Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением
Напряжение, кВ Расстояние от людей и применяемых ими инструментов и приспособлений от временных ограждений, м Расстояние от механизмов и грузоподъемных машин в рабочем и транспортном положении, от стропов, грузозахватных приспособлений и грузов, м
1)киловольт 2)Расстояние людей 3) Машин и механизмов
до 1 на ВЛ 0,6 1,0
до 1 в остальных электроустановках Не нормируется(без прикосновения) 1,0
1-35 0,6 1,0
60, 110 1,0 1,5
150 1,5 2,0
220 2,0 2,5
330 2,5 3,5
400, 500 3,5 4,5
750 5,0 6,0
800 (постоянный ток)3,5 4,5
1150 8,0 10,0
Это сообщение отредактировал Velkan - 25.06.2009 - 21:02