RegressoR
21.03.2014 - 22:03
-5
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 25.02.14
Сообщений: 506
Цитата (simonrus @ 21.03.2014 - 22:51)
Цитата (vovbue @ 21.03.2014 - 21:43)
Все класс! У меня только один вопрос к ТС и к другим электрикам: Нахрена пихать кабель в пластиковую гофру? Что она дает?

Нихуя не дает, но выглядит залупасто, особенно во внутрянке, а в наружке, хоть от ультрафиолета защищает, хоть частенько и СИП в нее суют, для красоты. А еще я встречал рекламщиков (это вообще каста), которые запитывали свои рекламные щиты по земле в гофре (не Ме)

Если гофра в стене, при выгорании кабеля, от КЗ к примеру или обрыве, не нужно заново штробить стены. можно протащать новый кабель по старой гофре.
 
[^]
hcetih
21.03.2014 - 22:04
1
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 13.09.11
Сообщений: 860
Цитата (sergolk @ 21.03.2014 - 20:03)
Бле-а-ать, очередной фотоотчет:" развод терпилы", нанявшего по объвлению электромонтаж любой сложности , вот ты мне скажи:
1. Нахуя в стандартной трешке, да исчо и с газовой плитой такое дикое количество автоматов и УЗО? и всякой подобной хуеты, там что прачечная или особо сырое помещение? да и вообще считок в хате зачем? чтоб подороже вышло?
2. Выбор сечения для проводки 3*2,5 меди по кругу особенно порадовал, а хуле не 3*4.
3. В коробках вместо проверенной скрутки-сварки ставить хуету непонятную? только не говори что скрутка 3-4 см это прошлый век, тогда почему не замененил допотопный пакетник в щитовой на лестничной клетке? хотя есть предположение там же "U" чтоб его отключить надо с электриками из ДЭС договариваться, а это уже твоя суета +бабло (450-600 руб)
4. Вот скажи мне "эЛЕКТРИК" ПУЭ требуют укладки в гофре проводки с двойной изоляцией ВВГ 3*2,5 по несгараемым перекрытиям? (бетон в твоем случае).
5. Куча всех приблуд для крепления проводки приобреталась тобой или за счет "терпилы" по твоему совету?
6. Количество штроб и подразетников в квартире не могло не порадовать, хотя есть поговорка: скупой платит дважды, а тупой трижды!!! а за обзор "приблуд" для электропроводки и тему зелень ...

1. удобно это, мне удобно, на каждую розетку перебор конечно, но в каждой комнате две группы считаю нормальным. УЗО на ванную+ общее на всю квартиру, сугубо ИМХО
2. 3х2,5 чем много то? ну запасом, да, но лично я не верю что везде честные 2,5 квадрата, но в этом случае пофиг, а вот если вместо 1,5 продадут 1,2...
3. Если Вы в состоянии сделать 1000 скруток с таким качеством что ни одна из них не будет хуже ваго - хвала и почет, я не смогу и пробовать не буду
4. Имхо в данном случае гофра актуальна только на момент монтажа, дабы кабель не повредить, ну и посимпатичней)) А вообще подвесной потолок будет являться сгораемым, и про этот случай в ПУЭ тоже что-то есть, но в общем пох, гофра все равно не защитит от пожара.
6. а что с подрозетниками то не так? чем больше розеток тем лучше
 
[^]
bolle
21.03.2014 - 22:08
1
Статус: Offline


Ворчун

Регистрация: 30.12.13
Сообщений: 195
Цитата (vovbue @ 21.03.2014 - 21:43)
Все класс! У меня только один вопрос к ТС и к другим электрикам: Нахрена пихать кабель в пластиковую гофру? Что она дает?

Гофра не пластик. Всем известная серенькая гофра создана исключительно с одной целью - потушить кабель, а те кто прочитали на умных форумах, что аббревиатура нг позволяет легкомысленное отношение к нему, ошиблись. Просто не все видели, как горит нг.

Добавлено в 22:11
Цитата (Igooor906 @ 21.03.2014 - 21:19)
могу поспорить, что чинить свою чудо-проводку начнете на 2-й год эксплуатации, если не раньше, а постить такое как руководство к действию вообще грех, это я вам как инженер-электрик 6-го разряда со стажем 25 лет говорю

инженер-электрик 6-го разряда faceoff.gif

Добавлено в 22:14
Цитата (hcetih @ 21.03.2014 - 23:04)
...гофра все равно не защитит от пожара....

Друк, сегодня меня спасла, я не шучу.
 
[^]
LOPUSCHOK
21.03.2014 - 22:14
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 21.09.12
Сообщений: 357
"инженер-электрик 6-го разряда" кстати да)я и не заметил)
это как внучка военного)
 
[^]
КотМатроскин
21.03.2014 - 22:18
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 17.02.10
Сообщений: 246
Ну.. есть пара замечаний, но в целом отлично. Зеленки тебе автор.

мля...я думал только одна страница...
ТС, ты для себя делал или кому-то?



Это сообщение отредактировал КотМатроскин - 21.03.2014 - 22:35
 
[^]
bolle
21.03.2014 - 22:24
3
Статус: Offline


Ворчун

Регистрация: 30.12.13
Сообщений: 195
Цитата (Злачынетс @ 21.03.2014 - 21:12)
Зелень за прямые руки. У самого бригада из 20 электриков. Каждый день с такой шнягой работаю. Но,как сказали выше, дома нахер не усралась медь в 2,5 квадрата. Лучше было запилить скруточку и завинтить СИЗ. А лучше обычный кембрик. Половину УЗО скоро заменишь на обычный автомат. Особенно тот, что на стиралке и котле))). Проверено
ЗЫ: Вот если бы ты запилил соеденительную муфту на 10кВ сечением квадратов в 240. Ууууу

Бригаду распусти, электромонтаж не шняга и 2,5 это стандарт и уже давно. Я кабельщик и касательно 10КВ ставил муфты, правда пока до 120кв мм.
 
[^]
YUSUT
21.03.2014 - 22:27
-1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 6.02.14
Сообщений: 102
Да gigi.gif

Это сообщение отредактировал YUSUT - 21.03.2014 - 22:56
 
[^]
LOPUSCHOK
21.03.2014 - 22:33
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 21.09.12
Сообщений: 357
beer.gif alkash.gif
Пятница ну её нах эту работу вместе с детьми лейтенанта....
Поиду коньячку выпью)

Это сообщение отредактировал LOPUSCHOK - 21.03.2014 - 22:40
 
[^]
000NIX
21.03.2014 - 22:38
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 4.03.14
Сообщений: 425
Молодец!
Недавно сам менял проводку в двушке хрущевке, очень был бы полезен этот пост.
Правда я обошелся меньшим инструментом и паял соединения, как оказалось, это очень просто и даже интересно.
На сборку щитка пригласил электрика с ЖЕКа, получилось дешево и надежно, так как ремонтировать бы все-равно ему пришлось.
 
[^]
YUSUT
21.03.2014 - 22:40
2
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 6.02.14
Сообщений: 102
ТС дилетант полный WAGO ваше гавно ещё то. Площадь контакта у этого говна ,хотябы на фотках тса посмотрите, меньше квадратного миллиметра. Только скрутка,только припой или сварка поверх, или на худой конец клемники с двумя винтами. Ошибок куча начиная от схемы и заканчивая распаечными коробками каторые похоронятся что категорически низя. Перечеслять всё не буду лень. Это я вам как дочь офицера говорю с 15 летним стажем.Ниже моё творчество. http://www.yapfiles.ru/files/830296/P1100913.jpg http://www.yapfiles.ru/files/830301/P1100915.jpg
http://www.yapfiles.ru/files/830302/P1100916.jpg

Это сообщение отредактировал YUSUT - 21.03.2014 - 22:47
 
[^]
КотМатроскин
21.03.2014 - 22:42
2
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 17.02.10
Сообщений: 246
А для чего на вводе ставить дифф. автомат и еще автоматический выключатель? Если дифф. автомат включает в себя функцию автоматического выключателя?
Да еще и 63А.

Да и с вводом 40А я бы поспорил, да еще и дублирующимся в квартире 32А.

ТС, можно было бы со 100А начать, рядом 80, 63, 50, 40, 32 ..... и т.д.

у тебя очень интересная схема получилась, ставлю 63А дифф. на вводе, его дублирую 40А автоматом, который дублирую 32А диффом)))) затейник))
 
[^]
sadme3
21.03.2014 - 22:45
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 16.12.13
Сообщений: 56
Для роутера в коробке либо кулер поставь и отверстий вентиляционных напили, либо хотя бы минимально тверстия сверху и снизу!!! А то через пол-года - год выкинешь его, или емкости будешь перепаивать...
 
[^]
Aristarh1
21.03.2014 - 22:47
3
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 13.03.14
Сообщений: 214
До счетчика любые автоматы и скрутки запрещены (в Украине штраф ебенячий) УЗО между счетчиком и автоматами в квартире не нужно ИМХО. Распредкоробки будут под потолком(как я понял) как их обслуживать/ремонтировать? Провода предпочитаю скручивать(зачищаю 5-7см) Изоленту использую только тряпочную (при перегреве она не оплавляется и не оголяет контакт) И 13 автоматов перебор ИМХО. Или это на каждую розетку свой?(Это уж слишком круто,дорого и не практично)





 
[^]
anhenperm
21.03.2014 - 22:52
0
Статус: Offline


Статус

Регистрация: 6.07.13
Сообщений: 1564
Всегда восхищалась людьми с математическим складом ума, т. к. сама гуманитарий.
 
[^]
hcetih
21.03.2014 - 22:55
1
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 13.09.11
Сообщений: 860
Цитата (bolle @ 21.03.2014 - 22:08)
Добавлено в 22:14
Цитата (hcetih @ 21.03.2014 - 23:04)
...гофра все равно не защитит от пожара....

Друк, сегодня меня спасла, я не шучу.

Я про ПУЭ, по нему она не является защитой от пожара. А как спасла то?
 
[^]
КотМатроскин
21.03.2014 - 22:56
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 17.02.10
Сообщений: 246
Цитата (Aristarh1 @ 21.03.2014 - 21:47)
УЗО между счетчиком и автоматами в квартире не нужно ИМХО. И 13 автоматов перебор ИМХО. Или это на каждую розетку свой?(Это уж слишком круто,дорого и не практично)


Тут нужно выбрать или вводной автоматический выключатель и УЗО, или Дифф. автомат и все. Дальше на квартирный щиток вводной автомат уже не нужен, т.к он возле счетчика.

По поводу количества автоматов и практичности, я бы тут поспорил. Не практично, когда ради ремонта одной розетки ты выключаешь пол квартиры, потому, что не поставил лишний автомат.
 
[^]
Мутонка
21.03.2014 - 22:56
1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 7.01.13
Сообщений: 404
Афффтар давай еще. Рад что такие люди есть. Спасибо.
 
[^]
Пятровiч
21.03.2014 - 22:56
4
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 9.02.14
Сообщений: 376
Цитата (YUSUT @ 21.03.2014 - 23:40)
ТС дилетант полный WAGO ваше гавно ещё то. Площадь контакта у этого говна ,хотябы на фотках тса посмотрите, меньше квадратного миллиметра. Только скрутка,только припой или сварка поверх, или на худой конец клемники с двумя винтами.

Да нормальные зажимы. Ну если у кого руки кривые или ему нагрузка нужна не квартирного уровня - тогда соглашусь. А для квартирных пару кВт хватит с лихвой.

Вот вам тестирование независимое скрутки и ваго:
_http://electrik.info/main/sekrety/503-kakoe-soedinenie-provodov-nadezhnee-klemmnik-wago-skrutka.html

На 80 амперах слились оба. 50 ампер зажим держал без проблем. А это 11 кВт. Теперь скажите в какой квартире на одной линии будет такой нагруз?

Так что кто хочет - ебется со скруткой, кому влом заморачиваться и ебаться - юзают ваго.
 
[^]
wiking
21.03.2014 - 22:57
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 11.11.11
Сообщений: 687
напрасно витуху прокинули с силовыми проводами в одной штробе... помню как на первой работе пытался отловить глюки локалки которая мне досталась в обслуживание, дык пока все планы здания не поднял и не выяснил что рядом силовой ввод шёл под штукатуркой думал начну верить в чудеса
 
[^]
Пятровiч
21.03.2014 - 22:58
2
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 9.02.14
Сообщений: 376
Цитата (КотМатроскин @ 21.03.2014 - 23:42)
А для чего на вводе ставить дифф. автомат и еще автоматический выключатель? Если дифф. автомат включает в себя функцию автоматического выключателя?
Да еще и 63А.

Да и с вводом 40А я бы поспорил, да еще и дублирующимся в квартире 32А.

ТС, можно было бы со 100А начать, рядом 80, 63, 50, 40, 32 ..... и т.д.

у тебя очень интересная схема получилась, ставлю 63А дифф. на вводе, его дублирую 40А автоматом, который дублирую 32А диффом)))) затейник))

Зато больше на заказчике заработать можно :)
Автомат на автомате и автоматом погоняет...

Добавлено в 22:59
Цитата (wiking @ 21.03.2014 - 23:57)
напрасно витуху прокинули с силовыми проводами в одной штробе... помню как на первой работе пытался отловить глюки локалки которая мне досталась в обслуживание, дык пока все планы здания не поднял и не выяснил что рядом силовой ввод шёл под штукатуркой думал начну верить в чудеса

Может дело в "качестве" витухи было?
 
[^]
On75
21.03.2014 - 23:03
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.08.12
Сообщений: 1971
Да-а-а уж... С одной стороны много букв и фоток вроде бы по делу, но вот когда много хорошо - тоже не хорошо!
Зачем столько УЗО? Зачем столько промежуточных соединений?
И еще эти сомнительные "вагины"! 2,5 квадрата там резко теряют свое сечение. Тем более заземляющий (зануляющий) проводник должен быть непрерывным от самого присоединения к ГЗШ. Ну или хотя бы иметь надежное сварочное или болтовое соединение. Так что я бы не советовал такую кособокую электробезопасность!!! (10 лет ею занимаюсь, если что).
 
[^]
КотМатроскин
21.03.2014 - 23:04
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 17.02.10
Сообщений: 246
Цитата (Пятровiч @ 21.03.2014 - 21:58)
Зато больше на заказчике заработать можно :)
Автомат на автомате и автоматом погоняет...

Дык тут еще вопрос, кто все это дело опломбирует, когра на вводе 63А увидит?

И я не понял по поводу заземления, что ТС сотворил, кто разобрался, объясните?
 
[^]
Aristarh1
21.03.2014 - 23:09
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 13.03.14
Сообщений: 214
Цитата
Не практично, когда ради ремонта одной розетки ты выключаешь пол квартиры, потому, что не поставил лишний автомат.

Специально пересчитал розетки у себя дома-23 штуки + в сарае 2... Не многовато автоматов будет upset.gif
 
[^]
Пятровiч
21.03.2014 - 23:11
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 9.02.14
Сообщений: 376
Цитата (КотМатроскин @ 22.03.2014 - 00:04)
Цитата (Пятровiч @ 21.03.2014 - 21:58)
Зато больше на заказчике заработать можно :)
Автомат на автомате и автоматом погоняет...

Дык тут еще вопрос, кто все это дело опломбирует, когра на вводе 63А увидит?

И я не понял по поводу заземления, что ТС сотворил, кто разобрался, объясните?

Какое там заземление...
Он же писал, что занулил его (посадил ноль и землю на одну колодку в щитовой). Так что земля там условная.
 
[^]
AlexBFP
21.03.2014 - 23:13
1
Статус: Offline


"че, самый умный?"

Регистрация: 2.04.12
Сообщений: 353
не осилил сразу... "сраный лайфхак" для совсем доверчивых и типа руукожопов. нищеброда-камикадзе пост... хоть зарисовал - где кабло идет? а то гвоздь забьешь в стену и сгоришь...
сразу просто вспомнил как такие МАСТЕРА делали моей сестре ремонт - плевался и шипел, когда промежууточный результат увидел. она забыла, что я в теме.
сильноточка-малоточка бля... откууда вы все выползаете??? голый кабель в штробу??? а если косяк - как перетянуть? кабель самый бюджетный ))) нюм-хуюм, прочий дорогой кабель... не, не слышали... луучше всей семьей по-дешевле сгореть... на похороны больше останется...
сестре такие ушлепки всю квартиру на 6 автоматов завели и краб-тв в стенку замуровали...
как инженер с опытом в 15 лет заявляю - идите лесом с кислым типа расчетом мощностей и сечений, понтами и показами зачистки кабеля и малоточки... ппц словечко...
после моего анализа такого руукожепстства сестре щиток переделали, только все равно я его сам перебирал....
может еще распишу это все подробно, но могу сказать проще - сестра уу меня тоже хвасталась - вот есть такая фигня, такая отвертка, зачистка, зубочистка...
у меня хорошие бокорезы. отвертки, силовые и тонкие. тестер... и да... я на своих не экономлю и продумываю все на пол-века вперед... а вы пожидились на оптоволокно ))) внууки проклянуут )))
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!