10.05.2022 - 12:18
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 22.09.16
Сообщений: 924
А что и кто мешает под СИП проложить не горючую прокладку? Полоски ГВЛВ, плоского шифера, или стекло ткань в несколько слоёв закрепить степлером. СИП в гофре тогда уже можно- это не горючее основание. Стальная труба сильно дорого встанет. Гофра есть металлическая в ПВХ рукаве в любом электро магазине бухтами по 10- 50м. Обычный металло рукав лучше не использовать: он при грозе прогарает.

Это сообщение отредактировал Вова12345 - 10.05.2022 - 12:34
 
[^]
Blink832
10.05.2022 - 12:22
4
Статус: Offline


Правый буравчик...

Регистрация: 13.06.10
Сообщений: 1474
Уже нписали, наверное, но повторюсь - по деревянным конструкциям только в железных трубах и металлические распределительные коробки. Сильфонные гофры - не знаю (но не видел чтобы использовали) а металлорукава - точно запрещены. Причина по которой требуются изоляторы и запрещены гибкие рукава - ветер - их болтает и через несколько лет на проводе внутри протирается изоляция. В общем то что на фото пиздец полный, в Москве даже за времянку на 1 день за такое бы выебли бы.

Это сообщение отредактировал Blink832 - 10.05.2022 - 12:23

Загадка электрикам. Ну и пожарным
 
[^]
Walter08
10.05.2022 - 12:29
1
Статус: Offline


Воплощенная честь и совесть

Регистрация: 9.03.17
Сообщений: 7338
Цитата (makahito @ 10.05.2022 - 15:15)
alx001
Есть стальная гофра в ПВХ, но суть не в этом. На фотке неправильно всё (не буду повторяться). А что ТС? А ни чё). Повеселил нас и слава богу. Авось. Авось сарай не сгорит.

Весело им, блядь.... а мне в страховую идти и с администрацией ГСК сраться
 
[^]
Walter08
10.05.2022 - 12:31
1
Статус: Offline


Воплощенная честь и совесть

Регистрация: 9.03.17
Сообщений: 7338
Цитата (Вова12345 @ 10.05.2022 - 17:18)
А что и кто мешает под СИП проложить не горючую прокладку? Полоски ГВЛВ, плоского шифера, или стекло ткань в несколько слоёв закрепить степлером. СИП в гофре тогда уже можно- это не горючее основание. Стальная труба сильно дорого встанет. Гофра есть металлическая в ПВХ рукаве в любом электро магазине бухтами по 10- 50м.

А не дешевле будет тогда поменять СИП на ВВГ какой нибудь?
 
[^]
laps13
10.05.2022 - 12:34
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.12.15
Сообщений: 2371
Это ещё что! Тут вот такое увидел

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Загадка электрикам. Ну и пожарным
 
[^]
ГойкоМитич
10.05.2022 - 12:37
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.01.14
Сообщений: 2437
Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Часть 3
Раздел 2

2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.

 
[^]
Вова12345
10.05.2022 - 12:37
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 22.09.16
Сообщений: 924
Цитата (Walter08 @ 10.05.2022 - 12:31)
Цитата (Вова12345 @ 10.05.2022 - 17:18)
А что и кто мешает под СИП проложить не горючую прокладку? Полоски ГВЛВ, плоского шифера, или стекло ткань в несколько слоёв закрепить степлером. СИП в гофре тогда уже можно- это не горючее основание. Стальная труба сильно дорого встанет. Гофра есть металлическая в ПВХ рукаве в любом электро магазине бухтами по 10- 50м.

А не дешевле будет тогда поменять СИП на ВВГ какой нибудь?

На ВВГ в гофре переходить нужно в коробках на каждый гараж(используя сжимы или другие клемники). Так тоже можно. Цена материала примерно та же, но работы больше.

Это сообщение отредактировал Вова12345 - 10.05.2022 - 12:41
 
[^]
arturv3
10.05.2022 - 12:41
-2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.10.21
Сообщений: 1553
самый большой косяк что жилы свернуты в канат приноминальной токовой нагрузке этот канат будет сильно греться надо или растопырки через каждые полметра ставить или пожильно протягивать
 
[^]
alx001
10.05.2022 - 12:43
3
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 16.09.11
Сообщений: 472
Цитата (laps13 @ 10.05.2022 - 12:34)
Это ещё что! Тут вот такое увидел

Муфта очень похода на телефонную... И кабель наверное ТППэпЗ с гидрофобом... Но насколько я знаю даже телефонисты таким фотом точно не рады)))

НЕ смог найти фото старых советских алюминиевых проводов висящих в 20 см друг
от друга с осыпающейся изоляцией - от столба до дома. Сечением 6-10мм2. И я все никак не смог понять как они не замкнули друг на друга за столько лет!!! Или на голову никому не упали... СТрашно жуть!

Это сообщение отредактировал alx001 - 10.05.2022 - 12:47
 
[^]
alx001
10.05.2022 - 12:52
1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 16.09.11
Сообщений: 472
Цитата (arturv3 @ 10.05.2022 - 12:41)
самый большой косяк что жилы свернуты в канат приноминальной токовой нагрузке этот канат будет сильно греться надо или растопырки через каждые полметра ставить или пожильно протягивать

а можно подробнее.. Может я чего-то знаю.
Почему при номинальной нагрузке он будет греться? Тоже не понятно.
 
[^]
akmaks
10.05.2022 - 12:55
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.11.10
Сообщений: 10327
Цитата (Senya55 @ 9.05.2022 - 14:54)
По идее, в гофру бы засунуть, и ещё лучше в бронированную ...

Но не СИП! lol.gif
 
[^]
akmaks
10.05.2022 - 12:59
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.11.10
Сообщений: 10327
Цитата (alx001 @ 10.05.2022 - 13:43)
Цитата (laps13 @ 10.05.2022 - 12:34)
Это ещё что! Тут вот такое увидел

Муфта очень похода на телефонную... И кабель наверное ТППэпЗ с гидрофобом... Но насколько я знаю даже телефонисты таким фотом точно не рады)))

НЕ смог найти фото старых советских алюминиевых проводов висящих в 20 см друг
от друга с осыпающейся изоляцией - от столба до дома. Сечением 6-10мм2. И я все никак не смог понять как они не замкнули друг на друга за столько лет!!! Или на голову никому не упали... СТрашно жуть!

Вот ты как раз вспомнил старые провода...
СИП - практически то-же самое, но в полиэтиленовой оболочке.
Когда на столбе - самое то, случайное касание соседнего провода к беде не приведёт, но в гофру засовывать, проволокой приматывать, особенно к деревяшкам - плохая идея...
 
[^]
akmaks
10.05.2022 - 13:01
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.11.10
Сообщений: 10327
Цитата (laps13 @ 10.05.2022 - 13:34)
Это ещё что! Тут вот такое увидел

Может, это оптический кабель, а не СИП?
Тогда - нормально... shum_lol.gif
 
[^]
Am0ral
10.05.2022 - 13:32
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 3.12.09
Сообщений: 2620
Цитата (asdfgh123456 @ 09.05.2022 - 13:54)
Проволочкой самый надежный способ. Еще и алюминия на тебя не пожалели.
Спасибо хоть им сказал.
Сук, откуда у них эти проволочки всегда берутся. Неисчерпаемый источник

По сути же вопроса - ниже описали - есть специальные дистанционные фиксаторы, к которым СИП крепится специальными хомутами. Насколько это соответствует русскому ПУЭ в части крепления по дереву - х.з. Но вот высота должна быть не ниже 2,5 метра до земли, в противном случае в мехзащите должен быть. Ну и допуски есть от окон, дверей и т.д.

Откуда-откуда... Да из остатков того же СИПа и нарезали.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
spichKA1982
10.05.2022 - 13:41
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.11.21
Сообщений: 1148
Читал где то давно,что по дереву асбест надо подкладывать. Ну и стяжки хотя бы, а то проволочка не оч вдохновляет аллюминиевая.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
HeBeDuMkO
10.05.2022 - 13:50
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 29.04.22
Сообщений: 82
Цитата (Walter08 @ 9.05.2022 - 13:50)
Добрый день.

Товарищи, сегодня у нас по гаражам ведут новый общий кабель электропитания.

Спинным мозгом понимаю, что так нельзя, а в чем именно косяк?

Руки rulez.gif
 
[^]
MagisterYoDa
10.05.2022 - 13:55
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 9.06.21
Сообщений: 178
Сип греется. Он для воздушных линий. Его по фасаду никак не желательно. Плюс деревянное основание. плюс монтаж - короче - пожар гарантировано

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
vanonik
10.05.2022 - 14:02
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 2.05.12
Сообщений: 5079
Да нормально, что ты придираешься?
Сгорит к хуям, новый протянут. Заодно и гараж новый построишь.
 
[^]
CrazyPianist
10.05.2022 - 14:03
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 19.03.13
Сообщений: 846
мож времянка? на полчаса.
или это фотки после окончания работ? чо гаражное начальство-то говорит?
 
[^]
stas1981
10.05.2022 - 14:06
0
Статус: Offline


жидорептилойд

Регистрация: 27.08.12
Сообщений: 25989
не защищаю рукожопов, но может быть это ,, времянка ,, ?
прокинули провод, временно закрепили, развели
а потом уже крепим как надо ...

ps - у меня дядька так на даче свет разводил...
времянка, затем уже ,, шеф монтаж,,

Это сообщение отредактировал stas1981 - 10.05.2022 - 14:06
 
[^]
Alex965
10.05.2022 - 15:12
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 25.09.13
Сообщений: 880
Да не ссы! Я тыщу раз так делал... rulez.gif
 
[^]
francuz777
10.05.2022 - 15:28
1
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 28.01.12
Сообщений: 786
Цитата (Walter08 @ 09.05.2022 - 13:53)
А СИП это что?

Самонесущий изолированный провод

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
SaM700
10.05.2022 - 16:14
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 29.06.21
Сообщений: 1648
Цитата (DUnlim @ 9.05.2022 - 13:57)
Цитата (Walter08 @ 9.05.2022 - 13:55)
А как думаешь, что сказали? Все нормально, сейчас так делают )

гаражный кооператив подрядчиков нашел по дешману lol.gif

Запроси смету у председателя ГСК. Второй раз спинным мозгом поймешь, как он разницу между сметой и реальной оплатой положил себе в карман.

Это сообщение отредактировал SaM700 - 10.05.2022 - 16:15
 
[^]
Masana
10.05.2022 - 16:23
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.12.20
Сообщений: 1675
Цитата (asdfgh123456 @ 9.05.2022 - 13:54)
Проволочкой самый надежный способ. Еще и алюминия на тебя не пожалели.
Спасибо хоть им сказал.
Сук, откуда у них эти проволочки всегда берутся. Неисчерпаемый источник


В смысле откуда проволочки? А СИП - он из чего по твоему сделан? lol.gif
 
[^]
SashkaPurga
10.05.2022 - 16:33
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.08.15
Сообщений: 4336
Цитата (Walter08 @ 9.05.2022 - 13:50)
Добрый день.

Товарищи, сегодня у нас по гаражам ведут новый общий кабель электропитания.

Спинным мозгом понимаю, что так нельзя, а в чем именно косяк?

Ой бля... 500 лет простоит. Электрики хуевы)))) Вот хуле ему будет? Можете минусить, но блять, оно-это чудо, долго послужит.
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 67672
0 Пользователей:
Страницы: (12) « Первая ... 8 9 [10] 11 12  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх