chuvakB
3.02.2018 - 22:01
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.12.13
Сообщений: 2223
Цитата (N1koPoll @ 3.02.2018 - 15:18)
Цитата (gluk35 @ 3.02.2018 - 17:55)
Цитата (N1koPoll @ 3.02.2018 - 14:22)
Геморойно и стоит денег. Сделать лучевую электрику нормальным кабелем ввг-нг фрлс в серой гофре(и то уже перебор) гораздо эффективнее, дешевле и долговечнее. В дереве тоже можно.

Пы. Сы. Шпальщики, аргументированные комменты будут?

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

Будут, в гофре низя. кури ПУЭ, только металкороба или такие же трубы.
По самой проводке, оно конечно красиво, но вот в полу делать розетки, по момему странно. Но каждому своё.

Посмотрите спецификацию на ввг-нг фрлс
ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ГОСТ 15150-69

(индекс FR в марках кабелей означает огнестойкость (Fire Resistance), 
индекс LS в марках означает низкое дымо- и газовыделение (Low Smoke))

Кабели силовые огнестойкие не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, предназначены для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных электротехнических установках при переменном напряжении до 1000В частотой до 100 Гц и постоянным напряжением до 1000 В. Кабели изготавливаются для общепромышленного применения и на атомных станциях (АС) вне гермозоны в системах АС класса 2 по классификации ОПБ 88/97. Климатическое исполнение В, категории размещения 5 по ГОСТ 15150-69.

Конструкция:

Жила – медная проволока.Термический барьер - слюдосодержащая лента.Изоляция – ПВХ пластикат пониженной пожароопасности.Внутренняя оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожароопасности.Экран - медная лента.Оболочка – ПВХ пластикат пониженной пожароопасности.

Кабели предназначены для прокладки в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе во взрывоопасных зонах всех классов, кроме взрывоопасных зон класса В-1.

Технические и эксплутационные характеристики

Электрическая безопасность – ГОСТ 12.2.007.14-75.

Нераспространение горения – ГОСТ Р12176-89 (ГОСТ Р МЭК 332-3-96) категория А.

Температура окружающей среды при эксплуатации

от +50°С до -30°С

Относительная влажность воздуха (при t° +35°С)

98%

Длительно допустимая t° нагрева жил при эксплуатации

+70°С

Допустимый нагрев жил кабелей в режиме перегрузки

+90°С

Максимально допустимая t° жил при коротком замыкании (4 сек.)

+250°С

Минимальная t° прокладки кабеля без предварительного подогрева

- 15°С

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании

+400°С

Снижение светопроницаемости при горении и тлении

не более 40%.

Огнестойкость кабелей не менее:

90 мин.

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке

7,5 диам. кабеля

Срок службы

30 лет

Гарантийный срок эксплуатации

5 лет

Кабели не являются опасными в экологическом отношении и специальных требований по утилизации кабелей при выводе их эксплуатации, кроме предусмотренных в действующей на АС документации, не предъявляется.

Ему какбы похуй. Он не горит вообще.
Минусы:
1. Долго зачищать
2. В 2 раза дороже ввг нг лс
3. Толстый и круглый

Но, ему какбы похуй. Он не горит.


Отправлено с мобильного клиента YAPik+

Тут дело не в горит или не горит.
Правила вообще запрещают скрыто прокладывать не защищённые кабели по горючим основаниям. Гофра - это не защита.
Кстати, зачем гофра-то? Какова её функция?
 
[^]
chuvakB
3.02.2018 - 22:02
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.12.13
Сообщений: 2223
drblez
батарейки в выключателях. Хм, весьма сомнительное удовольствие.
 
[^]
chuvakB
3.02.2018 - 22:09
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.12.13
Сообщений: 2223
Цитата (N1koPoll @ 3.02.2018 - 16:25)
Цитата (gluk35 @ 3.02.2018 - 19:15)
Алебастр и так далее это несгораемые конструкции. Пластик по любому сгораемый материал.

Потому и был заключён в скобки.

Ради интереса попробуйте заставить гореть этот провод и эту гофру.

Если огонь снаружи, то это явно не электрика. Если внутри, кз и потом горит-херовый электрик, но никак не проводка

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

Гореть будет не провод, а сгораемое основание.
Открою секрет, раз сами не догоняете.
Труба нужна не столько для защиты от пожара при внутреннем замыкании, сколько для защиты от внешнего воздействия на проводку. Например гвоздь.
 
[^]
Kriostar
3.02.2018 - 22:10
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 13.12.15
Сообщений: 372
Цитата (mogila9096 @ 3.02.2018 - 21:50)
Ебать у тебя денег наверное дохерища...

Я думаю что все стоило не более 30 тыс. рублей.
 
[^]
Stebar
3.02.2018 - 22:10
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.07.17
Сообщений: 4582
Цитата (Andrey1967 @ 3.02.2018 - 14:19)
Главно чтоб в гости никто с такой хуйней не пришел.

Или с такой... lol.gif

ПС. "Да здравствует автоматизация и диспетчеризация!!!" rulez.gif

Электрика в доме
 
[^]
Finist23
3.02.2018 - 22:14
2
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 12.06.17
Сообщений: 808
Цитата (Maksimus702 @ 3.02.2018 - 14:24)
Цитата (drblez @ 3.02.2018 - 14:14)
Цитата (Gaskoner @ 3.02.2018 - 14:11)
ну с люками ты намудрил конечно...

Розеток в стенах нет. Т.к. дом, условно, деревянный, и надо делать или наружную проводку, или убирать в металлические короба. что я и сделал ))) И убрал эти короба под пол

У меня деревянный. Всё по наружке, в кабель каналах. Довольно эстетично, а в плане эксплуатации, так вообще красота-всё доступно, в любой момент добавляется что угодно, без каких-либо проблем.

Щас тем более ретро-проводка в моде, витой провод по изоляторам
 
[^]
drblez
3.02.2018 - 22:14
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 17.05.11
Сообщений: 141
Цитата (kvskabachok @ 3.02.2018 - 20:53)
Цитата (drblez @ 3.02.2018 - 13:44)
...Все провода лежат внутри фальшпола в металлических коробах...

В ванной комнате тоже? cool.gif

Нет, в ванной провода в стене и на потолке и розеток в полу нет
 
[^]
chuvakB
3.02.2018 - 22:15
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.12.13
Сообщений: 2223
Цитата (Jbox @ 3.02.2018 - 17:07)
Цитата (N1koPoll @ 3.02.2018 - 14:22)
Геморойно и стоит денег. Сделать лучевую электрику нормальным кабелем ввг-нг фрлс в серой гофре(и то уже перебор) гораздо эффективнее, дешевле и долговечнее. В дереве тоже можно.

Пы. Сы. Шпальщики, аргументированные комменты будут?

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

Не катит серая гофра. В деревянном доме по СНиПам - металл... Металорукав, например.

ТСу... Перемудрил ИМХО.
Я делал так:
1. Один общий щит. Электричество разведено на два луча на каждом этаже.
первый луч - освещение ВВГнг 3х1,5. ( выведено на автоматы 10А ) Второй луч - потребители ВВГнг 3х2,5 ( выведено на автоматы 16А ).
Одно общее УЗО.
Один двухполюсный автомат на ввод.

Датчики присутствия тоже есть. ( прихожая, кухня ).

Если бы сейчас делал ( после 1,5 лет проживания в доме ), делал бы наверное по другому. Делал бы наружнюю проводку. Впрочем, не знаю...

Общее УЗО на всё - это геморой как в наладке, так и в последующей эксплуатации.
Вот будет у тебя утечка и весь твой дом будет отрубать это узо, а были бы отдельные на каждую линию, то отрубало бы только ту линию где утечка.

Это сообщение отредактировал chuvakB - 3.02.2018 - 22:15
 
[^]
sklifa
3.02.2018 - 22:16
4
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 15.04.16
Сообщений: 190
Завидую желанию и возможностям сотворить такое чудо!
Ни продать, ни отремонтировать. Выкинутые деньги. Но они Ваши. Так что всё нормально. Вам нравится и отлично!


 
[^]
drblez
3.02.2018 - 22:17
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 17.05.11
Сообщений: 141
Цитата (Realist007 @ 3.02.2018 - 20:16)
Цитата (drblez @ 3.02.2018 - 13:12)
Решил поделиться способом организации электрики в доме, когда нет возможности (или, скажем, лень) штробить стены )))

Сомнительный аргумент. Дерево пилится прекрасно. Провода все равно тянуть до лампочек и до розеток (а розеток обычно несколько в комнате). Выключатель - это всего 1 провод. т.е. экономия на 1 проводе?
Извини ТС, я не осуждаю, я реально не понимаю... why.gif

Дом и СИП панелей, стены штробить нельзя.

Ну, т.е. кто-то так делает, но много кто, что делает ))
 
[^]
Нанонимно
3.02.2018 - 22:21
2
Статус: Offline


Герцог Мира

Регистрация: 3.10.15
Сообщений: 4992
Круто, что сказать ещё
 
[^]
drblez
3.02.2018 - 22:22
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 17.05.11
Сообщений: 141
Цитата (Owitte @ 3.02.2018 - 21:03)
А!!! Не доведись кому нибудь этот дом после тебя купить... И задумать новую розетку провести для еще одного телека теще в спальне... Вот уши-то у кого-то гореть будут!!!

Я не собираюсь его продавать )))) А что будут делать с ним наследники -- мне уже будет все равно )))
 
[^]
SidneyS
3.02.2018 - 22:22
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 8.02.15
Сообщений: 435
Сдается мне розетки (модули) DKC, а вот корпуса под модули все разные, просвети, ТС, для общего развития ХУ из ХУ?

Это сообщение отредактировал SidneyS - 3.02.2018 - 22:22
 
[^]
drblez
3.02.2018 - 22:27
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 17.05.11
Сообщений: 141
Цитата (SidneyS @ 3.02.2018 - 22:22)
Сдается мне розетки (модули) DKC, а вот корпуса под модули все разные, просвети, ТС, для общего развития ХУ из ХУ?

Электрика simon (люки, выдвижные колонны, установочные модули, розетки)
 
[^]
kitaecz
3.02.2018 - 22:29
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 26.03.17
Сообщений: 153
Разлил ведро воды на пол и убило током, заебись система.
 
[^]
drblez
3.02.2018 - 22:31
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 17.05.11
Сообщений: 141
...

Это сообщение отредактировал drblez - 3.02.2018 - 22:42
 
[^]
nelegal82
3.02.2018 - 22:33
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 2.02.16
Сообщений: 25
Мужики, все это элементарно реализуется на самых дешевых промышленных контроллерах, цена вопроса не более 3-х тыр. Кому надо обращайтесь в личку
 
[^]
vint40
3.02.2018 - 22:33
-1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 9.05.17
Сообщений: 20
Не читал, но осуждаю. Похоже человек открыл для себя Xiaomi Mi Home и сенсорные выключатели Livolo.
 
[^]
drblez
3.02.2018 - 22:34
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 17.05.11
Сообщений: 141
...

Это сообщение отредактировал drblez - 3.02.2018 - 22:41
 
[^]
sklifa
3.02.2018 - 22:35
4
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 15.04.16
Сообщений: 190
Не понимаю страданий по ПУЭ и пожаробезопасности. Если аппараты защиты выбраны правильно - не понимаю с чего проводке гореть.
Так же неясны страдания по дифам. Ну, где сырость - понятно. А в сухих-то зачем?
Куча красот в щитах, а заземление "вбил три уголка"...
И самая вишенка: ни у одного буржуя с милионными вложениями в электрику не видел молниезащиту.
Вероятность удара молнии ничуть не меньше, чем возгорание провода в полтора квадрата при исправном 16-ти амперном автомате. ))))
На самом деле, человеку не так уж и много надо... И никокое ПУЭ не спасет от криворукого исполнения и дурной головы. )))
 
[^]
bakiv
3.02.2018 - 22:36
-2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.03.15
Сообщений: 1102
Цитата (chuvakB @ 3.02.2018 - 22:09)
Цитата (N1koPoll @ 3.02.2018 - 16:25)
Цитата (gluk35 @ 3.02.2018 - 19:15)
Алебастр и так далее это несгораемые конструкции. Пластик по любому сгораемый материал.

Потому и был заключён в скобки.

Ради интереса попробуйте заставить гореть этот провод и эту гофру.

Если огонь снаружи, то это явно не электрика. Если внутри, кз и потом горит-херовый электрик, но никак не проводка

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

Гореть будет не провод, а сгораемое основание.
Открою секрет, раз сами не догоняете.
Труба нужна не столько для защиты от пожара при внутреннем замыкании, сколько для защиты от внешнего воздействия на проводку. Например гвоздь.

Бред. Доморощенное поколенние ЕГЭ.
 
[^]
Suxum
3.02.2018 - 22:49
1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 5.12.15
Сообщений: 431
Цитата (chuvakB @ 3.02.2018 - 21:56)
Цитата (N1koPoll @ 3.02.2018 - 14:22)
Геморойно и стоит денег. Сделать лучевую электрику нормальным кабелем ввг-нг фрлс в серой гофре(и то уже перебор) гораздо эффективнее, дешевле и долговечнее. В дереве тоже можно.

Пы. Сы. Шпальщики, аргументированные комменты будут?

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

Будут.
Гофру в жопу себе можешь засунуть. Скрытая прокладка электропроводки по горючим основаниям и конструкциям возможна только в металлической трубе или коробе.
Похуй какой там кабель и гофра у тебя.
Это так правила диктуют.

Мыши,крысы итд... видишь суслика нет и я не вижу а он есть
 
[^]
Tankist999
3.02.2018 - 22:50
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 12.09.17
Сообщений: 21
А защиту от перенапряжений сделал?
Как бы вся электроника и контакторы не нагнулись медным тазом в один прекрасный грозовой день
 
[^]
авантос
3.02.2018 - 22:52
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 20.08.12
Сообщений: 3755
Как по моему,по глупому,это лишний гемор.
Но если человек захотел и сделал так,как ему удобно-что ж в этом плохого? smile.gif
 
[^]
ЯПат
3.02.2018 - 22:57
1
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 1.10.15
Сообщений: 720
Цитата (drblez @ 3.02.2018 - 14:17)
Вот так выглядят розетки на кухне, т.к. там в стенах тоже ничего нет

Помнится, на одном из объектов у заказчика на кухне была подобная ерунда.

С той лишь разницей, что в любом другом помещении по 100500 розеток, а в кухне всего ДВЕ!
Кто-то один провтыкал, а дальше пошло по нарастающей, плюс ПОХ-фактор плиточников, отделочников и прочих замерщиков...

Причем, это обнаружила заказчица (хотела телефон на зарядку поставить), в момент, когда монтировалась кухонная мебель.

В тот день я здорово пополнил свой, как оказалось скудный, матерный запас...
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!