А теперь можешь рассчитать сечение своего вводного проводника.
Рассчитать площадь среза проводника по формуле: S = π × d² / 4, где S — площадь среза, π ≈ 3,14, d — измеренный диаметр.

Не благодари.

Ты ебобо?
2.27 это в мм2.
Или тебе надо как дебилу разжевать, что я мерял штангелем диаметр, а написал площадь?
У самого мозгов не хватило понять?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
alibaba19745
13.08.2025 - 12:10
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 26.12.15
Сообщений: 233
В прошлые выходные ставил щит на столб(столб свой на участке).

Вопрос электрикам
 
[^]
Xelly
13.08.2025 - 13:09
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.01.14
Сообщений: 3607
Цитата (Juk312 @ 12.08.2025 - 10:40)
Вот после таких как ты (правила хорошего тона) потом нормальные электрики ебуться. Есть стандарты и им учат, да, да!
Ввод всегда делается сверху, и это не правила хорошего тона а стандарты!

Ссылочку можно этот "стандарт"? Я так то дофига нормативки изучаю постоянно по теме. Т.к. делаю как проекты так и монтаж.
Как то даже решил на 100% определить правильный порядок фаз для расцветки БЧК. И нашел в лишь одной захудалой книжке. Правильный порядок коричневый-черный-белый. Неожиданно, но факт. И все эти матёрые "электрики" делают получается неправильно.
 
[^]
barilov
13.08.2025 - 13:28
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.11.21
Сообщений: 1713
Цитата (Xelly @ 13.08.2025 - 13:09)
Цитата (Juk312 @ 12.08.2025 - 10:40)
Вот после таких как ты (правила хорошего тона) потом нормальные электрики ебуться. Есть стандарты и им учат, да, да!
Ввод всегда делается сверху, и это не правила хорошего тона а стандарты!

Ссылочку можно этот "стандарт"? Я так то дофига нормативки изучаю постоянно по теме. Т.к. делаю как проекты так и монтаж.
Как то даже решил на 100% определить правильный порядок фаз для расцветки БЧК. И нашел в лишь одной захудалой книжке. Правильный порядок коричневый-черный-белый. Неожиданно, но факт. И все эти матёрые "электрики" делают получается неправильно.

п. 3.1.6 раздел 3 «Защита и автоматика» Правил устройства электроустановок (ПУЭ)

Там про неподвижный контакт.
Те верхний, если про "автомат".

Это сообщение отредактировал barilov - 13.08.2025 - 13:32
 
[^]
Xelly
13.08.2025 - 13:49
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.01.14
Сообщений: 3607
Цитата (barilov @ 13.08.2025 - 13:28)
п. 3.1.6 раздел 3 «Защита и автоматика» Правил устройства электроустановок (ПУЭ)

Там про неподвижный контакт.
Те верхний, если про "автомат".

А процитировать слабо было?
Цитата
При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.

Там нет указания что ТОЛЬКО так. просто "как правило". Соответственно если производитель допускает, то подключается снизу.
Поэтому всё еще жду нормативки где явно указано что только сверху и никак иначе. Кстати ПУЭ то еще говнище, давно требующее переработки. Например по ним у нас не допускается использования пружинных зажимов (ВАГО), в то время как в Европе в тяжелых условиях вибраций (транспортные машины, поезда) допускается использовать только ВАГО пружинные.

Это сообщение отредактировал Xelly - 13.08.2025 - 13:52
 
[^]
IIIYPUK
13.08.2025 - 14:04
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.11.09
Сообщений: 2343
Цитата (Sealxo @ 12.08.2025 - 07:02)
Капремонт, вероятно, не предусматривает замену проводки в квартирах.
Обрывы, замыкания на откуп жильцов! Пля!  mad.gif

Не предусматривает.
У меня верхний этаж. В прошлом году по причине протечки кровли затопило.
Сгорела проводка в сан узле. И-то с боем выбил из управляшки восстановление. Типо - это твоя зона ответственности.
 
[^]
barilov
13.08.2025 - 14:14
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.11.21
Сообщений: 1713
Цитата (Xelly @ 13.08.2025 - 13:49)
Цитата (barilov @ 13.08.2025 - 13:28)
п. 3.1.6 раздел 3 «Защита и автоматика» Правил устройства электроустановок (ПУЭ)

Там про неподвижный контакт.
Те верхний, если про "автомат".

