17.09.2018 - 10:50
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.08.14
Сообщений: 52367
Цитата (av74 @ 17.09.2018 - 12:43)
Цитата (fomich1977 @ 16.09.2018 - 14:16)
Большие сомнения у меня насчёт его эффективности.

Я про эту шайтан-машину слышал ещё лет 15 назад. Литовец рассказывал как себе в дом поставил, а мы ржали над ним и типа тебе какую то хуйню шарлатаны загнали. А он говорил что это мы долбоебы, газ копейки стоит вот вы ничем и не интересуетесь.

Если у них газ 700 долларов за 1000 кубов, то кизяками начнёшь топить и хворостом.
 
[^]
AntonioKiev
17.09.2018 - 11:04
1
Статус: Offline


Киевлянин

Регистрация: 22.12.17
Сообщений: 14542
Цитата (mrPitkin @ 17.09.2018 - 09:50)
Если у них газ 700 долларов за 1000 кубов, то кизяками начнёшь топить и хворостом.

У нас сейчас 265$/1000 кубов - нет никакого экономического смысла платить за подвод газа к дому, при том, что любая альтернатива - обходится дешевле.
 
[^]
Androssboy
17.09.2018 - 11:05
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 30.09.16
Сообщений: 5795
Для обогрева с помощью ТН необходимо энергоэффективное здание. Чтобы построить такой энергоэффективный дом, нужны знания и много денег. В то же время, энергоэффективное здание можно отапливать, вполне бюджетно, другими более доступными способами. Опять же! Геотермальные ТН имеют существенный минус. Площадь, на которой залегают трубы, не пригодна для посадки деревьев и кустарников. Вымерзают нафиг.


Отправлено с мобильного клиента YAPik+
 
[^]
al1707
17.09.2018 - 11:14
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.06.08
Сообщений: 1209
Цитата (БоRода61 @ 16.09.2018 - 14:24)
Таких топикстартёров, надо гнать отсель ссаными тряпками. Ничего не растолковал, ни площадь отопления, ни бюджет, ни где дом стоит, в целом нихера. Может на эти деньги дров купить можно на 30 лет.

Ну не стоит столь категорично осуждать ТС. Бюджет он написал: за сколько купил на алибабе и за сколько доставили. Ямку сам выкопал, т.е., за работу не платил.
А насчет всего остального согласен. Полтора десятка фоток траншеи, два поста с сожалением, что бухты кончились (кстати, тут таки да, не указал стоимость). И фсё. Как работает, почему остановился именно на этом способе отопления, ТС не поведал.
 
[^]
AntonioKiev
17.09.2018 - 11:17
5
Статус: Offline


Киевлянин

Регистрация: 22.12.17
Сообщений: 14542
Цитата (Androssboy @ 17.09.2018 - 10:05)
Для обогрева с помощью ТН необходимо энергоэффективное здание. Чтобы построить такой энергоэффективный дом, нужны знания и много денег. В то же время, энергоэффективное здание можно отапливать, вполне бюджетно, другими более доступными способами. Опять же! Геотермальные ТН имеют существенный минус. Площадь, на которой залегают трубы, не пригодна для посадки деревьев и кустарников. Вымерзают нафиг.

Это первый случай, в котором я вижу горизонтальную укладку тепловых зондов.
Обычно, бурят вертикальные скважины, и они на участке занимают примерно вот такую площадь. Если же говорить про энергоэффективные здания, то с 2019 в Европе, к примеру, запрещено вводить в эксплуатацию дома с теплопотерями более 15 квт*ч/м2 в год. В таком случае, обычный электрокотел жрал бы порядка 200квт*ч электроэнергии в месяц на отопление дома с подобной площадью, что более чем приемлемо.

Это сообщение отредактировал AntonioKiev - 17.09.2018 - 11:22

Тепловой насос - купил, поставил, запустил
 
[^]
mrPitkin
17.09.2018 - 11:24
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.08.14
Сообщений: 52367
Цитата (Androssboy @ 17.09.2018 - 13:05)
Для обогрева с помощью ТН необходимо энергоэффективное здание. Чтобы построить такой энергоэффективный дом, нужны знания и много денег. В то же время, энергоэффективное здание можно отапливать, вполне бюджетно, другими более доступными способами. Опять же! Геотермальные ТН имеют существенный минус. Площадь, на которой залегают трубы, не пригодна для посадки деревьев и кустарников. Вымерзают нафиг.


Отправлено с мобильного клиента YAPik+

Поэтому лучше ставить воздушные, которые работают до -25 гр. Или купить формы для колец канализации и туда вбетонировать шланг намотав по кругу.. каналюга уже не замёрзнет, т.к будет дополнительный подогрев от внешнего грунта.
 
[^]
IIIYPUK
17.09.2018 - 11:26
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.11.09
Сообщений: 2352
Цитата (radiator333 @ 16.09.2018 - 14:14)
Цитата (wizkulturnik @ 16.09.2018 - 13:55)
Лучший инструмент для поиска труб и кабелей.

Что за инструмент? По фото не понял

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

инструмент называется экскаватор.
любую трубу или кабель найдет...
 
[^]
wizkulturnik
17.09.2018 - 11:28
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 15.01.16
Сообщений: 170
Цитата (КJongUn @ 17.09.2018 - 10:19)
Цитата (wizkulturnik @ 17.09.2018 - 01:40)
Цитата (wizkulturnik @ 17.09.2018 - 01:39)
Цитата (AntonioKiev @ 17.09.2018 - 01:31)
Цитата (stas1981 @ 16.09.2018 - 22:41)
Цитата
7,5 киловатт в час...

5400 в месяц
умножим на стоимость киловатт/часа ...
и это ПОДЧЁРКИВАЮ не для комфортной температуры,а для минималки

внимание вопрос - тот же электрокотёл,выставленный на прогрев помещения до той же температуры,сколько жрёт ?

На фото - дом небольшой, порядка метров 80. Если бы ТН жрал 5400 квт*ч в месяц, то это был бы эквивалентно тому, что такой дом тратит порядка 2500 кубов газа в месяц.
На среднеутепленном доме такого размера вполне можно ожидать потребление порядка 500 квт*ч в месяц или порядка 200-250 кубов газа.
Цитата (wizkulturnik @ 17.09.2018 - 00:15)
Газа нет и когда он будет неизвестно.Лет 20 назад мне казалось ,что жизнь где-то впереди и я буду жить все лучше и лучше.а она здесь и сейчас и я не знаю,сколько еще осталось,надо пытаться построить жизнь с тепловым насосом gigi.gif

А что заливали в качестве теплоносителя в систему?

Олег,не ты ли это через забор подсматриваешь? lol.gif

Пока вода,к холодам поменяю на спирт

Вот досюдова всю тему с интересом дочитал. После спирта все, как отрезало. gigi.gif

питьевой спирт купить практически не реально,речь идет о техническом,он цепляет в два раза сильней,НО! всего единожды
 
[^]
dbezz
17.09.2018 - 11:29
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.07.12
Сообщений: 5385
Цитата (Телепень @ 17.09.2018 - 09:09)
Цитата (dbezz @ 17.09.2018 - 08:28)
Цитата (Телепень @ 16.09.2018 - 22:26)
Опять все обсуждение в кашу какую-то превратили. Где ТЭНы от насосов (!) жрут по 320 Квт/ в сутки.
faceoff.gif
Весь смысл этого самого теплового насоса только в экономии электричества, примерно в полтора раза при всех прочих равных обстоятельствах. Больше ни в чем.
Вот есть у тебя дом, к которому подведено электричество. Газа нет, с углем и дровами лень заморачиваться и бросать их в топку котла.
Можно топить его тупо масляными радиаторами в каждой комнате, можно кондиционером, можно инфракрасными конвекторами на потолке в каждой комнате, можно поставить водяной электрокотел и подключить к нему хоть радиаторы отопления пола, хоть водяной теплый пол. Да хоть электрический "теплый пол" под всеми помещениями.
Речь всего лишь об экономии электричества (учитывая стоимость ночного тарифа), больше ни о чем.
И никто не считает его "волшебным" или "панацеей от всех бед".

А кто-то видимо полагает что агент исключительно за счёт дармового тепла нагревается. Ага. Агент нагревается мощным ТЭНом, а экономия происходит за счёт того, что через теплообменник агент частично нагревается тем самым вожделенным "дармовым" теплом. Поэтому ТЭН работает не на полную мощность. Так вот при увеличении необходимой мощности доля ТЭНа в этом процессе растёт пока не приблизится к 100% и происходит это естественно при понижении наружной температуры. Ниже -10 - шарашит исключительно ТЭН и жрёт электричество. Такие вот дела.

Дела такие, что я помню как сам десяток лет назад не мог понять, как разница температур в несколько градусов может нагревать дом до +25 когда на улице -10? Потом понял и в меру сил пытаюсь разъяснить всем (хотя особо тугому Владу24 уже наверное ничто не поможет, он даже не пытается понять, а просто копипастит непонятные ему самому слова). Повторю АнтониоКиева:
Цитата
В виде газа фреон попадает в компрессор, где сжимается, в результате чего увеличивается его давление и растет температура. Нагретый газ поступает в конденсатор, где отдает тепло системе отопления через теплообменник, после чего охлаждается и принимает жидкое состояние.

ТЭН, если его и ставят в систему, то только на случай слишком низких температур, - 15 и ниже. В остальное время он вообще не нужен. Потрогай прямо сейчас заднюю решетку своего холодильника. Теплая? А никакого ТЭНа в холодильнике нет.

Ну вот то с чем приходится постоянно сталкиваться. Если человек понимает устройство ТН или холодильника и знаком не только с его простейшей реализацией он упорно пытается выступать в роли просветителя, приводя "удачные наглядные примеры".
Ошибка заключается в том, что вы полагаете что существует единственная схема с компрессором. Далее вы не видите связи между давлением и теплом, хотя это в общем-то базовые сведения и если эту связь понимать, то легко сделать какие-то правильные умозаключения, но до этого не дошло пока. Так вот существуют холодильные установки в которых не используются компрессоры. В качестве агента там используется аммиак. Они бывают чаще промышленные, но есть и бытовые модели. Преимущество в том, что они работают практически бесшумно. В качестве компрессора там выступает как раз таки нагревательный элемент. Нагревая теплоноситель в замкнутом объёме он повышает давление, а потом через клапан этот теплоноситель выпускается в рабочий объём. И всё работает как с компрессором. И сзади решётка тёплая и ТЭН есть. С точки зрения физики неважно - повышать давление или подогревать. Это имеет значение при конкретной реализации. Что более эффективно для данной конфигурации. У любой схемы есть плюсы и минусы. Тепловые насосы так же имеют разные реализации - с ТЭНом и с компрессором. Так вот нет особой разницы или ТЭН работает или компрессор. Если ТЭН/компрессор работает постоянно не полную мощность особой разницы нет. Или ТЭН потребляет, или компрессор.
 
[^]
AntonioKiev
17.09.2018 - 11:29
2
Статус: Offline


Киевлянин

Регистрация: 22.12.17
Сообщений: 14542
Цитата (mrPitkin @ 17.09.2018 - 10:24)
Поэтому лучше ставить воздушные, которые работают до -25 гр.

Как мне кажется, в Московской области воздушные ТН будут менее эффективны, чем грунтовые, хотя все равно, ниже -15 температура, судя по статистике, была не более 30 дней за прошлую зиму. А у нас ставят только в путь - почти всю зиму прошлую температура была от +2 до -1, только в январе да феврале было какое то количество дней ниже -10.
 
[^]
AntonioKiev
17.09.2018 - 11:36
3
Статус: Offline


Киевлянин

Регистрация: 22.12.17
Сообщений: 14542
Цитата (dbezz @ 17.09.2018 - 10:29)
Так вот существуют холодильные установки в которых не используются компрессоры. В качестве агента там используется аммиак. Они бывают чаще промышленные, но есть и бытовые модели. Преимущество в том, что они работают практически бесшумно. В качестве компрессора там выступает как раз таки нагревательный элемент. Нагревая теплоноситель в замкнутом объёме он повышает давление, а потом через клапан этот теплоноситель выпускается в рабочий объём. И всё работает как с компрессором. И сзади решётка тёплая и ТЭН есть. С точки зрения физики неважно - повышать давление или подогревать. Это имеет значение при конкретной реализации. Что более эффективно для данной конфигурации. У любой схемы есть плюсы и минусы. Тепловые насосы так же имеют разные реализации - с ТЭНом и с компрессором. Так вот нет особой разницы или ТЭН работает или компрессор. Если ТЭН/компрессор работает постоянно не полную мощность особой разницы нет. Или ТЭН потребляет, или компрессор.

Ок, существуют аммиачные абсорбционные холодильники. Но какое отношение имеют аммиачные холодильники к принципиальной схеме функционирования теплового насоса?
В тепловых насосах отдельных производителях есть ТЭНы, но их функциональное назначение достаточно ограниченное:
1. Догрев теплоносителя во внутреннем блоке воздушного теплового насоса при падении наружных температур ниже -25 градусов
2. Размораживание наружного блока ВТН в ситуациях, когда он замерз и оброс льдом во влажной атмосфере.
3. Использование для нагрева теплоносителя во внутреннем блоке в аварийных ситуациях при выходе из строя собственно теплового насоса
4. Периодический нагрев бойлера ГВС до температуры выше +80 для санобработки и уничтожения бактерий легионеллы
Но, эти ТЭНы не имеют никакого отношения к функционированию собственно теплового насоса.

Это сообщение отредактировал AntonioKiev - 17.09.2018 - 11:39
 
[^]
wizkulturnik
17.09.2018 - 11:36
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 15.01.16
Сообщений: 170
Цитата (AntonioKiev @ 17.09.2018 - 08:21)
Цитата (wizkulturnik @ 17.09.2018 - 00:40)
Пока вода, к холодам поменяю на спирт

Мне все же кажется, что лучше будет залить стандартный теплоноситель для геозондов на основе раствора пропиленгликоля того же, под который обычно рассчитываются тепловые насосы, и забыть про его существование в дальнейшем.
Вот единственное, что думаю - не мелковато ли геополе закопано, с учетом карты промерзания Московской области?

Имею кое-какой опыт выемки грунта,за 15лет,под снегом,нигде не видел,чтоб промерзла земля.Дорожки,тропинки,лыжня от снегоходов-легко промерзает на метр и более
 
[^]
Diomas
17.09.2018 - 11:40
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 22.09.17
Сообщений: 389
трактор тоже на али заказывал? :)
 
[^]
wizkulturnik
17.09.2018 - 11:42
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 15.01.16
Сообщений: 170
Цитата (Volod77 @ 17.09.2018 - 10:23)
http://www.ne01-e.com/product/277965085

Вот он? dont.gif

Контора та,вывели их на чистую воду bravo.gif
 
[^]
wizkulturnik
17.09.2018 - 11:45
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 15.01.16
Сообщений: 170
Цитата (Diomas @ 17.09.2018 - 11:40)
трактор тоже на али заказывал? :)

Не,китайцев не хвалят.тут лучше англосаксы
 
[^]
Bormoglotik
17.09.2018 - 11:46
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 24.09.13
Сообщений: 186
Цитата (logograd @ 16.09.2018 - 14:13)
Так ты трубе не вертикально закопал, а по типу тёплого пола сделал? Так можно разве!??

Можно, почему нет?
Есть вертикальная укладка в скважины, есть горизонтальная.
На вертикалку меньше трубы уходит.
 
[^]
Nordmann
17.09.2018 - 11:50
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.06.12
Сообщений: 2282
У мамы газовый котёл в небольшом доме стоит на 11.5 кВт. Сомневаюсь, что тут 7.5 кВт хватит. К тому же зимой у него производительность упадёт скорее всего.
 
[^]
gluk35
17.09.2018 - 11:51
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.03.17
Сообщений: 8953
Цитата (wizkulturnik @ 17.09.2018 - 11:28)

питьевой спирт купить практически не реально,речь идет о техническом,он цепляет в два раза сильней,НО! всего единожды

Да ладно. Между прочим метанол к продаже запрещён, от слова совсем. А изопропил дюже дорой.
 
[^]
dbezz
17.09.2018 - 12:02
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.07.12
Сообщений: 5385
Цитата (AntonioKiev @ 17.09.2018 - 08:55)
Цитата (dbezz @ 17.09.2018 - 07:28)
А кто-то видимо полагает что агент исключительно за счёт дармового тепла нагревается. Ага. Агент нагревается мощным ТЭНом, а экономия происходит за счёт того, что через теплообменник агент частично нагревается тем самым вожделенным "дармовым" теплом. Поэтому ТЭН работает не на полную мощность. Так вот при увеличении необходимой мощности доля ТЭНа в этом процессе растёт пока не приблизится к 100% и происходит это естественно при понижении наружной температуры. Ниже -10 - шарашит исключительно ТЭН и жрёт электричество. Такие вот дела.

При понижении наружной температуры для грунтового теплового насоса ничего не происходит, потому что на глубине земля имеет стабильную температуру и не зависит от колебания наружной температуры. Догрев резервным электрокотлом происходит в одном случае - если при изрядно низкой наружной температуре тепловой насос не справляется с компенсацией теплопотерь дома. Но, с учетом площади дома и номинальной мощности этого ТН в порядка 5.6 квт его должно полностью хватать для этих целей, благо в Московской области в прошлом году температуры ниже -15 держались в сумме не более 30 дней. Опять же, теплопотери лечатся термографированием дома с последующим устранением утечек тепла следующим летом. И да, агент не нагревается мощным ТЭНом - его вообще нет в контуре теплового насоса.

Я абсолютно согласен с тем, что вопрос эффективности ТН зависит не от одного фактора и чтобы с какой-то уверенностью приступать к его монтажу нужно учитывать их все, иначе это мероприятие окажется не только не эффективным, но просто будет наносить ущерб как прямой, так и косвенный. Утепление отапливаемого объекта это один из важнейших факторов. Средняя температура отопительного сезона. Минимальная температура и продолжительность периода с температурой ниже определённого уровня. Работы по укладке в грунт. Если это горизотальные, то нужно иметь какой-то пустырь на котором нельзя ничего делать в последствии. А если ещё высокий уровень грунтовых вод, то это заболачивание участка. Если это вертикальные зонды то это бурение на 50 - 150 м. Это выглядит более предпочтительно, но это дорого и сказывается на вложениях. Поэтому рассуждения о пользе ТН без учёта стоимости всех мероприятий, материалов и работ с минимизацией негативных последствий и обеспечением возможности технического обслуживания выглядят весьма удручающе. Нет смысла заводиться с ТН без предварительного утепления. Качественное утепление это уже боьшие расходы. Если сделать качественное утепление вполне может оказаться что и насос не особо целесообразен. Кроме того надо понимать какие ожидания от использования теплового насоса. В трусах и в майке в -20 на улице с ТН экономично не получится. При любых рассуждениях об "экономии" надо учитывать все факторы. И ещё важнейшие факторы это стоимость электроэнергии и газа. Хотя если есть газ - тут обсуждать нечего на данный момент. Вот если газа нет - деваться особо некуда. Но нужна большая сумма денег на всё, которая будет окупаться годами.
И да - насчёт ТЭНа. Не буду упираться, но я точно знаю, что есть холодильные установки без компрессора, но с ТЭНом и с технической точки зрения ничего не запрещает сделать такой ТН. НО даже если таковых нет замените ТЭН на компрессор, суть не поменяется. Насос не справляется, компрессор работает на полную мощность, электричество пожирается.
 
[^]
dbezz
17.09.2018 - 12:12
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.07.12
Сообщений: 5385
Цитата
Но какое отношение имеют аммиачные холодильники к принципиальной схеме функционирования теплового насоса?

Как раз принципиальная схема холодильника и теплового насоса практически идентичны. Есть контур с высоким давлением агента, есть клапан через который агент выпускается в контур с низким давлением, где он расширяется и охлаждается. Агент циклично выкачивается в контур высокого давления, сжимается и выпускается в контур низкого. У холодильника контур низкого давления изолирован от окружающей среды термостатической камерой, чтобы получить там низкую температуру. У насоса он погружён в источник тепла, чтобы уменьшить расходы на его сжатие. Принципиально это одно и то же, только съём полезной энергии в разных местах.
Поправьте если я не прав.

Это сообщение отредактировал dbezz - 17.09.2018 - 12:14
 
[^]
mrPitkin
17.09.2018 - 12:26
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.08.14
Сообщений: 52367
Цитата (dbezz @ 17.09.2018 - 14:12)
Цитата
Но какое отношение имеют аммиачные холодильники к принципиальной схеме функционирования теплового насоса?

Как раз принципиальная схема холодильника и теплового насоса практически идентичны. Есть контур с высоким давлением агента, есть клапан через который агент выпускается в контур с низким давлением, где он расширяется и охлаждается. Агент циклично выкачивается в контур высокого давления, сжимается и выпускается в контур низкого. У холодильника контур низкого давления изолирован от окружающей среды термостатической камерой, чтобы получить там низкую температуру. У насоса он погружён в источник тепла, чтобы уменьшить расходы на его сжатие. Принципиально это одно и то же, только съём полезной энергии в разных местах.
Поправьте если я не прав.

Помню при СССР были аммиачные холодильники почти в каждой продуктовой организации. Стояли клетки двухэтажные из сетки, где сверху лилась вода в бассейн. Зимой они не работали, видимо охлаждались по другому.
 
[^]
ubeybobra
17.09.2018 - 12:31
-7
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 20.05.16
Сообщений: 64
Развод для лохов. Мощность насоса какая? Может вместо этих 3-8 кВ насосов калориферы поставить? Понимаю ,термодинамику не все учили, но как нагреть
свой тёплый дом , отнимая тепло у земли(все наверно знают, что в колодце ,даже трёхметровом, температура воды около 5-7 С).Можно только охладить свои батареи,у нас не геотермальная зона .
 
[^]
ИванДулин
17.09.2018 - 12:48
7
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 21.03.08
Сообщений: 8418
Цитата (ubeybobra @ 17.09.2018 - 12:31)
Развод для лохов. Мощность насоса какая? Может вместо этих 3-8 кВ насосов калориферы поставить? Понимаю ,термодинамику не все учили, но как нагреть
свой тёплый дом , отнимая тепло у земли(все наверно знают, что в колодце ,даже трёхметровом, температура воды около 5-7 С).Можно только охладить свои батареи,у нас не геотермальная зона .

Дык вода то в колодце не знает что она якобы холодная...
Но зато она точно знает что в ней есть тепло ибо ее истинная температура + 280К.
А вот как это тепло у нее забрать - вопрос чисто техницкий...
 
[^]
Эхуэнио
17.09.2018 - 13:06
4
Статус: Online


По образу и подобию...

Регистрация: 23.05.05
Сообщений: 3501
Цитата (Vlad24 @ 16.09.2018 - 15:34)
– почитайте второй закон термодинамики и его следствия – в частности, следствие о возрастании энтропии в замкнутой системе. Исходя из указанных законов можно сделать вывод – нагреть более теплое тело, отнимая тепло от более холодного НЕВОЗМОЖНО.

А ты, родимый теплотехник, что подразумевал по "замкнутой системой"? Не короткое ли замыкание в электрической сети?
Я-то с 85 года может, и многое позабыл, но помню, что система может быть открытой, закрытой и изолированной. Ты же на открытую систему пытаешься закон об изолированной системе натянуть...
 
[^]
лупа
17.09.2018 - 13:16
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 26.07.17
Сообщений: 724
Сразу рацуха! Трубу закопать на улице, по обочине дороги. В моей деревне как от нефиг делать и обочина не будет зарастать. Также много идей куда можно встроить теплообменник нахаляву(при возможности)
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 116828
0 Пользователей:
Страницы: (23) « Первая ... 15 16 [17] 18 19 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх