Соединение проводов, В хозяйстве, пригодится

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (19) « Первая ... 8 9 [10] 11 12 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
Crash71
13.11.2014 - 13:46
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.12.11
Сообщений: 5753
Цитата (Одинец @ 13.11.2014 - 13:28)
Ничего, что я энергетик?
Щит нормальный. Розетка и всё до неё нормальное. Это моё. Кстати, на "петлю" мерилось.
Не моё: вышеупомянутый удлинитель, в него воткнута треснутая говновилка с резиновыми одиночными проводами из неё и тремя розетками (для инструмента и светяшки). На резиновых проводах выкрошилась изоляция, перемкнуло, я на эту вспышку и пришёл - и дальше всё это происходило у меня на глазах.

Ничего rulez.gif
Знавал я энегретиков нихрена не шарящих в прикладном электричестве, но вполне рещающих бумажные вопросы со всякими бюрократическими инстанциями.
Коллега, не надо меряться письками строчками в трудовой книжке.

Когда, например, сварщик тыкает электродом на массу, то появляется и вспышка и дуга и пламя можно забабахать. Но сверхтоков не случается, и автоматы держат.
У сварочного автомата, правда, своя философия на сей счёт и свои причины, почему ток в дуге имеет свои разумные практические величины, несмотря на кажущуюся "закоротку".

А "щит нормальный, потому что мой"- это типичный вердикт sm_biggrin.gif
Речь я завёл не о "нормальности" щита.... Возможно, там "ненормальность" в подводящем электричестве? Какое расстояние до ТП? Каким проводом? И сколько "соплей" до ввода?
Если бы щит висел прямо на стенке подстанции и коротнуло бы прям там, то фейерверк при прочих равных других обстоятельствах был бы более Новогодним rulez.gif
 
[^]
PapaZepp
13.11.2014 - 13:48
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 11.01.14
Сообщений: 358
Спасибо, зелень
 
[^]
boler
13.11.2014 - 13:51
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 21.04.14
Сообщений: 116
где изолента?????????
 
[^]
Одинец
13.11.2014 - 13:51
0
Статус: Offline


Мрачный надругатель

Регистрация: 27.10.10
Сообщений: 11045
Crash71
Цитата
А "щит нормальный, потому что мой"- это типичный вердикт

Я не стану говорить, кто мы (всем ЯПом накинутся ногами бить gigi.gif lol.gif ), но плохой энергетики у нас НИКОГДА не бывало как класса. Уж поверь.

Прочитай внимательнее. Я говорил, что мерили петлю. В смысле "фаза-ноль".
О каких ненормальностях речь???
Цитата
Знавал я энегретиков нихрена не шарящих в прикладном электричестве, но вполне рещающих бумажные вопросы со всякими бюрократическими инстанциями.

Ну нету у нас таких. Как класса. У нас весь административно-технический персонал - с правами оперативно-ремонтного.

Это сообщение отредактировал Одинец - 13.11.2014 - 13:52
 
[^]
Les1920
13.11.2014 - 13:52
0
Статус: Offline


Демон в коре

Регистрация: 5.08.13
Сообщений: 3099
Crash71
Да я ему пытаюсь объяснить, не воспринимает. О том что дуговой разряд и кз 2 разные вещи.
 
[^]
Biochemist
13.11.2014 - 13:55
-2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.09.11
Сообщений: 3658
Цитата (Одинец @ 13.11.2014 - 12:03)
Biochemist
Цитата
Хотя на практике ни разу проблем не видел с многожильными.

Зато я насмотрелся.
Так как энергетика - мой хлеб и обьектов много.

Классика жанра: уже вовсю полыхает удлинитель, а автомат (нормальный!!!) не срабатывает!!!

Речь то о другом.
О проблемах внутри щита, который собран многожильными опрессованными по концам проводами. Вот ни разу нигде такого не видел.
 
[^]
Biochemist
13.11.2014 - 14:00
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.09.11
Сообщений: 3658
Цитата (Одинец @ 13.11.2014 - 12:16)
Цитата (Les1920 @ 13.11.2014 - 12:06)
Одинец
Цитата
Классика жанра: уже вовсю полыхает удлинитель, а автомат (нормальный!!!) не срабатывает!!!

А пардон в удлинителе то какой провод?

Не говняный покупной - в том-то и дело, что ПВС 3х1,5 - самодельный. И автомат АВВ на С16А. Сработал, когда конец удлинителя реально горел, а начало метрах в 5 от вилки расплавилось.

Так-то переноски это полное зло. Их в приличных странах мимо УЗО никто и никогда не включает. Имхается мне, что в описываемом случае УЗО сработало бы мгновенно. Хотя и про ФИИшный автомат не сработавший мне верится очень очень очень слабо. Подделка?
 
[^]
Crash71
13.11.2014 - 14:00
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.12.11
Сообщений: 5753
Цитата (ЭлектррикЪ @ 13.11.2014 - 13:46)
Это клиника. Был у меня "пациент" такой. Мне говорит вот на эту розетку провод прямиком из щита коридорного нужен. 4 мм2 и обязательно Кольчугинского завода. Только с ним, говорит, звук намного чище. На мой вопрос о том что розетка макс 16А и ГОСТ 2.5 мм2 будет за глаза, была яростная пена о том я ничего не понимаю и так сказал друг профессионал в этом деле.

Я это считаю не клиникой. Максимум - невежественной странностью заказчика.
Ему кто-то из "авторитетных источников" нашептал, что только Кольчугинские провода самые проводатые провода в мире, надо брать их по похер какой цене, и сам всё оплачивает, то хрен с ним. Хоть Кольчугино, хоть Простоквашино.
За Ваши деньги (клиента) почти любой каприз.
Единственное, в смете заложить под четыре квадрата более высокую цену, как как ебатория заметно сильнее прибавляется ввиду его трудносгибаемости, и с подключением в розетку надо поплясать с бубном. Четвёрка просто не влезет.
А вот два отвода по 2.5- вполне.
 
[^]
Одинец
13.11.2014 - 14:00
0
Статус: Offline


Мрачный надругатель

Регистрация: 27.10.10
Сообщений: 11045
Biochemist
А часто щит с опрессовкой концов ПВ-3 хз кто собирает??? Кто их подпустит?
 
[^]
Одинец
13.11.2014 - 14:02
0
Статус: Offline


Мрачный надругатель

Регистрация: 27.10.10
Сообщений: 11045
Цитата (Biochemist @ 13.11.2014 - 14:00)
Цитата (Одинец @ 13.11.2014 - 12:16)
Цитата (Les1920 @ 13.11.2014 - 12:06)
Одинец
Цитата
Классика жанра: уже вовсю полыхает удлинитель, а автомат (нормальный!!!) не срабатывает!!!

А пардон в удлинителе то какой провод?

Не говняный покупной - в том-то и дело, что ПВС 3х1,5 - самодельный. И автомат АВВ на С16А. Сработал, когда конец удлинителя реально горел, а начало метрах в 5 от вилки расплавилось.

Так-то переноски это полное зло. Их в приличных странах мимо УЗО никто и никогда не включает. Имхается мне, что в описываемом случае УЗО сработало бы мгновенно. Хотя и про ФИИшный автомат не сработавший мне верится очень очень очень слабо. Подделка?

УЗО в этом щите нет.
Да, оно бы сработало в момент. Не раз делал схему ТТ (садоводства) и подтверждаю: вещь ОЧЕНЬ полезная для сработки на ранних стадиях...

И почему вдруг "не сработавший"? Он как раз сработал. Просто ПВС успел воспламениться. Правда, после щелчка автомата через пару секунд погас с вонючим дымом...

Пы.Сы.
Только сейчас дошло: на ваши УЗО у них есь "ихний ответ Чемберлену": двухжильный провод удлинителя! gigi.gif lol.gif

Это сообщение отредактировал Одинец - 13.11.2014 - 14:08
 
[^]
Biochemist
13.11.2014 - 14:05
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.09.11
Сообщений: 3658
Цитата (fatman2 @ 13.11.2014 - 13:29)
Цитата (ildarrr21 @ 13.11.2014 - 12:15)
В хозяйстве тоже пригодится.
Если забыл вилку....
Заточена болгаркой.

ох и получишь ты щас пиздов cool.gif

Смысл?
Жизнь накажет строже. deg.gif
 
[^]
mmihin
13.11.2014 - 14:08
1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 29.01.12
Сообщений: 510
Может быть кто то уже предлагал.

Скрутка является, хоть и не надёжным, но самым удобным соединением.
Если у вас многожильные провода, то и её можно простым способом улучшить.

Очистите конец провода и аккуратно распушите конец в виде веера. То же самое сделайте с другим проводом. Наложите эти "вееры" друг на друга и скрутите.

В результате вы получите мног- контактное соединение, а не в нескольких точках как при обычной скрутке.

Дополнительно:
- Если у вас получается толстая скрутка, а вам нужно её вставить в отверстие контакта (выключатель, розетка и т.д.), то заранее ножницами отрежте у каждого веера часть жил и потом скрутите.
- Такая скрутка очень хорошо пропаивается.

Это сообщение отредактировал mmihin - 13.11.2014 - 14:09

Соединение проводов
 
[^]
Les1920
13.11.2014 - 14:12
2
Статус: Offline


Демон в коре

Регистрация: 5.08.13
Сообщений: 3099
mmihin
Цитата
Дополнительно:
- Если у вас получается толстая скрутка, а вам нужно её вставить в отверстие контакта (выключатель, розетка и т.д.), то заранее ножницами отрежте у каждого веера часть жил и потом скрутите.

Убей автора этого, прошу
 
[^]
fatman2
13.11.2014 - 14:12
1
Статус: Offline


Бывалый

Регистрация: 28.05.12
Сообщений: 1878
Цитата (Crash71 @ 13.11.2014 - 13:00)
Я это считаю не клиникой. Максимум - невежественной странностью заказчика.
Ему кто-то из "авторитетных источников" нашептал, что только Кольчугинские провода самые проводатые провода в мире, надо брать их по похер какой цене, и сам всё оплачивает, то хрен с ним. Хоть Кольчугино, хоть Простоквашино.

Тут дело не в местности, где стоит завод, а в теплости и ламповости звука, который издает звукотехника, будучи включенной в эту розетку именно этим кабелем. Ты погугли в интернетах форумы аудиофилов, там такой хуйни начитаешься, что ЯП тебе уже не смешно станет :)
 
[^]
Crash71
13.11.2014 - 14:16
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.12.11
Сообщений: 5753
Цитата (Одинец @ 13.11.2014 - 13:51)
Прочитай внимательнее. Я говорил, что мерили петлю. В смысле "фаза-ноль".
О каких ненормальностях речь???

Прям, какой-то разговор немого и глухого энергетика и электрика (в прошлом, тоже энергетика) cool.gif

С "петлями" дел не имел. Предположу- тупо замыкали фазу на ноль и по клещам смотрели ток короткого замыкания.
Ну и что там намеряли? 16А превысило?
Впрочем, Вы же сами говорили, что разбирали корпус того автоматика и не нашли там никакой защиты. Ни тепловой, ни электромагнитной. Просто тупо расцепитель (возможно с искрогасителем) и всё.

Я про ВВОД толкую. ДО щита с Вашей петлёй.
И чем дальше от ТП, чем больше соплей, чем меньше сечение, тем меньше клещи покажут ток в петле.
Ибо омов в знаменателе поболе будет (это про закон Ома я говорю).

И вполне может получиться такая ситуация, когда потерь на вводе настолько дохрена, что даже с нормальным щитом, с НОРМАЛЬНЫМИ 16 амперными автоматами при закоротке после щитка в переноске, пламя будет, а нагрузка не расцепится.
 
[^]
fatman2
13.11.2014 - 14:19
0
Статус: Offline


Бывалый

Регистрация: 28.05.12
Сообщений: 1878
насчет скрутко-вагосрача. Я сам буду из хитроумных электриков, в смысле промышленность со всяким там АСУТП. Само собой разумеющееся, что скруток в шкафу с электрооборудованием быть не может, равно как и пружинных зажимов. Однако ж монтаж схем управления категорически нежелателен монолитным проводом, это первое, второе - зачем рыть землю в поисках именно совдеповских бакелитовых клемм, если есть сотни наименований импортных аналогов с отличным клеммным механизмом. Вот например мои самые любимые - это Wiedmuller WDU2.5 или WDU4 (для цепей управления и токов не более 16А). Ну а опрессовка концов трубчатыми наконечниками или там луженкой под нужный винт - это как бы само собой разумеющееся.

Соединение проводов
 
[^]
Чармандер
13.11.2014 - 14:21
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.03.08
Сообщений: 1421
Очень познавательно. Спасибо.
 
[^]
Biochemist
13.11.2014 - 14:22
-2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.09.11
Сообщений: 3658
Цитата (Одинец @ 13.11.2014 - 14:00)
Biochemist
А часто щит с опрессовкой концов ПВ-3 хз кто собирает??? Кто их подпустит?

Да прям под боком есть один товарищ что уже много лет всякими модными многопроволочными гибкими проводами с наконечниками на концах всё собирает (типа РКГМ и проч). Тока недавно от меня узнал, что ПУЭ это запрещает. Пошёл читать. Но тем не менее никаких проблем у него не было ни разу, а собрал он много таких щитов, сотни.
 
[^]
Les1920
13.11.2014 - 14:22
0
Статус: Offline


Демон в коре

Регистрация: 5.08.13
Сообщений: 3099
fatman2
Цитата
зачем рыть землю в поисках именно совдеповских бакелитовых клемм

А никто не роет, у меня их пара ящиков
 
[^]
djdjvitj
13.11.2014 - 14:22
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.01.14
Сообщений: 6788
опытный электрик , никогда не возьмёт свою жену ,
за обе сиськи сразу
 
[^]
Les1920
13.11.2014 - 14:24
0
Статус: Offline


Демон в коре

Регистрация: 5.08.13
Сообщений: 3099
fatman2
Цитата
Тут дело не в местности, где стоит завод, а в теплости и ламповости звука, который издает звукотехника, будучи включенной в эту розетку именно этим кабелем. Ты погугли в интернетах форумы аудиофилов, там такой хуйни начитаешься, что ЯП тебе уже не смешно станет :)

И провода специальные, и конденсаторы там особенные.
Знаем плаваем, когда на одном профильном форуме задал вопрос по ламповому умзч
 
[^]
Biochemist
13.11.2014 - 14:24
-2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.09.11
Сообщений: 3658
Цитата (fatman2 @ 13.11.2014 - 14:19)
Вот например мои самые любимые - это Wiedmuller WDU2.5 или WDU4 (для цепей управления и токов не более 16А). Ну а опрессовка концов трубчатыми наконечниками или там луженкой под нужный винт - это как бы само собой разумеющееся.

Вау!
А чё, их в Россию возят шоле? sm_biggrin.gif
 
[^]
Les1920
13.11.2014 - 14:24
0
Статус: Offline


Демон в коре

Регистрация: 5.08.13
Сообщений: 3099
djdjvitj
Опытный электрик никогда не берется за грудь двумя руками
 
[^]
emelya8307
13.11.2014 - 14:25
-1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 9.05.14
Сообщений: 580
Надежней хорошей скрутки ничего нет. Все эти опрессовки и зажимы тоже слабнут и искрят.
 
[^]
Одинец
13.11.2014 - 14:28
1
Статус: Offline


Мрачный надругатель

Регистрация: 27.10.10
Сообщений: 11045
Цитата (Biochemist @ 13.11.2014 - 14:22)
Цитата (Одинец @ 13.11.2014 - 14:00)
Biochemist
А часто щит с опрессовкой концов ПВ-3 хз кто собирает??? Кто их подпустит?

Да прям под боком есть один товарищ что уже много лет всякими модными многопроволочными гибкими проводами с наконечниками на концах всё собирает (типа РКГМ и проч). Тока недавно от меня узнал, что ПУЭ это запрещает. Пошёл читать. Но тем не менее никаких проблем у него не было ни разу, а собрал он много таких щитов, сотни.

Сударь, объясните, ЧТО ИМЕННО запрещает ПУЭ?
Внутренний монтаж щитов многопроволочной жилой запрещает??? Что за бред?

Я, например, не понял. А далёкие от энергетики люди тем более не поймут.

При чём тут РКГМ? Это жаростойкий провод.
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 119916
0 Пользователей:
Страницы: (19) « Первая ... 8 9 [10] 11 12 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх