captain1977
1.02.2026 - 13:47
3
Статус: Online


Оппозитчик

Регистрация: 17.02.17
Сообщений: 2224
Цитата (ArmGuRu @ 01.02.2026 - 13:41)
Ну не совсем китайские, наши - Релеон фирма.

Из реально наших только Новатек могу рекомендовать, остальное - лютая китайщина. Есть ещё Меандр, но у них с качеством беда. Варианты от АВВ или Шнайдера советовать не буду - прайс вообще негуманный.
Ну и для примера - шкаф на частный дом 150 квадрат, без фанатизма. Ценник около 80К на материалы.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Щит электрический
 
[^]
Токарь49
1.02.2026 - 13:51
1
Статус: Online


Шутник

Регистрация: 30.08.25
Сообщений: 75
Слишком много продается всякой херни)
На квартиру два автомата по 16А хватает , счётчик и два автомата..
А так то надо провода и в подъезде менять, если что то мощное подключать..
 
[^]
Sdeer
1.02.2026 - 13:59
1
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 23.01.11
Сообщений: 752
Цитата (Sdeer @ 1.02.2026 - 12:30)
Всё понятно, не твоё это, зови специально обученного.

За это мне какие то вредители минус сунули, но всё равно дополню, не руби провода под корень, оставляй запас, что бы электрик, после тебя, смог просто перекинуть у иложить провода, в правильном порядке, да и самому пригодится.
 
[^]
brandersnatc
1.02.2026 - 14:09 [ показать ]
-13
кобейн
1.02.2026 - 14:20
18
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 9.02.25
Сообщений: 1087
Цитата (brandersnatc @ 01.02.2026 - 14:09)
кобейн
captain1977
По вашему на розеточную 16А? Да ради бога, можете себе сколько угодно поставить. может тогда ещё и кабель на розетки 1,5 мм2, так же выходит???
Ну таки зимой мощный комп включен и обогреватель масляный 2 кВт в комнате, сколько будет, сможете надеюсь подсчитать, а если в соседней комнате в эту же розетку (группу) пылесос включат? Китайские автоматы (АВВ делают там же) срабатывают от любого чиха.
На кухне микроволновка без гриля спокойно 20А кушает.
в подъезд выйдите в этажный щиток загляните, как правило 16А, 25А, 40А, объяснять почему не нужно?
Я понимаю освещение сейчас светодиодное и для сэбе можно ставить на группу освещения автоматы 2, 6, 10А. Розеточная же сеть энерговооружённость в квартирах постоянно растёт. Вы инструмент при ремонте куда собираетесь включать, как всегда на стояк в подъезде? или зимой в - 40 побежите искать почему выбивает и как это решить...
кухонную электроплиту 5-8 кВт на автомат 16А вешать будете, это для Вас аксиома?

Не надо вам близко подходить ни к чему, связанному с электрикой, раз вы простейших вещей не понимаете. Возьмите любую электрическую розетку ( кроме специальных) на ней будет написано 16 а. Угадайте почему?
Далее, на розеточные линии идет проводник 2,5 мм2 сечением. Который необходимо защищать автоматом на 16 а. Тоже не в курсе, почему?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
alnovik
1.02.2026 - 14:24
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.11.19
Сообщений: 6912
Цитата (x86 @ 1.02.2026 - 12:25)
Нейтрали сразу неправильно сделаны на выходе - они должны разделяться.

Где они объединены??
Все три УЗ с разными шинками нейтрали.
всё нормально, выше написали- распредели равномерно по нагрузкам и всё будет джаз.
И ещё. Мокрых зон не будет??
 
[^]
dadyura
1.02.2026 - 14:32
0
Статус: Offline


Петросян

Регистрация: 26.10.15
Сообщений: 1262
А где у автоматов вход и где выход?)
 
[^]
кобейн
1.02.2026 - 14:43
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 9.02.25
Сообщений: 1087
Цитата (dadyura @ 01.02.2026 - 14:32)
А где у автоматов вход и где выход?)

Питающий провод подключают к неподвижным контактам. Это верхние. Нижние на нагрузку. Хотя бывают исключения, но это обязательно указывается на автоматах таких.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Turber
1.02.2026 - 14:46
6
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 21.05.15
Сообщений: 65
Цитата (brandersnatc @ 1.02.2026 - 14:09)
На кухне микроволновка без гриля спокойно 20А кушает.


Это же мощи на 4кВт! Небось отдельный автомат и свой кабель и для нее вели, как для печи? Что за модель такая?!

У меня "СамвсуньГ" какой-то средненький на кухне стоит. Больше 1,5 кВт (6-7А) на самом верхнем режиме мощности никогда ее магнетрон не брал. Да и на прилавках больше чем на 2кВт не видал моделей. И те были с грилью.

