Три фазы для чайников: знания, которые пригодятся каждому

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (8) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
Горох
8.09.2018 - 14:14
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 17.06.18
Сообщений: 815
а если ёбом токнет..?
 
[^]
allrulez
8.09.2018 - 14:15
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 28.12.11
Сообщений: 1047
"Три фазы для чайников"
даже читать не стал этот бред.
у меня чайник на одной фазе работает!
)))

Это сообщение отредактировал allrulez - 8.09.2018 - 14:15
 
[^]
Rold
8.09.2018 - 14:22
4
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.07.10
Сообщений: 7228
Цитата (allrulez @ 8.09.2018 - 14:15)
"Три фазы для чайников"
даже читать не стал этот бред.
у меня чайник на одной фазе работает!
)))

У тебя один чайник, поэтому и фаза одна. ТС пишет про чайники, т.е. их у ТС много. Для трёх чайников нужно уже три фазы.
 
[^]
qaws134
8.09.2018 - 14:25
1
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 3.04.14
Сообщений: 1447
Цитата (UlAlex @ 8.09.2018 - 14:07)
Цитата (qaws134 @ 8.09.2018 - 13:59)
Цитата (UlAlex @ 8.09.2018 - 13:48)
как "вишенка на тортик" - при передаче энергии на большие расстояния, трёхпроводная линия, по сравнению с двухпроводной, обходится на треть дешевле, благодаря экономии на проводах.


__

Вот тут завис.
Как три провода могут быть дешевле двух на треть ?

Меньше ток - меньше сечение, если грубо.

А с чего он меньше то стал?

Нагрузка не на одной фазе висит, а распределена по трем.
Если нагрузку повесить на одну фазу, то естественно ток не изменится.
I=S/U для однофазной сети
I=S/(1,73*U) для трехфазной сети
I- ток, S- полная мощность, U- напряжение (220 однофазное, 380 трехфазное)
 
[^]
Zarincool
8.09.2018 - 14:25
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 10.03.10
Сообщений: 3359
Цитата
а я-греческий.

Внезапно грек по-гречески звучит как эллиника(Elliniká) cool.gif

Это сообщение отредактировал Zarincool - 8.09.2018 - 14:25
 
[^]
ИванСамогон
8.09.2018 - 14:26
0
Статус: Offline


доцент НИИ "БЁТ"

Регистрация: 19.01.15
Сообщений: 7374
Цитата (mario2075 @ 8.09.2018 - 11:10)
Цитата (shandib777 @ 8.09.2018 - 10:22)
Если две одинаковые синусоиды сдвинутые на треть периода относительно друг друга сложить, то получится синусоида с таким же периодом, но с большей в корень из 3 раз амплитудой. Поэтому фазное и линейное напряжение отличаются в 1.73 раза.

че?

Не, че=ичо/2!
 
[^]
ПростоМайкл
8.09.2018 - 14:26
4
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 8.09.18
Сообщений: 1
Да ну на...Шоб три синусоиды да в один прямой провод...
 
[^]
ahahaha
8.09.2018 - 14:35
2
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 26.05.18
Сообщений: 181
После такой статьи "чайники" полезут в 3-х фазные двигателя искать постоянные магниты, и после скажут: "ТС нае..л!".
 
[^]
NorthernCat
8.09.2018 - 14:39
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 25.09.16
Сообщений: 1462
Цитата (shandib777 @ 8.09.2018 - 12:22)
Если две одинаковые синусоиды сдвинутые на треть периода относительно друг друга сложить, то получится синусоида с таким же периодом, но с большей в корень из 3 раз амплитудой. Поэтому фазное и линейное напряжение отличаются в 1.73 раза.

Не сложить, а вычесть. Линейное напряжение - это напряжение между двумя источниками ЭДС включенными встречно друг другу и сдвинутыми относительно друг друга на 120 гр., отсюда корень из 3 и появляется.
 
[^]
Спортлото83
8.09.2018 - 14:40
7
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 13.07.18
Сообщений: 215
Если по цепи пустить электрический ток - Бобик сдохнет
 
[^]
Lexan20
8.09.2018 - 14:43
4
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.06.16
Сообщений: 1362
Цитата (Olha @ 8.09.2018 - 11:40)
Знакомый электрик говорил тем кто ничего не понимает в электричестве:
А 3 фазы нужно, потому что, по одному проводу идет ток, по другому напряжение, а по третьему мощность.

Все кивали головами, как будто так и надо.

p.s. Очень толковый мужик. Пенсионер уже.

Невежда этот ваш электрик. По третьему проводу идет косинус "фи".
А мощность - это произведение тока, напряжения и этого самого косинуса... moderator.gif
 
[^]
mrPitkin
8.09.2018 - 14:43
5
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.08.14
Сообщений: 52367
Великий человек. Пиндосня со своими двумя фазами и 110 вольт напряжения курит в сторонке.
 
[^]
gra1990
8.09.2018 - 14:45
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 31.10.16
Сообщений: 5
Цитата (qaws134 @ 8.09.2018 - 14:25)
Цитата (UlAlex @ 8.09.2018 - 14:07)
Цитата (qaws134 @ 8.09.2018 - 13:59)
Цитата (UlAlex @ 8.09.2018 - 13:48)
как "вишенка на тортик" - при передаче энергии на большие расстояния, трёхпроводная линия, по сравнению с двухпроводной, обходится на треть дешевле, благодаря экономии на проводах.


__

Вот тут завис.
Как три провода могут быть дешевле двух на треть ?

Меньше ток - меньше сечение, если грубо.

А с чего он меньше то стал?

Нагрузка не на одной фазе висит, а распределена по трем.
Если нагрузку повесить на одну фазу, то естественно ток не изменится.
I=S/U для однофазной сети
I=S/(1,73*U) для трехфазной сети
I- ток, S- полная мощность, U- напряжение (220 однофазное, 380 трехфазное)

ТС пишет что трехпроводная линия на треть дешевле, т.е. на 33,33 %, это явное заблуждение. Может трехпроводная линия будет в полтора раза дороже двухпроводной?

 
[^]
UlAlex
8.09.2018 - 14:45
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.04.16
Сообщений: 4370
Цитата (qaws134 @ 8.09.2018 - 14:25)
Цитата (UlAlex @ 8.09.2018 - 14:07)
Цитата (qaws134 @ 8.09.2018 - 13:59)
Цитата (UlAlex @ 8.09.2018 - 13:48)
как "вишенка на тортик" - при передаче энергии на большие расстояния, трёхпроводная линия, по сравнению с двухпроводной, обходится на треть дешевле, благодаря экономии на проводах.


__

Вот тут завис.
Как три провода могут быть дешевле двух на треть ?

Меньше ток - меньше сечение, если грубо.

А с чего он меньше то стал?

Нагрузка не на одной фазе висит, а распределена по трем.
Если нагрузку повесить на одну фазу, то естественно ток не изменится.
I=S/U для однофазной сети
I=S/(1,73*U) для трехфазной сети
I- ток, S- полная мощность, U- напряжение (220 однофазное, 380 трехфазное)

Но провода то три, в сумме сечение одинаково, плюс лишняя оплётка, с чего на треть дешевле то?
 
[^]
BMoftheW
8.09.2018 - 14:47
-2
Статус: Offline


Сомелье на фрилансе

Регистрация: 28.03.13
Сообщений: 4618
Цитата (Syco @ 8.09.2018 - 12:10)
Цитата (BMoftheW @ 8.09.2018 - 12:50)
Цитата (Dyaus @ 8.09.2018 - 09:28)
Цитата
как гениальный россиянин Александр Осипович Доливо-Добровольский


Вы совсем , чтоли, умом слабые стали? Какой, нах, рассеянец? Русский он был. Русский. Такого слова как рассеянен не знали у нас до идиота Ельцина...faceoff.gif

Ну не укладывается в скрепную картину мира кремлеботов тот факт, что Россия образовалась в 1991 году.

Как же вы заебали борцуны херовы, идите в соответствующие темы нойте!

Тебя забыли спросить, подстилка кремлядская.
 
[^]
Приперец
8.09.2018 - 14:49
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.02.15
Сообщений: 1573
Цитата (NorthernCat @ 8.09.2018 - 14:39)
Цитата (shandib777 @ 8.09.2018 - 12:22)
Если две одинаковые синусоиды сдвинутые на треть периода относительно друг друга сложить, то получится синусоида с таким же периодом, но с большей в корень из 3 раз амплитудой. Поэтому фазное и линейное напряжение отличаются в 1.73 раза.

Не сложить, а вычесть. Линейное напряжение - это напряжение между двумя источниками ЭДС включенными встречно друг другу и сдвинутыми относительно друг друга на 120 гр., отсюда корень из 3 и появляется.

Мужики, вы форумом не ошиблись? Может вам нужно на napruga.com?
А тут за такие слова и бан можно схлопотать. moderator.gif
 
[^]
mrPitkin
8.09.2018 - 14:49
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.08.14
Сообщений: 52367
Цитата (gra1990 @ 8.09.2018 - 16:45)
Цитата (qaws134 @ 8.09.2018 - 14:25)

Нагрузка не на одной фазе висит, а распределена по трем.
Если нагрузку повесить на одну фазу, то естественно ток не изменится.
I=S/U для однофазной сети
I=S/(1,73*U) для трехфазной сети
I- ток, S- полная мощность, U- напряжение (220 однофазное, 380 трехфазное)

ТС пишет что трехпроводная линия на треть дешевле, т.е. на 33,33 %, это явное заблуждение. Может трехпроводная линия будет в полтора раза дороже двухпроводной?

У нас построили СЭС солнечную электростанцию, там вообще 600 вольт пустили, для уменьшения сечения жил в подземном кабеле.
 
[^]
anykeysu
8.09.2018 - 14:50
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 5.10.12
Сообщений: 161
Мда,туплю...не мог понять зачем чайнику три фазы и почему в теме ничего нет про чайники...
 
[^]
aigo962
8.09.2018 - 14:50
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.04.15
Сообщений: 4134
Цитата (masik172 @ 8.09.2018 - 10:35)
Нихера себе для чайников! Я чайник в электричестве,все что знаю про него,так то что убить может,но из данного опуса я ничего не понял,хотя и надеялся что то новое для себя подчерпнуть,фазы..синусоиды..автор,ты о чем и кому свой текст посвятил?

Мне бы, совсем полному чайнику, ещё бы знать, что такое эти самые фазы... upset.gif
 
[^]
UlAlex
8.09.2018 - 14:58
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.04.16
Сообщений: 4370
Цитата (mrPitkin @ 8.09.2018 - 14:49)
Цитата (gra1990 @ 8.09.2018 - 16:45)
Цитата (qaws134 @ 8.09.2018 - 14:25)

Нагрузка не на одной фазе висит, а распределена по трем.
Если нагрузку повесить на одну фазу, то естественно ток не изменится.
I=S/U для однофазной сети
I=S/(1,73*U) для трехфазной сети
I- ток, S- полная мощность, U- напряжение (220 однофазное, 380 трехфазное)

ТС пишет что трехпроводная линия на треть дешевле, т.е. на 33,33 %, это явное заблуждение. Может трехпроводная линия будет в полтора раза дороже двухпроводной?

У нас построили СЭС солнечную электростанцию, там вообще 600 вольт пустили, для уменьшения сечения жил в подземном кабеле.

Не, я не спорю, что чем выше напряжение, тем меньше потери. Я не понимаю почему три провода дешевле двух.
 
[^]
Триангель
8.09.2018 - 15:03
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 14.11.16
Сообщений: 50
Цитата

ТС пишет что трехпроводная линия на треть дешевле, т.е. на 33,33 %, это явное заблуждение. Может трехпроводная линия будет в полтора раза дороже двухпроводной?


Дело в повышенном в сто раз напряжении и соответственно в сто раз меньшем токе. Вот тут цветмет и экономят на межгалактических расстояниях передачи энергии.... С постоянкой такое дело не пройдёт, нужно устройство преобразования, перед которым трансформатор выглядит как игрушка.
 
[^]
mrPitkin
8.09.2018 - 15:03
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.08.14
Сообщений: 52367
Цитата (UlAlex @ 8.09.2018 - 16:58)
Цитата (mrPitkin @ 8.09.2018 - 14:49)

У нас построили СЭС солнечную электростанцию, там вообще 600 вольт пустили, для уменьшения сечения жил в подземном кабеле.

Не, я не спорю, что чем выше напряжение, тем меньше потери. Я не понимаю почему три провода дешевле двух.

Меньше сечение жил. Посмотрите на гугл-панорамах какие кабелюги висят у пиндосов и японцев и какие у нас провода.
 
[^]
Mариуnоль
8.09.2018 - 15:04
-1
Статус: Offline


Лодырь и тунеядец

Регистрация: 22.12.16
Сообщений: 1581
И на хрена эти знания о трех фазах для каждого?
 
[^]
bolle
8.09.2018 - 15:09
3
Статус: Offline


Ворчун

Регистрация: 30.12.13
Сообщений: 195
Цитата
380 и 220 Вольт - "инь и янь" бытового электричества

с 2003 года стандартное напряжение в России 230/400В
 
[^]
burav69
8.09.2018 - 15:15
2
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 10.09.17
Сообщений: 260
Цитата (Mариуnоль @ 8.09.2018 - 13:04)
И на хрена эти знания о трех фазах для каждого?

Для сокрытия истины о трёх черепахах.

Три фазы для чайников: знания, которые пригодятся каждому
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 118571
0 Пользователей:
Страницы: (8) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх