Sneg71
23.06.2015 - 00:24
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 20.06.11
Сообщений: 1703
Цитата (Barakoa @ 23.06.2015 - 00:07)
Зачем больше 1.5 мм? Розетки 16А, а провод держит 25А

Хе-хе.. Но тут не учитывается момент, что автомат С16А при повышенной нагрузке отключится не сразу, если нет КЗ. А только через некоторое время. В зависимости от тока. За это время кабель может успеть перегреться, а то и полыхнуть. Рекомендую посмотреть время-токовые характеристики конкретных автоматов. И это я еще не учитываю тот факт, что большинство производителей занижает сечение кабеля по сравнению с указанным.

Именно поэтому на автомат в 16А рекомендуют кабель не менее 2,5 квадратов..

Это сообщение отредактировал Sneg71 - 23.06.2015 - 00:32
 
[^]
KeenPenn
23.06.2015 - 00:25
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 17.04.14
Сообщений: 972
Сколько углов - столько точек подключения ...
А розетки есть и двойные и тройные ...

Это сообщение отредактировал KeenPenn - 23.06.2015 - 00:25
 
[^]
Xelly
23.06.2015 - 00:28
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.01.14
Сообщений: 3683
Всего то? У нас на последний объект щиток вышел размером в 96 модулей. 4к квартира на 120 квадратов. 28 модулей - автоматы + узо. Остальное блоки управления KNX, таймеры, блоки питания, сервер визуализации. В общем так, по мелочи.
 
[^]
Barakoa
23.06.2015 - 00:30
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 21.04.13
Сообщений: 96
Цитата
Цитата (Barakoa @ 23.06.2015 - 00:07)
Цитата
А не пробовали ставить провода для розеток чуть по толще чем 1,5 квадрата?

У меня дома отельный автомат на плиту, провод 4 квадрата, на розетки, отдельный автомат на каждую комнату комнату стоит, отдельный автомат на ванную, везде УЗО, все провода на розетки и свет 2,5 квадрата. НА кухне розетки что не н плиту тоже стоят на отдельном автомате.
Что не нравится - свет на одном автомате на всю квартиру. (у меня однушка)

Зачем больше 1.5 мм? Розетки 16А, а провод держит 25А

Ну разные ситуации бывают, я себе проточник электролюксовский зацепил на днях (кстати советую, прошлое поколение старшей модели NP6 сейчас активно продается в леруа и оби - цена на 3.5 тысячи дешевле нового поколения шестерки, а кпд и влагозащищенность у старого выше), так вот, при мощности 5.7 кв у него есть интересная особенность - если питание меньше 4-х квадратов, то будет кроме спирали греть еще и провод, причем очень активно ;)

Да и, насамом-то деле, не так уж и дорог провод сегодня, зачем экономить?

Все правильно. Сечение провода считается под нагрузку. Никто не призывает экономить.
 
[^]
MILLER1976
23.06.2015 - 00:36
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 2.03.14
Сообщений: 481
Смешные вы все. Всего-то 60 автоматов.коттедж.

Немного перебрал
 
[^]
Barakoa
23.06.2015 - 00:36
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 21.04.13
Сообщений: 96
Цитата
Зачем больше 1.5 мм? Розетки 16А, а провод держит 25А

Хе.. Но тут не учитывается момент, что автомат С16А при повышенной нагрузке отключится не сразу, если нет КЗ. А только через некоторое время. В зависимости от тока. За это время кабель может успеть перегреться, а то и полыхнуть. Рекомендую посмотреть время-токовые характеристики конкретных автоматов. И это я еще не учитываю тот факт, что большинство производителей занижает сечение кабеля по сравнению с указанным.

Именно поэтому на автомат в 16А рекомендуют кабель не менее 2,5 квадратов..

На сколько нужно занизить сечение кабеля, что бы он перегревался от 16А? А вообще курите документацию, в частности например вот этот ГОСТ: ГОСТ 22483-77 Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров. Основные параметры. Технические требования. И да пребудет с Вами Сила!
 
[^]
MILLER1976
23.06.2015 - 00:37
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 2.03.14
Сообщений: 481
2 дня только шкаф расключал.
 
[^]
МимоПроходил
23.06.2015 - 00:40
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.11.04
Сообщений: 10856
походу ТС готовится бабки отмывать.



Немного перебрал
 
[^]
Sneg71
23.06.2015 - 00:43
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 20.06.11
Сообщений: 1703
Цитата (Barakoa @ 23.06.2015 - 00:36)
На сколько нужно занизить сечение кабеля, что бы он перегревался от 16А? А вообще курите документацию, в частности например вот этот ГОСТ: ГОСТ 22483-77 Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров. Основные параметры. Технические требования. И да пребудет с Вами Сила!

Неправильно задан вопрос, нужно так: через какое время автомат на 16 ампер отключится при прохождении через него тока в 30 ампер... Подсказка: время может достигать до 10 минут...

Да, и очень многие провода производятся не по ГОСТ, а по ТУ.. А уж документации я Вам накидать могу в разы больше ))

Это сообщение отредактировал Sneg71 - 23.06.2015 - 00:53
 
[^]
MILLER1976
23.06.2015 - 00:58
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 2.03.14
Сообщений: 481
Цитата (Sneg71 @ 23.06.2015 - 01:43)
Цитата (Barakoa @ 23.06.2015 - 00:36)
На сколько нужно занизить сечение кабеля, что бы он перегревался от 16А? А вообще курите документацию, в частности например вот этот ГОСТ: ГОСТ 22483-77 Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров. Основные параметры. Технические требования. И да пребудет с Вами Сила!

Неправильно задан вопрос, нужно так: через какое время автомат на 16 ампер отключится при прохождении через него тока в 30 ампер... Подсказка: время может достигать до 10 минут...

Да, и очень многие провода производятся не по ГОСТ, а по ТУ.. А уж документации я Вам накидать могу в разы больше ))

По толщине вы правы. Подольский провод привезли 25,а медный наконечник на 16 лезет. Брякнули на завод сказали провод поТУ. По номиналу проходит такая вот песня.
 
[^]
Sneg71
23.06.2015 - 01:02
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 20.06.11
Сообщений: 1703
Цитата (MILLER1976 @ 23.06.2015 - 00:58)
По толщине вы правы. Подольский провод привезли 25,а медный наконечник на 16 лезет. Брякнули на завод сказали провод поТУ. По номиналу проходит такая вот песня.

Увы, этим страдают многие заводы. Из относительно адекватных остаются Кольчугино, Севкабель. Возможно, один из Рыбинских (их два: РЭК и РК, но тут давно не проверял)
 
[^]
Barakoa
23.06.2015 - 01:07
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 21.04.13
Сообщений: 96
Цитата
Цитата (Sneg71 @ 23.06.2015 - 01:43)
Цитата (Barakoa @ 23.06.2015 - 00:36)
На сколько нужно занизить сечение кабеля, что бы он перегревался от 16А? А вообще курите документацию, в частности например вот этот ГОСТ: ГОСТ 22483-77 Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров. Основные параметры. Технические требования. И да пребудет с Вами Сила!

Неправильно задан вопрос, нужно так: через какое время автомат на 16 ампер отключится при прохождении через него тока в 30 ампер... Подсказка: время может достигать до 10 минут...

Да, и очень многие провода производятся не по ГОСТ, а по ТУ.. А уж документации я Вам накидать могу в разы больше ))

По толщине вы правы. Подольский провод привезли 25,а медный наконечник на 16 лезет. Брякнули на завод сказали провод поТУ. По номиналу проходит такая вот песня.

Если внимательно прочитать ГОСТ, то откроются удивительные вещи: сечение провода указывается справочно (*), а нормируется удельное сопротивление.
Вот от этого и нужно отталкиваться при покупке проводов. Я при покупке всегда пользуюсь микроомметром, промерил метр провода и все сразу понятно.
 
[^]
Remizan
23.06.2015 - 01:07
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 12.08.12
Сообщений: 847
С кабелями кто во что гаразд. Только вчера прикупил бухту ВВГ-Пнг(а) 3*2,5, а по факту 1.8 мм2. Тоже самое на вводном кабеле ВВГ 1*6, по факту 5 мм2. Давно пора в этой отрасли порядок наводить, сплошной обман. И в магазинах навалом провода ПУНПа лежит, хотя с 2007 года он под запретом.
 
[^]
Sneg71
23.06.2015 - 01:16
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 20.06.11
Сообщений: 1703
Цитата (Barakoa @ 23.06.2015 - 01:07)
Если внимательно прочитать ГОСТ, то откроются удивительные вещи: сечение провода указывается справочно (*), а нормируется удельное сопротивление.
Вот от этого и нужно отталкиваться при покупке проводов. Я при покупке всегда пользуюсь микроомметром, промерил метр провода и все сразу понятно.

Повторяю, Вы не учитываете очень многие параметры, например:

1) Кабель ОЧЕНЬ часто производится не по ГОСТ, а по ТУ, поэтому ориентироваться на ГОСТ смысла не имеет абсолютно, если Вы точно не знаете, что это за завод, что это за партия, что это за марка кабеля.
2) Есть понятие кратковременно протекающего тока и длительно допустимого тока. Они весьма сильно отличаются.
3) Некоторые виды кабеля (типа ПУНП, к примеру), которые многие прокладывают стационарно, вообще для этого не предназначены. Их срок службы по данным производителя - 1 год и производятся они ТОЛЬКО по ТУ, в отличие от ВВГ, который "живет" 25-30 лет. Однако отличить эти два типа кабеля на первый взгляд сможет только специалист. А удельное сопротивление будет у обоих одинаковым или очень близким.

И таких моментов очень много.

Это сообщение отредактировал Sneg71 - 23.06.2015 - 01:18
 
[^]
Barakoa
23.06.2015 - 01:31
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 21.04.13
Сообщений: 96
Цитата
1) Кабель ОЧЕНЬ часто производится не по ГОСТ, а по ТУ, поэтому ориентироваться на ГОСТ смысла не имеет абсолютно, если Вы точно не знаете, что это за завод, что это за партия, что это за марка кабеля.
2) Есть понятие кратковременно протекающего тока и длительно допустимого тока. Они весьма сильно отличаются.
3) Некоторые виды кабеля (типа ПУНП, к примеру), которые многие прокладывают стационарно, вообще для этого не предназначены. Их срок службы по данным производителя - 1 год и производятся они ТОЛЬКО по ТУ, в отличие от ВВГ, который "живет" 25-30 лет. Однако отличить эти два типа кабеля на первый взгляд сможет только специалист. А удельное сопротивление будет у обоих одинаковым или очень близким.

И таких моментов очень много.

Все правильно. Измеряйте удельное сопротивление, на сечение провода плевать. Для прокладки дома только ВВГ или NYM.
 
[^]
Vairen74
23.06.2015 - 02:19
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 12.11.12
Сообщений: 83
Да автор точно психанул ))) так то автору сего творенья кто то б рассказал что бывают распределительные коробки для разводки проводов к точкам потребления. Или не стоит расстраивать а то малоли и до инфаркта недалеча.
 
[^]
АлексUnder
23.06.2015 - 04:24
2
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 27.05.13
Сообщений: 159
А у меня вот так..

Немного перебрал
 
[^]
АлексUnder
23.06.2015 - 04:27
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 27.05.13
Сообщений: 159
в итоге вот так...

Немного перебрал
 
[^]
meld
23.06.2015 - 04:46
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 8.04.09
Сообщений: 871
Цитата (Barakoa @ 23.06.2015 - 00:36)
Цитата
Зачем больше 1.5 мм? Розетки 16А, а провод держит 25А

Хе.. Но тут не учитывается момент, что автомат С16А при повышенной нагрузке отключится не сразу, если нет КЗ. А только через некоторое время. В зависимости от тока. За это время кабель может успеть перегреться, а то и полыхнуть. Рекомендую посмотреть время-токовые характеристики конкретных автоматов. И это я еще не учитываю тот факт, что большинство производителей занижает сечение кабеля по сравнению с указанным.

Именно поэтому на автомат в 16А рекомендуют кабель не менее 2,5 квадратов..

На сколько нужно занизить сечение кабеля, что бы он перегревался от 16А? А вообще курите документацию, в частности например вот этот ГОСТ: ГОСТ 22483-77 Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров. Основные параметры. Технические требования. И да пребудет с Вами Сила!

Только большинство производителей изготавливают кабели не по ГОСТу, а по своим тех. условиям.
 
[^]
starkoff
23.06.2015 - 08:04
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 3.05.13
Сообщений: 2187
Цитата (Katyuhka @ 23.06.2015 - 01:03)
Муж говорит, что розеток много не бывает)))

всё правильно у меня за теликом 10 штук и всего две свободны, а по комнате в каждом углу и на большой стене, не люблю удлинители.
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 9953
0 Пользователей:
Страницы: (4) « Первая ... 2 3 [4]  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх