СТАЛЬНАЯ ГОФРА/МЕТАЛЛРУКАВ НЕ ПОЙДЕТ!
Гофра НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ локализационную способность! Другими словами тонкий металлорукав (толщиной наверное 0,2-0,3 мм) в месте КЗ прогорит.
По деревянным конструкциям кровли - только в стальной трубе и все это через стальные распред коробки. Любой контакт КАБЕЛЯ/ПРОВОДА с древесиной (горючим материалом Г4) - ЗАПРЕЩЕН.
Нахлебался я лично с экспертизой. Теперь помню!
ЗЫ: Наши монтажники как-то даже через стропила проводку тянули)))
ЗЗЫ: Согласно СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа)
П. 15.15 определяет способы прокладки силовых кабелей внутри полостей и над подвесными потолками, а именно:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих (НГ) материалов и группы горючести Г1, электропроводки следует выполнять в соответствующих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах. Допускается при прокладке кабелей применять металлические погонажные электромонтажные изделия (трубы, короба, лотки и т.д.), а также прокладку отдельных кабелей на скобах;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г2, электропроводки следует выполнять в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X (металлорукав имеет степень защиты обычно не ниже IP44 в зависимости от типа конкретного металлорукава);
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г3 и Г4, электропроводки следует выполнять в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 15.1.
Выписка из табл 15.1:
Для медного кабеля с сечением жилы провода до 2,5мм2 толщина стенки трубы не менее 0,5мм
Для медного провода с сечением жилы провода до 4мм толщина стенки трубы не менее 2,8мм
Для медного провода с сечением жилы провода до 10мм толщина стенки трубы не менее 3,2мм
Это сообщение отредактировал alx001 - 10.05.2022 - 10:10