Там все просто один провод ноль второй фаза управления компрессором, третий фаза управления вентилятором внешнего блока а четвёртый фаза управления 4ходовым клапаном как раз который управляет обогрев охлаждение.
Смотри, третья клемма от внутрянки на заземление наружки идет, такое на инверторах встречается, когда 2 силовых провода, земля и один коммуникационный сигнальный.
кинуть 5 провод получается? чисто связать землю внешнего блока с внутренним? я думал об этом
У тебя по ходу просто вентилятор с компрессором соединены параллельно должны быть. Блоки наружка и внутрянка не с одного комплекта
Размещено через приложение ЯПлакалъ
ну получается 4 жилы 1 клемма на внутреннем ушла на первую клемму на внешнем 2 синий на вторую на внешнем плюс первый провод черный на клапан. 3 черный на внутреннем ушел на 3 внешний черный (второй провод черный на клапан упавления 4 красный на внутреннем ушел на 4 желтый на внешнем
после такого подключения мог сгореть предохранитель на плате нутряка, проверь. а так да. но там все промаркировано на наружке 1.2.3.4. надо соединить с 1.2.3.4 на нутряке. я кондиционерщик, если что. пиши в личку
Гм, смотри, судя по фото у тебя расклад следующий: 1 клемма это фаза на компрессор, Вторая это ноль общий. 3 и четвертая это вентилятор наружнего блока и 4-х ходовой клапан, их можно определить, подав на ноль и соответствующий провод фазу, но это только если сплит не инверторный! УПД. - Сплит не инверторный, 4-х ходовой клапан третья клемма, вентилятор - 4-я. На внутреннем блоке порядок тот же. Вопрос, как тебе фреон заправляли, если сплит не работает?
он работает. но как только питание включаю (в розетку вставляю) компрессор сразу начинает работать и морозить. на выключение внутренного блока не реагирует
после такого подключения мог сгореть предохранитель на плате нутряка, проверь. а так да. но там все промаркировано на наружке 1.2.3.4. надо соединить с 1.2.3.4 на нутряке. я кондиционерщик, если что. пиши в личку
ну получается 4 жилы 1 клемма на внутреннем ушла на первую клемму на внешнем 2 синий на вторую на внешнем плюс первый провод черный на клапан. 3 черный на внутреннем ушел на 3 внешний черный (второй провод черный на клапан упавления 4 красный на внутреннем ушел на 4 желтый на внешнем
Клеммник внутреннего блока еще покажи.
Размещено через приложение ЯПлакалъ
после такого подключения мог сгореть предохранитель на плате нутряка, проверь. а так да. но там все промаркировано на наружке 1.2.3.4. надо соединить с 1.2.3.4 на нутряке. я кондиционерщик, если что. пиши в личку
Цвета проводов мне сейчас ничего не скажут, они не привязаны обычно ни к чему
Размещено через приложение ЯПлакалъ
после такого подключения мог сгореть предохранитель на плате нутряка, проверь. а так да. но там все промаркировано на наружке 1.2.3.4. надо соединить с 1.2.3.4 на нутряке. я кондиционерщик, если что. пиши в личку
Не будет так работать, у него на внутряке на третьей клемме земля сидит по схеме, а на наружке 4-х ходовой.
Размещено через приложение ЯПлакалъ
ну получается 4 жилы 1 клемма на внутреннем ушла на первую клемму на внешнем 2 синий на вторую на внешнем плюс первый провод черный на клапан. 3 черный на внутреннем ушел на 3 внешний черный (второй провод черный на клапан упавления 4 красный на внутреннем ушел на 4 желтый на внешнем
Клеммник внутреннего блока еще покажи.
вот. на третье сидел просто желто зеленый провод земля... который был прикручен к металлическому корпусу. а черный был так же перекручен к корпусу. я его переставил на третью клемму на внутреннем блоке
Это сообщение отредактировал maxxxak - 3 мая 2026 в 17:32
Вы в натуре психи. Старт-стопную внешку пытаетесь поженить с инверторной внутрянкой. Пздц... ГЫ наружка точно ваша, не соседская? Это сообщение отредактировал Hrenolog - 3 мая 2026 в 17:33