Есть двухконтурный газовый котёл Bugatti.
Работает не по поддержанию температуры теплоносителя, а по термостату. Температура установлена 60 градусов, в комнате термостат, включенный вместо перемычки в плату управления. Температура воздуха в комнате возрастает, термостат срабатывает, отопление отключается.
Вдруг начало повышаться давление в системе. До 2-2,5 bar.
Сбрасываю. Котёл включается, работает, вроде всё норм. А потом раз и повышается.
Что делал.
1. Сбросил воду из котла, проверил давление в расширительном баке - 1 bar. Подключил котёл, установил 1,2 bar.
2. Скорость насоса переключил с II на III.
3. Проверил фильтр на обратке - чистый.
После этих процедур, котёл включился, отработал два часа. Давление немного поднялось до 1,5 bar. Отключился, упало до 1,3 bar. Вроде всё прекрасно. Прошло четыре часа, смотрю - 2,2 bar. Отопление в этот период не включалось.
Что это может быть?
Трещина в теплообменнике вряд ли. Тогда давление росло бы постоянно, а не внезапно.
Согласен на полную панамку шпал, только дайте толковый совет.