Так что колитесь, что за "вундервафля" такая.
 
[^]
vasiliy39
1.02.2026 - 14:51
1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 26.05.13
Сообщений: 517
УЗДП поставь, раз кэш позволяет. И нарисуй однолинейную схему, тк через 5 лет уже и не вспомнить, чаго и куды.
 
[^]
chikos
1.02.2026 - 14:58
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 19.11.21
Сообщений: 165
нормально собираешь, не слушай никого, невнимательные стали. шинку потом порежешь, я так понимаю, по фазам? если так, то все ок.для дома пойдет. ну, и дифы бы я поменьше номиналом взял, максимум 32. для первого раза вполне.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
xyxy
1.02.2026 - 15:01
2
Статус: Online


Хохмач

Регистрация: 25.01.13
Сообщений: 712
Цитата (Mf26 @ 1.02.2026 - 12:19)
не взлетит... щитку чтобы работать вводной кабель нужен. он из кабеля ликтричество берет... а у тебя его нет. ну понятно что потом прикрутишь но ввод нужно прикручивать снизу пакетника...
ну и более критичная вещь - а как ты собрался провода вводить выводить из коробки? в стенках нет отверстий понятное дело что потом просверлю прорежу - но потом есть вероятность зацепить собранные пакетники

Где ж ты там пакетники нашёл? Покажи хоть один.
 
[^]
бронепсих
1.02.2026 - 15:04
0
Статус: Online


узурпатор транспуляторов.

Регистрация: 9.08.11
Сообщений: 1031
Цитата (Гуинплен @ 01.02.2026 - 12:43)
Интересно, какой такой добрый электрик разрешит поставить рубильник ДО счётчика?

У меня стоит отсечка на вводе в дом,в опломбированной коробке.вопросов при подключении небыло.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
captain1977
1.02.2026 - 15:11
4
Статус: Online


Оппозитчик

Регистрация: 17.02.17
Сообщений: 2224
Цитата (кобейн @ 1.02.2026 - 14:20)
Не надо вам близко подходить ни к чему, связанному с электрикой, раз вы простейших вещей не понимаете. Возьмите любую электрическую розетку ( кроме специальных) на ней будет написано 16 а. Угадайте почему?

И гнать ссаными тряпками )))
Чел не то, что в электрике - в обычной арифметике не але.
Хотя, благодаря таким неандертальцам, я никогда не останусь без работы )))
 
[^]
brandersnatc
1.02.2026 - 15:17
-6
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 27.10.15
Сообщений: 333
Цитата (captain1977 @ 1.02.2026 - 13:31)
Цитата (brandersnatc @ 01.02.2026 - 13:28)
А на сколько ампер ставятся автоматы на розеточную сеть, минусатор ты наш???
Как правило по 25 А, на группу освещения 16А.
На электропечь в зависимости от проектной нагрузки 25,32, 40А, бывает и больше.
Гражданин не озвучил ни назначение ни топологию сети, ни чего. 
Ни УЗО ни автоматы не расключены,  о чём должны гадать?
Берём типовые значения.
Таки обоснуйте своё мнение...

Розеточная сеть - до 16А, световая - 6... 10.
Варочные панели в подавляющем большинстве имеют подключение на 2 или 3 фазы, а потому 16... 20А

Нет "световой" сети, есть только сеть освещения.
Нет подключения на 2 фазы, есть распределённое по фазам подключение, это абсолютно разные вещи.
Варочная панель разве не в Вашу розеточную сеть 16А включается???
"варочная" панель 20А... Это меньше или больше 16А? Так автомат всё же нужно больше 20А? и в чём я таки не прав , что написал что не вижу 25А автоматов?
На самом деле 5 жильный кабель до электроплит потянете? под клеммник? Некоторые на каждую розетку свой кабель тянут и отдельный автомат делают, а не на группу, что поделать бывает...
Решил например самогон гнать, и куда я по вашему индукционную плитку 3,5 кВт включать буду? и всё это время даже чайку не попить и жратву не разогреть?
100 раз ничего, а на 101 Сработает тепловуха и весь прцесс на смарку? Или мойку высокого давления машинку помыть Кёрхер К7.91 например.
Приведённое как образец фото щитка Ростехнадзору не сдадите. Пункты ПУЭ даже перечислять не буду.
Да, рекомендуют 16А, но это для идеальных условий. В жизни всё иначе, проектировали одно, а эксплуатируют совсем другие и другое назначение, В реале не учитывают пониженное напряжение питающей сети и это хорошо если в сети только 200В, а не 160, одновременную работу нескольких мощных потребителей. Даже от стирашки иногда выбивает.
В реальной жизни, когда неделю сидят без электричества в розетке, потом приходит электрик и меняет автомат.
Глупо спорить когда нет внятного ТЗ и ещё хуже когда его вообще нет и заказчик не знает толком чего он хочет...
 