А процитировать слабо было?
Цитата
При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.

Там нет указания что ТОЛЬКО так. просто "как правило". Соответственно если производитель допускает, то подключается снизу.
Поэтому всё еще жду нормативки где явно указано что только сверху и никак иначе. Кстати ПУЭ то еще говнище, давно требующее переработки. Например по ним у нас не допускается использования пружинных зажимов (ВАГО), в то время как в Европе в тяжелых условиях вибраций (транспортные машины, поезда) допускается использовать только ВАГО пружинные.

"А процитировать слабо было?"
"Я так то дофига нормативки изучаю постоянно по теме"
Так ты вроде в теме.

"Там нет указания что ТОЛЬКО так. просто "как правило" - там даны рекомендации, если считаешь себя умней - делай как хочешь.

"Кстати ПУЭ то еще говнище" - но ничего другого нет.
Поэтому если дело дойдет до судебной экспертизы, то на суде тебя будут ебать в соответствии с указаниями этого "говнища".
 
[^]
VladddV
13.08.2025 - 14:19
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 14.01.24
Сообщений: 796
Цитата (Xelly @ 13.08.2025 - 13:49)
Цитата (barilov @ 13.08.2025 - 13:28)
п. 3.1.6 раздел 3 «Защита и автоматика» Правил устройства электроустановок (ПУЭ)

Там про неподвижный контакт.
Те верхний, если про "автомат".

А процитировать слабо было?
Цитата
При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.

Там нет указания что ТОЛЬКО так. просто "как правило". Соответственно если производитель допускает, то подключается снизу.
Поэтому всё еще жду нормативки где явно указано что только сверху и никак иначе. Кстати ПУЭ то еще говнище, давно требующее переработки. Например по ним у нас не допускается использования пружинных зажимов (ВАГО), в то время как в Европе в тяжелых условиях вибраций (транспортные машины, поезда) допускается использовать только ВАГО пружинные.

Верно. "Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано" (глоссарий пуэ). То есть, указания производителя есть достаточное обоснование.

Ваго у нас можно, но только в обслуживаемых коробках. А европейское "только пружинные", должно быть чисто для разъёмных соединений.
 
[^]
Xelly
13.08.2025 - 14:28
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.01.14
Сообщений: 3607
Цитата (VladddV @ 13.08.2025 - 14:19)
Ваго у нас можно, но только в обслуживаемых коробках. А европейское "только пружинные", должно быть чисто для разъёмных соединений.

Я имею ввиду, в частности электрощиты. Тут я честно клал на ПУЭ и делаю на ВАГО 2000-2016 серии.
 
[^]
дрюн1970
13.08.2025 - 14:44
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 30.05.18
Сообщений: 4814
Цитата (кибердоцент @ 13.08.2025 - 09:53)
Нет конечно, не всё одновременно, но согласитесь что 16А на входе не совсем верно, стиралка на нагреве, микроволновка, комп, телевизор и автомат отскочит.
Если был резок, приношу извинения, просто достали недоэлектрики вроде сидящего тут naibu.

Если у вас старый фонд, вводного на 25 ампер хватает. Разводки линия на помещение достаточно с 16 амперниками. Проводку под розетки 2,5 достаточно.Под свет 1,5.Просто частенько сейчас втюхивают потребителям километры провода и гофры на двушку и на вводе 54амперник. Надо, тупо, рассчитать потребление плюс 30 процентов. И ничего, у нас на работе если каждую резкость в выражениях принимать за грубость , то будет сплошная драка, когда работать.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
дрюн1970
13.08.2025 - 14:53
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 30.05.18
Сообщений: 4814
Цитата (IIIYPUK @ 13.08.2025 - 14:04)
Не предусматривает.
У меня верхний этаж. В прошлом году по причине протечки кровли затопило.
Сгорела проводка в сан узле. И-то с боем выбил из управляшки восстановление. Типо - это твоя зона ответственности.

То есть новая и медная не сгорела бы? Коротышу похер на год прокладки проводки, ему нужны нормальные номиналы защиты.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Майорзапаса
13.08.2025 - 15:02
-1
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 20.07.21
Сообщений: 17773
Прочитав тему сделал вывод: все ЯПовские т.н. "профессиональные" электрики - криворукие тупые уебаны, раз между собой никак не могут к одному мнению прийти.
Каждый считает себя профессионалом, а не дай бог наймёшь любого из вас - так мало того, что хуйню наделает, ещё и всех остальных обосрёт.
 
[^]
barilov
13.08.2025 - 15:50
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.11.21
Сообщений: 1713
Цитата
Прочитав тему сделал вывод: все ЯПовские т.н. "профессиональные"  электрики - криворукие тупые уебаны, раз между собой никак не могут к одному мнению прийти.
Каждый считает себя профессионалом, а не дай бог наймёшь любого из вас - так мало того, что хуйню наделает, ещё и всех остальных обосрёт.

В стройке не главное кто прав.
Главное кто ответ будет держать за свои решения, если вдруг херня случиться.

А ответ держать надо как перед заказчиком, так и на суде, на вопросы судебного эксперта.
Если готов - значит ты профессионал.
Не готов - всратый шабай.

В реальной жизни один из десяти готов отвечать за свои решения.
Оставшиеся 9 - пиздуны и пустобрехи.

Если электрик ручается за подключение щитка - ну и хер с ним как это подключено.

ТСу "ехать, или шашечки"?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
аргуз
13.08.2025 - 16:29
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 28.05.24
Сообщений: 977
Цитата
4 мало. Сразу 16 класть надо. И да. Сип внутри помещений запрещен.

И да , про СИП в курсе , запрещён .Но если внутри железной трубы то можно .
А себе клади хоть 0.75 , мне по барабану .Экономите блять ровно торговый центр в эксплуатацию вводите .Нагрузка повысится стены штробить будешь под новый кабель ?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
аргуз
13.08.2025 - 16:36
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 28.05.24
Сообщений: 977
Цитата (allev @ 12.08.2025 - 20:24)
Прочитал и прослезился мне прям искренне жаль человека который в распредкоробках соединял 4ку , да еще и в розетки с выключателями ее заводил . Или как там вообще все было устроено хз. Что ж вы творите то

Не плачь никогда за чужие деньги.
В розетки идёт по 2.5 квадрата .
Освещение 1.5 квадрата.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
kukuruza78
13.08.2025 - 19:06
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 21.07.25
Сообщений: 450
Цитата (дрюн1970 @ 13.08.2025 - 14:44)
Цитата (кибердоцент @ 13.08.2025 - 09:53)
Нет конечно, не всё одновременно, но согласитесь что 16А на входе не совсем верно, стиралка на нагреве, микроволновка, комп, телевизор и автомат отскочит.
Если был резок, приношу извинения, просто достали недоэлектрики вроде сидящего тут naibu.

Если у вас старый фонд, вводного на 25 ампер хватает. Разводки линия на помещение достаточно с 16 амперниками. Проводку под розетки 2,5 достаточно.Под свет 1,5.Просто частенько сейчас втюхивают потребителям километры провода и гофры на двушку и на вводе 54амперник. Надо, тупо, рассчитать потребление плюс 30 процентов. И ничего, у нас на работе если каждую резкость в выражениях принимать за грубость , то будет сплошная драка, когда работать.

И сгореть нахуй. Ты где в старом фонде видел провод больше чем 2.5 сечением? Даже если это медь.
 
[^]
kukuruza78
13.08.2025 - 19:09
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 21.07.25
Сообщений: 450
Цитата (аргуз @ 13.08.2025 - 16:36)
Цитата (allev @ 12.08.2025 - 20:24)
Прочитал и прослезился  мне прям искренне жаль человека  который в распредкоробках соединял 4ку , да еще и в розетки с выключателями ее заводил . Или как там вообще все было устроено хз. Что ж  вы творите то

Не плачь никогда за чужие деньги.
В розетки идёт по 2.5 квадрата .
Освещение 1.5 квадрата.

Ну а смысл тогда от 4? Или ты всю дорогу розетки добавляешь?
 
[^]
дрюн1970
13.08.2025 - 19:12
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 30.05.18
Сообщений: 4814
Цитата (kukuruza78 @ 13.08.2025 - 19:06)
И сгореть нахуй. Ты где в старом фонде видел провод больше чем 2.5 сечением? Даже если это медь.

Вы о чём? Если про 54амперник, то это так сейчас бабло зарабатывают, а не про то, что я считаю достаточным. Много видел таких "продвинутых " шкафов в старых квартирах. Людям просто навяливают излишнее оборудование и материалы.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
RVstrax
13.08.2025 - 20:11
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.10.10
Сообщений: 16132
Xelly
Цитата
Соответственно если производитель допускает, то подключается снизу.

не только допускает , а указывает порядок подключения
как пример , вход ,нагрузка

есть автоматы использующие питание от входа ! потому другое подключение невозможно ! ибо не будет работать .

для этого открывают инструкцию и смотрят как подключать ))
 
[^]
RVstrax
13.08.2025 - 20:15
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.10.10
Сообщений: 16132
как пример реле напряжения , вход снизу , верх нагрузка , для идиотов электриков даже текстовая маркировка стоит))
втыкают сверху и орут не работает))
 
[^]
chuvakB
14.08.2025 - 07:12
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.12.13
Сообщений: 2176
Цитата (alibaba19745 @ 13.08.2025 - 12:10)
В прошлые выходные ставил щит на столб(столб свой на участке).

Заземлить забыл.
 
[^]
chuvakB
14.08.2025 - 07:19
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.12.13
Сообщений: 2176
Цитата (barilov @ 13.08.2025 - 11:47)
Цитата
А теперь можешь рассчитать сечение своего вводного проводника.
Рассчитать площадь среза проводника по формуле: S = π × d² / 4, где S — площадь среза, π ≈ 3,14, d — измеренный диаметр.

Не благодари.

Ты ебобо?
2.27 это в мм2.
Или тебе надо как дебилу разжевать, что я мерял штангелем диаметр, а написал площадь?
У самого мозгов не хватило понять?

Вот это поворот.
Попробуй излагать свои мысли так, что бы их понимали с первого раза и не приходилось гадать на кофейной гуще.
Какой завод делает такие нестандартные сечения? Интересно почитать, что там у них в ТУ.

Это сообщение отредактировал chuvakB - 14.08.2025 - 07:21
 
[^]
barilov
14.08.2025 - 13:54
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.11.21
Сообщений: 1713
Цитата
Вот это поворот.
Попробуй излагать свои мысли так, что бы их понимали с первого раза и не приходилось гадать на кофейной гуще.
Какой завод делает такие нестандартные сечения? Интересно почитать, что там у них в ТУ.

Ты из какой жопы вылез с такими вопросами?
Во всей теме обсуждают мм2.
С хера мне диаметр писать?!
Дому 40 лет. Сдох наверное давно тот завод.
И опять же поясню до хера умным - ни один завод не выдает точные 2.5мм2.
Знаешь почему?
Потому что во первых у каждого станка есть свои допуски, а во вторых манагеры наебывают, немного уменьшая сечение.

Бывают партии где честные 2.5, но это или станок новый, либо недавно настроенный.
А так 95 проц гуляет, и в основном в меньшую сторону.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
barilov
14.08.2025 - 15:28
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.11.21
Сообщений: 1713
В багажнике лежит кусок АльфаКабель 2*2.5 по ГОСТ 31996-2012.
ТУ 27.32.13-018-11951543-2019.

Замерил - 1.7мм.
Итого те же 2.27мм2
Ну норм. Почти 2.5

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
chuvakB
15.08.2025 - 06:42
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.12.13
Сообщений: 2176
Цитата (barilov @ 14.08.2025 - 13:54)
Цитата
Вот это поворот.
Попробуй излагать свои мысли так, что бы их понимали с первого раза и не приходилось гадать на кофейной гуще.
Какой завод делает такие нестандартные сечения? Интересно почитать, что там у них в ТУ.

Ты из какой жопы вылез с такими вопросами?
Во всей теме обсуждают мм2.
С хера мне диаметр писать?!
Дому 40 лет. Сдох наверное давно тот завод.
И опять же поясню до хера умным - ни один завод не выдает точные 2.5мм2.
Знаешь почему?
Потому что во первых у каждого станка есть свои допуски, а во вторых манагеры наебывают, немного уменьшая сечение.

Бывают партии где честные 2.5, но это или станок новый, либо недавно настроенный.
А так 95 проц гуляет, и в основном в меньшую сторону.

Вот это ты сказочник. bravo.gif

Ладно. На самом деле это работает совсем по другому и заговора среди отечественных производителей кабельной продукции здесь нет и никогда не было.
Достаточно лишь внимательно прочитать ГОСТ, которому соответствует вся кабельная продукция сертифицированная для продажи в нашей стране.

Это сообщение отредактировал chuvakB - 15.08.2025 - 07:02
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 41225
0 Пользователей:
Страницы: (13) « Первая ... 10 11 [12] 13  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх