Собрал электрощиток. Где я ошибся?

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (13) « Первая ... 5 6 [7] 8 9 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
meld
26.08.2024 - 08:34
1
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 8.04.09
Сообщений: 822
Цитата (Neodive @ 26.08.2024 - 12:28)
Цитата (x2a @ 26.08.2024 - 00:05)
ТС, говоришь у тебя нагрузка от силы 2 киловатта, автоматы лучше поменьше поставить. 16а это 3.5 кВт и согласно время-токовой характеристики:  от двойной нагрузки, а это 7кВт! они сработают примерно через пол минуты, при КЗ могут тоже не сразу сработать, в зависимости от длинны линии и сечения. И хуже не будет если поставишь автоматы тип "В", а не "С". УЗО у тебя на ток утечки 30mA, надеюсь, не больше?

Автоматы подбираются по сечению отходящих проводов, но никак не от подсоединённой нагрузки. К примеру на 1.5 меди не более 10А и т.д. Это азы.

Это азы для квартирных скручивателей проводов, потому что в ИЖС нагрузка - это розетка и неизвестно, что в нее будет включаться. На промке всегда считают от нагрузки. Нагрузка известна, от нее подбирают кабель и защиту
 
[^]
Joktar
26.08.2024 - 08:37
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 28.08.17
Сообщений: 1350
Цитата (ws2 @ 25.08.2024 - 21:19)
В системе TN-C запрещено использование узо и дифов. Переделывай.

TN-C в принципе запрещена на территории РФ)))

Соответственно всё тут неправильно, не определен тип заземления, вводной автомат сразу выбран неправильно и т.д. и т.п.

Это сообщение отредактировал Joktar - 26.08.2024 - 09:25
 
[^]
AleXXX82
26.08.2024 - 08:45
0
Статус: Offline


Статус заблокирован

Регистрация: 2.02.16
Сообщений: 2535
Цитата (Juk312 @ 25.08.2024 - 21:15)
Цитата (AleXXX82 @ 25.08.2024 - 21:02)
Цитата (pochatok54 @ 25.08.2024 - 20:57)
Цитата (AleXXX82 @ 26.08.2024 - 00:54)
В доме газ?

Типа где автомат 25А на печку?

Ну как минимум, плюс плита.
Я без газа, вот щиток. )

О! Типичный параноик! Или у тебя там целый дачный поселок на одном щите? А может у тебя лаборатория под домом? Ты такое не показывай лучше никому)))
Я такие шкафы видал lol.gif

Ну почему параноик. Главный щит, от которого много куда уходит.
И если разобраться, нихрена там лишнего и нет.
Плюс, повторюсь, все на эл-ве.
Скважина, колодец, ворота, освещение на улице, розетки уличные, навес, это только то, что не в доме. dont.gif

Это сообщение отредактировал AleXXX82 - 26.08.2024 - 08:52

Собрал электрощиток. Где я ошибся?
 
[^]
Neodive
26.08.2024 - 08:49
-1
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 8.02.11
Сообщений: 765
Цитата (meld @ 26.08.2024 - 08:34)
Цитата (Neodive @ 26.08.2024 - 12:28)
Цитата (x2a @ 26.08.2024 - 00:05)
ТС, говоришь у тебя нагрузка от силы 2 киловатта, автоматы лучше поменьше поставить. 16а это 3.5 кВт и согласно время-токовой характеристики:  от двойной нагрузки, а это 7кВт! они сработают примерно через пол минуты, при КЗ могут тоже не сразу сработать, в зависимости от длинны линии и сечения. И хуже не будет если поставишь автоматы тип "В", а не "С". УЗО у тебя на ток утечки 30mA, надеюсь, не больше?

Автоматы подбираются по сечению отходящих проводов, но никак не от подсоединённой нагрузки. К примеру на 1.5 меди не более 10А и т.д. Это азы.

Это азы для квартирных скручивателей проводов, потому что в ИЖС нагрузка - это розетка и неизвестно, что в нее будет включаться. На промке всегда считают от нагрузки. Нагрузка известна, от нее подбирают кабель и защиту

Ну-ну, сразу видно пром. спеца. cool.gif Сказал то же самое но сам не понял.

Это сообщение отредактировал Neodive - 26.08.2024 - 08:51
 
[^]
PeleMeShOk
26.08.2024 - 08:49
3
Статус: Online


Юморист

Регистрация: 5.05.11
Сообщений: 425
Цитата (Choke @ 25.08.2024 - 20:48)
Собрал электрощиток. Где я ошибся?

Ты собрал электрощиток, а надо было собирать самогонный аппарат!
Ошибка твоя не только в реализации, но и в целом - в концепции!!! gigi.gif

Это сообщение отредактировал PeleMeShOk - 26.08.2024 - 09:06
 
[^]
ChaosKnight
26.08.2024 - 08:55
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.05.17
Сообщений: 6668
все должны делать профессионалы. тем более в электрике. одно дело понимать и руки из нужного места а другое практический опыт и знания. нельзя здесь сэкономить.
 
[^]
av74
26.08.2024 - 08:59
0
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 31.05.14
Сообщений: 7318
Цитата (Asteris @ 25.08.2024 - 20:53)
Ты ошибся на этапе покупки китайского говна.

З.Ы.
Я когда у себя переделывал на времянку IEK воткнул, который там стоял. Проаерил кнопкой тест - все норм.
Случайно зацепил, пока ковырял - пиздануло.
Проверяю - пиздануло током утечки. Как так?
Жму тест - срабатывает. Достаю специальный тестер для узо вставляю - не срабатывает. Проверил подключил все правильно.
Ахуенный гаджет.
А екф, соьирают из того, что нашли в отходах завода ИЕК

Раньше да тоже наверное на думал и взял бы Шнайдер или ABB, но сейчас это слегка проблемно. В том году когда себе делал посмотрел сначала тесты в интернете, iek показывает отличные результаты соответствующие ГОСТ, да и есть в наличие полный ассортимент и узо электро-механические по приемлемой цене. У нас же обычные бытовые помещения, КЗ крайне редко случаются, никакого тока запредельного больше 4500А быть не может, думаю у них цена-качество на уровне, если не брать самую дешманскую их серию.
 
[^]
AleXXX82
26.08.2024 - 09:16
0
Статус: Offline


Статус заблокирован

Регистрация: 2.02.16
Сообщений: 2535
Цитата
тока запредельного больше 4500А

нихуа се токи )))
 
[^]
alexxxl2009
26.08.2024 - 09:51
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 15.01.10
Сообщений: 309
Shаk3r: Вась, слушай, ну всё делаю, как ты говоришь... Я конечно понимаю, что светка дура и вообще страшная жутко, но ведь на то и расчитываю, что поэтому и даст легко. А она — ни в какую. Где я ошибся?
Светик: Окном... окном ошибся, с@ка
 
[^]
AlHighlander
26.08.2024 - 09:58
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.01.13
Сообщений: 30447
Цитата (chils12 @ 25.08.2024 - 20:56)
Цитата (Jangle @ 25.08.2024 - 20:52)
Этим же всё сказано?
ЗЫ Я даже при голове на месте не стал бы сам мутить электрику. Себе дороже. Но люди разные

Да электрика-это одна из самых тупых операций, которая встречается при отделочных работах, любой дебил с этим справится поизучав полчасика интернета. Условная штукатурка стен в 100 раз сложнее и там, в 100 раз больше нюансов.

Один нюанс: штукатура не горит, если её неправильно установить.
 
[^]
Choke
26.08.2024 - 10:50
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.01.17
Сообщений: 11877
Я объясню, почему сам собирал щиток. Услуги электриков дороги. А впарить могут херню. Плюс я еще проводку буду делать в доме сам, мне опыт нужен. Поэтому погуглил форумы и сделал под себя. Тут написали дельные советы. В частности, что надо одножильный провод в дом вводить. Спасибо за это!

Я считаю, что все должны делать профи. Но как этих профи найти? Так что своими руками прихолится)

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
meld
26.08.2024 - 11:29
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 8.04.09
Сообщений: 822
Цитата (Choke @ 26.08.2024 - 14:50)
Я объясню, почему сам собирал щиток. Услуги электриков дороги. А впарить могут херню. Плюс я еще проводку буду делать в доме сам, мне опыт нужен. Поэтому погуглил форумы и сделал под себя. Тут написали дельные советы. В частности, что надо одножильный провод в дом вводить. Спасибо за это!

Я считаю, что все должны делать профи. Но как этих профи найти? Так что своими руками прихолится)

Вводить надо многожильный однопроволочный. Применение терминологии типа "одножильный", "моножила" для обозначения однопроволочной жилы и " многожильный" доя обозначения многопроволочной гибкой жилы говорит о низкой квалификации советчиков.
 
[^]
Синтетик
26.08.2024 - 11:34
0
Статус: Offline


Тгасклит

Регистрация: 15.11.17
Сообщений: 24126
Если провода соответствуют фазе и нулю то на вводном автомате и на УЗО подключено по разному, обычно первый слева направо фазовый провод. Короче проверь на соответствие.
 
[^]
Neodive
26.08.2024 - 11:48
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 8.02.11
Сообщений: 765
Цитата (Choke @ 26.08.2024 - 10:50)
Я объясню, почему сам собирал щиток. Услуги электриков дороги. А впарить могут херню. Плюс я еще проводку буду делать в доме сам, мне опыт нужен. Поэтому погуглил форумы и сделал под себя. Тут написали дельные советы. В частности, что надо одножильный провод в дом вводить. Спасибо за это!

Я считаю, что все должны делать профи. Но как этих профи найти? Так что своими руками прихолится)

Ну ты заходи ежели что, научим, подскажем. Я тут давече к клиенту ездил, от сделал розетку от выключателя, говорит не работает) Сразу спросил какой выключатель, двухклавишный или одноклавишный и устроит ли его если будет розетка рабочая и люстра на одно включение. Устроило. Лёгкая денюшка за час. У меня выезд по мелочи 2 штуки, без работы не сижу. Если бы не пробки на дорогах, было бы сильно дешевле. А так дорога пол дня туды-сюды и час работы максимум.
 
[^]
ingener500
26.08.2024 - 11:52
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 29.10.15
Сообщений: 750
Цитата (Choke @ 25.08.2024 - 20:49)
Вводить буду через две стальные трубы.

Нет, вводи через пластик, долго объяснять почему.
 
[^]
chils12
26.08.2024 - 11:54
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.08.24
Сообщений: 1607
Цитата (AlHighlander @ 26.08.2024 - 09:58)
Один нюанс: штукатура не горит, если её неправильно установить.

Ну да, но может на бошку отвалиться. И еще ньюанс я не знаю че там нахуевертить надо что бы что то загорелось. У меня всю жизнь у бати все на соплях было собрано, медь с люмишкой скрученаи кз я постоянно устраивал своими опытами и нихуя страшного.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
LemonAuto
26.08.2024 - 11:55
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.02.21
Сообщений: 1158
Это дифф а не ухо и нули разные после узох?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
chils12
26.08.2024 - 11:56
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.08.24
Сообщений: 1607
Цитата (NikNikolaich @ 26.08.2024 - 07:20)
Я тебе коротко отвечу: собрано криворукими дебилами, насмотревшимися ютуба или некачественные комплектующие. Либо все вместе. Но криворукие дебилы более вероятны

А что там насчет разности потенциалов у дверки с эл щитком? Хочу у специалиста узнать...

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Neodive
26.08.2024 - 12:00
1
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 8.02.11
Сообщений: 765
Цитата (chils12 @ 26.08.2024 - 11:54)
Цитата (AlHighlander @ 26.08.2024 - 09:58)
Один нюанс: штукатура не горит, если её неправильно установить.

Ну да, но может на бошку отвалиться. И еще ньюанс я не знаю че там нахуевертить надо что бы что то загорелось. У меня всю жизнь у бати все на соплях было собрано, медь с люмишкой скрученаи кз я постоянно устраивал своими опытами и нихуя страшного.

Ну медь с люмишкой скрутить, если только лампочку включать нифига страшного, а вот если обогреватель или что то мощное, то сгорит нафиг скрутка, хорошо если не с домом. biggrin.gif
 
[^]
Duremar1972
26.08.2024 - 12:04
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.03.21
Сообщений: 1236
Вводной скока ампер?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Neodive
26.08.2024 - 12:05
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 8.02.11
Сообщений: 765
Цитата (chils12 @ 26.08.2024 - 11:56)
Цитата (NikNikolaich @ 26.08.2024 - 07:20)
Я тебе коротко отвечу: собрано криворукими дебилами, насмотревшимися ютуба или некачественные комплектующие. Либо все вместе. Но криворукие дебилы более вероятны

А что там насчет разности потенциалов у дверки с эл щитком? Хочу у специалиста узнать...

Я по интернету диагностику не делаю, но не просто так все металлические щиты комплектуются перемычкой между корпусом и дверцей. Принимаю это как данность. Сделай и будет тебе счастье) Это при условии, что у тебя нормальное заземление есть на корпусе щита, а не ноль на вводе поделили на землю и ноль до узо. Часто сталкиваюсь с таким.

Это сообщение отредактировал Neodive - 26.08.2024 - 12:08
 
[^]
Duremar1972
26.08.2024 - 12:06
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.03.21
Сообщений: 1236


Размещено через приложение ЯПлакалъ

Собрал электрощиток. Где я ошибся?
 
[^]
FunnyBanana
26.08.2024 - 12:17
1
Статус: Offline


ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ВСЕГО

Регистрация: 15.08.12
Сообщений: 2634
А я тоже сам щит себе собирал, вот:

Собрал электрощиток. Где я ошибся?
 
[^]
Wolfhander
26.08.2024 - 12:21
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 25.07.13
Сообщений: 2391
Цитата (Mf26 @ 25.08.2024 - 20:52)
ТС. ты в самом начале ошибся. Ты же сам не электрик? ну ты об этом открыто говоришь. так вот когда ты решил сам собрать щиток да еще и на япе проконсультироваться - вот тут ты и ошибся..... кстати некогда обьяснять, изолента там не нужна. разматывай и срочной суй...

Бывает ещё проблема найти электрика (а не дебила, который "занимается электрикой).
Я вот тоже не электрик, но с удовольствием выписал подзатыльник одному "электрику", который сначала уговорил руководство провести алюминиевый кабель того же сечения, что и медный вводной (у меня кабинет был недалеко от производства, поэтому увидел я всё только на этапе монтажа), а потом в каком-то месте просто скруткой так же соединить алюминий и медь.
А через несколько лет, когда менял щиток у себя в квартире (я ж не электрик, поэтому автоматы и т.п. закупил, а в щиток не полез, потому что хоть и представляю, как там сделать, но не профессионал ж) и пригласил специалиста-дебила (к сожалению, что он дебил, выяснилось только в процессе), выписал второй подзатыльник, когда этот недоэлектрик хотел заземлиться на батарею. (Кстати, какой-то недочеловек в МКД так точно сделал, потому что один раз меня таки пиздануло (сорри, но другое слово тут не подойдёт), когда я возился дома с ремонтом и прислонился к батарее).
 
[^]
FunnyBanana
26.08.2024 - 12:28
1
Статус: Offline


ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ВСЕГО

Регистрация: 15.08.12
Сообщений: 2634
Цитата (FunnyBanana @ 26.08.2024 - 12:17)
А я тоже сам щит себе собирал, вот:

Потом слегка переделал, но это уже другая история..

Собрал электрощиток. Где я ошибся?
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 45754
0 Пользователей:
Страницы: (13) « Первая ... 5 6 [7] 8 9 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 