Заземление в доме и помещении

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (10) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
qaws134
31.03.2024 - 03:08
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 3.04.14
Сообщений: 1273
Цитата (Shtake12345 @ 31.03.2024 - 03:06)
Цитата (qaws134 @ 31.03.2024 - 00:53)
Рассказывали лабораторщики историю, как на одном объекте ребята заморачиваться не стали, и экскаватором задавили в грунт 6м трубы толстой..
Сопротивление замерить не смогли.. Ноль был по приборам..

Легко. Мешок соли, и вся бригада ссыт туда аж до замеров.
А после, ссы куда хочешь...
lol.gif

Там в землю задавили шесть метров трубы, диаметром примерно метр..
Там и соли в нормальном грунте не надо..
 
[^]
qaws134
31.03.2024 - 03:10
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 3.04.14
Сообщений: 1273
Цитата (Shtake12345 @ 31.03.2024 - 03:06)
Цитата (qaws134 @ 31.03.2024 - 00:53)
Рассказывали лабораторщики историю, как на одном объекте ребята заморачиваться не стали, и экскаватором задавили в грунт 6м трубы толстой..
Сопротивление замерить не смогли.. Ноль был по приборам..

Легко. Мешок соли, и вся бригада ссыт туда аж до замеров.
А после, ссы куда хочешь...
lol.gif

Кстати - в активный заземлитель на 6м закапывается примерно 300-450 кг соли..
Гарантию производитель дает 10-15 лет..
 
[^]
Shtake12345
31.03.2024 - 03:13
2
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 29.09.12
Сообщений: 722
Цитата (qaws134 @ 31.03.2024 - 02:59)
Цитата (Shtake12345 @ 31.03.2024 - 02:55)
Цитата (qaws134 @ 31.03.2024 - 00:45)
Полтора метра - хер с ними, с вихревыми токами?

Извините, ЧИВО?
Они то хоть каким боком к заземлению?

Не извиню..
Гугли, почему 20 лет назад ушли от наиболее распространенного контура, в виде треугольника, с стороной 2-3 метра..

Не гуглится. Просвети невежду.
 
[^]
e1v1g1
31.03.2024 - 03:18
-3
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 26.04.23
Сообщений: 54
В гараже захотел сделать TN шину, искал варианты.
Так вот:

1. СССР версия - 3 штыря 1,5 - 2 метра глубиной, равнобедренным треугольником 1 м, обварить только надежно и все.

2. Менеджеры придумали - медный стержень 15 метров и т.д. С замером сопротивления )

На мой взгляд - просто обычную историю завернули в деньги, медь дорогая, использование в заземлении - бессмысленно.

Арматуру по этой технологии можно забивать перфоратором и наваривать по мере продвижения.
Иначе, см рабочий и менее затраный вариант - п.1.

Это сообщение отредактировал e1v1g1 - 31.03.2024 - 03:19
 
[^]
qaws134
31.03.2024 - 03:20
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 3.04.14
Сообщений: 1273
Цитата (Shtake12345 @ 31.03.2024 - 03:13)
Цитата (qaws134 @ 31.03.2024 - 02:59)
Цитата (Shtake12345 @ 31.03.2024 - 02:55)
Цитата (qaws134 @ 31.03.2024 - 00:45)
Полтора метра - хер с ними, с вихревыми токами?

Извините, ЧИВО?
Они то хоть каким боком к заземлению?

Не извиню..
Гугли, почему 20 лет назад ушли от наиболее распространенного контура, в виде треугольника, с стороной 2-3 метра..

Не гуглится. Просвети невежду.

Там дико мутная херня, связанная с перетоками между штырями.
Если в двух словах, то ток не растекается в земле, а перетекает между стержнями. Поэтому замеренное сопротивление контура не соответствует расчетному. В итоге пришли к минимальному расстоянию между стержнями и максимально растянутым замкнутым контурам.. Всю теорию не расскажу, я тогда сопливым студентом пришел.
 
[^]
qaws134
31.03.2024 - 03:22
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 3.04.14
Сообщений: 1273
Цитата (e1v1g1 @ 31.03.2024 - 03:18)
В гараже захотел сделать TN шину, искал варианты.
Так вот:

1. СССР версия - 3 штыря 1,5 - 2 метра глубиной, равнобедренным треугольником 1 м, обварить только надежно и все.

2. Менеджеры придумали - медный стержень 15 метров и т.д. С замером сопротивления )

На мой взгляд - просто обычную историю завернули в деньги, медь дорогая, использование в заземлении - бессмысленно.

Арматуру по этой технологии можно забивать перфоратором и наваривать по мере продвижения.
Иначе, см рабочий и менее затраный вариант - п.1.

1. Для гаража пойдет..
2. Я такой для медучереждений бью, где всякое рентгеновское оборудование (функциональное заземление).. Только не медный, а омедненная сталь..
 
[^]
Shtake12345
31.03.2024 - 03:28
2
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 29.09.12
Сообщений: 722
Цитата (qaws134 @ 31.03.2024 - 03:20)
Цитата (Shtake12345 @ 31.03.2024 - 03:13)
Цитата (qaws134 @ 31.03.2024 - 02:59)
Цитата (Shtake12345 @ 31.03.2024 - 02:55)
Цитата (qaws134 @ 31.03.2024 - 00:45)
Полтора метра - хер с ними, с вихревыми токами?

Извините, ЧИВО?
Они то хоть каким боком к заземлению?

Не извиню..
Гугли, почему 20 лет назад ушли от наиболее распространенного контура, в виде треугольника, с стороной 2-3 метра..

Не гуглится. Просвети невежду.

Там дико мутная херня, связанная с перетоками между штырями.
Если в двух словах, то ток не растекается в земле, а перетекает между стержнями. Поэтому замеренное сопротивление контура не соответствует расчетному. В итоге пришли к минимальному расстоянию между стержнями и максимально растянутым замкнутым контурам.. Всю теорию не расскажу, я тогда сопливым студентом пришел.

Спасибо.
Таки может не выхревые а блуждающие токи? Тогда хоть чуточку эта мутная херня в логику укладывается.
 
[^]
slawomir
31.03.2024 - 03:35
4
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.03.09
Сообщений: 10551
Вариант заземления

Заземление в доме и помещении
 
[^]
qaws134
31.03.2024 - 03:35
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 3.04.14
Сообщений: 1273
Цитата (Shtake12345 @ 31.03.2024 - 03:28)
Цитата (qaws134 @ 31.03.2024 - 03:20)
Цитата (Shtake12345 @ 31.03.2024 - 03:13)
Цитата (qaws134 @ 31.03.2024 - 02:59)
Цитата (Shtake12345 @ 31.03.2024 - 02:55)
Цитата (qaws134 @ 31.03.2024 - 00:45)
Полтора метра - хер с ними, с вихревыми токами?

Извините, ЧИВО?
Они то хоть каким боком к заземлению?

Не извиню..
Гугли, почему 20 лет назад ушли от наиболее распространенного контура, в виде треугольника, с стороной 2-3 метра..

Не гуглится. Просвети невежду.

Там дико мутная херня, связанная с перетоками между штырями.
Если в двух словах, то ток не растекается в земле, а перетекает между стержнями. Поэтому замеренное сопротивление контура не соответствует расчетному. В итоге пришли к минимальному расстоянию между стержнями и максимально растянутым замкнутым контурам.. Всю теорию не расскажу, я тогда сопливым студентом пришел.

Спасибо.
Таки может не выхревые а блуждающие токи? Тогда хоть чуточку эта мутная херня в логику укладывается.

Не, блуждающие токи всё ж немного другое.. Они по сути всегда есть в районе заземлителей.
Там именно вихревые упоминались. Именно из за маленького замкнутого контура. Учитель мой (КТН электрик) тогда матерился, мол - кто вообще эти токи видел..
Я тогда третьекурсником был, поэтому просто на веру принял. Тем более, что РТН тогда вообще перестал принимать такие заземлители..
 
[^]
quelektr
31.03.2024 - 03:41
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 28.01.23
Сообщений: 836
Хватит и 6 метров, все равно упор делается на отключающую аппаратуру, она улавливает маленькие токи идущие в человека мимо провода, а в землю прорываются уже гораздо большие токи и аппаратура срабатывает гораздо легче.
 
[^]
qaws134
31.03.2024 - 03:45
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 3.04.14
Сообщений: 1273
Цитата (quelektr @ 31.03.2024 - 03:41)
Хватит и 6 метров, все равно упор делается на отключающую аппаратуру, она улавливает маленькие токи идущие в человека мимо провода, а в землю прорываются  уже гораздо большие токи и аппаратура срабатывает гораздо легче.

В зависимости от грунта и требований оборудования..
Для личного дома, в средней полосе, почти всегда хватит..
Если дом стоит на скале - тогда вряд ли.. Но в этом случае ты и три метра хер вобьешь..

Это сообщение отредактировал qaws134 - 31.03.2024 - 03:47
 
[^]
Shtake12345
31.03.2024 - 03:55
1
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 29.09.12
Сообщений: 722
Цитата (qaws134 @ 31.03.2024 - 03:35)
Там именно вихревые упоминались. Именно из за маленького замкнутого контура. Учитель мой (КТН электрик) тогда матерился, мол - кто вообще эти токи видел..
Я тогда третьекурсником был, поэтому просто на веру принял. Тем более, что РТН тогда вообще перестал принимать такие заземлители..

Тесла всевидящий их видел.
Вихревые токи это электромагнитная херня, к заземлению имеющая отношение не больше погрешности.
 
[^]
etakila
31.03.2024 - 04:01
-1
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 19.07.23
Сообщений: 4446
Медная чтоб точно туда вьебала

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
qaws134
31.03.2024 - 04:07
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 3.04.14
Сообщений: 1273
Цитата (Shtake12345 @ 31.03.2024 - 03:55)
Цитата (qaws134 @ 31.03.2024 - 03:35)
Там именно вихревые упоминались. Именно из за маленького замкнутого контура. Учитель мой (КТН электрик) тогда матерился, мол - кто вообще эти токи видел..
Я тогда третьекурсником был, поэтому просто на веру принял. Тем более, что РТН тогда вообще перестал принимать такие заземлители..

Тесла всевидящий их видел.
Вихревые токи это электромагнитная херня, к заземлению имеющая отношение не больше погрешности.

Не согласен. Если именно про вихревые токи речь - то мы все их видели..
Те же индукционные электроплиты на них работают..
А в случае с близко расположенными заземлителями тоже есть это явление.. Т.к. по расчету с замерами они нихрена не совпадают. Потому и появилось условие, что расстояние между заземлителями не может быть меньше длины заземлителя..
Иначе эффективность работы заземлителя резко падает..
 
[^]
Vailed
31.03.2024 - 04:09
-5
Статус: Offline


ЧтоНаУжин?

Регистрация: 11.12.12
Сообщений: 15810
Не, ну если ты три таких комплекта загонишь в землю в форме треугольника, то ладно.
 
[^]
MunyrRaihme
31.03.2024 - 04:12
-2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.05.18
Сообщений: 1841
Цитата (Doumat69 @ 30.03.2024 - 23:39)
А как при совке выживали без заземления?
Миллионы квартир построено на алюминиевой лапше,миллионы частных домов.....
Никакого заземления не было.

Нормально жили. Дергались, когда корпуса техники касались, иногда и вовсе коньки отбрасывали. Про УЗО и грозозащиту не слыхивали.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
qaws134
31.03.2024 - 04:15
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 3.04.14
Сообщений: 1273
Цитата (MunyrRaihme @ 31.03.2024 - 04:12)
Цитата (Doumat69 @ 30.03.2024 - 23:39)
А как при совке выживали без заземления?
Миллионы квартир построено на алюминиевой лапше,миллионы частных домов.....
Никакого заземления не было.

Нормально жили. Дергались, когда корпуса техники касались, иногда и вовсе коньки отбрасывали. Про УЗО и грозозащиту не слыхивали.

Я дико извиняюсь, но молниезащита и сейчас по советским документам выполняется (РД 34.21.122-87).. СО 153 по сути из нее вышла.. Причем оба документа равнозначны..
 
[^]
MunyrRaihme
31.03.2024 - 04:16
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.05.18
Сообщений: 1841
Цитата (severniyuser2 @ 31.03.2024 - 03:07)
Ебать ты комик, открой щит да посмотри, с хуя ли его не было?
То, что частникам похуй было это одно, а в многоэтажках было конечно.
И дифавтоматов тогда не было, и что теперь, давайте больницы сожжем нахуй - человечество без них же выживало.

В советских многоэтажках было защемление? А ты точно не комик? Зануление в щитках было, как без него, может даже где-то и заземление, но кто бы его тянул в квартиру?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
meld
31.03.2024 - 04:26
2
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 8.04.09
Сообщений: 822
Цитата (TelePuzick @ 31.03.2024 - 03:37)
Интересно, сколько лет эта медь будет жить?

Это не медь, а омедненная сталь.
 
[^]
meld
31.03.2024 - 04:32
2
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 8.04.09
Сообщений: 822
Цитата (Elektroll @ 31.03.2024 - 03:38)
Цитата (denisiuk @ 30.03.2024 - 23:33)
А есть видео как они к щитку подключаются?

Да какая разница как подключать, важно что именно. То что на видео полноценным заземляющим контуром назвать нельзя, как бы маркетологи не усирались. Ну не обеспечит один штырь, хоть на 10 метров его забей (а еще и очень важно в какой грунт) нужное сопротивление при замерах, да и эффективность очень низкая будет.

Даже 2 Опа добивались сопротивления. Это рабочаяитехнология
 
[^]
qaws134
31.03.2024 - 04:38
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 3.04.14
Сообщений: 1273
Цитата (meld @ 31.03.2024 - 04:32)
Цитата (Elektroll @ 31.03.2024 - 03:38)
Цитата (denisiuk @ 30.03.2024 - 23:33)
А есть видео как они к щитку подключаются?

Да какая разница как подключать, важно что именно. То что на видео полноценным заземляющим контуром назвать нельзя, как бы маркетологи не усирались. Ну не обеспечит один штырь, хоть на 10 метров его забей (а еще и очень важно в какой грунт) нужное сопротивление при замерах, да и эффективность очень низкая будет.

Даже 2 Опа добивались сопротивления. Это рабочаяитехнология

Даже почти ноль добивались..
Но теоретикам не докажешь..
Предлагаю теоретикам все ж ознакомится с теорией, и посчитать самим.. Формулу так и быть приведу..

Заземление в доме и помещении
 
[^]
FatDriver
31.03.2024 - 04:40
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 14.03.22
Сообщений: 64
Цитата (Elektroll @ 30.03.2024 - 23:38)
Да какая разница как подключать, важно что именно. То что на видео полноценным заземляющим контуром назвать нельзя, как бы маркетологи не усирались. Ну не обеспечит один штырь, хоть на 10 метров его забей (а еще и очень важно в какой грунт) нужное сопротивление при замерах, да и эффективность очень низкая будет.

А если сопротивление заземляющего устройства будет высокое, то всегда можно поссать на электрод. На видео говорит 4 электрода, а по сути один, но длинный, это не одно и тоже и эффективность тоже будет разной. По сути это херня, а не заземление, но возможно лучше чем полное отсутсивие.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
qaws134
31.03.2024 - 04:43
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 3.04.14
Сообщений: 1273
Цитата (FatDriver @ 31.03.2024 - 04:40)
Цитата (Elektroll @ 30.03.2024 - 23:38)
Да какая разница как подключать, важно что именно. То что на видео полноценным заземляющим контуром назвать нельзя, как бы маркетологи не усирались. Ну не обеспечит один штырь, хоть на 10 метров его забей (а еще и очень важно в какой грунт) нужное сопротивление при замерах, да и эффективность очень низкая будет.

А если сопротивление заземляющего устройства будет высокое, то всегда можно поссать на электрод. На видео говорит 4 электрода, а по сути один, но длинный, это не одно и тоже и эффективность тоже будет разной. По сути это херня, а не заземление, но возможно лучше чем полное отсутсивие.

Ну как поссать.. Килограмм 50-100 соли залить..
Но, в любом случае, хоть какое то заземление в системе TN лучше, чем его отсутствие.. Хоть и не всегда оно достаточно.. Когда делается через жопу, не привязываясь к местным условиям..
 
[^]
Shtake12345
31.03.2024 - 04:45
1
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 29.09.12
Сообщений: 722
Цитата (MexaHuK @ 31.03.2024 - 01:06)
Никого не смутило, что Денисюк постит хуй пойми какие названия постов, а в заземлении он мастер?

Смутило. А що делать то?
 
[^]
MunyrRaihme
31.03.2024 - 04:47
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.05.18
Сообщений: 1841
Цитата (qaws134 @ 31.03.2024 - 04:15)
Я дико извиняюсь, но молниезащита и сейчас по советским документам выполняется (РД 34.21.122-87).. СО 153 по сути из нее вышла.. Причем оба документа равнозначны..

Принимаются только культурные извинения. Не вникал в устройство, молниезащита там по высокой стороне, на подстанции?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 21992
0 Пользователей:
Страницы: (10) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх