Ещё раз, дополнение к моему комментарию выше
Если упростить, то смысл термостабилизатора в том, чтобы не растаяла вечная мерзлота, иначе всё просто завалится нахрен
В соседней теме
https://www.yaplakal.com/forum3/topic2616950.htmlТрадиционный метод свайного строительства фундаментов и опор в зоне вечной мерзлоты предусматривает применение железобетонных свай (буроопускных, опускных и бурозабивных). В любом случае для установки свай на месте дислокации и последующей эксплуатации бурят скважины на расчетную глубину погружения в вечную мерзлоту, используя механические, тепловые или комбинированные способы бурения.
Буроопускные сваи погружают в заполненные грунтовым раствором скважины, диаметр которых на 5 см больше максимального размера сечения сваи. Их применяют в твердомерзлых (с температурой ниже –1,5гр.С) и в пластично-мерзлых грунтах (с температурой до –1,5гр.С).
Опускные сваи используют в твердомерзлых грунтах, ибо скважина, пробуриваемая паровой иглой, нарушает большой объем мерзлого грунта, что приводит к замедлению последующего смерзания сваи с вечномерзлым монолитом.
Это к комментарию
там когда сваи бьют (точнее вначале бьется скважина в которую вставляется затем свая и заливается водой) то свая схватывается в течении 30 минут хер вытащишьЛадно, здание, а если к примеру РВС, да ещё тысяч на 20 кубов, как на Ванкоре?
Какая теплоотдача в грунт от такого количества нефти и пластовой воды?
Без термостабилизации всё уплывёт!
Бурозабивные сваи применяют преимущественно в пластично-мерзлых грунтах. Их забивают механическим способом в предварительно пробуренные скважины, диаметр которых на 1–2 см меньше наименьшего размера сечения сваи. Допускается погружение полых стальных свай при условии сохранения их целостности в процессе забивки. Известны также трубобетонные сваи – опоры (металлические трубы, заполняемые бетоном с возможным его армированием).
Методы и устройства термостабилизации вечномерзлых грунтов.
Для сохранения в мерзлом состоянии (термостабилизации) грунтов в свайном основании применяют капсулированные трубчатые погружные жидкостные либо парожидкостные устройства –термостабилизаторы, которые помещают в специальные скважины, пробуренные рядом с опорным фундаментом для создания мерзлотного экрана.
В зимнее время конвекционная циркуляция хладоносителя (в простейшем варианте это керосин) в жидкостных устройствах и паров пропана в парожидкостных термостабилизаторах обеспечивает охлаждение грунтов основания. С наступлением летнего периода, как только температура верхнего, находящегося на наружном воздухе, конуса (конденсатора) устройства становится выше температуры хладоносителя, циркуляция прекращается и процесс приостанавливается с частичным инерционным оттаиванием верхнего слоя грунта до следующего похолодания [6].
По принципу работы принято подразделять термостабилизаторы грунтов (ТСГ) на конвективные (газовые, жидкостные и газожидкостные) и испарительные (двухфазные). По способу монтажа и конструктиву закладки различают горизонтальную систему (ГСТ), так называемую систему «ГЕТ», и вертикальную – «ВЕТ».
Современные ТСГ используют наиболее эффективные по термодинамическим свойствам хладоносители – сжиженные аммиак или диоксид углерода. Керосин и фреоны (обычно R22) не рекомендуются, так как первый пожароопасен и травмирует экологию, а вторые запрещены из-за их озоноразрушающих и «парниковых» свойств. Таким образом, ТСГ представляют собой трубчатую бескомпрессорную холодильную машину, использующую естественные конвекционные свойства хладагента при наличии градиента температур между слоем вечной мерзлоты и наружным воздухом.
Хладагент в ТСГ при низких температурах воздуха конденсируется в ребристом радиаторе-конденсаторе, расположенном в верхней части ТСГ, затем естественным путем стекает в нижнюю, испарительную часть ТСГ, где отбирает теплоту грунта, охлаждая его ниже температуры замерзания, и одновременно испаряясь, попадает в верхнюю часть ТСГ. Иногда для расширения сезонной эксплуатации ТСГ их снабжают термоэлектрическим модулем, что заметно повышает стоимость ТСГ. Стандартный ТСГ монтируется в скважине и действует как теплообменник. Теплоприток от грунта через металлическую стенку корпуса ТСГ поступает к хладагенту, а затем выносится им в конвективном потоке через конденсатор в атмосферу.
Ссылка
https://www.splast.ru/about/publications/de...?ELEMENT_ID=661 Термостабилизация и расчёт количества свай при строительстве в условиях вечной мерзлоты архиважны!
Как пример приведу БКНС УПСВ-Ю.
Проёб с количеством свай под основание насосной, плюс уничтожение производства дерьмократами, либералами и прочей сволотой(не смогли найти нормальных специалистов и литья для изготовления насосов) привели к постоянной вибрации подшипников насосов и задиру вкладышей.
"Виноваты" как обычно оказались КИПаря - неправильно показывает система вибрации SCI6000. Так и трахался персонал ЦППД с подшипниками
Вот, фото
Термостабилизаторы неплохо видно у каре РВС 20.000
Это сообщение отредактировал Former64 - 24.05.2023 - 05:52