Включение разъединителя 10 тыс вольт под нагрузкой

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (3) 1 [2] 3   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
BigHarry
23.11.2019 - 17:52
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.12.09
Сообщений: 1061
Цитата (Whitesman @ 23.11.2019 - 14:40)
но вместо разъединения дуга почему-то бьёт по дверце, по шасси шкафа, с вылетом практически на полметра.
хотя там всего 380...

Ну откуда на 380 дуга? Да там фазные шины спокойно рядом живут на расстоянии сантиметра, а тут вдруг на полметра дуга. Ерунда какая-то.
 
[^]
zelibaba59
23.11.2019 - 19:07
2
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 6.01.12
Сообщений: 51
Цитата
Ну откуда на 380 дуга? Да там фазные шины спокойно рядом живут на расстоянии сантиметра, а тут вдруг на полметра дуга. Ерунда какая-то.

Все дело в ионизации воздуха при горении дуги

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
ruslan3967
23.11.2019 - 19:10
5
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 5.08.14
Сообщений: 11724
Цитата
Я включал под нагрузкой киловатт до 100, то еще удовольствие, но если по уму то можно вывернуться.


Это самая частая последняя мысль в голове электрика.
 
[^]
BigHarry
23.11.2019 - 21:01
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.12.09
Сообщений: 1061
Цитата (zelibaba59 @ 23.11.2019 - 19:07)
Цитата
Ну откуда на 380 дуга? Да там фазные шины спокойно рядом живут на расстоянии сантиметра, а тут вдруг на полметра дуга. Ерунда какая-то.

Все дело в ионизации воздуха при горении дуги

Слушайте, ну причем тут ионизация? Неизолированные провода под напряжением на ВЛ 0.4 висят рядом друг с другом, расстояние между ними точно менее полметра (по Правилам допускается от 10см), и ничего - никакой дуги не возникает. Спрашивается - где ионизация и дуга?
 
[^]
UncleShiyck
24.11.2019 - 00:43
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.07.14
Сообщений: 1841
Привод там вообще-то от как раз Выключателя нагрузки, ему похуй под нагрузкой его включают или нет. Скорее всего включили на не отключенные заземляющие ножи.
 
[^]
UncleShiyck
24.11.2019 - 00:46
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.07.14
Сообщений: 1841
Цитата (BigHarry @ 23.11.2019 - 21:01)
Цитата (zelibaba59 @ 23.11.2019 - 19:07)
Цитата
Ну откуда на 380 дуга? Да там фазные шины спокойно рядом живут на расстоянии сантиметра, а тут вдруг на полметра дуга. Ерунда какая-то.

Все дело в ионизации воздуха при горении дуги

Слушайте, ну причем тут ионизация? Неизолированные провода под напряжением на ВЛ 0.4 висят рядом друг с другом, расстояние между ними точно менее полметра (по Правилам допускается от 10см), и ничего - никакой дуги не возникает. Спрашивается - где ионизация и дуга?

Воздух это и есть изоляция. Когда эту изоляцию пробивает, то в результате ионизации возникает плазменный канал. И начинает хуярить дуга.
 
[^]
BLONDIN001
24.11.2019 - 03:08
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 8.09.13
Сообщений: 1390
Прочитал все комментарии спорящих, так что он сделал неправильно всё-таки?

Нет, я вижу что что не так, но вообще - а как надо было?
 
[^]
ViktorL
24.11.2019 - 08:51
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.09.10
Сообщений: 1875
Типичное нарушение ТБ и только.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
xJudgeDreddx
24.11.2019 - 08:54
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.03.19
Сообщений: 3794
Да у меня допуск на 10.000Вт! Бум!!.. бух!. Трах! Саня 3.14здец!... -короткий рассказ из жизни
 
[^]
olegatron
24.11.2019 - 08:58
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.01.19
Сообщений: 5309
Цитата (vladi44 @ 23.11.2019 - 13:24)
Почему включение? Наоборот - отключение.


Специально для минусаторов - нормальное (рабочее) состояние разъединителя - ЗАМКНУТОЕ, т.е. включеное!

Ну так он вверх ручку ставит, это включение, если память не изменяет. Может кз в линии, а может и нагрузка, тот же эффект возникает в зарядном при включении.
 
[^]
asdfgh123456
24.11.2019 - 09:55
4
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.02.17
Сообщений: 1060
Судя по приводу там не разъединитель а выключатель нагрузки, которым можно оперировать под нагрузкой. А вот то что он может быть неисправен, как и то что кабель может быть поврежден и много чего ещё не значит что включающий долбо@б
.... Хотя нет, точно долбо@еб, на голове нет ни хера, так можно и без глаз остаться. Зато с сумкой на плече, видимо глаза туда складывать после таких косяков. Судя по шмоткам видео с бородой, такие давно не выдают

Это сообщение отредактировал asdfgh123456 - 24.11.2019 - 09:59
 
[^]
asdfgh123456
24.11.2019 - 10:02
5
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.02.17
Сообщений: 1060
Цитата (BLONDIN001 @ 24.11.2019 - 03:08)
Прочитал все комментарии спорящих, так что он сделал неправильно всё-таки?

Нет, я вижу что что не так, но вообще - а как надо было?

Само включение сделано правильно, быстрым уверенным движением довести операцию до конца ))
Что упустили нам не показали, от не снятого заземления до включения несфазированного участка сети в кольцо.
Ещё у таких выключателей могут ножи мимо камер зайти, если его обезьяны регулировали
 
[^]
chuzhba
24.11.2019 - 10:55
2
Статус: Offline


Сибиряк

Регистрация: 15.02.11
Сообщений: 1681
Цитата (Одинец @ 23.11.2019 - 14:27)
Да, и скорее всего - неснятое переносное заземление.
Включение десятки на него - кошмар номер один у энергетиков.

Да уж.. всего лишь 100% премии, лишении 13ой зп и выслуги, лишение квартальной на год и не поднятие ступени охраны труда. Итого мне обошлось по скромным подсчётам тысяч в 300. А мог бы родному предприятию штук 50 ПЗ купить

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
osenay
24.11.2019 - 11:07
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 23.07.15
Сообщений: 915
Цитата (HenpoweHHblu @ 23.11.2019 - 13:38)
В комплектных распредустройствах во избежание таких курьёзов вообще-то стоят вакуумные или масляные выключатели + механические блокировки и которые хрен дадут так просто включить - отключить линейный разъединитель! Так что налицо факт обычного распиздяйства и нарушение технических мероприятий, что ныне не редкость dont.gif

Ага, там обычный ВН стоит..Это по ходу ТПушка такая...
 
[^]
Johnl84
24.11.2019 - 11:33
-1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 29.11.18
Сообщений: 373
Цитата (huligan69 @ 23.11.2019 - 13:29)
Сэр, вы будете раздосадованы, но он таки прав.. Видимо по цепи нагрузку не отключили
А еще, как вариант, могли \"землю\" забыть снять.

Я видел дважды как десятку на землю включали. Так что здесь просто под нагрузкой было.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
makdemon
24.11.2019 - 12:10
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 19.01.15
Сообщений: 213
Хочется спросить. За какую сумму, этот достойный человек, рискует? Ведь у каждого есть в голове, что цель оправдывает средства. Сейчас же капитализм. Если , что с ним случится, то это его проблемы.
 
[^]
skrapy
24.11.2019 - 13:08
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 3.02.10
Сообщений: 9893
Цитата (vladi44 @ 23.11.2019 - 13:24)
Почему включение? Наоборот - отключение.


Специально для минусаторов - нормальное (рабочее) состояние разъединителя - ЗАМКНУТОЕ, т.е. включеное!

Да, но рычаг он вверх поднимает, включает. Отключение под нагрузкой я думаю повеселее будет. lol.gif
 
[^]
Sam76
24.11.2019 - 14:56
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 11.11.18
Сообщений: 2780
Зачем Креосан замазал ебло?)))

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
znanio
24.11.2019 - 15:03
3
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 13.11.13
Сообщений: 263
Цитата (Gatalskiy83 @ 23.11.2019 - 17:29)
Цитата (Varhar @ 23.11.2019 - 15:57)
На свече мотоцикла - тоже 10 тыс. вольт.
Но есть нюанс.

Я по молодости это проверил на иж юпитер 3, выдернул ключ - он работает, перекрыл бензин - ему пох, выдернул аккум - без результата, вот тут мне пришла в голову "гениальная" мысля сдернуть провода с свечей (они по доброй деревенской традиции были без изоляторов)... нюанс конечно есть, но ебан..о неслабо. (молодой был дурной (лет 9-10) ))) ).

Бро, у меня для тебя плохая новость! ты испортил вечный двигатель. аккум убрал, бензин перекрыл, а он всё маслает :)
 
[^]
fomich1977
24.11.2019 - 15:15
0
Статус: Offline


ЯП - Помойка!

Регистрация: 8.03.14
Сообщений: 2354
Цитата (UncleShiyck @ 24.11.2019 - 00:43)
Привод там вообще-то от как раз Выключателя нагрузки, ему похуй под нагрузкой его включают или нет. Скорее всего включили на не отключенные заземляющие ножи.

Да,вполне может быть что линия с другого конца заземлена.По видео непонятно что внутри ячейки - линейный там разъединитель или выключатель нагрузки.
 
[^]
ЖорикБатарея
24.11.2019 - 15:30
2
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 2.06.17
Сообщений: 1157
Цитата (vladi44 @ 23.11.2019 - 13:24)
Почему включение? Наоборот - отключение.


Специально для минусаторов - нормальное (рабочее) состояние разъединителя - ЗАМКНУТОЕ, т.е. включеное!

Потому что вверх включение, а вниз отключение. Так положено. Дома к выключателю или к автомату подойди и увидишь.
 
[^]
kvskabachok
24.11.2019 - 15:31
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.05.17
Сообщений: 10597
Цитата (vladi44 @ 23.11.2019 - 13:24)
Почему включение? Наоборот - отключение.
Специально для минусаторов - нормальное (рабочее) состояние разъединителя - ЗАМКНУТОЕ, т.е. включеное!

Я так дом на 216 квартир расключал... cool.gif
Дуга была впечатляющая!!! dont.gif gigi.gif
 
[^]
HenpoweHHblu
24.11.2019 - 15:33
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 24.01.19
Сообщений: 135
Цитата (huligan69 @ 23.11.2019 - 13:44)
Цитата (HenpoweHHblu @ 23.11.2019 - 13:38)
В комплектных распредустройствах во избежание таких курьёзов вообще-то стоят вакуумные или масляные выключатели + механические  блокировки и которые хрен дадут так просто включить - отключить линейный разъединитель! Так что налицо факт обычного распиздяйства и нарушение технических мероприятий, что ныне не редкость dont.gif

Дружище, ты не забывай, что в эксплуатации имеются ТП (трансформаторные подстанции, а не то, о чем многие подумали gigi.gif ) годов так 60-х. Так вот в таких ТП ни о каких мехблокировках речи нет. Так-то. У нас на балансе имеется такая, 59-го года выпуску..

я не забываю, сам юзал трансформатор 1936 года, относительно твоего текста дружище повторюсь, налицо нарушение технических мероприятий, а именно того, что перед включением линейного разъединителя с отходящих линий должна была снята нагрузка, т.е. отключены АВ по всем отходящим линиям dont.gif
ЗЫ. не исключены также варианты с неснятым ПЗ(СЗ) и просто неисправным разъединителем
 
[^]
kvskabachok
24.11.2019 - 15:33
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.05.17
Сообщений: 10597
Цитата (BigHarry @ 23.11.2019 - 17:52)
Ну откуда на 380 дуга? Да там фазные шины спокойно рядом живут на расстоянии сантиметра, а тут вдруг на полметра дуга. Ерунда какая-то.

Дуга идёт от тока самоиндукции, а ток там ( если нагрузка включена) солидный... иногда сотни ампер dont.gif
 
[^]
kvskabachok
24.11.2019 - 15:35
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.05.17
Сообщений: 10597
Цитата (BigHarry @ 23.11.2019 - 17:52)
Ну откуда на 380 дуга? Да там фазные шины спокойно рядом живут на расстоянии сантиметра, а тут вдруг на полметра дуга. Ерунда какая-то.

Дуга идёт от тока самоиндукции, а ток там ( если нагрузка включена) солидный... иногда сотни ампер dont.gif
В названии ролика ключевые слова "ПОД НАГРУЗКОЙ!"
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 14763
0 Пользователей:
Страницы: (3) 1 [2] 3  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх