Опрессовка - примерно то же самое, что и скрутка. Нагрузил ты провод по максимуму - он нагрелся до нормативной температуры. Соответственно расширился - гильзу распёр немного. Потом остыл, а гильза так и осталась распёртая. Контакт стал хуже.
ВВГнг теперь стали делать с такой цветомаркировкой? Не знал. Скорее всего, у тебя кабель, изготовленный не по ГОСТ, а по ТУ завода, а это значит, что минус тридцать процентов сечения - обычно ТУ для кабеля именно такие.
Про раскладку на дереве - ты сам написал.
Дифзащита у тебя есть? Она обязательна для розеток.
Вообще в деревянных домах, по ПУЭ, проводка должна быть в металле, причём не в металлорукаве - у него локализационная способность никакая - а именно в трубах.
Так что, если не хочешь сгореть, убери этот позор и позови специалиста.
Да, и ещё: раз ты запитал это "немецкое кино" от трёхпроводной сети, то как ты оформил в этих новых старых розетках провод РЕ? Уж не объединил ли его с проводом N? Это прямо запрещено!
Это сообщение отредактировал xyxy - 6.07.2023 - 00:00