На 31 фото нарушение! Провода стартера должны быть проложены в металлической трубе или гофрошланге, которые в свою очередь должны быть заземлены. Тип дизеля ДГА-48 (48кВт макс) Не уверен, что он потянет запуск всех электродвигателей вентиляции. Судя по фото есть среди них есть 3квт и 5кВт, 7 крат ток на запуск - не сходится номинал.
На 5 фото стартерная батарея без вытяжки или она прикреплена на потолке и бесполезная.
На 6 фото не дизель, это бензиновый агрегат.
Какое отопление объектов? Не разморожены ли емкости с питьевой водой?
Отличный пост, автору спасибо большое. По роду работы имею дело с ПРУ предприятия. У нас оно на 200 чел 3 кат, туалеты никогда (!) не работали, их даже не монтировали.
Это сообщение отредактировал ОлегНиколаев - 14.05.2012 - 11:49