Я в аухе с таких советчиков.
Во первых, при подключении к однофазной сети 220В, максимальное напряжение звена постоянного тока будет 311В. Не о каких 380В речь в принципе не идет. (Есть частотники которые могут поднимать напряжение, но там цена на порядок выше).
Во вторых 4500Вт/220В=20,45А. Вилки на 220В (16А) и абсолютное большинство автоматов защищающих проводку 2,5кв.мм, (по ПУЭ и ГОСТам 16А, привет упоротым дебилам, которые на каждую розетку тянут по 2,5кв.мм) используемой проводки, не потянут такую нагрузку.
Дальше лень писать...
В общем схема говно, нужно проводить НИОКР