Интенсивность горения ни в коем разе не говорит о нагрузке, её вообще не могло быть. Полыхнуло по причине сложившихся факторов:
1. Повреждение изоляции по причине нарушения технологии монтажа кабельной канализации (кабель должен быть уложен на глубине не менее 0,7м. с укладкой кирпича (хотя в последних нормах вроде как допускается укладывать сигнальную ленту)). Глубину в данной наверняка сделали меньше;
2. РЗА на подстанции загрублена, что привело к длительному горению дуги.
Повышал квалификацию в Университете (вроде престижный, но..) на заочном отделении. 3 года училось 15 человек, потом стало 18, а к защите диплома нас "вдруг" оказалось 24. Так вот из этих 24-х, только 2 понимали что изучают, остальные к моменту защиты диплома не могли отличить размыкатель от выключателя нагрузки

Шо Вы хотите с таких "шпециалистов"?
РС А семью таки со втором днём рождения!