024 - 21:25)
Давайте... ищите ошибки дальше. Пока вижу, что я все сделал правильно

Юбки ншви чёрного цвета, это значит, что они под 1,5 квадрата. Но провода явно не полторашка.

Черный цвет используется не только для 1.5мм кабеля-погуглите и для 6 мм есть
 
[^]
Choke
25.08.2024 - 21:35
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.01.17
Сообщений: 11876
Цитата (Asteris @ 25.08.2024 - 21:34)
Красава.
Разобрался хуево, но говоришь уверенно - пипл такое любит.

Ну я думаю, сейчас мне электрики пояснят, в чем я не прав.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Asteris
25.08.2024 - 21:35
-1
Статус: Offline


Д'Артаньян всея интернетов.

Регистрация: 7.09.12
Сообщений: 6870
Цитата (Juk312 @ 25.08.2024 - 21:23)
Цитата (ForzaLOKO @ 25.08.2024 - 21:01)
Принцип работы УЗО мне кажется ТС не совсем понял и нули на разных шинах это сильно

Сейчас узо не ставят уже, ставят сразу диффы

Угу, ты цены на дифы видел?
УЗО и Автомат ниже номиналом для его защиты раза в два дешевле.
 
[^]
Choke
25.08.2024 - 21:36
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.01.17
Сообщений: 11876
Цитата (Вова12345 @ 25.08.2024 - 21:33)
Т. С. Особых-то ошибок нету , только учитывай при данных номиналах автоматов при сработке любого группового у тебя будет выбивать общий. Чтобы этого не происходило нужно применять автоматы разных групп а у тебя все одной. Можно ещё вводной заменить на С 63 А но тогда придётся менять и вводной кабель тогда вышибать его не будет. Лучше бы ты групповые поставил группы В.

Будем надеяться, что срабатывать будет редко. Спасибо за пояснение.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Ozinbus
25.08.2024 - 21:36
2
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 6.01.24
Сообщений: 38
В проколы многожильный медный провод идёт?
 
[^]
Demag
25.08.2024 - 21:37
6
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 19.05.16
Сообщений: 88
Не смог пройти мимо, немного прокомментирую тех, кто хвалятся своими щитками, особенно улыбнул самый большой. Ну вот все Ваши эти сборки, видя даже по картинке, можно завалить, по причине несоответствий требованиям ПТЭЭП и ПУЭ хотя бы, требования к СП и прочим проектным требованиям упустим, один пишет что нет селективности, второй пишет про TN-C незная основ и действуюющих правил, кто то обсирает иек екф и тд, хотя на основе лабораторных опытов не все кетайцы так уж и плохи. Все это от того, что многие незнают основ, которые даются в универе на соответствующих направлениях, но как бы и не обязаны знать, потому как работы данного вида, должны делать специалисты. Мира всем.

Это сообщение отредактировал Demag - 25.08.2024 - 21:38
 
[^]
Dervik
25.08.2024 - 21:37
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 3.06.16
Сообщений: 2584
Цитата (Choke @ 25.08.2024 - 21:32)
Цитата (Dervik @ 25.08.2024 - 21:11)
вопрос, а ввод каким кабелем сделан ? тем же что и разводка по щиту ?

Ну да, 6 квадратов. Мало? Там же на фото есть ввод

я про изоляцию, всё что я вижу - простой провод в одной изоляции, если что пойдёт не так - он отгорит у тебя в "узком месте" , например в деревянной стене, вместе с дачей

у меня 3 фазы введено к щиту на столб - АВВГ 4/16

в дом ввгнг(а)-ls 5х16 вроде

Это сообщение отредактировал Dervik - 25.08.2024 - 21:45
 
[^]
mrzorg
25.08.2024 - 21:37
1
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 3.03.10
Сообщений: 50404
Цитата (AleXXX82 @ 25.08.2024 - 20:02)
Цитата (pochatok54 @ 25.08.2024 - 20:57)
Цитата (AleXXX82 @ 26.08.2024 - 00:54)
В доме газ?

Типа где автомат 25А на печку?

Ну как минимум, плюс плита.
Я без газа, вот щиток. )

У тебя щиток промышленного размера стоит рядом с детской (!) двухъярусной деревянной (!!) кроватью? Серьёзно???
 
[^]
Choke
25.08.2024 - 21:37
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.01.17
Сообщений: 11876
Цитата (Ozinbus @ 25.08.2024 - 21:36)
В проколы многожильный медный провод идёт?

Многожильный, медь.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Ruin21
25.08.2024 - 21:38
2
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 3.03.15
Сообщений: 425
Цитата (Choke @ 25.08.2024 - 21:29)
Цитата (Ruin21 @ 25.08.2024 - 21:26)
Я не понимаю в чём суть разрыва нуля? У вас все электро приёмники 3х проводные? Ладно а что там с селективностью защит, ваще не понимаю в какой очерёдности должны автоматы рубить

Под каждое узо свой ноль. В этом смысл.

Где там свой ноль если на входе у них общая шина?
 
[^]
Datigoonish
25.08.2024 - 21:39
0
Статус: Online


Ёкарный Бабай

Регистрация: 24.11.17
Сообщений: 1228
Цитата (GMZ @ 25.08.2024 - 20:52)
Ты перед подключением дом застрахуй...

И завещание лишним не будет...
 
[^]
sfgk
25.08.2024 - 21:39
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.01.19
Сообщений: 3109
Цитата (zema2004 @ 25.08.2024 - 21:35)
Цитата (sfgk @ 25.08.2024 - 21:31)
Цитата (Choke @ 25.08.2024 - 21:25)
Давайте... ищите ошибки дальше. Пока вижу, что я все сделал правильно

Юбки ншви чёрного цвета, это значит, что они под 1,5 квадрата. Но провода явно не полторашка.

Черный цвет используется не только для 1.5мм кабеля-погуглите и для 6 мм есть

6 квадрат - жёлтый цвет.
 
[^]
ForzaLOKO
25.08.2024 - 21:39
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 28.06.15
Сообщений: 758
Цитата (Ruin21 @ 25.08.2024 - 21:38)
Где там свой ноль если на входе у них общая шина?

ТС от разных генераторов щит запитал

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Asteris
25.08.2024 - 21:40
1
Статус: Offline


Д'Артаньян всея интернетов.

Регистрация: 7.09.12
Сообщений: 6870
Цитата (Choke @ 25.08.2024 - 21:35)
Цитата (Asteris @ 25.08.2024 - 21:34)
Красава.
Разобрался хуево, но говоришь уверенно - пипл такое любит.

Ну я думаю, сейчас мне электрики пояснят, в чем я не прав.

Диф это автомат+узо в одном корпусе.
Это не про характеристику УЗО, которое бывает электронное и механичечкое, а еще делится по току утечки - переменный/постоянный/пульсирующий и по селективности - задержке срабатывания, которая позволяет отработать раньше нижестоящему (ближайшему) узо, что бы тебе бегать далеко не пришлось и по всей линии искать.
 
[^]
megajaba
25.08.2024 - 21:40
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 20.07.12
Сообщений: 1084
Цитата (mrzorg @ 25.08.2024 - 21:37)
Цитата (AleXXX82 @ 25.08.2024 - 20:02)
Цитата (pochatok54 @ 25.08.2024 - 20:57)
Цитата (AleXXX82 @ 26.08.2024 - 00:54)
В доме газ?

Типа где автомат 25А на печку?

Ну как минимум, плюс плита.
Я без газа, вот щиток. )

У тебя щиток промышленного размера стоит рядом с детской (!) двухъярусной деревянной (!!) кроватью? Серьёзно???

это двухъярусная детская (!!11) кровать? серьёзно? © а мне кажется - это стеллаж в цоколе

Это сообщение отредактировал megajaba - 25.08.2024 - 21:41
 
[^]
Choke
25.08.2024 - 21:40
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.01.17
Сообщений: 11876
Цитата
Где там свой ноль если на входе у них общая шина?

На входе общая, от стабилизатора напряжения, а на выход разная. Может я вопрос не понял. Что не так-то?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Dervik
25.08.2024 - 21:40
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 3.06.16
Сообщений: 2584
Цитата (Choke @ 25.08.2024 - 21:37)
Цитата (Ozinbus @ 25.08.2024 - 21:36)
В проколы многожильный медный провод идёт?

Многожильный, медь.

не забудь сфотать потом как отгарать будет ))))
 
[^]
NikNikolaich
25.08.2024 - 21:42
5
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 20.03.24
Сообщений: 92
Цитата (chils12 @ 25.08.2024 - 20:56)
Цитата (Jangle @ 25.08.2024 - 20:52)
Этим же всё сказано?
ЗЫ Я даже при голове на месте не стал бы сам мутить электрику. Себе дороже. Но люди разные

Да электрика-это одна из самых тупых операций, которая встречается при отделочных работах, любой дебил с этим справится поизучав полчасика интернета. Условная штукатурка стен в 100 раз сложнее и там, в 100 раз больше нюансов.

Вот очень люблю таких людей как ты. Благодаря вам настоящие электрики всегда заработают на хлеб с черной икрой. Спасибо что заботитесь о нашем благосостоянии
 
[^]
Choke
25.08.2024 - 21:42
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.01.17
Сообщений: 11876
Цитата (Asteris @ 25.08.2024 - 21:40)
Диф это автомат+узо в одном корпусе.
Это не про характеристику УЗО, которое бывает электронное и механичечкое, а еще делится по току утечки - переменный/постоянный/пульсирующий и по селективности - задержке срабатывания, которая позволяет отработать раньше нижестоящему (ближайшему) узо, что бы тебе бегать далеко не пришлось и по всей линии искать.

Это я знаю. Два в одном. Это как раньше телевизор и видак в одном корпусе... нет, лучше отдельно

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
zymotix
25.08.2024 - 21:42
0
Статус: Online


Юморист

Регистрация: 2.11.21
Сообщений: 472
1. Производитель комплектующих не самый лучший, из Китая вроде Chint неплохой, проектанты стали их частенько закладывать.
2. Имхо, я бы ноль напрямую на реле посадил, чуть меньше переходов, а второй полюс в запас оставишь, опять же, производитель автоматов не айс.
3. УЗО можно было бы только на розеточные группы поставить.
4. Шинку распили на 3, с каждого УЗО по 4 автомата будет.
Эт так, не призыв к действию, а для сведения.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Choke
25.08.2024 - 21:43
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.01.17
Сообщений: 11876
Цитата
не забудь сфотать потом как отгарать будет ))))

Ну до этого висел 5 лет и не отгорел, с новым щитком еще повисит.

Но вообще, если надо одножильный, поставлю его. Спасибо. Покурю тему

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Juk312
25.08.2024 - 21:43
0
Статус: Offline


Мизантроп

Регистрация: 19.01.18
Сообщений: 4662
Блядь ТС, тебе проще все разобрать выложить на столе сфоткать и прислать и тебе тут быстро нарисуют куда чего подсоединить, там половина твоих проводов вообще не понятно куда и откуда, а для тестера работоспособности сделай обычную контрольную лампочку патрон и два провода.
Так глядишь и соберем тебе щиток к утру понедельника.
Кстати фанатов синей изоленты, если такие имеются, приглашаю в культовую тему:Теория струн и синяя изолента в мире идей Аркани-Хамеда и практик Трансерфинга Реальности

Собрал электрощиток. Где я ошибся?
 
[^]
Ruin21
25.08.2024 - 21:44
1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 3.03.15
Сообщений: 425
Цитата (Choke @ 25.08.2024 - 21:40)
Цитата
Где там свой ноль если на входе у них общая шина?

На входе общая, от стабилизатора напряжения, а на выход разная. Может я вопрос не понял. Что не так-то?

Просто по опыту эксплуатации все эти автоматы с разрывом нуля оказывались гавно, и при плохом контакте в автомате будут срабатывать УЗО а потом ходи ищи почему вышибает, а со временем и УЗО перестают срабатывать cheer.gif
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!