[^]
miha2188
1.02.2026 - 15:22
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 12.10.25
Сообщений: 0
Я бы поставил кросс модуль на 4 шины
Да и с выхода реле напряжения можно убрать ноль если будет кросс модуль. Ноль ему нужен только для работы самого реле

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
case69rus
1.02.2026 - 15:23
1
Статус: Offline


кнопкодав

Регистрация: 31.01.10
Сообщений: 892
Цитата (Mf26 @ 01.02.2026 - 12:19)
не взлетит... щитку чтобы работать вводной кабель нужен. он из кабеля ликтричество берет... а у тебя его нет. ну понятно что потом прикрутишь но ввод нужно прикручивать снизу пакетника...
ну и более критичная вещь - а как ты собрался провода вводить выводить из коробки? в стенках нет отверстий понятное дело что потом просверлю прорежу - но потом есть вероятность зацепить собранные пакетники

Судя по пакетникам- вам лучше молчать.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Sергий
1.02.2026 - 15:27
-3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.12.11
Сообщений: 1179
Вводной автомат на 25, потом узо на 63. логично
 
[^]
captain1977
1.02.2026 - 15:36
3
Статус: Online


Оппозитчик

Регистрация: 17.02.17
Сообщений: 2224
Цитата (brandersnatc @ 1.02.2026 - 15:17)
Нет подключения на 2 фазы, есть распределённое по фазам подключение, это абсолютно разные вещи.

Все, уймись, я уже животик надорвал lol.gif
Отвечу тебе только по одному пункту, посчитай фазы подключения, если, конечно, осилишь.
Если что, это варочные панели.

Щит электрический
 
[^]
Turber
1.02.2026 - 15:41
2
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 21.05.15
Сообщений: 65
Так как явно собираете щиток для загородного дома (3-х фазный ввод) Противопожарное УЗО на входе очень желательно.

Так же в вашей сборке дифов с номиналом 25А было бы более чем достаточно.

А какая проводка по дому разведена? - почему автоматы под все потребители выбрали на 16А?
 
[^]
Abrazina
1.02.2026 - 15:55
4
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.04.08
Сообщений: 9489
Цитата (brandersnatc @ 1.02.2026 - 14:17)
Варочная панель разве не в Вашу розеточную сеть 16А включается???
"варочная" панель 20А... Это меньше или больше 16А?  Так автомат всё же нужно больше 20А? и в чём я таки не прав , что написал что не вижу 25А автоматов?

я конечно не электрик, но имхо "варочная панель 20А" в 16А розетку не включается, а по уму требует одельной линии с достаточной нагрузочной способностью и защищенной соответствующим автоматом

и что такое "розеточная сеть"?

Это сообщение отредактировал Abrazina - 1.02.2026 - 15:59
 
[^]
alef78
1.02.2026 - 16:26
1
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 31.08.22
Сообщений: 6028
Цитата (Yakeros @ 1.02.2026 - 12:23)
Красиво, что уж... Но вот китайские реле напряжения у меня страх вызывают.

Реле то у них обычно нормальные (внутри некитайских стоят ровно такие же китайские реле).
А вот УЗО от ЕКФ... даже IEK был бы менее плох. Лучше конечно от любой нормальной фирмы (ABB, Schneider, Legrand, Kopp)
 
[^]
axe00
1.02.2026 - 16:32
3
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 4.05.24
Сообщений: 141
Цитата (brandersnatc @ 1.02.2026 - 13:28)
А на сколько ампер ставятся автоматы на розеточную сеть, минусатор ты наш???
Как правило по 25 А, на группу освещения 16А.

Ты преступник(будущий)
 
[^]
brandersnatc
1.02.2026 - 16:37
-5
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 27.10.15
Сообщений: 333
Цитата (кобейн @ 1.02.2026 - 14:20)
Цитата (brandersnatc @ 01.02.2026 - 14:09)
кобейн
captain1977
По вашему на розеточную 16А? Да ради бога, можете себе сколько угодно поставить.  может тогда ещё и кабель на розетки 1,5 мм2, так же выходит???
Ну таки зимой мощный комп включен и обогреватель масляный 2 кВт в комнате, сколько будет, сможете надеюсь подсчитать, а если в соседней комнате в эту же розетку (группу) пылесос включат?  Китайские автоматы (АВВ делают там же) срабатывают от любого чиха.
На кухне микроволновка без гриля спокойно 20А кушает.
в подъезд выйдите в этажный щиток загляните, как правило 16А, 25А, 40А, объяснять почему не нужно?
Я понимаю освещение сейчас светодиодное и для сэбе можно ставить на группу освещения автоматы 2, 6, 10А. Розеточная же сеть энерговооружённость в квартирах постоянно растёт. Вы инструмент при ремонте куда собираетесь включать, как всегда на стояк в подъезде? или зимой в - 40 побежите искать почему выбивает и как это решить...
кухонную электроплиту 5-8 кВт на автомат 16А вешать будете, это для Вас аксиома?

Не надо вам близко подходить ни к чему, связанному с электрикой, раз вы простейших вещей не понимаете. Возьмите любую электрическую розетку ( кроме специальных) на ней будет написано 16 а. Угадайте почему?
Далее, на розеточные линии идет проводник 2,5 мм2 сечением. Который необходимо защищать автоматом на 16 а. Тоже не в курсе, почему?

Так специалистов то за версту видно. И их профпригодность тоже. по терминологии хотя бы.
Нет в русском языке слова "электрика"
Пошло это извращение с планёрок на объектах , когда какой нибудь руководитель сантехников или отделочников спрашивал: Как там дела по электрике?
На ТОЭ за такие фразеологизмы Вас завалят.

Розетка на которой написано 16А, таки да, Контактная группа длительно должна выдерживать рабочий ток 16А...
а Вы ни разу в жизни сдвоенных розеток на кухне не видели в которую одновременно включён чайник и микроволновка? а счетверённые блоки? И микроволновка ни фига не активная нагрузка.
А однолинейные схемы читать умеете, чертежи то хоть видели, отличаете одиночную розетку от розеточной группы. В курсе что это абсолютно разные вещи?
Допустим в розеточной группе №1 на кухне всего 4 розетки по 16А и какой же выбрать автомат? можно и 16, только как быть рано утром торопясь на работу включая чайник 10А и микроволновку + 10А и через сколько секунд послышатся яростные крики о половой ориентации электриков? Это мы ещё не учли, что хлопнув дверкой холодильника может сработать реле и запуститься ещё и компрессор холодильника.
Руководствуясь чем Вы связали медный кабель 2,5мм2 и что его нужно защищать автоматом на 16А? Вот абсолютно не в курсе вашего хода мыслей! Долговременный рабочий ток для ВВГ2,5 в зависимости от условий прокладки приблизительно 20-30А. При нормативном сроке службы не менее 25 лет и температуры не выше 60 градусов... При повседневных 40А нагрузки прослужит он например 20 лет и чего? А при температуре не более 40 может прослужить и гораздо более нормативного. Это всего лишь вопрос старения изоляции, но вам как подозреваю это не ведомо, как и не ведомо по какому же критерию защищают кабельные линии, что такое селективность, ток КЗ, удалённое КЗ, петля фаза-ноль...
А как же кстати жили раньше 50 лет при повсеместно алюмишке 2,5мм2 и автоматах25А на розеточные группы? все старые девятиэтажки. нормативный срок аммортизации проводов и кабелей перекрыт в 2 раза.
А в курсе что выбор параметров сети в большей степени экономический?
 
[^]
alef78
1.02.2026 - 16:42
7
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 31.08.22
Сообщений: 6028
Цитата (Turber @ 1.02.2026 - 15:41)
Так же в вашей сборке дифов с номиналом 25А было бы более чем достаточно.

А какая проводка по дому разведена? - почему автоматы под все потребители выбрали на 16А?

Потому что номинал АВ выбираюется по минимальному номиналу того, что должно быть защищено этим АВ.
Это не только проводка (с сечением провода не менее 2.5), но и розетки, а они на 16А (что следует читать как - рассчитаны на работу под защитой АВ 16А).

Под АВ на 25А, когда туда через удлинитель воткнут чайник, утюг и микроволновку одновременно, киловатт на 5 в сумме, АВ на 25А не сработает сразу, а розетка сгорит синим пламенем, вместе с домом.

Идитов, ставящих 25А на розеточные линии с обычными 16А розетками надлежит сажать по статье "терроризм", из-за них дома и горят.

На варочную или проточный водонагреватель, понятное дело, мощность идет другая, но те не евророзеткой подключаются.
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
16 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 1 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 21519
14 Пользователей: crusty, LittleBOO, DGABAN, vtavadim, Кандалакша, NEWnn, captain1977, Apmyp1984, chedr, miniMAKC, kitaec87, DemonVT, Shikoha, alllgor
Страницы: (12) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх